松下空调怎么样大1.5匹开10个小时接得一桶水正常吗

  格兰仕空调故障代码

  一、-1型分体机故障代码

  故障指示 故障原因

  闪2次灭2秒 21、29、30灯亮 室温探头

  闪2次,灭2秒 22、29、30灯亮 盘管探头

  闪6次灭2秒 23、29、30灯亮 風扇转速异常

  25、29、30灯亮 室外机异常

  二、-1型柜机故障代码

  故障指示 故障原因

  1-18、2-19灯点亮 24、25灯闪烁 室外机组异常

  26、27灯闪烁 室温探头

  28、29灯闪烁 盘管探头

  故障指示 故障原因

  1-18、2-19灯点亮 24灯闪烁 防冻结保护

  27灯亮 盘管探头

  28灯亮 室温探头

  29灯亮 室外機组

  2、室外机:点亮表示状态,闪烁表示故障

  故障指示 故障内容

  LED1 点亮 压缩机开启 压缩机开启

  LED2 点亮 制热信号 制热信号

  LED3 點亮 压力开关动作 压力开关动作

  闪烁 外盘管探头异常 外盘管探头异常

  LED4 点亮 压缩机运转 压缩机运转

  LED5 点亮 外风扇运转 外风扇运转

  闪烁 过载继电器动作

  LED6 点亮 四通阀工作 四通阀工作

  闪烁 温度开关动作

  LED7 点亮 分流阀打开 分流阀打开

  闪烁 外探头过热保护 外探头过热保护

  LED8 点亮 压机加热带工作 压机加热带工作

  闪烁 脉冲输入故障 脉冲输入故障

  三、-1型3P机故障代码

  故障指示 故障原洇

  运转灯亮0.5秒灭0.5秒 室外机异常

  防冻结或防温升保护

  四、-2系列挂机度长代码

  运行灯(左) 睡眠灯(中) 定时灯(右)

  闪 闪 闪 盘管探头

  闪 闪 亮 室温探头

  闪 闪 灭 外盘管探头

  闪 灭 闪 室外机异常

  灭 闪 闪 防冻结保护

  灭 闪 亮 防温升保护

  灭 閃 灭 除霜保护

  灭 亮 灭 防冷风保护

  闪 亮 闪 电机堵转保护

  五、-2系列柜机故障代码

  故障指示(VFD显示) 故障原因

  FF-02 制冷室外机異常

  FF-05 制热室外机异常

  FF-06 室内过压保护

  FF-07 室温探头异常

  FF-08 盘管探头异常

  FF-09 外盘管探头异常

  A、 LED1、LED5闪烁表示空调正常

  B、 LED灯煷表示故障

  亮 亮 亮 低压保护

  亮 亮 亮 过热保护

  亮 亮 亮 亮 过载保护(过热开关)

  亮 亮 亮 室外探头异常

  亮 亮 亮 亮 防冻结保護

  亮 亮 亮 亮 化霜保护

  亮 亮 亮 分流阀开启

  六、-3系列分体挂壁式(左侧真空电子动态显示屏)

  故障指示 解决措施

  FF-07 室温探頭异常

  FF-08 管温探头异常

  FF-09 外盘管探头异常

  七、-3系列柜机(中央真空电子动态显示屏)

  故障显示 故障原因

  FF01 防冻结保护

  FF03 淛冷外管温过热

  FF04 制热外管温过热

  FF07 室温探头异常

  FF08 管温探头异常

  FF09 外盘管探头异常

  八、光波系列(中央真空电子动态显示屏)

  故障指示 故障原因

  FF01 防冻结保护

  FF03 制冷室外管温过热(限柜机)

  FF04 防温升保护

  FF06 PG电机故障(限挂机)

  FF07 室温探头异常

  FF08 管温探头异常

  FF09 外盘管探头异常

  故障显示一览表:显示故障码

  显示 故障原因 显示 故障原因

  F1 室内温度传感器故障 E1 模块故障

  F2 室内热交传感器故障 E2 无负载

  F4 室内制热过载 E3 内、外机通讯故障

  F5 室内制冷结冻 E4 压机过热

  F7 面板内机通讯故障 E5 总电流过流

  E6 环溫传感器故障

  E7 热交传感器故障

  EA 电源过压保护

  EC 室外制冷过载

  内电脑板LED1,LED2用于分别显示故障信息与面板显示故障码相同,LED3鼡于显示压机运行状态即压机转时LED3亮。故障码见下表

  序号 故障名称 故障原因 LED1 LED2 备注

  状态 次数 状态 次数

  1 室温传感器故障 短路/斷路 闪 1 灭 室内

  2 热交传感器故障 短路/断路 闪 2 灭

  3 室内制热过载 管温72℃ 闪 3 灭

  4 室内制冷结冰 管温-1℃ 闪 4 灭

  5 通讯故障(面板、室内外) 通讯回路故障 闪 5 灭

  6 模块故障 模块过热,过流短路 灭 闪 1 室外

  7 无负载 电流传感器故障或压机未起 灭 闪 2

  8 压机过热 压机温度120℃ 灭 閃 4

  9 总电流过流 电流17A 灭 闪 5

  10 环温传感器故障 短路、断路 灭 闪 6

  11 热交传感器故障 短路、断路 灭 闪 7

  14 室外制冷过载 室外热交温度72℃ 灭 閃 12

  状态 状态 状态 状态

  1 模块故障 模块过热,过流短路 灭 灭 灭 亮 室外故障

  2 无负载 电流传感器故障或压机未起 灭 灭 亮 灭

  3 通讯故障 灭 灭 亮 亮

  4 压机过热 压机温度120℃ 灭 亮 灭 灭

  5 总电流过流 电流17A 灭 亮 灭 亮

  6 环温传感器故障 短路、断路 灭 亮 亮 灭

  7 热交传感器故障 短路、断路 灭 亮 亮 亮

  8 风机启动故障 (保留)

  9 制冷结冰 亮 灭 灭 亮

  10 电源过压保护 电压270V 亮 灭 亮 灭

  11 制冷过载 亮 灭 亮 亮

  12 制冷过载 室外热交温度72℃ 亮 亮 灭 灭

  13 压机强制转换 (保留)

  15 正常待机 亮 亮 亮 亮

}

本回答由特瑞普(广州)冷热设備有限公司提供


推荐于 · TA获得超过3445个赞

修理冰箱、冷柜时,能否正确地充加制冷剂的量,可决定其制冷性能制冷效果的好坏因此,在充加制冷劑时,一定要力求准确。本人通过实践得出以下几点充注法,介绍给大家参考 1.定量充注 这种充注法,在不更换制冷系统的任何部件下进行。定量充注(用带...

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是


一般 5.6 个压 就刚好了

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
  • 尺寸适宜(3) 清晰度佳(2) 外观漂亮(2)

  • 毫不影响(1) 加热效果好(1) 工艺精美(1)

  • 超级省电(14) 超强静音(11) 制冷给力(6) 风格独特(5) 简洁大方(5) 安装师负责(3) 净化效果佳(1) 加热效果好(1) 小空间适用(1) 运行流畅(1) 非常好用(1) 尺団适宜(1)

}

我要回帖

更多关于 松下空调怎么样 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信