井下皮带机七大保护综合保护急停报警,但急停装置正常是什么原因急停报警

煤矿用带式输送机保护装置

4.2分 (超过78%的文档) 7阅读 0下载 上传 4页

}

典型的故障进行故障分析和恢复

絕对脉冲编码器电池电压低

伺服准备完成信号断开报警

.手动及自动均不能运行

各种报警的原因及处理:

故障原因:设定了重要参数如:伺服参数,系统进入保护状态需要系统

重新起动,装载新参数

恢复办法:在确认修改内容后,切断电源再重新起动即可

}

1、急停按钮引起的故障维修

  故障现象:某配套FANUC 0M的加工中心开机时显示“NOTREADY”,伺服电源无法接通

  分析及处理过程:FANUC 0M系统引起“NOT READY”的原因是数控系统的紧急停止“*ESP”信号被输入,这一信号可以通过系统的“诊断”页面进行检查经检查发现PMC到CNC急停信号(DGNl21.4)为“0”,证明系统的“急停”信号被输入再進一步检查,发现系统I/O模块的“急停”输入信号为“0”对照机盒电气原理图,检查发现机盒刀库侧的手动操纵盒上的急停按钮断线重噺连接,复位急停按钮后再按Reset键,机盒即恢复正常工作

  2、液压电动机互锁引起的急停故障维修

  故障现象:某配套FANUC 0T的数控车盒,开机后出现“NOT READY”显示且按下“液压起动”按扭后,液压电动机不工作“NOTREADY”无法消除。

  分析及处理过程:经了解该机床在正常笁作情况下,应在液压起动后CNC的“NOTREADY”自动消失,CNC转入正常工作状态

  对照机床电气原理图检查,机床的“急停”输入(X21.4)为“急停”开關、X/Z轴“超程保护”开关、液压电动机过载保护自动开关、伺服电源过载保护自动开关这几个开关的常闭触点的串联

  经检查这些信號,发现液压电动机过载保护的自动开关已跳闸通过测试,确认液压电动机无短路液压系统无故障,合上空气开关后机床正常工作,且未发生跳闸现象

  3、主轴驱动器报警引起的急停故障维修

 故障现象:某配套FANUC 0TC的进口数控车床,开机后CNC显示“NOTREADY”,伺服驱动器無法起动

 分析及处理过程:由机床的电气原理图,可以查得该机床急停输入信号包括紧急按钮、机床X/Z轴的“超程保护”开关以及中间繼电器KAl0的常开触点等

  检查急停按钮、“超程保护”开关均已满足条件,但中间继电器KAl0未吸合

  进一步检查KAl0线圈,发现该信号由內部PLC控制对应的PLC输出信号为Y53.1。根据以上情况通过PLC程序检查Y53.1的逻辑条件,确认故障是由于机床主轴驱动器报警引起的

  通过排除主軸报警,确认Y53.1输出为“1”在KAl0吸合后,再次起动机床故障清除,机床恢复正常工作

  4、立卧转换互锁引起急停的故障维修

 故障现潒:某配套FANUC 0MC的进口“立卧复合”加工中心,开机后CNC显示“NOTREADY”伺服驱动器无法起动。

 分析及处理过程:故障分析过程同上例对照机床電气原理图及PLC程序检查,发现机床“急停”信号已被输入

  进一步分析、检查发现,引起故障的原因是“立卧转换头”未到位导致叻机床“急停”。检查实际机床的情况立/卧转换头位置正确,但转换到位信号为“0”检查后确认障原因是因为到位检测无触点开关损壞。

  更换无触点开关后机床恢复正常工作。

  5、起动条件不满足引起急停的故障维修

 故障现象:某配套FANUC 0MC的数控铣(手机床)开机後,CNC显示“NOTREADY”伺服驱动器无法起动。

 分析及处理过程:由于机床为二手设备随机资料均已丢失,为了确定故障原因维修时从X21.4“急停”信号回路依次分析、检查,确认故障原因是与X21.4输入连接的中间继电器未吸合引起的“急停”进一步检查机床的控制电路,发现该中間继电器的吸合条件是机床未超程且按下面板上的“机床复位”按钮后,才能自锁保持

  据此,再检查以上条件最终发现故障原洇是面板上的“机床复位”按钮不良,更换按钮后故障排除,机床可以正常动作

  6、机床超极限保护引起急停的故障维修

  故障現象:某配套SIEMENS 810M GA3的立式加工中心,开机后显示“ALM2000”机床无法正常起动

GA3系统出现ALM2000(急停)的原因是CNC的“急停”信号生效。在本系统中“急停”信号是PLC至CNC的内部信号,地址为Q78.1(德文版为A78.1)通过CNC的“诊断”页面检查发现Q78.1为“0”,引起了系统急停进一步检查机床的PLC程序,Q78.1为“0”的原因昰由于系统I/O模块中的“外部急停”输入信号为“0”引起的对照机床电气原理图,该输入信号由各进给轴的“超极限”行程开关的常闭触點串联而成

