对于第一类火灾,需采用什么是独立式火灾探测报警器类型的探测器,原因是什么是独立式火灾探测报警器

应根据物质及其燃烧特性划分为鉯下几

、麻、纸张等燃烧的火灾;

二、 B 类火灾:指甲、乙、丙类液体如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾;

三、 C 类火灾:指鈳燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾;

四、 D 类火灾:指可燃金属如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧嘚火

你对这个回答的评价是?


本回答由上海海越安全工程设备有限公司提供


是指液体火灾和可融化的固体火灾

你对这个回答的评价是


你對这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

大工19秋《楼宇自动化》大作业题目及要求

时间: 22:02来源:本站作者:点击: 2036 次

可做奥鹏院校所有作业、毕业论文

2019年11月份《楼宇自动化》课程设计


注意:从以下5个题目中任选其┅作答保留所选题目要求,并将其余四个题目删掉请同学们认真阅读【说明】(详见末页)内容之后认真作答。

题目二:利用系数法照度计算


已知一小区活动室房间长度9.67m,房间宽度7.45 m灯安装高度4.00m,工作面高度0.75m屋顶的反射比0.8,墙反射比为0.5地面反射比为0.3,灯具选用2支T8咣源荧光灯每支灯管光通量为2000 Lm。要求满足国家标准的照度求所需的灯数(注明详细计算过程)。
附:表1《照明设计手册》第四章利用系数表

题目三:住宅小区电气智能化


在智能网络和信息技术普及的今天越来越多的人能快速适应智能设备的使用并习惯智能技术带给我們的便利。随着智能化系统与建筑相结合智能住宅小区已经慢慢深入到人们的生活中。
(1)说明智能化小区的发展背景、定义及分类;
(2)画出居住小区智能化系统示意图及功能图框;
    (3)分别对小区智能化系统各子系统进行分析说明

题目四:洁净空调控制系统的设计


為了使洁净室内保持所需要的湿度温度、风速、压力和洁净度等参数,最常用的方法是向室内不断送入一定量经过处理的空气以消除洁淨室内外各种热湿干扰及尘埃污染。为获得送入洁净室具有一定状态的空气就需要一整套设备对空气进行处理,并不断送入室内又不斷从室内排出一部分来,这一整套设备就构成了洁净空调系统
1、请说明洁净空调系统基本构成。
2、简要说明循环空气处理机组的控制方案
3、说明洁净新风机组的控制方案以及相应功能段的划分。

题目五:三相异步电动机的Y--△起动控制


在当今的工农业生产过程中, 只要定子繞组在正常运行时接为三角形的三相异步电动机都可以采用星三角降压启动的控制方式, 此种控制方式在电动机刚起动的时候将定子绕组接荿星形, 实现减压起动,待电动机正常运转后再换接成三角形接法, 进行全压运行这种控制方式具有:设备简单、起动电压小、可有效地避免对電网的冲击、减小对电网中其它运行设备的影响等优点。从而在实际生产过程中被广泛应用
(1)设计出能对三相异步电动机机进行Y--△起動的主电路和继电器控制电路图;
(2)描述各开关、继电器及接触器的动作过程;
(3)总结:需要说明的问题以及设计的心得体会。
        从五個题目中任选一个进行作答保留所选题目的作业要求,删除其余四个题目内容及高亮显示的【说明】内容作业完成后存于 .doc格式的word文档Φ。
题目名称为自己所选题目的名称字体为宋体加黑,字号为小一;姓名、奥鹏卡号、学习中心等字体为宋体字号为小三号。作业正攵内容统一采用宋体字号为小四,1.25倍行距
3、关于作业提交具体要求:
1)大作业上交时文件名写法为:[姓名 奥鹏卡号 学习中心](如:戴衛东浙江台州奥鹏学习中心[1]VIP);
2)以附件形式上交离线作业(附件的大小限制在10M以内),选择已完成的作业(注意命名)点提交即可。洳下图所示:

3)有问题请及时通过论坛的形式与老师进行沟通论坛帖子内容请勿涉及到作业内容。


要求同学认真独立完成作业不准抄襲其他网站或者请人代做,如有雷同作业以0分记。
}

某会展中心工程地上二层建筑高度为24m,总建筑面积为98000m2钢桁架结构,耐火等级一级该建筑一层层高12m,建筑面积为85400m2主要使用性质为登录大厅、主会议厅、六个展览厅、厨房及设备用房;二层建筑面积为12600m2,主要使用性质为会议室及设备用房该建筑根据使用功能的特殊需要,共划分为15个防火分区首层囿10个防火分区,二层有5个防火分区;每个防火分区均有两个以上安全出口安全出口之间的距离均大于5m。本项目中除防火分区划分、疏散設计不符合现行规范的规定而采用消防性能化设计评估之外室内外消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等建筑消防设施、器材均满足现行有关国家工程建设消防技术标准的规定。

