调相机接入电网接入批复后为什么能够不带机械负荷运行

由生产、输送、分配、消耗的发電机、变压器、电力线路和用电设备组成的统一的整体;其中不同电压等级的变压器和电力线路构成电力网

2.长距离大容量输电为何采鼡高电压等级?

线损随电流平方增加压降与电流成正比,输送同样大小视在功率电压大则电流小则线损

与压降小,效率高;同时提高線路电压等级可以提高静态稳定性

3.直流输电的优缺点?(与交流电网接入批复相比)

少一根架空线输电走廊小,杆塔设计简单经济;

鈈考虑电抗线路不许无功补偿,控制快速简单灵活线损和压降减小;

连接两侧交流系统不必同步,频率可以不一致;

输送的距离与功率相同情况下高于交流电网接入批复无稳定性限制问题。

缺点:换流站的控制和维护较复杂;

换流站(尤其逆变侧为防止逆变颠覆)需偠大量无功补偿装置需要安装同步调相机;

交流的故障可能导致逆变失败;

需要研制高压直流断路器。

4.电力系统的运行特点

电能不能夶量存储,发输配用过程同时完成;(保证功率平衡以维持系统正常运行)

电力系统暂态过程极短促电能以光速传输;(控制要快、保護动作过程要快)

与国民经济人民生活密切相关。

5.电力系统运行基本要求

良好的电能质量(电压偏移、频率、波形畸变率)

6.为什么系统偠互联?

减少系统总的装机容量各地最大负荷峰值不同时取;

减少备用容量,设备同时故障的概率小合理安排检修;

提升供电可靠性囷电能质量,一个地方故障切除其他地方可以互联;

大区域各类资源特性不同丰水期可以停火电机组;

可以安装大机组,提高效率

7.传統交流电力系统运行控制方式及其特点?

发电厂——稳定、可控;用电负荷——随机、不可控、可预测;输电变电配电——调度过程

系统廣域分布电以光速传播,能量单向流动;

电能不能大规模存储(发输用三环节功率实时平衡)

负荷侧随机性大:一组随机变量;

大扰动故障导致系统功率严重失衡切机切负荷:大停电

传统系统——一组可控变量控制一组随机变量。

8.现代电力系统的运行特点

风电、光伏發电接入——随机不可控、难预测(千万千瓦级大型风电基地并网、大规模分布式风电场并网)

未来系统——两组随机变量的平衡

适当对負荷侧进行控制,也就是控制层面向负荷倾斜——需求侧响应

电动汽车充电时间削峰填谷大型电池在电网接入批复超负荷时向电网接入批复售电。

系统是由相互作用相互依赖的若干组成部分结合而成的具有特定功能的有机整体,而且这个有机整体又是它从属的更大系统嘚组成部分

10.为什么要设置变压器分接头为什么抽头在高压侧?

为了适应电力系统运行调节的需要

高压侧匝数多调节电压可以很精细;低压侧匝数小,电压变动大

高压侧电流小在有载调压的时候,引起的功率损耗小;

11.为什么发电机和电动机用kW而变压器用kVA?

对于发电机夶部分情况视作源只关注它发出了多少有功功率给负荷侧;

电动机作为受电元件也是考虑他的做功情况;

而变压器连接两侧元件,需要關注电压电流的情况;

12.不同频率的交流系统之间如何互联

利用直流输电背靠背互联——异步互联。

2016年云南电网接入批复异步互联与南方电网接入批复,云南对贵州广东的振荡模式消失南方电网接入批复的稳定性显著提高。云南全地区发出的电大部分送出本省用电类姒于发电厂的厂用电。云南通过直流通道将水电送出解决了水电送出通道的“卡脖子”问题,促进了水电在广东广西的消纳

13. 有功功率與无功功率的意义?

有功功率代表无源网络消耗功率的均值;

无功功率代表无源网络与外界交换功率能力的大小一周期均值为零,实际並未消耗但是不代表瞬时值始终为0.

14.无功功率在系统中的实际作用是什么?

电力系统中大量的变压器、异步电机需要有励磁电流才能建立起磁场只有建立起磁场才能进行能量的转换(变压器是通过电磁耦合进行一二次侧电能的转变。异步电机通过一二次侧的磁场耦合实现機电能量转变)而这一切都需要感性无功功率建立励磁电流。无功功率不可或缺只是能量没有被消耗,没有转化为其他形式

15.无功功率不被消耗,还有无功功率负荷与电源的区分吗

惯例:系统中吸收感性无功——无功负荷;发出感性无功——无功电源。

归根结底是因為系统中比重最大的负荷为异步电动机还有大量的变压器也需要无功功率励磁,这些需求都是大量的可以认为是“负荷”性质,需要“无功功率电源”来满足

16.为什么要进行元件建模?建模的任务

准确、实用的元件模型是分析电力系统的基础(变压器T型等值电路无法使用:因为通过空载短路实验无法将原副边的参数分开)

抽象出元件的电路模型,形成系统模型在应用电路理论、数学工具分析系统;

任务:形成G T L M的等效电路模型,并准确得到模型参数

17.建模的基本思路?

观察分析物理现象——>科学定量描述物理规律——>建立元件等值电蕗——>连接元件模型构成系统模型——>利用网络方程理论研究系统等值

18.影响电力系统动态特性的最主要元件是同步电机

19.为什么同步电机氣隙比异步电机气隙大?

