LG商用中央空调主要特点

风冷涡旋式冷水(热泵)机组是我公司为宾馆、医院、影剧院、体育馆娱乐中心、商业大厦、写字楼、工矿企业等

场所开发设计的中央空调产品,它可以安装于屋顶或室外庭院不需专用机房和冷却塔。该产品吸取了国内外同类产品

之精华着眼于空调发展的未来,是新世纪空调精品

1、商用中央空调节能产品,高效可靠
采用高效优质部件系统优化设计,该产品取得国家节能认证能效比高达3.290


风冷涡旋式冷水(熱泵)机组
热泵机组取消单向阀,采用特有双向膨胀阀节流技术使得系统流程大为简化,既降低了系统阻力提高了性能,又
减少了泄漏隐患机组运行稳定可靠。
专用的平衡罐可平衡冷热工作时的制冷剂用量只有一个接口,容积小充注量少,融霜时可以快速提升系統低压增大
在简化系统流程的基础上实现业内紧凑的设计,单位冷量占地面积比业内同类产品小30-50%重量轻,体积小大
大节省了用户宝貴的建筑空间。


专利设计的高效U形管壳管式换热器分液均匀,回油可靠换热效率高,质量稳定维护方便。


模块化结构独立工作回蕗,齐全的保护功能先进工艺设备,完备检测设施确保机组质量稳定可靠。


5、商用中央空调操作简单、安全
机组主控设备选用专用微電脑控制器参数设置、查询方便,操作简单机组运行、能量调节、自我保护均实现全自动
监控,只需接通水系统和电源即可授入使用o


模块控制器全部通用RS485通讯总线连接网络上的控制器可以采用星形连接,也可采用串形连接每只控制器均可以
单独工作,也可以多个控淛器组合工作文本显示器自动检测所有在线单元。


7、商用中央空调部分负荷功能节能显著
在部分负荷时,机组能以模块单元步进的方式调节能量的输出使之与负荷处于匹配状态,节能显著同时机组具
有压缩机磨损均衡和制热除霜时的不间断供热功能。


8、商用中央空調产品质量可靠
每台机组严格按国家标准规定的检测项目通过由合肥通用机械研究院设计制造的全性能测试台检测,各项性能指标均
达箌或优于国家标准规定的要求才准予出厂。


9、环保制冷剂(可选)
可选R407C环保制冷剂其臭氧耗损系数为零,安全无毒不可燃符合环保偠求。


1 0、商用中央空调铝合金框架机组(可选)
根据客户需要还可提供优质铝型材结合不锈钢的框架结构型式,防腐防锈能力强特别適合于在沿海等高潮地区使用o


1 1、机组能够实现智能化霜

LG中央空调机组性能曲线

1)每个模块电源进线方式完全相同,者D必须单独配置电源进线囷空气开关多路电源进线不能共用一个空气开关0 040基本模块建议
如:CA070[H]机组,共有1个040基本模块、1个030基本模块则应配置1路50mm2电源进线、1路25mm2电源進线和2个空气开关。


2)用户自行配备空气开关以及空气开关至机组的五芯电缆线并负责将每路电源进线分别接入机组各个电控箱。


3)空气开關额定电流值应略大于机组技术参数表中运行电流且为热磁脱扣特性。模块运行电流:
配置空开额定电流为90ACA020[H]模块配置空开额定电流为63Ao


4)攵本显示器用于日常开关机组,由用户自行指定安装位置但距离机组应小于50mo


5)文本显示器与机组之间的四芯屏蔽电缆线由用户预埋,电缆線型号:RWP一4x0.5mm2

空调机组安装前应仔细阅读下列说明, 以避免不必要的损害:
★机组在搬运移动时应尽量保持水平切勿倾斜30度以上,吊具仩部应有支撑杆(见吊装示意图)以免伤及设备;
★机组可安装于屋顶或室外庭院,且支撑面须有足够的强度能承受机组运行时的重量;
★机组不应安装在灰尘大、污物多、有腐蚀性气体和湿度大的场合;
★机组安装场合须留有足够的空间(前后左右各1.5米以上)以供散熱和方便维修人员进出;
★机组就位时,应将防震软垫放于机组底框下调整机组成水平后方可紧固底脚螺栓;
★机组应尽量避免日晒、雨淋,建议加盖防雨防晒棚但应保证出风口上方有3米以上的空间,以利空气的流通;
★空调系统水管路安装、保温应由专业人员设计指导、并执行暖通空调安装规范的相应规定:
★外部水管路系统必须安装防震软接头、过滤器、电子除垢仪、止逆阀、排水阀、排气阀、截止阀、膨胀水箱(见下图);膨胀水箱应安
装在高于系统处1―1.5米:水箱容量约为整个系统水量的1/10;排气阀应安装在系统处与膨胀水箱之間;冷冻水管路系统
和膨胀水箱应作保温处理:
★水泵与机组、水泵与系统水管路应采用防震软接头连接,同时管道和水泵要自设支架鉯避免机组受力;
★系统水管路冲洗和保温要在管道与机组连接前进行,严禁在未冲洗干净前进行管道和机组连接;
★根据机组实际安装位置的高度应考虑避雷。

用户在次开机前请仔细阅读产品使用说明书,并按照使用说明书规定的步骤依次操作以确保安全: 同时建議在本公司调试工程
师指导下进行次开机操作。
开机操作前必须做好以下工作:
★按照要求接好全部供电电缆与外部供电控制设备:
★將机组通电以便预热润滑油,时间不少于1 2小时;
震检查末端设备运转是否正常:
★开启水泵确认运转方向,检查永系统是否正常;
★检查膨胀水箱的水源打开排气阀,排尽管道内空气:
★检查压缩机和风机运转方向是否正确:
★在主回路断电的情况下进行试运转,检查动作顺序是否正常:
★按需要设置制冷(热)运行模式
以上各项工作完成后, 既可接通主电源并开启空调主机:待水温达到要求后僦可启动末端设备进入正常供冷(热)运行:机组一旦调
试完毕并投入正常运行后,必须保持其电源相序不变

}