空调制热效果不好怎么办的冷却不够均匀,当吹向它时很容易生病。有没有可以避免直接吹风的制冷系统

中央空调制热效果不好怎么办出風口是侧吹好还是下吹好取暖有什么区别哪个效果好?~噪音方面呢这两种安装方式哪个造价高?变频多联机1托6的楼上楼下面积120平方沿街店铺... 中央空调制热效果不好怎么办 出风口是侧吹好还是 下吹好?取暖有什么区别哪个效果好~ 噪音方面呢?这两种安装方式哪个造价高变频多联机 1托6的,楼上楼下面积120平方沿街店铺

会直接吹人体感舒适。比如家庭宾馆,多为侧 吹的

下吹,需要的吊顶空间高但丅吹口会直接吹到一个地方,不方便调节效果要比侧吹的好些。一般多用于办公商场,超市等高吊

取暖有什么区别哪个效果好下吹嘚 效果好,因为热空气向上升制冷也一样,气流是大循环

~ 噪音方面呢?侧吹噪音会稍大些因为侧吹是风口直接接的机子,所以噪音會大些但是风阻小,静压无损失下吹的需要加弯头可风道,风口离 机子远所以噪音小,但是风阻大(与风道长度成正比)

这两种咹装方式哪个造价高?

下吹的造价高因为它会有静压箱,或弯头风道等辅材。而侧吹一般没有

变频多联机 1托6的,楼上楼下面积120平方沿街店铺

如果是商铺对噪音的要求不是很高而且即使有也不会大的成为噪音状态。所以放心使用冬天需要制热 的话建议还

吹好,把风ロ设置在过道上就可以了这样避免直吹人,面积小的层就放在门口上边

你选的P数都是一样的话,取暖效果没有太大差别.如果是店铺的話建议用下吹风的这样可以少占用室内有效面积,且下吹风的一般风量比之侧出风的风量小些噪声相对也比侧出风的要小.

本回答由上海沪展暖通设备有限公司提供

跑的,而且下送可以接几个风口送风也叫均匀,侧出风的话只有一个送风口基本都集中在一个区域。至於安装下送风多了风管的钱,其他都差不多。。


最好.如果是店铺的话建议同静压箱,设置成暗藏风口楼主可以到高档店铺考察,基本都是这种本人安装香港、德国、及许多店铺都是这种,当然店铺行业有所区别,侧送风口对装饰的层高低的楼层比较有利下吹还是比较早的安装方式,效果对制冷时候效果最好.

中央空调制热效果不好怎么办 出风口是侧吹好还是 下吹好?
侧吹适用于简装修,低吊顶的房间出风是平吹afe4b893e5b19e62的,不会直接吹人体感舒适。比如家庭宾馆,多为侧 吹的
下吹,需要的吊顶空间高但下吹口会直接吹箌一个地方,不方便调节效果要比侧吹的好些。一般多用于办公商场,超市等高吊顶的场所
取暖有什么区别哪个效果好?下吹的 效果好因为热空气向上升,制冷也一样气流是大循环。
~ 噪音方面呢侧吹噪音会稍大些。因为侧吹是风口直接接的机子所以噪音会大些,但是风阻小静压无损失。下吹的需要加弯头可风道风口离 机子远,所以噪音小但是风阻大。(与风道长度成正比)
这两种安装方式哪个造价高
下吹的造价高。因为它会有静压箱或弯头,风道等辅材而侧吹一般没有。
变频多联机 1托6的楼上楼下面积120平方沿街店铺
如果是商铺对噪音的要求不是很高,而且即使有也不会大的成为噪音状态所以放心使用。冬天需要制热 的话建议还是下吹好把风ロ设置在过道上就可以了,这样避免直吹人面积小的层就放在门口上边。

中央空调制热效果不好怎么办 出风口是侧吹好还是 下吹好取暖有什么区别哪个效果好??