短路比与同步电抗标幺值成反比对同步电机影响较大;

对于水电站,输电距离较长稳定性问题较严重,希望聯系电抗减小于是选择短路比较大(同步电抗小),对于提高稳定性有利而定转子气隙越大,磁阻越大则磁导越小从而同步电抗减小(现代同步发电机一般装有快速自动调节励磁装置,大大提高稳定性短路比的值可以进一步降低。)

异步电机的转子磁场归根结底是萣子磁场旋转在转子产生电流形成的希望定转子进行机电能量耦合效率高,因此希望气隙越小越好这样能量通过定转子旋转磁链耦合時的漏磁就很小,传递效率高

20.水轮汽轮发电机的阻尼绕组起什么作用?实际结构是怎样的

原平衡系统遭受大负荷投切,转子动能增加轉速由升高趋势阻尼绕组感应出电流产生阻碍转矩阻碍转子加速,使得发电机增强躲过扰动过程的能力

原平衡系统遭受短路故障,电壓水平低下导致难以发出功率阻尼绕组感应电流产生拖动转矩短时间帮助发电机发出能量。

对于水轮发电机阻尼绕组是实际存在的阻胒条,一般在dq轴分别设一个等值绕组

对于汽轮发电机其等效转子铁心的涡流阻尼作用,q轴有时候还会等效出时间常数比较大的等值g绕组

21.同步发电机为什么定子绕组接成Y?

接成Y可以消除三次谐波从而使发电机发出的电压波形中无三倍频,改善了波形;

三角形接法会产生彡次谐波环流增加了绕组的附加损耗。

22. 对于发电机变压器为什么空载时饱和程度比负载时高?

都可以用电枢反应的概念来解释发电機如果带负载越重,则定子电流越大从而对励磁磁场的电枢反应作用越强去磁能力大;

对于变压器,空载相当于二次侧阻抗无穷大则勵磁支路阻抗相对二次侧阻抗(∞)很小,于是励磁支路分得的电流较大饱和程度高;而对于负载时,励磁阻抗远大于二次侧负载阻抗于是励磁支路电流小,饱和程度小

23. 凸机极定子各绕组的自感是二倍频周期变化——时变参数(隐极机可以认为是常数)

定子各绕组之間的互感也是二倍频周期变化——时变参数(隐极机可以是常数)

转子绕组互相垂直的互感为0,dq轴上各自的绕组互感、自感都是常数(凸機极也不会对这个有影响)

定转子之间的互感为工频周期变化(无论凸机极还是隐极机)

导致三相坐标系下的同步发电机基本方程是时變参数的微分方程。

圆形旋转磁动势可以由ABC坐标系下三相电流产生也可以由DQ旋转坐标系下正交的一对直流产生。派克变换物理上看就是參考系的变化将Ia Ib Ic 投影按照 “磁链等效的原则”(通过桥梁——圆形旋转磁动势)变换到同步旋转DQ坐标系中,如果以同步旋转坐标系为参栲系那么旋转磁动势就是静止的,从而相当于定子各绕组与转子各绕组之间无相对运动电感矩阵变为常数,从而电压平衡方程变为常系数微分方程

25.为什么要进行派克变换?

在ABC坐标系下的原始方程中自感和互感与转子的位置有关,所以磁链方程是一个时变的矩阵方程带入电压方程使电压方程变为变系数微分方程,求解非常困难考虑使用坐标变换的思想,消除电感的时变性以及简化绕组之间的耦合

26. 电力系统中变压器的变比——空载时高低压侧线电压之比

27.三绕组变压器中间绕组电抗可能会是负数也可能是零:

内外绕组分别于中间绕組的互感磁链对中间绕组电抗是削弱作用,内外两个绕组之间的互感是增强作用但是削弱作用>>增强作用,导致中间绕组电抗为负值

28.洳何消除变压器模型中的理想变压器的磁耦合?

推导π型等值电路,则模型参数不必再进行折算,变比蕴含在参数中,适合计算机解法(只是一种数学等值没有物理含义三阻抗均与变比有关)

使用标幺值,每一电压等级指定基准值分为辐射型和环网分别研究。

30.为什么要进荇输电线路的集中参数等值

线路较长,沿线路每一点的电压不同已无法使用分布式参数;

但是对于每一段微元,都无穷小可以使用分咘式参数最后积分可得集中参数等值。

31.常用的负荷模型

恒功率等值(前提是负荷侧电压水平合理,不能偏离合理水平太远否则脱離实际)

32. 重载线路传输的有功功率很大,且实际中一般要求线路各点的电压幅值在±5%范围内,分析此时线路传输无功功率的难度(提礻:从重载线路两侧相角具有的特征入手分析)

传输有功功率比较大,那么线路连接的两侧系统的相角拉开比较大于是电压降落的横分量比较大;电压幅值有±5%限制(三角形的斜边),所以电压降落的纵分量不能太大而纵分量基本体现了两侧的电压幅值与无功功率的传輸关系密切,所以无功功率传输难度加大

33.高压交流电网接入批复的功率传输功率:

系统相角差决定有功功率传输方向;电压降落横分量洇传输有功功率产生

两侧端电压幅值差决定无功功率传输方向;电压降落纵分量因传输感性无功功率产生

(前提——高压交流系统)

34.什么昰潮流计算?目的

潮流(power flow):电力系统中各节点的电压和各支路的功率的稳态分布;

潮流计算:给定系统运行条件计算系统运行状态;

目的:掌握系统运行状态,为系统运行和规划提供依据;

评价电网接入批复的经济型和质量;

为短路计算和稳定性计算提供系统的初始稳態条件;(暂稳初始状态、断线故障、三相短路)

35.基本功率分布——该部分由负荷功率和网络参数决定为将环网的解开提供一个大致嘚功率流向,可以找出无功功率分点

36.循环功率的利弊?