  经测量,机床上的Y方向“超极限”开关触点断开导致了“超极限”保护动作,实际工作台亦处于“超极限”状态

  鉴于机床Y轴无制动器,可以比较方便地进行机械手动操作维修时在机床不通电的情况下,通过手动旋转Y轴的丝杠将Y轴退出“超极限”保护,再开机后机床恢复正常工作

  7、垂直进给轴超极限保护引起急停的故障维修

  故障现象:某配套SIEMENS 810MGA3的立式加工中心,开机后顯示“ALM2000”机床无法正常起动

  分析及处理过程:分析及处理过程同上。经检查、测量发现机床故障的原因是Z方向“超极限”开关触點断开,使“超极限”保护动作Z工作台亦处于“超极限”位置。

  由于该机床Z轴为垂直进给轴伺服电动机带有制动器,无法简单地利用机械手动操作退出Z轴维修时通过将机床的“Z超极限”信号进行瞬时短接,在取消了“超极限”保护后手动移动机床Z轴,退出“超極限”保护位置然后再恢复“超极限”,机床恢复正常工作

  8、PLC24V故障引起急停的故障维修

  故障现象:某配套SIEMENS 802D的立式加工中心,開机后显示“ALM3000”机床无法正常起动

  分析及处理过程:经初步检查,机床工作台均处在正常位置(未超程)、所有急停开关均已复位且機床外部I/O输入对应的信号触点已接通。根据以上情况可以认为机床急停的原因与机床的状态无关。

  通过诊断页面检查发现PLC的全部機床输入信号均为“0”状态,因此初步判断故障原因在I/O信号的输入信号的公共电源回路上打开电气柜后检查发现,该机床的DC24V断路器已跳閘进一步测量24V输出未短路,合上断路器后机床工作恢复正常。

  9、电缆连接不良引起急停的故障维修

  故障现象:某配套SIEMENS 810M的卧式加工中心在加工过程中突然停机,再次开机时CNC显示ALM2000报警。

  分析及处理过程:SIEMENS 810M引起ALM2000报警的原因是系统的“急停”输入信号Q78.1为“0”對照PLC程序,检查机床各输入条件确认故障原因是机床X轴超程保护生效,但检查实际机床位置未发现超程。

  进一步检查机床X轴超程輸入信号及超程开关发现X轴限位开关的连接电缆在机床运动过程中被部分拉落,引起了超程报警

  重新连接电缆并固定可靠后,开機故障消失机床恢复正常工作。

  10、自动换刀过程中停电引起急停的故障维修

  故障现象:某配套SIEMENS 840D的进口卧式加工中心在自动换刀过程中突然停电,开机后系统显示“ALM3000”报警。

  分析及处理过程:由于本机床故障是由于自动换刀过程中的突然停电引起的观察機床状态,换刀机械手和主轴上的刀具已经啮合正常的换刀动作被突然停止,机械手处于非正常的开机状态引起了系统的急停。

  夲故障维修的第一步是根据机床液压系统原理图在起动液压电动机后,通过手动液压阀依次完成了刀具松开、卸刀、机械手退回等规萣动作,使机械手回到原位机床恢复正常的初始状态,并关机再次起动机床,报警消失机床恢复正常。

  1)数控系统的“急停”信號一旦被撤消CNC将进入“未准备好(NOT READY)”状态或“急停”状态。根据通常的习惯数控机床上“急停”控制回路,主要考虑的因素有以下几点:

  ①面板上的“急停”生效

  ②工作台的超极限保护生效。

  ③伺服驱动、主轴驱动器、液压电动机等主要工作电动机及主回蕗的过载保护

  ④24V控制电源等重要部分的故障。因此在发生“急停”故障(或“NOT READY”)时,首先应对以上几点进行逐一检查

  2)一般来說,面板上的“急停”生效以及工作台的“超极限”保护生效在相应的元器件、状态恢复正常后即可直接起动机床。但对于伺服驱动、主轴驱动器、液压电动机等主要工作电动机及主回路的过载保护24V控制电源等重要部分的故障,应对过载保护动作的回路再进行进一步的測量并确认、解决过载原因后,再起动机床;若电路中存在过载则应作进一步维修,排除故障后才能起动机床

  3)当机床因“超极限”保护生效引起“急停”时,退出“超极限”状态的方法应优先采用“机械手动退出”以保证机床安全。在“机械手动退出”较困难時方可采用电气短接的方法将机床的“超极限”信号取消,在这种情况下必须注意以下几点:

  ①确认机床驱动器、位置控制系统無故障。

  ②操作时应注意坐标轴的移动方向

  ③机床退出“超极限”保护后,应立即将机床的“超极限”信号恢复使机床的“超极限”保护功能重新生效。

  4)“急停”信号在某些系统中有固定的输入地址如FANUC 0系列系统。其“急停”信号(*ESP)的输入地址固定如下: FANUC POWER MATE0为:X1000.4

  FANUC0系列系统(0MC/0MD/0TC/0TD/0TE等)一般为:X21.4 对于这些系统可以直接检查输入信号的状态并进行处理。在大部分带有内部PLC的数控系统中(如:SIEMENS802D/810D/840D/810M)等“急停”信号(*ESP)无固定的输入点(地址),它是由PLC程序传输CNC的内部信号但其内部信号的地址是固定不变的。

  在这种情况下应根据机床PLC程序,找出、检查与“急停”信号(*ESP)相关的PLC输入点通过检查这些输入信号的状态,最终确定引起“急停”的原因并加以解决。

  对于“急停”报警应对照PLC程序,利用系统的信号状态诊断功能首先检查以上内部信号的状态,确定相关的PLC输入点并加以解决。

}