推荐回答:或弯头侧吹噪音会稍大些。
因为侧吹是风口直接接的机子
一般多用于办公,但下吹口会直接吹到一个地方风口离 机子远,而且即使有也不会大的成为噪音状态多为侧 吹的,需要的吊顶空间高气流是大循环,体感舒适静壓无损失。
因为它会有静压箱低吊顶的房间,适用于简装修
变频多联机 1托6的,商场这样避免直吹人。
冬天需要制热 的话建议还是下吹好
取暖有什么区别哪个效果好。
(与风道长度成正比)这两种安装方式哪个造价高侧吹。
下吹的需要加弯头可风道所以噪音会大些,但是风阻大制冷也一样,不方便调节下吹的 效果好,不会直接吹人所以噪音小,把风口设置在过道上就可以了下吹的造价高,因为热空气向上升宾馆,超市等高吊顶的场所风道等辅材。
比如家庭楼上楼下面积120平方沿街店铺如果是商铺对噪音的要求不是很高中央空调制热效果不好怎么办 出风口是侧吹好还是 下吹好,面积小的层就放在门口上边但是风阻小。
~ 噪音方面呢出风是平吹的

中央涳调制热效果不好怎么办出风口侧出风和下出风的优劣

推荐回答:气流组织不一样,看空调制热效果不好怎么办房间的空间有没限制.

中央空調制热效果不好怎么办 出风口是侧吹好还是 下吹好?取暖有什么区别哪个效果好?

推荐回答:在风口下的商品这个要看现场,还要天忝打扫热气向上走,吹在顾客头上不然很容易脏,你是商铺直接向下不好,一般冷气是向下走

推荐回答:中央空调制热效果不好怎麼办风口分为两种:出风口和回风口
顾名思义,中央空调制热效果不好怎么办出风口就是吹出冷气中央空调制热效果不好怎么办回风ロ就是吸收室内空气的。
下风口应该就是回风口
中央空调制热效果不好怎么办出风口和回风口区分中央空调制热效果不好怎么办出风口┅般为方形散流器,呈方行多层可拆卸一般用防火帆布连接,不会带过滤网表面会很干净;送冷风时可能会有水珠挂在上面!中央空調制热效果不好怎么办回风口多呈长方形,又称单(双)层百叶风口并带有过滤网,如果不常清洗风口表面还会有黑色的灰尘积在角落里,很容易区分;回风口主要作用在于把污浊的空气吸回去

中央空调制热效果不好怎么办出风口位置放在哪里最合适?

推荐回答:空調制热效果不好怎么办风口设计主要原则区间覆盖面要尽量风口体直接风公共区间般较区间般流公共区间间故设计般采用周围测风些空调淛热效果不好怎么办风口能理窗户较近家居空间般些部设计进门口安装空调制热效果不好怎么办内机若使用局部花使用侧风空调制热效果鈈好怎么办风口理窗户较远办公室部采用平顶花故采用管道送风风些风口离窗户远些

为啥国内中央空调制热效果不好怎么办出风口不能装茬下面出风口装在上面导致制热效果差呀!国外都是出风口在下面。

推荐回答:央空调制热效果不好怎么办风口向根据客户需要确定装媔通装修便、占用空间较少、价格便宜等素考虑风口扇叶调节风向朝吹(夏水平送冷风、冬季向送暖风)整体制热/制冷影响太家装修空间足够考虑通空调制热效果不好怎么办+新风系统实现夏季用风口冬季用风口

我安装的家用中央空调制热效果不好怎么办我把侧出风改为下絀风了。
出风口离回风口太近了会不会影响制冷制热效果!

推荐回答:短间看问题,间久风口散热影响空调制热效果不好怎么办使用寿命

Φ央空调制热效果不好怎么办出风口和回风口在一排效果怎么样

推荐回答:如果两个风口距离较远;或者下出风,造成空调制热效果不好怎么办制冷(制热)效果差
3,是可以的如果将出风口和回风口装一起,使室内温度变化
2,经过室内机制冷(制热)之后再通过出风ロ排出也会影响温感让风管机降低工作频率,下回风、空调制热效果不好怎么办室内机吹风最基本的原理就是原室内空气从回风口吸入但如果不远、常见的风口排布是侧出风,操作上可以1空调制热效果不好怎么办出风会直接从回风口进入室内机,侧回风但专业技术仩不推荐

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}


中央空调制热效果不好怎么办水系统主要设备组成

1.冷水机组(溴机、离心、水冷螺杆、活塞机、风冷机);

2.冷却塔(风冷机不需要);

4.冷却水泵(风冷机不需要);

5.电子沝处理仪或全自动软化水处理装置;

6.水过滤器、阀门、压力表、温度计、水流开关、软接头;

7.膨胀水箱、分集水器;

8.末端设备(风柜、风機盘管)

冷水机组进出水口连接部件

主机进出水口要配橡胶软接头(减振)、 蝶阀(方便检修)、温度计、压力表(方 便查看水的状态)、流量开关(与主机联锁)。

风机盘管进出水口(金属软管)

向大气排热的设备-冷却塔

民用建筑冷却塔的主要形式

500TON冷水机组冷却水温喥32-37度时冷却塔的流量估算值:

冷却水脏,藻类滋生冷却水温度高?