不送入负荷侧产生功率损耗(经济型);

可调整潮流分布——强制分布(可控性)

因此潮流的分布调整只限于闭式网,辐射网潮流完全取决于负荷无法调整。

37.为什么要进行潮流控制

潮流的经济分布是按照电阻分咘,但是不加控制的自然分布一般是按阻抗分布不能达到最优的经济性所以要进行潮流控制。

38.电力网络的两个约束

元件特性约束——考虑无源线性元件,与元件的联结关系无关;欧姆定律

联结关系约束(网络拓扑约束)——反应网络本身联结与元件特性无关(基尔霍夫定律),元件抽象成支路研究支路之间的联结关系。

39.电力网络方程:物理本质是节点电流平衡;线性方程;未知数为n

潮流方程:物悝本质是节点功率平衡;非线性方程;未知数为2n

40.为什么需要平衡节点

电力网络中的损耗跟系统运行状态密切相关,系统的状态时刻发生變化损耗也会变化,所以必须开放一个节点不能给定有功功率和无功功率用以维持系统的功率平衡。

一般由承担急剧变动负荷的调频廠来作为平衡节点

还作为系统其他节点的相位的参考点。

41.牛顿拉夫逊法求潮流的过程

设置每个节点电压幅值相位初值,并使用功率方程求误差向量△f以及把初始值带入雅克比矩阵,根据线性方程求出修正向量据此得到初始值前进的步长。将第一步初始值与修正向量楿加得到第二部迭代值重复以上过程知道迭代结果前后两次相差小于一标度即可。

42.频率偏移的影响

从系统的角度来看:火电厂主要设備出力进一步下降;汽轮机叶片共振;电机和变压器励磁增大,从而无功需求大当无功电源不足引起电压崩溃。

用户的角度来看:电能質量下降;

43.频率偏移能避免吗

电网接入批复频率体现发电机转子的转速。

当负荷侧的有功功率需求变动导致系统出现功率差额,体现茬发电机转子上就是制动性质电磁转矩与拖动性质的机械转矩不平衡于是功率差额使得转子动能积累或消耗,从而转速变化体现在电網接入批复上就是频率偏移;

原动机的机械功率调整无法跟上负荷侧的变动,因此频率偏移不可避免

44.频率偏移的决定性因素?有功功率與频率的关系

系统频率取决于有功功率的平衡负荷需求有功功率不断变化,所以需要不断跟随调整发电机组功率这种平衡是动态的。

當负荷消耗有功功率增加原动机组来不及调整,利用转子的一部分动能去填补当前的负荷需求导致频率下降;

负荷有功功率减少,多絀来的部分暂时转化成转子动能导致频率上升

45.一次调整由哪两部分完成?

负荷调节效应使负荷有功功率需求减小和发电机出力增量承担;因负荷频率调节效应参与一定是有差调节。

46.有功功率平衡的前提是系统的频率处于正常的水平

47.系统的单位调节功率对于有名值,不需要处理备用系数若使用标幺值需考虑KG KL基值必须折算,所以需要考虑备用系数

48.现代大电力系统如何频率控制?

原则一:带调速器的机組只要有可调容量则进行一次调频;

49.无功功率与系统电压的关系?

节点电压的大小对无功功率分布起决定性作用无功功率从电压幅值高的节点流向幅值低处。

系统中的无功功率电源比较充足时系统电压稳定在比较高的水平;反之,系统电压水平偏低系统中无功功率總是能平衡的,但是进行无功功率平衡的前提是电压水平正常并根据这个要求装设无功功率电源补偿设备。

50有功功率与系统频率的关系?
负荷消耗的有功功率时刻在变化而原动机组出力有惯性不能跟上负荷变化,体现在发电机转子上为电磁转矩(阻碍运动)与机械转矩(拖动运动)产生不平衡导致转子加速或减速,体现在系统中是频率变化要想保证频率质量,必须在负荷发生变化时改变原动机输叺功率以跟得上负荷的变动保证功率平衡。

51.系统的电压水取决于什么

负荷无功功率需求增加,导致线路压降增大负荷侧电压水平下降;通过调节发电机励磁电动势抬升负荷侧电压,其实是改变了发出的无功功率去和负荷的无功功率需求相匹配。

结论:电压水平由无功功率平衡的水平决定;

不是在正常的电压水平下的无功功率也可以平衡但那是由于负荷的正电压调节效应当系统电压水平下降导致无功功率需求也下降达到的一种平衡,无法保证电压偏移质量

实现无功功率平衡在额定电压下的平衡是保证电能质量的基本条件,所以要囿充足的无功功率电源

52.无功功率电源单凭发电机行吗?

实际负荷的功率因数很低发电机的功率因数很高——发电机发出的无功功率不能与负荷大量的无功功率需求相平衡;

对于网损——无功功率损耗>>有功功率损耗(高压系统);

综合分析系统中无功功率损耗约等于无功功率负荷QL;

结论:需要无功功率电源=两倍的无功功率负荷。

53.为什么不能远距离输送无功功率

长距离输送无功功率导致系统无功功率损耗更夶,会导致所需要的无功功率电源很大;

还会引起附加的有功功率损耗和线路电压损耗;

结论:除发电机还需设置无功功率电源以满足電压要求——无功补偿。

54.同步调相机——过励运行时发出感性无功;欠励运行时吸收感性无功

调节平滑、能强励磁(故障时电压低可以發出无功功率,有利于稳定性)

但是设备昂贵、维护量大、损耗大

调节能力强特性平滑;

缺点:最大补偿量正比于电压平方,电压低时補偿小;

56.现代大电网接入批复电压如何控制

选取一些中枢点——电压水平具有代表性的母线节点(大型发电厂的高压母线、大型变电所嘚二次母线、有大量地方负荷的机端母线)进行管理,将控制的维度降低只要能控制住中枢点的电压,就可以控制住大部分的电压

中樞点供电到不同负荷点的电压损耗不能太大。

57.什么是电力系统的暂态过程

从一种稳定运行状态向另一种稳定运行状态过渡的过程,研究過渡过程中电压电流、功率等的随时间的变化。

58.电力系统短路的后果

干扰以至于破坏系统的稳定运行:大电厂母线故障导致发电机退絀运行,负荷中心故障导致严重失去负荷;

总出力与总负荷不平衡导致发电机加速或减速造成系统振荡,频率变化发电机失步,电压崩溃造成大面积停电

低电压导致许多设备无法工作;产生大电流高温损坏绝缘,引发火灾

59.短路故障的基本分析方法?

短路后瞬间——電气量剧烈变化采用微分方程分析,建立系统的微分方程模型然后根据边值条件求解微分方程;

短路后稳态——电气量趋于平稳,仍嘫用相量法分析代数方程组。

60.无穷大容量电源经阻抗短路的分析

暂态过程中有两个电流分量——强制的周期分量、自由的非周期衰减汾量,产生的原因是电感电流不能突变

周期分量幅值取决于电源电压和短路回路的阻抗,且在暂态过程中保持不变他也是回路的稳态短路电流。

非周期分量是为了电感电流不突变而产生其值在短路瞬间最大,暂态过程中以时间常数Ta规律衰减最终为零

61.什么情况下短路沖击电流出现?

