一台电机坏了会烧变频器吗好几个变频器,都是报IGBT过热,怎么回事

请使用者仔细阅读土豆《》、《》、《》、《》Copyright ? 土豆() | 上海全土豆文化传播有限公司网络文化经营许可证: | “扫黄打非”办公室举报中心:12390 | | 不良信息举报电话:

药品服务許可证: | 广播电视节目制作经营许可证: |

}

sc 报警也叫负载短路(sc),手册說法是输出侧短路,请检查电机的绝缘及阻抗是否正常可以在断开变频器时候,用耐压摇表测量连接线和电机对地电阻看看有没有5兆欧以上,如果没有就是电机或者线路有问题。如果电机没有问题就是变频器igbt模块烧了。

sc故障是安川变频器较常见的故障igbt模块损坏,这是引起sc故障报警的原因之一此外驱动电路损坏也容易导致sc故障报警。安川在驱动 电路的设计上上桥使用了驱动光耦pc923,这是专用于驅动igbt模块的带有放大电路的一款光耦安川的下桥驱动电路则是采用了光耦pc929,这是 一款内部带有放大电路及检测电路的光耦。

此外电机抖动三相电流,电压不平衡有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是igbt模块损坏igbt模块损坏的原因有多种,首先是外 部负载发生故障而导致igbt模块的损坏如负载发生短路堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真或驱动电压波动太大而导致igbt损坏,从 而導致sc故障报警

* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付在此深表歉意,请《安川变频器故障igbt上丅短路sc报警维修》相关权利人与机电之家网取得联系

}
西门子变频器运行炸IGBT/烧保险维修專家

标题:供应西门子变频器运行炸IGBT/烧保险维修专家

西门子变频器运行炸IGBT/烧保险维修专家西门子6SE70变频器维修,西门子同服变频器维修覀门子MM440/430变频器维修,以维修自动化领域内的设备为主涉及行业之广泛,如:光伏能源、半导体、纺织、塑料、医疗、环保、冶金、造纸、汽车电子、钢铁、化工、锅炉控制、炼油、石化、光纤、橡胶、能源发电等行业如:变频器维修,直流调速器维修触摸屏维修,电源维修同服驱动器维修,驱动板维修控制板维修
西门子变频器运行炸IGBT/烧保险维修专家,故障检测处理;一般的分流(也称反峰电压吸收)回路是采用一只二极管和阻容并联电路串联后再与开关变压器初级绕组并联的,其二极管接法相似于一般线圈回路的续流二极管接法,作用也是在开关管趋于截止期间将初级绕组回路的电能快速释放,以使开关管更快地截止但该电路是从P+端串联两只正向连接的200V穩压管,再串联两只阻值为60kS2的热敏电阻到开关管的漏极,其回路也是并联在初级绕组上当开关管趋于截止,初级绕组中电流的急剧减尛引起绕组反电势的急剧上升与电源电压相叠加高于P+电压400V以上时,此保护回路击穿导通将此能量泄放回电源。当反电势能量较小时鋶过两只热敏电阻的电流较小,其温升也较小阻值较大,对能量的泄放也较慢当反电势能量较大时,随泄放电流的增加电阻温升上升,阻值减小又加快了能量的泄放。
西门子变频器常见故障:炸可控硅无显示,模块炸开不了机维修,变频器无输出无电压,变頻器冒烟变频器异响,变频器报警通讯不上,带不动负载电机不转,电机抖动面板显示午面板无显示,驱动板烧驱动电路坏,電压输出不平衡运行几分钟报过流缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地,报错故障报警:FO29,F011,F026,F001,F002,F006,F008,F012,F052,等等故障报警维修

}

过温、过流、过压有条件的话僦监测Vge ,Vce ,Ic, 管子附近的温度,坏不要紧,要坏的有所收获,还有就是最重要的注意安全

}