主机冷凝器侧脏堵高压报警,停机;离心机可能喘振报警,停机

冷却塔不停地补水、溢水的原因?

冷却水系统容量太小泵一开就吸空了水,就要不停地补水;泵一停就溢水

1.定期检查冷却塔的风机忣电机;

2.定期清洗冷却塔填料及水盘,清洗灰尘、藻类

水泵-输送水的动力设备


水泵进出水口要配橡胶软接头(减振)、阀门(方便检修)、进水口配过滤器(过滤杂质)、 出水口配止回阀、温度计、压力表(方便查看水的状态)。

水泵流量、扬程及功率估算

对于常规5度溫差的电制冷机组:冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.8

对于常规5度温差的溴化锂机组 冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量m3/h=機组冷量(TON)*1.2

冷冻泵扬程:普通商务建筑通常28-36M(估算值)

冷却泵扬程:普通商务建筑通常20-32M(估算值)

冷冻泵扬程:可取32M(具体扬程计算得絀);

冷却泵扬程:可取28M(具体扬程计算得出);

1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)

2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)

3.回水过滤器阻力一般为3~5mH2O;

4.分水器、集水器水阻力:一般一個为3mH2O;

5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O。

注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定不可照搬经验值!

1.制冷机組冷凝器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)

2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;

3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般為2~5mH2O;

4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;

5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;

注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定鈈可照搬经验值!

流速的确定:当管径在DN100到DN200之间时,流速 推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时流速可再加大到2- 3.5M/S。进行計算是应该注意管径和推荐流速的对 应

主机、水泵、末端设备水管接出之后立刻变径(变大一号)。

以500TON离心机1台为例(常规5度温差):

一個机房有3台500TON机组:



分水器将冷水分给各用冷区域集水器回收各区域回水,分水器与集水器之间设平衡管小型空调制热效果不好怎么办沝系统可能不设分集水器。

1、安装前注意清洗进出水管用户水泵入口处需安装过滤器,主机入口处也需安装过滤器以免异物堵塞。

2、風机盘管水流方向为下进上出进出水管建议采用金属软管 进出水管应加保温层,进、出水管应加装阀门方便检修。冷凝水盘出水口应接凝结水排水管排水管不得有压扁、折弯,并保持>1%的排水坡度以保证排水畅通。

3、风柜水流方向为下进上出进出水管应接橡胶软接头,进出 水管应加保温层进出水管应加装阀门,方便检修;冷凝水盘出水口应接U型弯并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通

风机盤管外部接水管示意图

水系统问题导致主机的常见故障

水系统通常有哪些问题?

大小配时小水泵开不起来

系统安装后没有清洗干净,水呔脏

冷却水温度过低?冷却水温度过高

案例一:某中心医院现场情况

机组名称:开利30RH160*3(带内置水力模块)

建筑概况:5层楼,机组在屋頂带几十台风盘 问题:

1、开第一台机组水温差达到20℃,开第二台机组时第一台机组无水流报警而停机;

2、第三台机组因水流报警多次复位后导致水泵烧毁;

检查:水泵扬程不够扬程14.3M,一台机温差10℃;

解决方法:取消内置水力模块外设高扬程泵。

案例二某省公安厅风冷熱泵

建筑情况:6层楼机组在屋顶,约22000m2 问题:

1、只能先开两台小水泵再开大水泵,4台水泵才能同时运行;(先开大水泵时小水泵无法启動大水泵抢水;)

2、机组大小配,大泵流量是小泵的4倍大泵扬程为38M,小泵扬程为32M;

1.由于30XQ1280与30XQ320机内压降相近大小配太悬殊,大泵扬程过高抢水;

2.屋面空间紧张,管路安装好之后机组周围维修空间很少;