恒定电源外电路空载情况下发生三相短路短路回路为纯感性空载,且短路初始时刻合闸角为0情况下非周期分量起始值朂大,大约在短路后半周期左右出现

62.冲击电流用处——对电气设备和载流导体进行动稳定度的校验;

短路容量——校验开关的切断能力。

63.转移阻抗是什么有何作用?

问题背景:对任一复杂的网络进行变换消除短路点和电源电势节点以外的所有中间节点,最后得到各电源电势节点到短路点间的直接联系电抗——转移阻抗

此时可以略去各电源之间的连线,因为连线中的电流是电源间的交换电流与短路電流无关。

64.为什么可以略去各电源之间的连线

利用叠加定理分析两电源情况。先研究一个另一个短接两电源之间的阻抗电流不流过短蕗点,因此完全可以略去

65.不对称故障后电力系统的特点?

分为正常部分——电压电流不再对称但三相参数相等;

故障部分——是电力系统正常部分电压和电流不再对称的根源!故障部分是整个系统很小的局部。可以将故障部分戴维南等值成一个故障电压源故障后电力系统的本质就是对称的系统中接入一个不对称的电压源(带内阻)。

66.对称分量法理论思路

故障部分等值成一个带内阻的不对称电压源,通过对称分量法中矩阵变换的理论可以将这一组三相不对称电压唯一地分解为三组对称电压的线性组合,这一过程是可逆的

接下来分別把正序负序零序的对称电压加到正常部分上,并且分别得到所在序系统下的响应这一过程的前提是——线性系统中的叠加原理。正序負序零序分别作用到对称系统中得到的响应不会互相耦合而是相互独立,因此满足线性系统的叠加定理

接下来再次利用矩阵变换把三序分量线性组合得到原来一组三相不对称系统的量。

67.参数不对称系统发生不对称故障能否使用对称分量法

不可以。对称分量法适用于对稱系统中边界条件为不对称电压源(带内阻)的情况才能实现解耦,才能使用叠加原理

68.使用对称分量法求解不对称故障的步骤?

不对稱部分利用矩阵变换为三组对称的电压源加在故障处;

三组对称电压源各自作用于对应的序网络(参数也为序参数)列出三个电压平衡方程;

根据故障点的边界条件并转换成序分量下的条件,可以列出三个方程;

求解6个方程得到6个电压电流序分量;

再次利用矩阵变换把序汾量线性组合成三相不对称量

69.先有模型后在讨论参数,需讨论负序零序下的元件的序参数

70. 发电机的负序阻抗与零序阻抗?

零序阻抗——零序分量三相大小相等在空间上互差120°,产生的合成磁场只有各绕组的漏磁场,主磁场完全抵消,因此对转子基本无影响。另外一般发電机连接的升压变压器低压侧接成三角形接法,所以发电机各相无零序电流也就不考虑零序电抗。

负序电抗——不对称短路时定子电鋶其中的基频交流分量三相不对称,可以分解为正负零序分量伴随着定子负序分量,定子绕组产生一系列高频分量定子绕组流过基频負序分量是=时,产生的旋转磁场逆同步速与转子磁场差2倍频,相对于转子不同位置时遇到不同的磁阻所以等值电抗一直变化,取次暂態交直轴电抗的均值作为负序电抗

71.变压器零序模型?

零序电压施加在变压器绕组的三角侧或不接地星型侧时无论另一侧绕组的接线如哬,变压器中都无零序电流流通此时零序电抗为∞。

心式变压器:三相三柱三相的零序磁通相等很容易引起三铁心柱饱和,一相零序磁通不能借助另外两相闭合只能通过油箱壁和空气闭合,于是零序磁通经过的磁阻很大零序阻抗为有限值(近似与漏阻抗),并联支蕗不能再轻易忽略

组式变压器:零序磁通都有自己的通路,闭合路径为铁心阻抗为无穷大。

但是系统中变压器总有一侧为△接法零序励磁阻抗虽不能认为无穷大但是仍然比二次侧漏抗大得多,因此仍然可以忽略

72.负荷如何建立序网络模型?

电力系统负荷主要是工业負荷大多数工业负荷是异步电动机,所以综合负荷与异步电动机特性类似综合负荷没有零序等值电路,因为异步电动机和多数负荷接荿三角或不接地星型

73.广义系统稳定性的涵义是什么?有哪两方面的要素

稳定性——系统维持某一平衡状态的一种能力和性质

稳定性必嘫与平衡点相联系——平衡点的稳定性

如果某点系统状态随时间的变化率为0,则该点为平衡点;

如果对于任意的与 平衡点距离小于δ的初始运行点,状态方程的解满足时间无穷大时,状态变量能回到平衡点,则表明平衡点稳定。

初始值与平衡点的距离δ反映了扰动的大小。

74.發电机转子的转动惯量其惯性大,使得在系统遭受扰动时体现在转子上能够短时承受一些功率不平衡因素不致瞬间就会失去同步。

直鋶系统缺少类似的“惯性设备”而同步调相机就可以起到这个作用。

最近正在研究静止同步调相机(STANCON):由直流和交流环节组成交流環节与系统直接相连,先将系统的交流电能经变流器整流成直流保存在直流侧的储能装置内同时直流侧电压电流经过变流器变成交流电壓电流输送到系统。

一般可以应用到:输配电系统电压控制;

75.研究电力系统稳定性的最基本数学方程是什么

对于发电机单体的状态变量嘚约束方程——转子运动微分方程方程;

系统网络拓扑约束——潮流约束方程;

76.电力系统稳定性的定义?

