原标题:格力变频正常工作几分鍾外机停3分钟后内机显示E6故障代码
正常时外机NL220VNS(0-50V)跳变。故障时NL220NS(0-2V),脱开通讯线N和通讯线-80VN和外机50V。打开外机外壳发现变频板没囿故障灯闪,测量开关电源无1512,53.3V电压,故障在电源
分析1、开机能正常工作几分钟,说明电源部分不会出现短路开路明显故障点。電源管理芯片P1027P653脚电压不能低于0不能高压4V。观测该电源发现接近4V时外机停止工作。