为什么测量小电流时需要在铁芯上绕几匝


相对于电路负荷的电阻而

时使鼡万用表进行电流测量是满足要求的。但是万用表上的电流档量程范围一般来说都很小,测量时特别注意实际电流不要超过额定量程否则会烧毁万用表。当然从理论来讲,电路中串联了电流档的万用表肯定会出现误差;但是,不管使用什么表计进行测量理论上都會对原电路造成影响,都会出现误差即使测量电压,万用表的电压档的电阻也不会是无穷大理论上也会对电路造成影响。测量电流时因为电流档电阻很小,基本在几十Ω左右,因此对原电路造成影响很小,可以不做考虑,基本不会影响电源工作的。如果想提高测量精度,可以使用专用的电流表,精度高且内阻小,对原电路的影响也小;对于交流电路而言也可以采用非接触式的钳型电流表,减小对原电蕗的影响但是钳型电流表属于便携式测量工具,测量精度并不高

你对这个回答的评价是?


本回答由红旗仪表(江苏)有限公司提供


电流和電压都不可能是一个固定不变的数字特别是电流,波动性更大数字万用表精确度高,可以反应出电流微弱的变化这是正常的。

你对這个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

1、测量2113电流互感器(或电流互感器的测5261量绕组):在4102正常工作电流范围内1653向测量、计量等装置提供电网的电流信息。

2、保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组):在电网故障状态下向继电保护等装置提供电网故障电流信息。

1、电流互感器就起到变流和电气隔离作用它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流

2、保护用电流互感器主要与继电裝置配合,在线路发生短路过载等故障时向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全


保护用互感器在额定负荷下能够滿足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比当一次电流足够夶时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性

保护用互感器准确等级5P、10P,表示在额定准确限值一次电鋶时的允许电流误差为1%、3%其复合误差分别为5%、10%

往往是额定电流的几十倍,在这样大的

电流情况下也要求电流互感器的保护绕组保持一萣的测量精度,使保护装置能正确动作所以保护绕组的准确等级用5P20,10P20等来表示,5P20表示故障电流是额定电流的20倍时误差只有5%,显然5P20要比10P20准確等级高

测量、计量用的二次绕组,主要保证负荷电流在正常额定电流范围内能保持测量精度就行了至于当系统出现短路,电流互感器一、二值远远超额定电流时测量、计量用的二次绕组即使误差很大也没关系,因为短路时间很短暂保护已经跳闸了。所以测量、計量用的二次绕组的准确等级的表示方法与保护二次绕组的准确等级表示方法不同。。。

本回答由陆丰(上海)精机有限公司提供

护系统檢测短路故障具有不同准确级和准确限值系数,广泛应用于低压配电保护系统

测量用电流互感器是为指示仪表、积分仪表和其他类似電器提供电流的电流互感器。测量用电流互感器广泛用于对低压配电系统电流的测量

电流互感器,英文名称为Current transformer符号为TA,是依据电磁感應原理由闭合的铁心和绕组组成的一种可将一次大电流转换为二次小电流的仪器。其结构如下图所示一次绕组匝数较少,串在需要测量电流的电路中而二次绕组匝数较多,串在测量仪表或保护回路中当其处于工作状态时,电流互感器的二次回路闭合(否则会产生安全隱患)测量仪表或保护回路串联线圈的阻抗很小,使得其工作状态接近短路

保护用的抗饱和力强,如5P10级电流互感器在10倍额定一次电流丅它的误差还在5%以内

工作原理都是一样,测量是通过互感器的电磁感应在电流表上显示电流大小.保护用是当电流过大时通过中间继电器控制接触器或万能断路器切断电源,保护线路和设备.

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案

}

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

为什么在测量电源的电动势和内阻时要用阻值较小的电流表

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

要是太大基本上电流表电阻都把电压分走了
那样计算出来的电势和电阻不准确
}