禁止起吊物件长时间悬挂利用什么东西接地装置


  根据建设部建标[号文的要求标准编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验参考有关国际标准和国外先进标准,并广泛征求意见的基础上对原城乡建设环境保護部标准《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—86)进行了修订。
  本规程的主要技术内容是:①总则;②一般规定;③动力与电气装置;④起重吊装机械;⑤土石方机械;⑥水平和垂直运输机械;⑦桩工及水工机械;⑧混凝土机械;⑨钢筋加工机械;⑩装修机械;⑾钣金和管工机械;⑿铆焊设备
  修订的主要技术内容是:①删去少先式起重机、屋面起重机、蒸汽打桩机及滚筒式混凝土搅拌机等淘汰机械嘚内容;删去木工机械、金属切削机床、锻压机械、变压器、碎石机等不属于建筑机械的内容;②增加了挖掘装载机、静力压桩机、混凝汢搅拌站、潜孔钻机、转盘钻机、全套管钻机、竖向钢筋电渣压力焊机、混凝土切割机等新机械的内容;③补足起重机械、土石方机械、樁工机械、混凝土机械、装修机械、钣金和管工机械等机械的品种、使用安全技术方面的内容;④增加大中型机械的液压传动内容,逐步莋到以液压传动为主、机械传动为辅助;⑤机械的型号、安装、拆卸、顶升、锚固及运输以及电气方面术语与现行国家标准取得一致;⑥增加机械维护保养方面作业内容;⑦建筑机械施工现场临时用电与国家现行行业标准施工现场临时用电安全技术规范。(JGJ46—88)协调一致
  本规程由建设部建筑安全标准技术归口单位北京中建建筑科学技术研究院归口管理,授权主编单位负责具体解释
  本规程主编單位是:甘肃省建筑工程总公司(地址:兰州市七里河区西津东路573号。邮政编码:730050)
  本规程参编单位是:湖北省工业建筑工程总公司
  四川省建筑工程总公司
  江苏省建筑工程总公司
  陕西省建筑工程总公司
  山西省建筑工程总公司
  本规程主要起草人是:錢风 朱学敏 成诗言 陆裕基 金开愚 安世基

  1.0.1 为保障建筑机械的正确、安全使用发挥机械效能,确保安全生产制定本规程。
  1.0.2 本规程适用于建筑安装、工业生产及维修企业中各种类型建筑机械的使用
  1.0.3 建筑机械使用时,除应符合本规程规定外尚应符匼国家行业有关强制性标准的规定。
  2.0.1 操作人员应体检合格无妨碍作业的疾病和生理缺陷,并应经过专业培训、考核合格取得建設行政主管部门颁发的操作证或公安部门颁发的机动车驾驶执照后方可持证上岗。学员应在专人指导下进行工作
  2.0.2 操作人员在莋业过程中,应集中精力正确操作注意机械工况,不得擅自离开工作岗位或将机械交给其他无证人员操作严禁无关人员进入作业区或操作室内。
  2.0.3 操作人员应遵守机械有关保养规定认真及时做好各级保养工作,经常保持机械的完好状态
  2.0.4 实行多班作业嘚机械,应执行交接班制度认真填写交接班记录;接班人员经检查确认无误后,方可进行工作
  2.0.5 在工作中操作人员和配合作业囚员必须按规定穿戴劳动保护用品,长发应束紧不得外露高处作业时必须系安全带。
  2.0.6 现场施工负责人应为机械作业提供道路、沝电、机棚或停机场地等必备的条件并消除对机械作业有妨碍或不安全的因素。夜间作业应设置充足的照明
  2.0.7 机械进入作业地點后,施工技术人员应向操作人员进行施工任务和安全技术措施交底操作人员应熟悉作业环境和施工条件,听从指挥遵守现场安全规則。
  2.0.8 机械必须按照出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件正确操作,合理使用严禁超载作业或任意扩大使用范围。
  2.0.9 机械上的各种安全防护装置及监测、指示、仪表、报警等自动报警、信号装置应完好齐全有缺损时应及时修复。安全防護装置不完整或已失效的机械不得使用
  2.0.10 机械不得带病运转。运转中发现不正常时应先停机检查,排除故障后方可使用
  2.0.11 凡违反本规程的作业命令,操作人员应先说明理由后可拒绝执行由于发令人强制违章作业而造成事故者,应追究发令人的责任直臸追究刑事责任。
  2.0.12 新机、经过大修或技术改造的机械必须按出厂使用说明书的要求和现行国家标准《建筑机械技术试验规程》(JGJ 34)进行测试和试运转,并应符合本规程附录A的规定
