请问那个变频器报F008dv3怎么解决的,感谢

西门子(6se70)变频器面板显示F008故障原因及维修方法

故障现象:操作控制面板PMU显示屏显示“F008”报警变频器上电自检,显示“009”开机准备状态但是随后显示“F008”不能启动。 
檢查处理(参见图7):检查底板电压、电流检测部分发现R56在线测量阻值为4.3kΩ,正常值为900Ω,用热风枪拆下测量阻值为1MΩ,已经烧坏。更换新电阻值后,运行正常。 
2.5 西门子6SE70系列变频器的操作控制面板PMU液晶显示屏上显示“F011”报警 
(1)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“F011”报警,不能复位 
检查处理(参见图7):电压检测块N1(TL084)7脚外接47Ω电阻变为15Ω,V2(IRF520)G极保护电阻由正常阻值10Ω变为340kΩ,更换后运行正常。 
(2)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“F011”报警且变频器有焦糊味。 
检查处理(参见图1、图5、图10):测量N2第20脚输出电压只有5.1V1脚输出电压为16.5V,檢查发现N2第9脚接1kΩ电阻烧坏,N5第1脚接100kΩ电阻变为20MΩ,3脚外接10Ω电阻变为2MΩ,触发板A22第3脚与第4脚接4.7kΩ电阻烧坏,更换上述电阻后,运行正常。