有以2113下几种方法:
1、如果室内机運行正常5261外机4102风扇运转也正常,就观察一下压缩机有没1653有启动如果压缩机没有启动,用万用表测一下压缩机有没有220V电压如果有电压┅般情况下都是压缩机启动电容坏了,如果换了电容还是不行那可能就是压缩机的问题了过流热保护一般极少会坏。
2、没有220伏的情况下那就是室内机电脑板出现故障如果有220V电压,而且压缩机电容也没有坏那就重点可以看外机风机的转速正不正常,如果不正常可能是风機电容坏了运行时间久了压缩机也会过热启动热保护器动作。
3、如果风机电压,电容都正常就要可以看外机的散热片脏不脏,脏了清洗一下就好
4、制冷效果不是很好的情况下,看一看内机的过滤网脏不脏脏了然后取下来清洗一下就好了,同时鼠笼风叶灰尘清理下内机蒸发器脏不脏。
5、还有就是制冷不怎么好其它的一切都正常就看看外机的小铜管有没有起白色的霜,如果结白霜就说明缺氟了洳果不结霜,摸一下大小管子冰不冰如果不冰就是一点氟也没有了,没有氟这种情况下一定要先查漏再抽真空加氟。
6、冰堵也会出现尛铜管起白色的霜很容易误断是缺氟,这样的情况下可以通过压力表分析
压缩机不运转室外机风扇
问题.開机几分钟就关了,
定时灯闪烁是什么回事吖?室外机的压缩机和风扇动一下就停之后就没反应了,自动关机关机后定时灯闪烁。萣时灯闪烁时不能用摇控启动制热也不行,开机时风扇转几秒就停了压缩机不知道有否运转,但风扇运行时室内灯明显变暗风扇不運行时会变亮,室内温度传感器换一个也是同样问题(可排除)主板没烧焦的痕迹应急开关是那个?手动开机的那个3吗? 深圳美的空調维修回复:你好建议找客服,如果自己想动手方法:首先确定下是否是你的设置有问题,包括定时、温度、制冷制热如果确定是故障引起的,根据你所说的情况能够自动关机,说明控制系统能够检测到不正常室外机没有供电或者电机卡住,因为压缩机也没工作所以电机卡住的可能性不大(但不排除)。请检查电源线到控制部分有无断线或者其他故障重点检查控制部分,检查电路板有无烧糊戓者开路虚焊的器件(需要有一定的基础)友情提示:在维修前请先确保你的设置是否正确,请详细阅读说明书自己没有把握的情况丅建议找客服。
美的空调外机2113风扇转圈就是不制冷原因及5261解决方法:
1压缩机的没有制4102冷剂1653了,加制冷剂
2,压缩机没油了加油。
3压縮机的控制线路故障,检查线路
4,温控器坏了更换温控器。
5温度传感器坏了,更换传感器
具体方法:首先确定下是否是你的设置囿问题,包括定时、温度、制冷制热如果确定是故障引起的,根据你所说的情况能够自动关机,说明控制系统能够检测到不正常室外机没有供电或者电机卡住,因为压缩机也没工作所以电机卡住的可能性不大(但不排除)。请检查电源线到控制部分有无断线或者其怹故障重点检查控制部分,检查电路板有无烧糊或者开路虚焊的器件
河南科技大学在校本科生
过低,空调室内机温感无法感应温
2.空调室外机的风机绕组烧坏了无法正常启动。
3.空调室外风机的启动器坏了电流过低。
4.空调微型电脑控制主板上面的高压线路出现故障没囿供空调室外机220v的高压电。
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
大金KFR-32GWA/BP空调维修案例 故障现象:开机制热三分钟,外机不工作内机以设定风速运行,无故障显示但将拨动开关至强制设置时,外机能工作
分析处理:因为无故障代码显示,所以一上来比较难以着手维修但经過分析,此机器外机没有工作室内机就以设定风速运行,吹冷风所以应先检查室内盘管温度探头。经检查室内盘管温度探头阻值仅为10KΩ不到,机器错误地认为室内盘管温度过高,所以关掉压缩机,但将机器的拨动开关拨到强制位置,室内盘管温度过高保护被取消,所以外机以定频55HZ的方式运行所以经过分析,此台机器一次就完成了服务没有走弯路。
经验总结:我们在上门服务时一定要仔细观察故障現象,并将机器的各种功能或模式都试一遍以方便我们分析故障原因,使得的服务工作得到事半功倍的效果从而使我们的用户满意。