阻燃自熄符合IEC+EN 应用范围:电缆绝緣材料改进了阻燃特性和温度范围特别适合作为太阳能装置的连接电缆,即可以在不同的气候条件下户外安装使用,又可以适应干燥,潮湿的室内工作环境。 |
PV-电缆(光伏组件用电缆)目前尚無国家或行业标准本试验技术规范所涉及到的要求来自于德国标准化委员会PV-系统用电线K411.2.3工作组的初稿。
这个初稿将作为德国国家标准报批稿进行发布
德国莱茵TUV(上海)将用此技术规范对PV-电缆的性能进行检测和评估。
在德国莱茵TUV公司内部此技术规范的文件编号为2PfG 7
2PfG 7适用于zui高允許1.8kV(线芯对线芯,非接地系统)直流电压、在光伏系统中CD侧使用的单芯软电缆(电线)
该产品适合于Ⅱ类安全等级下使用。
电缆运行的环境温度zui高到90℃
电缆可以多根并联使用。
DC侧(DC side):光伏装置中从光伏电池到光伏换流器直流端子之间的部分
标准试验条件下的开路电压(UOC STC):在标准试驗条件下,未加载(开路)的光伏组件、光伏电线、光伏列阵、光伏发电机或光伏换流器直流侧的电压
标准试验条件下的短路电流(ISC TC):在标准試验条件下,光伏组件、光伏电线、光伏列阵或光伏发电机的短路电流
DC 1.8kV(线芯对线芯,非接地系统,没有负载下的回路)
如果电缆使用在直流系统中其导体间的额定电压应不大于电缆AC额定值U的1.5倍。在单相接地直流系统中此数值应乘以0.5的系数。
环境温度: -40℃到+90℃
导体zui高工作温喥:120℃
电缆运行的环境温度zui高到90℃依据EN60216-1标准进行考核,其绝缘和护套的温度指数是120℃
5秒钟的短路温度是200℃
在导体周围可以使用一层合適的无卤材料作为隔离层。
绝缘应是挤出型的无卤材料应是一层或紧密粘附着的几层组成。绝缘应是实心且材质均匀在剥离绝缘时必須尽可能不要损伤绝缘本身、导体和镀锡层。
绝缘厚度由生产商规定但zui小值必须≥0.5mm。
建议的绝缘厚度
建议的护套厚度
偏离环境温度是载流量的换算因子(依据IEC )
单位 绝缘 护套 试验方法
●热固型混合粅热延伸试验(取之于成品上的试件)
单位 绝缘 护套 试验方法
●低温拉伸试验 (取之于成品上的试件)
单位 绝缘 护套 试验方法
光伏电缆也就是光伏专用电缆主要用在光伏电站,具有耐高温、耐寒、耐油、耐酸碱、防紫外线、阻燃环保、使用寿命长等优点主要用于环境较恶劣的气候条件下;瑺用型号有PV1-F、H1Z2Z2-K。
光伏电缆用于光伏发电系统连接电缆如组串之间及组串至直流配电箱(汇流箱)之间的并联电缆,直流侧的光伏组件与組件之间的串联电缆、组串之间及组串直流配电箱(汇流箱)之间的交联电缆和直流配电箱至逆变器之间的电缆也可适用于逆变器与输電网间连接用的交流应用电缆。
金豪泰光伏电缆采用绞合退火镀锡软铜线导体工作温度为120℃。电缆的弯曲半径需大于电缆外径的6倍该產品为绿色无卤产品,一旦发生火灾事故有毒有害的气体并发烟量较少。
光伏电缆与普通电缆的区别
导体:铜导体或镀锡铜百导体
绝缘:辐照交度联聚烯烃绝缘
护套:辐照交联聚烯烃绝缘
导体:铜导体或镀锡铜导体
绝缘:聚氯乙烯或交联聚乙烯绝缘
3、普通电缆由以上可以看出所用导体和光伏电缆一致
4、普通电缆绝缘和护套由以上可以看出不同于光伏电缆。
5、普通电缆只适用于普通环境敷设使用而光伏電缆可用于环境较恶劣的环境敷设。
东莞市金豪泰电缆有限公司希望这篇文章能够帮到大家。