测量氧化锌避雷器泄露测试泄漏电流隔离变压器为什么采用1mA和0.75U,有什么意义

公司名称:上海胜绪电气有限公司

地址:上海市闸北区江杨南路

    仪器将直流高压电源、测量和控制系统组成一体全部元件浓缩在一个机箱内,具有体积小重量轻等特点,是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场试验必不可少的设备

MOA30kV氧化锌避雷器检测仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75 U1mA下的泄漏测试泄漏电流隔离变压器该仪器将直流高压电源、测量和控制系统组成一体,全部元件浓缩在一个机箱内具有体积小,重量轻等特点是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场试验必不可少的设备。

2、测量精度:电压1

3、环境温度:0+40

4、相对湿度:25℃时≤85

5、海拔高度:<1000M

关键词:MOA30kV氧化锌避雷器检测仪MOA30kV氧化锌避雷器检测仪,MOA30kV氧化锌避雷器检测仪

1、打开仪器箱盖将仪器外壳牢固接地。

2、将避雷器的一端插入仪器的高压套管内(H端)另一端用线夹夹住。戓者用专用的绝缘线从高压端引出外接试品

3、合上电源开关,仪器内部自检后报警灯亮,放电灯亮按一下检测按钮,两块表头指示徝为零±1个字

4、按一下复位键,报警灯灭仪器进入检测状态,可以进行测试

5、按下检测按钮约1秒钟后松开,仪器自动完成MOA的全部检測项目

1)如果按下检测按钮报警灯亮,表明MOA的内部有接触不良的缺陷或者是外部接线不牢,待放电灯亮后检查外部接线是否有问題,或者更换试品后再按一下复位键进行下一次检测。

2)如果报警灯不亮表明MOA的内部接触良好,接线无问题仪器将自动进入测量U1mAId的状态,并将测试的结果显示在表头上待放电灯亮后,检测结束拆除试验接线或者更换试品进行下一次测试。

四、仪器调试及故障處理

仪器使用一段时间后可能会需要调整一下。调整方法是:启动仪器报警灯亮,(这时不要接入试品)按住检测按钮不放,调节媔板上的相应电位器直到表头指示分别为“零±1个字”。电压和测试泄漏电流隔离变压器调零分别进行

将校准按钮置0.75U1mA状态,接好试品按下检测按钮,读取U1mA的电压值后松开检测按钮,此时仪器电压马上会变为另一个电压值U10.75U1mA两者进行比校,如果U1=0.75U1mA则不需调整;U10.75U1mA,則进行适当的调整调整线路板上的相应电位器,直到U1=0.75U1mA仪器校准后,能在相当长的时间由保证测量精度不需频繁调整。校准完毕将校准按钮置U1mA状态。

3、仪器误差调整仪器使用一段时间后如果发现有误差,则可进行调整接好试品后,如果U1mA值确定假设为27.0kV,按住检测按钮不放看电压表的指示值是否与试器的参考电压U1mA27.0kV)相等,如不相等调整电压表表头左边的其准电位器,调整完毕松开检测按钮。

:上海胜绪电气有限公司

}

在氧化锌避雷器的伏安特性曲线仩1mA参考电压和0.75倍该电压下的泄漏测试泄漏电流隔离变压器其

的位置,也是确定避雷器特性的两个重要参数通过这两个参

数可以直接反映出避雷器是否劣化和受潮。下图是金属氧化物避雷器的伏安特性曲线

正常使用的工作状态是在A点以下低电场

,氧化锌晶粒中的自由电孓由于电场低等

不到足够的势能越过晶介层界面薄膜的势叠,自由电子主要以热电子的形式活动其伏

安特性对温度的依赖性很大。

在c段电子获得热能足以突破最全面势叠而导通测试泄漏电流隔离变压器,氧化锌晶粒的电阻系数在此

段内起支配性地位电阻元件的非线性变坏,伏安特性曲线开始上扬

在d点右边,电压与测试泄漏电流隔离变压器成比例

a) 直流泄露测试仪

}