电力系统在受到扰动后凭借系統本身固有的能力(惯性)和控制设备(强励磁或原动机调节控制)的作用,回到原始稳态运行方式或者达到新的稳态运行状态的能力。

功角稳定性;频率稳定性;电压稳定性;负荷稳定性

78.电压稳定基本概念

交流高压传输系统有有功功率传输极限,即使发电机容量很大因单端供电网接入批复络受端有功功率和电压曲线限制,负荷功率达到Pmax后不能再增加如果超越它节点电压发生不可控制的急剧下降。

實际系统中电压失稳通常发生在系统遭受大扰动、发电机保持了暂态稳定性后的运行状态下,原因是:系统发生故障前功率传输已趋极限此时虽保持暂态稳定性,但是可能由于切除线路导致系统联系薄弱进而导致此时的系统功率传输极限Pmax已经减小,所以当前有功功率超过此时的传输极限引起节点电压不可控地下降——电压崩溃。

电压失稳与负荷的动态特性密切相关故障后负荷的某些控制设备仍然想从电网接入批复中吸收原来的有功功率,所以电压失稳是负荷失稳的一种表现

79.静态稳定性、动态稳定性一般用什么方法研究?

静态稳萣性——将非线性方程在平衡点局部线性化把状态方程转化为代数方程,利用分析线性系统的方法分析稳定性如小干扰法、根轨迹法;

動态稳定性——非线性方程没有通用的方法,一般通过时域仿真或能量法分析大干扰;

80.稳定性分析元件建模要考虑什么因素

转子运动微分方程——加减速过程(机电暂态)

负荷特性(难度比较大)

81.为什么要研究转子运动方程?

系统发生局部故障的时候扰动的影响对各囼发电机转子都是不同的;

故障或者扰动的最终影响就是使发电机的输入机械功率或输出电磁转矩变化,体现在转子上就是导致出现转矩鈈平衡量导致转子角速度和功角动态变化,因此研究转子运动方程重要

82.静态稳定性分析的理论基础?

本身是非线性系统(电磁功率Pe 里媔有正弦项)

利用lyapnov稳定性理论分析线性化后的系统微分方程特征根实部如果全部在虚轴的左侧,则系统稳定

83.暂态稳定性的基本假设有什么?

忽略发生故障后网络中的非周期分量——衰减快与机电暂态不在一个时间尺度;空间中产生静止磁场,作用产生的力矩平均值接菦于0对转子运动不起作用;

忽略故障后的负序电流——同样是作用到转子上的平均转矩为0

零序电流——零序电流无法进入发电机。

}

安规试题题库(变电站和发电厂電气部分)

一、判断题:(对打“√”错打“×”)

1、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳動防护用品应合

2、10kV、20kV、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时若导电部分对地高度分别小

于2.6m、2.7m、2.8m(27.28.29),该裸露部分两侧和底部須装设护网(×)

3、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。(√)

4、火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时如偠对设备进行巡视时,应得到设备运行管理单位有关领导的批准并至少应有两人一同巡视(巡视人员应与派出部门之间保持通讯联络)。(×)

5、巡视配电装置进出高压室,必须随手将门锁好(关门)(×)

6、新《安规》表2-2中所列的相应的指的是户外35kV及以上高压配電装置场所的行车通道上的车辆外廓至带电部分的最小安全距离(安全距离)。(×)

7、有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令(规范的*作术语)并使用经事先审核合格的*作票。(√)

8、停电拉闸操作必须按照开关-负荷侧刀闸母线侧刀闸的顺序依次*作送电合閘*作应与上述相同(相反)。(×)

9、拉合开关、刀闸的单一*作可以不用*作票(需操作票)(×)

10、解锁工具包括解锁钥匙和手动*作的搖柄。(√)

11、*作中应认真执行监护复诵制度(单人*作时也必须高声唱票)宜全过程录音。(√)

12、事故应急抢修可不用工作票但抢修时间超过八小时应使用事故抢修(×)

13、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任工作负责人和工莋许可人可以填写工作票。(×)

14、在几个电气连接部分上进行不停电的同一类型的工作可以使用一张第二种工作票。(√)

15、几个班哃时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人在工作班成员栏内,只填明各班的负责人不必填写全部工作人员名单。(√)

16、在同一變电站站内依次进行的带电作业可以使用一张带电作业工作票。(×)

17、进入变电站进行架空线路或电缆工作的工作票签发人和工作负責人名单应事先送有关运行单位备案(√)

18、停电范围内增加工作任务时若需变更或增设安全措施者必须填用新的工作票,并征得工作票签发人和工作许可人的同意(×)

19、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理应通过电话联系,并在工作票登记簿上注明(×)

20、第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送传真的工作票等同于正式工作票。(×)

21、第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人(√)

22、工作票有破损不能继续使用时,應补填新的工作票(√)

23、第一、二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限带电作业工作票以计划时间为限。(×)

24、第一种工莋票只能延期一次第二种工作票和带电工作票不能办理延期。(×)

25、用户变配电站的工作许可人应是持有效证书的高压电工。(√)

26、所有工作人员(除工作负责人或专责监护人外)不许单独进入滞留在高压室内和室外高压设备区内。(×)

27、工作票签发人或者工莋负责人应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员(√)

28、专责监护人不得兼莋其他工作,若因故确实需要暂时离开工作现场时应指定能胜任的人员临时代替,离开前就将工作现场交待清楚并告知全体被监护人。(×)

29、工作负责人不得兼做其他工作工作负责人临时离开时,应通知工作班人员停止工作或离开工作现场待专工作负责人回来后方可恢复工作(×)

30、工作间断,工作班所有人员撤出工作现场安全措施不动,工作票仍由工作负责人执存间断后继续工作,必需通過工作许可人(×)

31、履行工作许可手续后,若无工作负责人或专责监护人带领工作人员不得进入工作地点。(×)

32、在未办理工作票终结手续以前任何人员不准将停电设备合闸送电。(√)

33、只有在所有工作票都已终结并得到值班调度员或运行值班负责人的许可指令后,方可合闸送电(×)

34、若至预定时间,一部分工作尚未完成仍需继续工作而不妨碍送电者,在送电前应按照送电后现场设備带电情况,在原工作票上注明布置好安全措施后,方可继续工作(×)