3.初次开泵时水非常脏多处喷水。

1.水管路应先打压、试漏、清洗;

2.大泵扬程应与小泵扬程匹配;

3.设计中避免大小机组相差太多(1/2或1/3否则水力难平衡)。

冷冻水系统最低水容量

循环水系统的最小水容量由丅列公式给出:容积=CAP(kW)×N(L)

运用类型 N 空调制热效果不好怎么办工况2.5;工艺工况 6.5;CAP:标准运行工况下的名义系统制冷量(kW)。

系统水容量太小时要加个折流水箱以达到所需要的容量

空调制热效果不好怎么办主机设备安装空间要求


机外静压:机组出口静压;

机组全压:风機全静压,包含机组内部压力损失

举例:开利样本DBFP10I机组,机组出口静压为350Pa机组风机全静压423Pa;

开利39系列机组铭牌所列的为机外静压,即提供给风管来消耗的压力

风管内空气流动阻力=摩擦阻力+局部阻力;

摩擦阻力即为常说的沿程阻力,普通风速风管通常为0.7~1Pa/m;

局部阻力即为瑺说的变径、弯头、三通、风阀、送风口等产生的阻力严格来说要逐条计算— Z=ξρv2/2(ξ-局部阻力系数,v-断面流速);

常规风管估算值通瑺可按5~6Pa/m来计算

对于同一台风机,风量值与转速值成正比:Q1/Q2=N1/N2

风机选定后若系统阻力过小,如下图所示第一条曲线:压头损失越小风量樾大,将会使风机风量加大;

随之而来如下图所示:风量越大,效率越小噪声越大。

1、风机所选压头过大系统不能完全消耗,会使風机“超风量”运行出风口风速增大;

2、风机“超风量”运行也会使表冷器迎面风速 增大,造成表冷器“飞水”;

3、风机所选压头过大系统不能完全消耗,会使风机噪声增大

1.选择最准确合适的风机;

2.机组采用合理的减震措施;

3.若机组压头过大,可采用人为增加系统阻仂的 方法消耗多余压力:如调节风阀开度、人为遮挡进出风口等;

4.若以上办法不奏效只能采取通过更换风机电 机皮带轮,调整风机转速嘚办法来匹配系统压力损失

末端设备安装注意事项(水管连接、风管连接)…

1、机组进、出风口与风道采用软接。

2、确保机组周围有足夠空间供维修门和过滤 网的拆卸以便维护。

3、确保机组周围有足够空间供连接进、出水管用

4、确保机组周围有足够空间,以便更换皮帶轮电机,盘管等

5、机组安装基础的高度,应可提供冷凝水存水弯的 安装

6、检查本机安装基础平台是否能承受本机正常运行时的重量,另外基础平台应保持适当的平整度和水平度


检查排水管路,确保畅通;

警告:机组底座高度及水封尺寸必须严格 按照图示要求(1Pa=1/10mmH2O朂大负压≈风机全静压)。

基础高度=机组底部到地面高度-底框高度=240-100=140mm


7、吹不出风风太小?…

1、噪音大---风速高;皮带松了;直接回风噪音;变频器低频噪音;风机盘管使用年份久了;

2、飘水风口滴水----风速高;出风温度太低,风口结 露;排水不畅(坡度没有保证、U型弯高度鈈够);

4、电机烧了--风速高电流太大;

6、风机盘管冻破了--冬季未使用时没有放干净水;

7、吹不出风,风太小—过滤器脏堵、余压小了

1、机外余压选得太大,系统消化不了这么大的机外余 压导致风速过高,噪音很大;改转速

2、吊式风柜用回风箱直接接风口在室内风机嘚噪音直 接传出来;回风口开在使用空间的墙上,机房的噪声从 回风口传入使用空间安装时注意位置

3、变频器在低频率时的电机噪音通 過风道传进了房间;频率限定或用变频电机

4、皮带松了?调整皮带

1、机外余压大尽量多使用30Pa风机盘管; 风机盘管风管阻力估算8-10Pa/M;

2、风机盤管使用年份久后有噪音

a.可能风机叶片老化,要调整风机叶片或更换;

b.可能是电机与风机不平衡引起的吊顶龙骨振动;

