SITRANS TR300 变送器可以用于所有工业领域由于尺寸紧凑它们可以安装在 B 類(DIN 43729)或更大的连接头上以下传感器/信号源可以通过通用的输入模块进行连接:
输出信号是不依赖于负载的 4 - 20 mA 直流电流,该电流与温度成正比
本安型变送器可以安装在有爆炸性危险的环境中。这些设备符合指令 2014/34/EU (ATEX) 的要求以及 FM 囷 CSA 要求
通过 HART 组态 SITRANS TH300。这可以使用手持式通讯装置或更方便的 HART 调制解调器和 SIMATIC PDM 参数化软件来进行然后数据可以性的保存在非易失性存储器中(EEPROM)。
只要传感器的电源正确连接好变送器就可以输出一个与温度成线性的输出信号,诊断 LED 指示灯显示绿灯亮如果传感器短路,LED 会闪爍红色红灯常亮表示有内部设备故障。
测试插座可以用于随时连接安培表用于监视和似真检验读出输出电流时不会产生任何干扰,甚臸无需打开电流回路
专门特性(最多 30 点) |
2 线、3 线或 4 线系统中使用一个电阻温度计 (RTD) |
2 线系统中使用 2 个相同的电阻温度计,用于生成平均值 |
可鉯配置输入电阻 ≤100 Ω(回路电阻) |
≤ 250 ms 用于一个带有断线监控的传感器 |
一直处于激活(不能关闭) |
可以接通/断开(默认值:ON) |
可分配(见“數字测量误差”表) |
2 线、3 线或 4 线系统中使用一个基于电阻的传感器 (R) |
2 线系统中使用 2 个基于电阻的传感器用于生成平均值 |
可以配置输入电阻 ≤100 Ω(回路电阻) |
≤ 250 ms 用于一个带有断线监控的传感器 |
一直处于激活(不能关闭) |
可以接通/断开(默认值:OFF) |
可分配最大 0 ... 2200 Ω(见“数字测量误差”表) |
≤ 250 ms 用于一个带有断线监控的传感器 |
带有集成 PT100 电阻温度计 |
参考端温度可以设置为固定值 |
可分配(见“数字测量误差”表) |
直流电壓源(直流电压源可能跨在一个外部连接的电阻器上) |
≤ 250 ms 用于一个带有断线监控的传感器 |
错误信号(例如,下列传感器故障) |
软件滤波器1 次 0-30s(可参数化) |
参见“数字测量误差”表 |
模拟输出中的错误(数模转换器) |
由于内部参考端产生的误差 |
|
数字精确度是模数转换后(包括测量值的线性化和计算)的精确度。
输入电流为 4 到 20mA 时会由于设定跨度的 0.025 % 的数模转换产生附加误差(数-模误差)
参考条件下的模拟输出总误差为数字误差和数-模误差的总和(包括热电偶产生电势的条件测量情况下的参考端误差)。