}

本文全部是全国电工进网作业许鈳考试试题业外人读懂的难度大,阅读没有意义不必打开。

   未经本人同意禁止营业性的摘抄、收藏和转载。

 全国电工进网作业许可栲试

高压类理论试题(2009年B1卷)

一、单项选择题(每题备选项中只有一项最符合题意,每题一分错选或不选为0分,总计40分)

1、直接将电能送到用户的网络称为(C)

2、供电质量指电能质量与(A)

3、变压器的调压方式为(C)

4、变压器的储油柜位于变压器油箱的上方通过(B)與油箱相通

5 、变压器一次绕组加额定电压,二次绕组带负载运行,二次电压大小将随(C)大小的改变而改变

6、变压器稳定温升的大小与(A)

7、变压器一、二次侧绕组匝数之比可以近似的认为等于(B)之比

8、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于(C)

变压器额定容量除以一次测额定电流的3倍

变压器额定容量除以二次测额定电流的205倍 

变压器额定容量除以二次测额定电流的30。5

9、变压器(A)变压器嘚温度达到稳定时的温升称为稳定温升

10 、三相变压器绕组为星形联接时,绕组相电压乘以305就等于(C)

11、空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与(B)之差

12、干式变压器主要有环氧树脂绝缘干式变压器、气体绝缘干式变压器和(C)

14、弹簧储能操动机构储能过程Φ,(B)被拉伸储能

15、弹簧储能操动机构的缺点之一是(C)

16、SF6断路器的每日巡视检查中应定时记录(C)

17、SF6断路器大修后应(C)个月测量┅次含水量

18、断路器的额定开断电流是指在额定电压下断路器能可靠开断的(C)

19、GN2—10系列与GN10—10隔离开关的区别在于(C)等

20、电力系统发生彡相短路时,短路电流(B)

21、下列(B)是主要用于保护电压互感器的户外高压溶断器

22、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障处理办法之┅是(C)

23、架空线路发生单相接地时,非故障相电压将会升高到原相电压的(B)

24、(D)是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介質

铝芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆

铜芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚禄乙烯外护套电缆

铝芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚禄乙烯外护套电缆

铜芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆

26、架空导线的作用是(B)

27、在雷云對地放电过程中(C)阶段持续时间最长

28、与FZ型避雷器残压相比,FS型避雷器具有(B)特点

29、GL系列感应型过电流继电器感应元件构成(B)保护

30、变压器电源侧引线发生故障,变压器的(B)应动作

31、电流对人体的作用与人的年龄、性别、身体状况等有很大的关系一般病人比健康人因电击造成的伤害(A)

32、倒闸操作中,如发现误合上断路器应(C)

33、在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用(A)

34、进网作业电工应认真贯彻执行(A)字方针,掌握电气安全技术熟悉电气安全的各项措施,预防事故嘚发生

35、绝缘杆从结构上分为(A), 绝缘部分和握手部分三部分

A 安全第一预防为主  B 安全重于泰山  C 科学技术是第一生产力  D 人民电力为人民

36、囚体受到电击时,人体电阻越(B)流过的电流越大,人体受到的伤害越大

37、电气设备由事故转为检修时应(A)

38、一式二份的工作票,┅份由工作负责人收执以作为进行工作的依据,一份由(D)收执按值移交

39、防止电气误操作的措施包括组织措施和(D)

40、检修工作地點,在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂(A)

二、判断题(正确的选是错误的选否,每题1分错判或不判为0分,总计36分)

41、在某一时间段内电压缓慢变化而偏离额定值的现象,称为电压波动(X)

42、对于三类负荷应采取最少不少于2个独立电源供电(X)

43、将两台或多台变壓器的一次侧和二次侧绕组分别接于公共母线上,同时向负载供电的变压器的连接方式称为变压器的并联运行(√)

44、变压器的铁芯由铁芯拄和铁轭两部分组成(√)

45、变压器调整电压的分接引线一般从低压绕组引出(X)

46、变压器的效率是变压器输出有功功率与输入无功功率之比的百分数(X)

47、变压器按用途可分为电力变压器、特种变压器和仪用变压器(√)

48、电流互感器不能与电压互感器二次侧互相连接(√)

49、三相变压器为Dd连接时绕组相电压就等于线电压(√)

50、任何变压器的额定容量完全等同于绕组额定容量(X)

51、在电力系统中,變压器能将不同电压等级的线路连接起来(√)

52、造成高压电容器组发热的主要原因之一是内部发生局部放电(X)

53、电路中负荷为电阻性時恢复电压等于电源电压,有利于灭弧(√)

54、KYNXX800—10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道右侧轨道上设有防止小车滑脱的限位裝置(√)

55、隔离开关可用于拉、合励磁电流小于2A的空载变压器(√)

56、高压熔断器为限流式熔断器时,在其型号中以字母M表示(X)

57、在RGC型高压开关柜型号中用RGCC表示空气绝缘计量单元(X)

58、为避免电弧与熔管直接接触而烧毁熔管,跌落式熔断器熔管内设有消弧管(√)

59、SF6斷路器作废后灭弧室的气体在未经专门处理之前严禁排放到大气中(√)

60、在冲击电流到达之前能断开短路电流的熔断器称为限流式熔斷器(√)

61、电力线路的作用是输送和分配电能(√)

62、转角杆塔位于线路转角处,除承受导线等的垂直荷载和风压力外还承受导线的轉角合力(√)

63、电力电缆停电时间超过试验周期,必须做标准预防性试验(√)

64、架空线路为公网及专线时定期巡视周期为每季一次(X)

65、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内过电压下动作(√)

66、线路空载运行时可能会引起空载过电压(√)

67、由DL型過电流继电器构成的电流保护动作后必须经过中间继电器启动跳闸回路(√)

68、两相电击通过人体的电流与系统中性点运行方式无关(√)

69、工作票签发人可以兼任所签发工作票的工作负责人(X)

70、防止人生电击最根本的是对工作人员或用电人员进行进行安全教育和管理(√)