1、表冷器迎面风速過高

a、设计时建议空调制热效果不好怎么办箱的迎面风速不超过3m/s(还是偏高些)

b、现场的实际盘管迎面风速可以用风速仪测得。

c、如果實际测量的盘管迎面风速超过3m/s可能原因:实际风量大于设计值,现场风管阻力小于设计时的估算值

2、存水弯排水不畅存水弯高度不够戓制作有误,水盘积水过多外溢或被风吹带出;

3、散件组装时未规范安装挡风板没装密封措施没做好。

风机盘管吹白粉现象及产生原因


1、从上图可以看出从空调制热效果不好怎么办中喷出的“白粉”主要成份为氢氧 化铝Al(OH)3和少量碳酸钙;

2、产生过程如下:制冷时铝箔Al++吊顶石膏内OH-=Al(OH)3→吸附在铝箔上→制热时被吹出。

风机盘管吹白粉解决办法:

1、只有使用普通铝箔的风机盘管才会产生这 种现象现在工厂生产的42CE機组已经全 部采用无色亲水涂层铝箔,42CN机组全部 采用蓝色亲水涂层亲水涂层可以隔绝Al+与外部环境发生化学反应,已不会再发生这类现象;

2、吊顶式空调制热效果不好怎么办器在有石膏板吊顶的环境内使用时可采用亲水涂层铝箔来杜绝此类现象发生。

--冻破了冬季气温低時管内的水没有放出来,也没有让水泵循环水结冰时体积膨胀破坏管子;

--气击爆管,系统排气不好造成的;

1、进出风阀是不是打开了確认打开;

2、过滤器是不是脏堵很严重?清洗;

3、风管长度长吗是否机外余压不够?调转速;

4、电机是不是正常的查电流;

空调制热效果不好怎么办主机初次运行2000小时更换冷冻油以及油过滤器,干燥过滤器引射过滤器等。(一般一个制冷季节换一次)

*检查机组运行情況检查机组的电流,电压;

*检查机组是否有异常噪音及震动;

*检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况;

*检查機组冷凝器结垢情况必要时进行进行通泡清洗(一般清洗频率为每年一次)。

*检查并清理电器及启动柜

*机组启动时,应先开启阀门茬启动水泵,等水泵流量建立之后再开启主机;

*机组关闭时,首先关闭主机等机组关闭10-20分钟 后才关闭冷冻冷却水泵,然后才关闭水管閥门

*机组的冷却水温最好控制在23度以上32度以下,让机组高效运行如有机组在冬天制冷,最好采取部分旁通的方式提高机组冷却水温。

压缩机振动测试:通过精密振动测试仪探明压缩机内部是否有磨损,为计划性大修提供依据避免损坏后应急大修。

红外热成像检测:通过红外热成像工具检测电气元件是否有接触不良、阀门泄漏、节流效果、温度均匀度等等

能量测试:无创伤能量测试,帮助你准确判断制冷(热)出力是否足够

涡流探伤:探测是否有内部换热面的损耗及内漏,避免内漏后的大修

循环冷却水设备-冷却塔的维护

1.循环冷却沝泵过滤器每年要清洗1-2次。水泵每年要进行维保工作对水泵加润滑油,检查机组传动轴承机组震动情况。

2.每年要清洗一次冷却塔清洗冷却塔填料,处理冷却塔积水盘内的淤泥检查和保养冷却塔风机,检查机组冷却能力

3.每年对整个水路系统进行加药清洗。清除管道內的淤泥

1.机组夏季供冷水温度应不低于5℃(以防凝露),冬季供热水温度不应高于65℃要求水质清洁且软化。机组运行2至3年应全面保养用化学方法清除盘管内水垢,以保证机组的换热性能

2.风盘应在回风处安装过滤器,并定期清洗(每二个月清洗一次)以保证回风畅通;换热器应定期吹洗(每二~三年吹洗一次),管道每二年清洗一次

3.冬季长时间停用前,应通过放水嘴排净机组中的水以免冻裂盘管。(前面已讲过)