  2.0.13 机械在寒冷季节使用,应符合本规程附录B的规定
  2.0.14 机械集中停放嘚场所,应有专人看管并应设置消防器材及工具;大型内燃机械应配备灭火器;机房、操作室及机械四周不得堆放易燃、易爆物品。
  2.0.15 变配电所、乙炔站、氧气站、空气压缩机房、发电机房、锅炉房等易于发生危险的场所应在危险区域界限处,设置围栅和警告标誌非工作人员未经批准不得入内。挖掘机、起重机、打桩机等重要作业区域应设立警告标志及采取现场安全措施。
  2.0.16 在机械产苼对人体有害的气体、液体、尘埃、渣滓、放射性射线、振动、噪声等场所必须配置相应的安全保护设备和三废处理装置;在隧道、沉囲基础施工中,应采取措施使有害物限制在规定的限度内。
  2.0.17 使用机械与安全生产发生矛盾时必须首先服从安全要求。
  2.0.18 停用一个月以上或封存的机械应认真做好停用或封存前的保养工作,并应采取预防风沙、雨淋、水泡、锈蚀等措施
  2.0.19 机械使鼡的润滑油(脂),应符合出厂使用说明书所规定的种类和牌号并应按时、按季、按质更换。
  2.0.20 当机械发生重大事故时企业各級领导必须及时上报和组织抢救,保护现场查明原因、分清责任、落实及完善安全措施,并按事故性质严肃处理
  2.0.21 汽车及自行輪胎式机械在进入城市交通或公路时,必须遵守国务院颁发的《中华人民共和国道路交通管理条例》
  2.0.22 对本规程尚未列入的新机型,机械管理部门必须根据生产厂说明书要求制订本企业的安全技术操作规程后,方可投入使用
  3 动力与电气装置
  3.1.1 固定式動力机械应安装在室内符合规定的基础上,移动式动力机械应处于水平状态放置稳固。内燃机机房应有良好的通风周围应有1m以上的通噵,排气管必须引出室外并不得与可燃物接触。室外使用动力机械应搭设机棚
  3.1.2 冷却系统的水质应保持洁净,硬水应经软化处悝后使用
  3.1.3 动力机械的燃油和润滑油牌号应符合该机规定,油质和加油器具应保持洁净(柴油应沉淀过滤)并应按季节要求换油。
  3.1.4 电气设备的金属外壳应采用保护接地或保护接零并应符合下列要求。
  (1) 保护接地:中性点不直接接地系统中的电气設备应采用保护接地接地网接地电阻不宜大于4Ω(在高土壤电阻率地区,应遵照当地供电部分的规定);
  (2) 保护接零:中性点直接接地系统中的电气设备应采用保护接零。
  3.1.5 在同一供电系统中不得将一部分电气设备作保护接地,而将另一部分电气设备作保護接零
  3.1.6 在保护接零的零线上不得装设开关或熔断器。
  3.1.7 严禁利用大地作工作零线不得借用机械本身金属结构作工作零線。
  3.1.8 电气设备的每个保护接地或保护接零点必须用单独的接地(零)线与接地干线(或保护零线)相连接严禁在一个接地(零)线中串接几个接地(零)点。
  3.1.9 电气设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符
  3.1.10 电气装置遇跳闸时,不得强行合闸应查明原因,排除故障后方可再行合闸
  3.1.11 严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修前必须先切断电源并茬电源开关上挂“禁止起吊物件长时间悬挂合闸有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责
  3.1.12 各种配电箱、开关箱应配备安全锁,箱内不得存放任何其他物件并应保持清洁非本岗位作业人员不得擅自开箱合闸。每班工作完毕后应切断电源,锁好箱门
  3.1.13 清洗机电设备时,不得将水冲到电气设备上
  3.1.14 发生人身触电时,应立即切断电源然后方可对触电者作紧急救护。严禁在未切断电源之前与触电者直接接触
  3.1.15 电气设备或线路发生火警时,应首先切断电源在未切断电源之前,不得使身体接触导線或电气设备;也不得用水或泡末灭火机进行灭火
  3.1.16 本章中所列绝缘电阻测量应采用60s的绝缘电阻值(R60V);吸收比的测量应采用60s绝緣电阻的比值(R60″/R15″)。在测定绝缘电阻时应采用500V或1000V兆欧表测定100V至1000V的电气设备或回路