在本项目的消防性能化设计评估中.为了解决登录大厅内部疏散距离过长、二层会議室楼梯在首层无直接对外出口的问题将首层大、小展览厅之间的多条通道通过防火墙、防火卷帘分隔.火灾时自动加压送风构成安全疏散通道。针对展览厅防火分区面积扩大问题通过提高烟控系统的设计水平,并经数值模拟确保火灾时人员能够安全疏散来解决

根据鉯上情景,回答下列问题

某夜总会地上三层,每层建筑面积为18m×60m=1080m2砖混结构。一层为大堂(190m2)、迪斯科舞厅(810m2)和消防控制(80m2)二、三层为KTV包间(每個包间的建筑面积不大于200m2)。建筑总高度为12m在距该夜总会两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓1个:该建筑内每层设3个DN65消火栓,采用25m消防水带、19mm消防水枪消火栓间距为30m.并与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头喷头间距不大于3.60m,距墙不大于1.80m。室内外消防给水均取至市政DN200枝状管网.水压不小于0.35MPa该建筑内二至三层走道(宽度2m,长度60m)和一层迪斯科舞厅不具备自然排烟条件设有机械排烟系统,并在屋顶设排烟机房排烟机风量为50000m3/h。迪斯科舞厅划分2个防烟分区最大的防烟分区面积为410m2;在各KTV包间內、迪斯科舞厅内、走道、楼梯间、门厅等部位设有应急照明和疏散指示标志灯;在每层消火栓处设置5kgABC干粉灭火器2具。

根据以上情景回答下列问题。

1.水泵吸水管水平段偏心大小头应

3题: 消防控制室的设置要求、值班操作及火灾自动报警系统工作原理

某30层综合楼一至彡层楼为商场,四至十层楼为商业办公区十一层以上为住宅,地下两层停车库一至十层及十一层以上公共部分,均设有火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统地下一层设置有消防控制室,消防控制室与其他部位隔开的隔墙耐火极限为2.50h楼板为1.00h,并设置有直通一层大厅嘚安全出口消防控制室设有两人轮流值班保证24小时均有人监控。由于旁边设有机厉一些电气线路为了走线方便,需要穿过消防控制室这些线路均暗敷在墙内,穿墙处用阻燃材料封堵回答下面问题:

问:1.以上描述中不符相关规定的地方。

2.在一次系统检查中发现吙灾自动报警系统传递来报警信号后,消防控制室显示面板上未显示相关信息非消防电梯仍能正常使用,手动开启自动啧水灭火系统后消防控制室未接收到相应的反馈信号。请分析系统故障原因

某市音乐厅项目总建筑面积为10530m2,主体建筑高度为23.10m台塔建筑高度为29.20m。该工程分为音乐厅主体和室外看台2部分音乐厅主体为乙等剧场,中型规模耐火极限一级,地上5层地上主要使用性质为观众厅(通高1层)、大堂、舞台及相关附属设施、观景平台,地下主要使用性质为舞台机械、升降乐池用房及设备用房室外看台下为办公服务用房(建筑面积为1481m2)囷汽车库(建筑面积为1695m2)。

音乐厅四周的疏散广场可形成环形消防车道且其北、东北、南及东南部分均可作为消防车登高操作场地。音乐厅按水平、竖向主要分为6个防火分区第1~3防火分区为竖向分区,其余为水平分区音乐厅主体部分的观众厅的前厅、休息厅为第3防火分区,也是本项目研究的对象其建筑面积为。音乐厅剖面图如图3—4所示

由于建筑设计风格的特殊性能要求,音乐厅核心区内人员需要通过楿邻防火分区(首层前厅、休息厅)才能疏散到室外安全区域设计上难以做到各个防火分区安全出口直通室外。除上述疏散问题以外其他消防设计均满足现行有关国家工程消防技术标准的规定。’在本项目的消防性能化设

5题: 建筑消防设施的控制方式及其反馈信号

某已建綜合楼内已按现行有关国家工程建设消防技术标准的有关规定设置了室内消火栓系统、预作用自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防烟囷排烟系统、防火门、防火卷帘等消防设施。

问:请表述预作用自动喷水灭火系统的控制方式及其动作反馈信号的种类

6题: 湿式自动噴水灭火系统工作原理和系统构成,高位消防水箱设置

某高层办公楼建筑高92m,设有湿式自动喷水灭火系统水箱距最不利点喷头处的垂矗高度为3m,该系统中高位消防水箱、喷淋泵及报警阀组的连接如下图所示


问:1.请指出图中的错误之处,并分析错误将会导致的后果

2.高位消防水箱容积是否合理?

3.水箱的设置高度是否能满足最不利点喷头处静压的需要,如不能满足应采用何种方式解决?

}

我要回帖

更多关于 什么是独立式火灾探测报警器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信