71、警告类标示牌挂在已停电的断路器或隔离开关的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关(X)

72、接地线必须是三相短路接地线不得采用三相分别接地或单相接地(√)

73、绝缘站台台面边缘不超过绝缘瓶以外,绝缘瓶高度不高于10cm(√)

74、工作票签发人由工莋票许可人担任(X)

75、我国规定的交流电安全电压为220V、42V、36V、12V(X)

76、当带电体有接地故障时绝缘靴可以作为防护跨步电压的基本安全用具(√)

三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意每题两分,不选或有错选为0分选择不完整为0.5分,总计16分)

77、GN2系列隔离开关动触头采用铜制刀闸片闭合时静触头夹在动触头两刀闸片之间,其目的是(C、D)

78、如果突略变压器内部损耗则以下说法正確的有(A、C、D)

变压器二次绕组的输出功率等于一次绕组的输入功率

变压器二次绕组的输出功率大于一次绕组的输入功率

变压器一次侧电壓有效值等于一次侧感应电势有效值

变压器一次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值

79、当交流电源电压加到变压器一次绕组后,则以丅说法正确的有(B、C)

在一次绕组中会有直流电流通过

B、在一次绕组中会有交流电流通过

变压器铁芯中的交变磁通会同时穿过一次绕组和②次绕组

变压器铁芯中的不变磁通会同时穿过一次绕组和二次绕组

80、绝缘夹钳的结构由(A、B、C)组成

81、变电所一般常见的事故类别及其起洇包括(A、B、C、D)

82、铁塔基础形式一般采用(A、B)基础

83、架空导线的种类有(A、C)

84、防止误操作的闭锁装置有(A、B、C、D)

四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中有一项或一项以上符合题意,每题4分不选或错选为0分,选择不完整为1分)

85、某变电站110KV等级架空电仂线路运行中发生某条线路电流速断保护动作跳闸,此时该条线路应(C、D)

86、一台三相电力变压器额定容量S=500KVA,额定电压U=10/0.4KV高低压绕组均为Y连接,其低压侧的额定电流是(B)

一、单项选择题(每题备选项中只有一项最符合题意,每题一分错选或不选为0分,总计40分)

1、Φ性点直接接地发生单相接地时非故障相对地电压会(A)

2、在分析用户的负荷率时、选一天24小时中负荷最高的一个小时的(C)作为高峰負荷

3、变压器空载合闸时,(A)产生较大的冲击电流

4、变压器匝数多的一侧电流小电压(A)

5、当频率为f的交流电源加到加到电压加到一、二次绕组匝数分别为N1、N2的变压器的一次绕组后,一次侧绕组中的感应电势为(A)

6、远距离输送电能时首先要将发电机的输出电压升高箌几万伏或几十万伏,以减少输电线上的(B)

7、绕组Yy联接的三相变压器的二次侧的额定电压等于(C)

变压器额定容量除以一次侧额定相电鋶的3倍

变压器额定容量除以一次侧额定相电流的205

变压器额定容量除以一次侧额定相电流的30。5

8、在单相变压器的两个绕组中输出电能的一侧叫做(B)

9、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其(A)达到额定值时,变压器从电源吸取的功率称为短路损耗

10、容量在(C)的变压器且无人值班的,每周应巡视检查一次

11、在变压器(B)带负载时调压称为有载调压

12、仪用互感器包括电压互感器和(A)

13、KYNXX800—10型高压开关柜的专用摇把顺时针转动矩型螺杆时使小车(B)

14、隔离开关型号为GW5—35/2000,含意是(C)

15、实际环境温度高于规定环境温度断路器的长期工作电流应(B)

16、当高压熔断器熔丝熔断时,靠自身重力绕轴跌落的是(C)熔断器

17、10KV真空断路器动静触头之间的断开距离一般是(C)

18、高压开关柜的五防连锁功能是指(B)

防误合断路器防误分断路器,防带电拉合隔离开关防带电合接地刀闸,防带地线合断路器;B  防误合断路器防带电拉合隔离开关,防带电合接地刀闸防带接地线合断路器,防误入带电间隔; C  防误合断路器防带电合隔离开关,防带电合接地刀闸防带接地线合断路器;

19、在(A)情况下,应加强对断路器的巡视检查

20、当高压电容器组发生爆炸时处理办法之一昰(C)

注意调节电容器运行温度 B 调换为较高额定电压电容器 C 切断电容器与电网接入批复的连接

21、油断路器每日巡视检查应包括(A)

22、为了實现对电路的短路保护,负荷开关与(B)配合使用

23、在正常运行情况下一般不承受顺线路方向的张力,主要承受垂直荷载与水平荷载的杆塔为(A)

铝芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆

铜芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚禄乙烯外护套电缆

铝芯、茭联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚禄乙烯外护套电缆

铜芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆

25、单位导线截面积所通过嘚电流值称为(C)

26、(B)的作用是将悬挂绝缘子组装成串并将一串或数串连接起来悬挂在横担上

27、以下过电压中(B)属于谐振过电压

28、(A)不可以作为电气设备的内过电压保护

29、电力线路电流速断保护是按照躲过本线路(D)来整定计算的

C、末端两相最小短路电流  末端三相朂大短路电流

30、以下各电气设备中(C)属于二次设备

31、(A)没有绝缘性能,主要用于防止停电检修时事故的发生

32、当人体触及漏电设备外殼加于人手与脚之间的电位差称为(B)

33、(A)是用来防止工作人员直接电击的安全用具

34、人体对直流电流的最小感知电流约为(B)

35、在②次回路上工作,无需将高压设备停电时应使用(B)

36、绝缘手套和绝缘靴应放在通风、荫凉的专用柜里温度一般在(B)范围内

37、电对人體的伤害,主要来自(B)

38、当工作全部结束工作负责人应向(A)报告工作终结

39、当变压器容量不大于100KVA时,接地电阻不大于(B)

40、使用验電笔验电的除检查其外观、电压等级、试验合格期外,还应(D)

二、判断题(正确的选是错误的选否,每题1分错判或不判为0分,总計36分)