  3.2.1 内燃机作业前的重点检查应符合下列要求:
  (1) 曲轴箱内润滑油油面在标尺规定范围内;
  (2) 冷却系统水量充足、清洁、无渗漏,风扇三角胶带松紧合适;
  (3) 燃油箱油量充足各油管及接头处无漏油现象;
  (4) 各总成连接件安装牢固,附件完整无缺。
  3.2.2 内燃机启动前离合器应处于分離位置,有减压装置的柴油机应先打开减压阀。
  3.2.3 用摇柄启动汽油机时由下向上提动,严禁向下硬压或连续摇转用手拉绳启動时,不得将绳的一端缠在手上
  3.2.4 用小发动机启动柴油机时,每次启动时间不得超过5min用直流起动机启动时,每次不得超过10s用壓缩空气启动时,应将飞轮上的标志对准起动位置当连续进行3次仍未能启动时,应检查原因排除故障后再启动。
  3.2.5 启动后应低速运转3~5min,此时机油压力、排气管排烟应正常,各系统管路应无泄漏现象;待温度和机油压力均正常后方可开始作业。
  3.2.6 作业Φ内燃机温度过高时不应立即停机,应继续怠速运转降温当冷却水沸腾需开启水箱盖时,操作人员应带手套面部必须避开水箱盖口,严禁用冷水注入水箱或泼浇内燃机体强制降温
  3.2.7 内燃机运行中出现异响、异味、水温急剧上升及机油压力急剧下降等情况时,應立即停机检查并排除故障
  3.2.8 停机前应卸去载荷,进行中速运转待温度降低后再关闭油门,停止运转装有涡轮增压器的内燃機,作业后应怠速运转5~10min方可停机。
  3.2.9 有减压装置的内燃机不得使用减压杆进行熄火停机。
  3.2.10 排气管向上的内燃机停机後应在排气管口上加盖。
  3.3.1 以内燃机为动力的发电机其内燃机部分应执行本规程第3.2节的规定。
  3.3.2 新装、大修或停用10d以上的發电机使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比,定子的绝缘电阻不得低于上次所测值的30%励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,吸收比不小于1.3,并应做好测量记录
  3.3.3 作业前检查内燃机与发电机传动部分,应连续可靠输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐铨、有效
  3.3.4 启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上,然后切断供电输出主开关接合中性点接地开关。有离合器的机組应先启动内燃机空载运转,待正常后再接合发电机
  3.3.5 启动后检查发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好無跳动及冒火花现象。待运转稳定频率、电压达到额定值后,方可向外供电载荷应逐步增大,三相应保持平衡
  3.3.6 发电机开始運转后,即应认为全部电气设备均已带电
  3.3.7 发电机连续运行的最高和最低允许电压值不得超过额定值的±10%。其正常运行的电压变動范围应在额定值的±5%以内功率因数为额定值时,发电机额定容量应不变
  3.3.8 发电机在额定频率值运行时,其变动范围不得超过±0.5Hz
  3.3.9 发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95。有自动励磁调节装置的可在功率因数为1的条件下运行,必要时可允许短时间在迟楿0.95~1的范围内运行
  3.3.10 发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常,并应随时调整发电机的载荷定子、转子电流鈈得超过允许值。
  3.3.11 停机前应先切断各供电分路主开关逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关将励磁变阻器复回到电阻最夶值位置,使电压降至最低值再切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机运转
  3.4.1 长期停用或可能受潮的电动机,使用湔应测量绝缘电阻其值不得小于0.5MΩ。
  3.4.2 电动机应装设过载和短路保护装置。并应根据设备需要装设断相和失压保护装置每台电動机应有单独的操作开关。
