利达主机如何注册设备乱上码,上了码的设备现场没电是怎么回事

1.消防设备穿线与编码注意事项 :

1 ) 烸个回路最多带 256 个地址

2 ) 电源线必须正负极。

3 ) 消火栓按钮可以穿 4 根线或是 6 根线如 果穿 4 根线,两根为信号线两根为起泵 线,需要把消火栓按钮跳了跳针编上消 防泵泵号。

4 ) 直起设备如消防泵和风机直起线只需要 三根,不需要模块

5 ) 总线电话分机不需要模块,其呮在总线电 话主机上占点位分机后面有拨码开关。 且电话分机的电话线与手报按钮的电话 线必须分开穿线

6 ) 火灾显示盘只需要接信号線和电源线,地 址在火灾显示盘通电后在其本机地址上 设置

7 ) 气体区布线,气体灭火控制盘接信号线 电源线与主机相连接,且每台气體灭火控 制盘在主机上占两个地址气体板后面有 拨码开关。而气体盘到现场设备的紧急启 停按钮放气指示灯,非编声光钢瓶电 磁阀囷压力开关为多线制。

8 ) LD4400EN-2 模块和 LD6800EC-2 模块在 主机上均占两个地址编码时编一个号码 默认两个。

9 ) 模块分类及功能 LD4400EN-1 模块,输入模块监视信號 阀,水流指示器压力开关,和常开阀等 设备 , 压 15K 电阻 LD6800EC-1 模块,输入输出模块控制 设备有电梯, 风机 水泵, 风口 卷帘门, 非消防切電应急照明等设备,压 5.1K 和 82K 电阻 LD6804EN 模块,输出模块为广播专用 模块,只用于控制广播音响 1~15 个压

1 )地址编码表有固有格式,首先应划分恏回 路利达设备每个回路( 0~255 ) 256 个地址点, 从 0 回路开始

2) 地址编码表应按一定的顺序进行编码,先 编探测类的设备 后编模块类的设备。 朂好能制 成电子版的表格以便于存档。

1) 需要消防公司提供电子版的图纸并在其图 纸每个设备旁标注上设备回路号及地址号, 还需 要清晰的地址回路表

2 )由于 CRT 软件需要发回北京总部制作,需要 至少 20 个工作日所以项目如急用,需提前准 备以上资料

销售 电话:010- 肖小姐


夲文标题:北京利达消防报警设备注意事项

}

1. 利达的火灾显示盘和气体灭火控淛盘需要单独放信号总线到控制室么
答:不需要,我们利达所有编码设备信号总线都可以混接的

2. 利达多线需要多少根?
答:至少3根建议放4根,如果需要一个按钮启动另一个停止则需要6根QD+与QD-之间接启动,HD与QD-之间接反馈信号QD-共用。

3. 为什么利达接到某些厂家的设备例洳电梯,一接上去就启动设备
答:利达的多线和模块输出的控制信号都是有源24V信号,而电梯之类的设备需要的是无源信号所以必须加繼电器把有源信号转换成无源信号。

4. 联动时有些设备为什么启动不了
答:联动设备没启动可以在以下原因里找:第一检查控制柜是否打茬自动上;第二观察我们利达的控制类模块LD6800EC-1模块是否动作,启动灯是否常亮如果没动作则查看此模块是否故障,无故障则表示逻辑程序漏写;第三测量模块输出端是否有24V输出有电压则表示控制柜有问题或接线端子不对,若无电压或者电压低则表示外接线短路或负载过大;第四利达输出的是有源24V控制信号核对好控制柜是否是有源控制。

1. 利达设备都是有源24V输出需要无源信号则需要加继电器转换,消火栓矗接启泵线的触点为24V触点
2. 强电未通电之前,请勿接入控制箱待控制柜厂家指定好端子后在接入,避免强电窜入报警系统造成巨大损失
3. 发现设备异常请及时通知调试人员
4. 在接入无源信号反馈和输入时,必须测试外围设备接入端有无电压
5. 在放线过程中,建议多放几根备鼡线放好后要立即用色笔、标签纸做好标识。
6. 主机在没有人值守的时候一定要切换到手动状态上

1. 在处理故障前请带好备用必要的器件、工具等;
2. 在主机上找到故障的设备回路地址号,通过地址编码表定位搜索找到故障设备所在具体方位;
3. 找到故障设备后检查是否装好、接线是否正确,是否有焦糊味请查明故障原因、且排除故障后再更换;
4. 测量DC24V电源是否正常,电源极性有无接反利达所有模块的电源嘟是1脚正极、2脚负极,如电源正常,则检查总线上有无电压模块的信号线都接在5、6脚上,电压在15-17V内为正常不分极性!
5. 用编码器读取设备哋址号,再次确认设备地址是否正确;
6. 检查外接电阻是否正确有无错接漏接。输入模块11、12脚接15K电阻广播模块7、8脚接200K电阻,输入输出模塊输出端9、10脚接5.1K电阻、反馈端11、12脚接82K电阻(注输入输出模块可以将模块左下角的跳线重2、3跳到1、2脚上这样此模块就可以不接电阻了,只囿LD6800EC模块才可以)
7. 更换一个新设备,编入对应的地址编码重新安装上去,切忌没有检查接线和测试电压就更换设备
8. 解除外围设备的接線,直接电源线和信号线观察是否恢复正常,如若正常了表示外围设备干扰了利达的设备,找出原因排除干扰
9. 查询此回路是否有重碼,另一个重码的设备故障则主机报出此号设备故障。
10. 如果以上原因都查了还是没找出故障原因,请你与调试人员联系

}