4.初次运行时必须打开回水管上的放气阀,排净盘管内的空气待有水流出再关闭气阀。

5.连接机组的进出水管应采用防震软接及活接头并安装水过滤器。

开关机注意事项-风阀及放气阀

风阀:启动时要注意机组进出口调节阀的位置防止机组内外产生过高壓差,以致造成机组的箱体永久变形甚至损坏机组

放空气:机组供水时,应先开启放气阀将管内空气排尽。

冬季:冬季停机后应先關风机,然后切断风阀电源以免新风进入盘管冻裂。

夏季:应先关闭表冷器进水阀等5分钟后,再关风机以防止冷凝水溢出凝水盘。

ㄖ常维护注意事项—过滤器

过滤段安装有阻力监测装置当过滤器的阻力达到终阻力时。对于过滤器的滤材为无纺布时可清洗 1-2次;对于金属孔网过滤器,可反复清洗使用;

过滤器的清洗方法:将过滤器浸在适度的肥皂溶液或清洗剂或水中轻轻地揉擦。在重新装入前应用清水冲洗干净并使其干燥。

过滤网必须按气流箭头方向安装;

压力降达到200Pa以上时 即应更换或清洗过滤器。

清洗过程中用软布擦拭不尣许用毛刷刷滤料表面,风干时不允许用热风吹其表面;只可清洗2~3次即要更换

过滤网必须按气流箭头方向安装;

F5~F7过滤器压力降达 到250Pa以上時,即应更换过滤器;

F8~F9过滤器压力降达 到300Pa以上时即应更换过滤器。


日常维护注意事项—换热器

表冷器、加热器表面应定期清扫或吹洗表媔灰尘;

表冷器、加热器工作2-3年后应用化学方法进行清洗,除去管内水垢;

定期检查空调制热效果不好怎么办机组电器设备和运输传动嘚润滑部分;

日常维护注意事项—皮带

皮带:经常注意风机运行状况是否良好定期检查皮带的松紧程度和轴承状况 。


1.皮带和带轮调整后應同时满足直线性要求和张紧度要求

2.新皮带首次使用累计达24小时后,必须检查皮带的张紧情况并做适量调整如调整不当或不调整,将夶大缩短皮带的使用寿命严重者会造成皮带断裂。

3.皮带属于易耗品一般新皮带使用累积达半年以后出现磨损等失效情况属于正常,此時应按需要更换新的皮带多根皮带传动时,同组皮带应同时更换

空调制热效果不好怎么办效果不好的影响因素

第一步、机组出力怎样?

1、出水温度总是降不下来是不是机组选小了?根据建筑面积及功能大概估算一下(要考虑是否同时使用)

2、冷却水温度高影响了制冷效果?室外温度过高影响了风冷机组的出力风冷机组的通风空间足够吗?

第二步、室内水路是通的吗

1、管路内的空气都排出去了?末端设备的排气阀是否排过气了

2、会不会水送不到效果不好的房间?

第三步、室内气流组织怎么样

1、活动区内是否均匀,有没有短路风可以送出来吗?

}

1、为什么空调制热效果不好怎么辦开机没任何动静就像没在作业一样?

答:这是空调制热效果不好怎么办的一个设计每个空调制热效果不好怎么办都有防冷风功能。淛热时热量的积聚和提升有一个过程,如果一开机就有风出来的话也是冷风出来在冬天本身就很冷的情况下,在开机时突然受冷风一吹人很容易感冒。

所以只有当空调制热效果不好怎么办蒸发器温度升到一定值时主控板判定吹出的风温度不会过低才会让风扇动作,吹出热风一般在正常的情况下,热风要在3-5分钟后才出来

2、为什么空调制热效果不好怎么办开机不制热,反而吹冷风

答:这和上面一個问题其实有共性。

我们先来看空调制热效果不好怎么办制热原理:空调制热效果不好怎么办制热时气体氟利昂被压缩机加压,成为高溫高压气体进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热成为液体,同时将室内空气加热从而达到提高室内温度的目的。液体氟利昂经节流装置减压进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变嘚更冷)成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。

如果温度极度的低那么空调制热效果不好怎么办启动的时候,极有可能蒸发器温度上升很慢导致一开始吹出来的风低于体感温度,感觉是冷风

3、为什么空调制热效果不好怎么办器开机半小时房间温度还达鈈到理想的效果?

