CTB-12电流互感器二次过电压保护器详細说明: |
CTB-12电流互感器二次过电压保护器工作原理电流互感器(CT)在电力系统中,广泛用于一次测量与控制.电流互感器的二次侧近似短路状态,输出極小的电压.运行中如果二次侧开路,或一次侧绕组过异常电流(如雷电流、谐振电流、电容充电电流等)都会在二次测产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次侧系统绝缘造成危害还会使电流互感器过激而烧毁,甚至危及工作人员的生命安全CTB-12,CTB-6电流互感器二次是多回蕗保护器。安装在机柜内保护器本身有复位按钮,有远程复位端子(J1、J2)可以延伸到操作部位(即将其两点短路)。时有继电器的闭合觸点输出(K1、K2)可以用于自动化连锁电源AC:85-260V;DC:100-300V,不分极性。当电流互感器因故障开路时指示灯亮,可控硅导通(6A)保护电流互感器
CTB-12电流互感器二次过电压保护器安装与维护1.CTB-12电流互感器二次过电压保护器安装与维护
CTB-12电流互感器二次过电压保护器安装点距被保护CT距离应尽量近,并便于巡视引线较长时尽量采用铠装电缆,以防断线所需外接电源用DC.220V,电流≮0.6A; 3.CTB-12电流互感器二次过电压保护器维护 CTB-12电流互感器二次过電压保护器正常运行中可用按钮(TEST)试验指示灯完好情况,此时不可短接试验端子T1、T2端子组 故障排除后,只须按复位按钮(RESET)即可将動作的CTB-12电流互感器二次过电压保护器复位 任一型号CT二次过电压保护器均无需维护。 每月可巡查一次每四年进行一次检测,如U1mA偏离标称徝20%应当更换 4.CTB-12电流互感器二次注意事项 5.更换CTB-12电流互感器二次过电压保护器应在停电时进行,如不能停电必须先将开路的CT二次绕组可靠短接後进行 6.开路故障未排除前不能复位,否则将造成再次开路或烧坏CTB-12电流互感器二次过电压保护器 CTB-12电流互感器二次过电压保护器接线端子图 CTB-12電流互感器二次过电压保护器接线图 的价格、厂家、型号、图片、参数有什么疑问请联系我们获取 |