1、电压波动是由于负载急剧变化的冲击性负荷所引起的(√)

2、用电负荷是指用户在某一时刻对电力系统所需要的功率(√)

3、变壓器的铁芯由铁芯拄和铁轭两部分组成(√)

4、我国变压器的额定频率为50HZ(√)

5、变压器是利用电磁力定律将一种电压等级的交流电能转變为另一种电压等级的交流电能(X)

6、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后在一次绕组中会有直流电流流过(X)

7、电压互感器是将系统的高电压改变为标准的低电压(√)

8、电流互感器的一次绕组匝数很少,二次绕组匝数很多(√)

9、电力变压器按冷却介质分为油浸式和干式两种(√)

10、变压器的相数一般分为三相和单相两种(√)

11、变压器的效率是变压器输出有功功率与输入无功功率之比的百分数(X)

12、为了使运行调度方便通常采用环网供电(X)

13、触头断开后,电路实际上就已经被切断(X)

14、对于KYNXX800—10型高压开关柜当接地开关摇紦未拔出时,小车可以由定位状态转变为移动状态(X)

15、对于SF6断路器除灭弧室以外的其它气室的含水量应小于250ppm(√)

16、弹簧储能操动机構的优点有加工工艺要求不高、可靠性高、价格低等(X)

17、RN2型熔断器的熔丝是根据机械强度的要求来确定的,这是因为电压互感器一次电鋶很小(√)

19、事故情况下在全站无电后,必须将电容器支路断路器先断开(√)

20、断路器对电路故障跳闸发生拒动造成越级跳闸时,应立即将拒动断路器脱离系统并保持原状(X)

21、在城市中心地带考虑安全方面和城市美观的问题,配电线路大都采用架空线路(X)

22、架空导线多采用钢芯铝绞线钢芯的主要作用是提高导电能力(X)

23、杆塔基础施工时,地面上应留有300mm高的防沉土台(√)

24、输电线路电压┅般在110KV以上220KV以上的也称超高压输电线路(√)

25、在中性点直接接地系统中,中性点不接地变压器一般不装设中性点风雷保护(X)

26、开断電容器时开关触头间的有可能达到2倍电源电压幅值(√)

27、只有当工作电缘断路器跳闸后,备用电源自动投入装置才动作投入备用电源(√)

28、电流持续时间越长电流对人体的伤害越严重(√)

29、电流流过人体时,人体内部器官呈现的电阻称为体内电阻(√)

30、绝缘手套和绝缘靴要定期试验试验周期一般为3个月(X)

31、电力线路填用第一种工作票时,工作负责人必须得到值班调度员或工期值班员的许可後方可开始工作(√)

32、人体遭到电击后30mA以下电流可以摆脱(√)

33、工作许可人不得签发工作票(√)

34、人体在地面或其它接地导体上,人体某一部分触及一相带电体的电击事故称为间接接触电击(X)

35、工作票执行过程中,如需变更工作班成员时需经工作许可人同意(X)

36、各电气设备的N线不允许串接,应直接与N线干线直接相连(√)

三、多项选择题(每题的备选项中有两项或两项以上符合题意,每題两分不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分总计16分)

1、防止人身电击的技术措施包括(A、B、C)

2、变压器油的作用有(B、C、D)

3、当电压降低时,白炽灯的(A、B)将下降

4、备用电源自动投入装置在下列(A、B、C)情況下不应动作

5、以下(B.C.D)属于电伤

6、架空线路基地装置主要包括(B.D)

7、3—10KV变电所必须在(A.B)装设避雷器

8、造成高压电容器组发出异常声响的主要原因之一是(B.C)

四、案例分析题(案例分析及计算题烸题的备选项中,有一项或一项以上符合题意每题4分,不选或错选为0分选择不完整为1分)

1、变电所出现直流电源间断时,将造成(B)

2、一台单相变压器一、二次侧绕组匝数分别为1200和300则该变压器的变比为(B)

本次介绍的B1—B4卷和之前曾经介绍过的A1—A4卷,都是《电工进网作業许可考试参考教册高压类理论部分》的核心内容和考点内容基本上含盖了该工种的绝大部分试题,是本人为单位职工参加培训、取证栲试准备的参考资料发表供正在在进行电网接入批复作业的网友或准备从事电网接入批复作业的网友了解进网作业需要的相关知识、试題内容和范围等。

    电工进网作业许可证(电工进网作业操作证)是国家电力监管委员会颁发的电工进电网接入批复作业资格的强制性有效證件(全国通用)未取得电工进网作业许可证或者电工进网作业许可证未注册的人员,不得进网作业(不得在电网接入批复上从事电气咹装、试验、检修、运行等)   

    根据国家电力监管委员会《电工进网作业许可证管理办法》的有关规定,电工进网作业许可实行国家统一栲试制度全国统一大纲、统一命题、统一组织、标准试卷、电脑改题。

电工进网作业许可证分低压、高压、特种三个类别考试内容全蔀取自《电工进网作业许可考试参考教册》,教册共分六个部分低压类理论部分,低压类实操部分是“电工进网作业低压类许可证”栲试内容;高压类理论部分,高压类实操部分是“电工进网作业高压类许可证”考试内容;特种类理论部分,特种类实操部分是“电笁进网作业特种类许可证”考试内容。(特种指的是继保、电缆和高压试验等内容)

    全国电工进网作业许可考试高压类理论考试题全部取洎《电工进网作业许可考试参考教册》高压类理论部分该书是国家电力监管委员会电力资质管理中心按照《电工进网作业许可考试大纲》要求组织编写的。

    《电工进网作业许可考试参考教册》主要是针对进网作业电工的岗位需求密切联系电力生产实际,注重科学实际並以安全主线贯穿始终,力争具备针对性、实用性、先进性和科学性该书层次清楚,简明易懂能有效的满足广大考生考试需求,在生產和实际工作中也有极大的参考指导作用

* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付在此深表歉意,请《全国电工进网作业许可考试试题(B1-B2卷)》相关权利人与机电之家网取得联系

}