答:(1)这个季节制热,看看空调制热效果不好怎么办遥控器是否打开电辅热功能遥控器上有个“干燥辅热”按键,打開后空调制热效果不好怎么办遥控器会显示“辅热”此时辅热打开,提升制热效果;

(2)可将空调制热效果不好怎么办调为“超强”档空调制热效果不好怎么办风速和压缩机运行频率提升,进一步保证制热效果;

(3)空调制热效果不好怎么办制热时导风叶片会向下送风确保热气都朝下吹,如果空调制热效果不好怎么办导风叶片不是向下则要调节空调制热效果不好怎么办“上下扫风”,保证导风板向丅效果要好些;

(4)查看空调制热效果不好怎么办制热出风量如何,如果出风小建议顾客将过滤网清洗下,过滤网堵塞也会影响空调淛热效果不好怎么办制热效果

4、空调制热效果不好怎么办取暖为什么开了一段时间就会自动停止制热?

答:空调制热效果不好怎么办在制熱取暖时,会不定期的运行化霜功能这是因为冬季空调制热效果不好怎么办制热,室外机会结霜结霜后又要化霜。室外气温越低空調制热效果不好怎么办结霜、化霜越频繁(就是部分用户反馈的有时吹冷风或者不制热);室外相对湿度越大,空调制热效果不好怎么办結霜越厚化霜水越多。

空调制热效果不好怎么办化霜时有6个现象:

(2).室外机冒热气;

(3).室内机停止吹热风;

(4).室内机里面换热器結霜;

(6).空调制热效果不好怎么办停止了制热

5、为什么空调制热效果不好怎么办制热运转过程有时会出现5-10分钟不出热风?

答:其实这就昰空调制热效果不好怎么办在除霜。室外环境温度太低或空调制热效果不好怎么办外机结霜在自动除霜过程中,一般5-10分钟除霜结束

每佽化霜期间都是无法制热的。但请注意:在化霜过程中请您不要设置空调制热效果不好怎么办、强行断电或关机否则,重新上电或开机涳调制热效果不好怎么办将自动进行断电或关机的化霜模式此模式重复进行导致不制热运行。

6、气温越来越冷家里空调制热效果不好怎么办制热效果却越来越差,是故障吗

答:不是故障,主要是因为天气越冷室外温度低,空调制热效果不好怎么办制热从室外空气环境中吸收空气的热量的难度加大导致制热效果相对较差。

当温度在零下3℃—零下7℃机器的制热效果几乎下降到60%,将无法满足用户制热嘚需求

7、为什么空调制热效果不好怎么办一直在开机,达到一定的程度为什么温度很难上升

答:房间温度低,所以空调制热效果不好怎么办制热对房间温度的提升就比较明显随着房间温度的提升,室内温度和室外温度差加大那么室内向室外传递的热量就会越多,因洏室内温度上升就会变慢温度差达到一定程度时,空调制热效果不好怎么办器产生的热量刚好都被传递到室外中和掉所以在这种程度丅,温度就不会再往上升

8、空调制热效果不好怎么办开了,却一直效果不佳是空调制热效果不好怎么办不正常吗?

答:天气越冷空調制热效果不好怎么办制热效果越差,这个在上面已经讲到过但是如何判断空调制热效果不好怎么办是不是正常呢?下面提供几个验证標准:

1)开机15-20分钟以后在距室内进出风口10—20mm处用温度计的检验头测量温度;

2)在制热状态下(热泵型空调制热效果不好怎么办)进出风ロ温差应不小于15℃,电辅热型空调制热效果不好怎么办进出风口温差应不小于23℃;

9、都说-5度以下不再制热靠谱吗?

冬天空调制热效果不恏怎么办制热时空调制热效果不好怎么办通过室外机换热器(即冷凝器)吸收室外空气的热量,再通过室内机的换热器(即蒸发器)把熱量输送给室内同时在制热时,室外机换热器是作为蒸发器使用当室外温度低于-5度时,冷凝器与室外空气的换热温差就会接近于0也僦是说:-5度时空调制热效果不好怎么办基本不制热。

10、-5度以下我还能用空调制热效果不好怎么办制热吗?

虽然-5℃以下空调制热效果不恏怎么办正常制热已经没有了换热效果,但是空调制热效果不好怎么办也设计了一个辅助加热功能空调制热效果不好怎么办开启电辅助加热,类似于电吹风把电能直接转化为热能,但是需要消耗很多能量所以若遇到极端低温天气,空调制热效果不好怎么办制热效果不恏时可以开启电辅热功能。

11、为什么制热时未达到设定温度就停止工作,是何原因

答:因为热空气轻,积聚在房间上半部分而内机的室温探头检测到的温度比房间下半部分温度高,因此遥控器的设置温度比房间温度有一定的温差此时应将遥控器设定的温度要比理想的環境温度高4~6℃。

12、空调制热效果不好怎么办不制热/效果差最大的故障在哪里?

答:排除以上正常现象下面来看一下空调制热效果不好怎么办不制热/制热效果差的非正常原因。

原因一:空调制热效果不好怎么办毛细管或者单向阀有问题

毛细管:毛细管网模拟叶脉和人体毛細血管机制由外径为3.5-5.0mm(壁厚0.9mm左右)的毛细管和外径20mm(壁厚2mm或2.3mm)的供回水主干管构成管网。

单向阀:又称止回阀或逆止阀用于液压系统中防止油鋶反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动

这个原因导致的空调制热效果不好怎么办不制热怎么办:更换毛细管或单向阀

原因二:空调制热效果不好怎么办四通阀出现故障

四通阀:四通阀是制冷设备中不可缺少的部件,其工作原理是当电磁阀线圈处于断电狀态,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移高压气体进入毛细管①后进入右端活塞腔,另一方面左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差活塞及主滑阀左移,使排气管与室外机接管相通另两根接管相通,形成制冷循环

这个原因导致的空调制热效果不好怎么辦不制热怎么办:更换四通阀即可解决空调制热效果不好怎么办不制热。

原因三:空调制热效果不好怎么办压缩机变老造成效率下降或鍺压缩机坏掉

这个原因导致的空调制热效果不好怎么办不制热怎么办:更换压缩机即可解决空调制热效果不好怎么办不制热

空调制热效果鈈好怎么办内机位置安装不恰当,这种情况热空气上浮,聚集在房间上方

这个原因导致的空调制热效果不好怎么办不制热怎么办:重噺选好空调制热效果不好怎么办内机的安装位置。

空调制热效果不好怎么办机内缺氟不但不能制冷同样会引起制热效果。现在大部分空調制热效果不好怎么办是热泵型或热泵加辅助电加热型空调制热效果不好怎么办这两种空调制热效果不好怎么办的工作原理都是利用氟利昂蒸发时从室外空气吸热,如果缺氟了会造成无法吸热就无法正常工作。

这个原因导致的空调制热效果不好怎么办不制热怎么办:请專业人员加氟即可解决空调制热效果不好怎么办不制热

原因六:空调制热效果不好怎么办出风或者回风遇堵

出风口回风口被堵之后,造荿气流短路出风直接回到回风口,空调制热效果不好怎么办无效果也造成空调制热效果不好怎么办电辅热无法启

这个原因导致的空调淛热效果不好怎么办不制热怎么办:移开出风口或者回风口前面的物体。

原因七:过滤网有灰尘使机内制热量无法被流动空气及时带出来造成制热量不

空调制热效果不好怎么办空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘如果积的咴尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足

這个原因导致的空调制热效果不好怎么办不制热怎么办:清洗过滤网即可解决空调制热效果不好怎么办不制热。

原因八:空调制热效果不恏怎么办制热功率过小

房间面积大小不同适用的空调制热效果不好怎么办匹数也不同,如果房屋空气密闭不严、西晒等其相应的空调淛热效果不好怎么办匹数应更大一些。如果房间面积相对过大而选择空调制热效果不好怎么办的匹数相对较小就很容易引发这种问题。

原因九:室外温度低或用电环境差

室外温度过低会造成空调制热效果不好怎么办无法正常工作室外温度过低时,空调制热效果不好怎么辦室外机无法化霜空调制热效果不好怎么办就不能制热。另外电压过低,可能直接影响到空调制热效果不好怎么办的制冷制热效果

原因十:化霜控制器失灵

使空调制热效果不好怎么办无法及时转入化霜运行状态,则会出现热泵制热时蒸发器结霜现象影响空调制热效果不好怎么办制热的热交换效率,导致制热量不足、甚至停机应着重观察化霜感温器件是否错位、触头粘边或接触不良,风机叶轮打滑戓风道阻塞电磁阀或启动继电器失效。

对于热泵辅助电热型空调制热效果不好怎么办若出现环境温度较高(在5℃以上)制热正常,而环境溫度较低(在0℃以下)制热量不足或不制热则应怀疑电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障,维修时应着重检查这两个部分

}