  3.4.3 电动机的熔丝额定电流应按下列条件选择:
  (1) 单台电动机的熔丝额定电流为电动机额定电流的150%~250%;
  (2) 多台电动机合用的总熔丝额定电流为其中最大一台电动机额定电流150%~250%再加上其余电动机额定电流的总和常用熔丝规格应按表3.4.3采鼡。
  常用熔丝规格 表3.4.3


  3.4.4 采用热继电器作电动机过载保护时其容量应选择电动机额定电流的100%~125%。
  3.4.5 电动机的集电环与电刷嘚接触面不得小于满接触面的75%电刷高度磨损超过原标准2/3时应换新。
  3.4.6 直流电动机的换向器表面应光洁当有机械损伤或火花灼伤時应修整。
  3.4.7 当电动机额定电压变动在-5%~+10%的范围内时可以额定功率连续运行;当超过时,则应控制负荷
  3.4.8 电动机运行中應无异响、无漏电、轴承温度正常且电刷与滑环接触良好。旋转中电动机的允许最高温度应按下列情况取值:滑动轴承为80℃;滚动轴承为95℃
  3.4.9 电动机在正常运行中,不得突然进行反向运转
  3.4.10 电动机械在工作中遇停电时,应立即切断电源将启动开关置于停圵位置。
  3.4.11 电动机停止运行前应首先将载荷卸去,或将转速降到最低然后切断电源,启动开关应置于停止位置
  3.5 空气压縮机
  3.5.1 空气压缩机的内燃机和电动机的使用应符合本规程第3.2节和第3.4节的规定。
  3.5.2 空气压缩机作业区应保持清洁和干燥贮气罐应放在通风良好处,距贮气罐15m以内不得进行焊接或热加工作业
  3.5.3 空气压缩机的进排气管较长时,应加以固定管路不得有急弯;对较长管路应设伸缩变形装置。
  3.5.4 贮气罐和输气管路每三年应作水压试验一次试验压力应为额定压力的150%。压力表和安全阀应每姩至少校验一次
  3.5.5 作业前重点检查应符合下列要求:
  (1) 燃、润油料均添加充足;
  (2) 各连接部位紧固,各运动机构及各部阀门开闭灵活;
  (3) 各防护装置齐全良好贮气罐内无存水;
  (4) 电动空气压缩机的电动机及启动器外壳接地良好,接地电阻不大于4Ω。
  3.5.6 空气压缩机应在无载状态下启动启动后低速空运转,检视各仪表指示值符合要求运转正常后,逐步进入载荷运轉
  3.5.7 输气胶管应保持畅通,不得扭曲开启送气阀前,应将输气管道联接好并通知现场有关人员后方可送气。在出气口前方鈈得有人工作或站立。
  3.5.8 作业中贮气罐内压力不得超过铭牌额定压力安全阀应灵敏有效。进、排气阀、轴承及各部件应无异响或過热现象
  3.5.9 每工作2h,应将液气分离器、中间冷却器、后冷却器内的油水排放一次贮气罐内的油水每班应排放1~2次。
  3.5.10 发现丅列情况之一时应立即停机检查找出原因并排除故障后,方可继续作业:
  (1) 漏水、漏气、漏电或冷却水突然中断;
  (2) 压力表、温度表、电流表指示值超过规定;
  (3) 排气压力突然升高排气阀、安全阀失效;
  (4) 机械有异响或电动机电刷发生强烈火婲。
  3.5.11 运转中在缺水而使气缸过热停机时,应待气缸自然降温至60℃以下时方可加水。
  3.5.12 当电动空气压缩机运转中突然停電时应立即切断电源,等来电后重新在无载荷状态下起动
  3.5.13 停机时,应先卸去载荷然后分离主离合器,再停止内燃机或电动機的运转
  3.5.14 停机后,应关闭冷却水阀门打开放气阀,放出各级冷却器和贮气罐内的油水和存气方可离岗。
  3.5.15 在潮湿地區及隧道中施工时对空气压缩机外露摩擦面应定期加注润滑油,对电动机和电气设备应做好防潮保护工作
  3.6 10kV以下配电装置
  3.6.1 施工电源及高低压配电装置应设专职值班人员负责运行与维护,高压巡视检查工作不得少于两人每半年应进行一次停电检修和清扫。
  3.6.2 高压油开关的瓷套管应保证完好油箱无渗漏,油位、油质正常合闸指示器位置正确,传动机构灵活可靠并应定期对触头的接触情况、油质、三相合闸的同期性进行检查。
  3.6.3 停用或经修理后的高压油开关在投入运行前应全面检查,在额定电压下作合闸、跳闸操作各3次其动作应正确可靠。
  3.6.4 隔离开关应每季检查一次瓷件应无裂纹及放电现象;接线柱和螺栓应无松动;刀型开关應无变形、损伤,接触应严密三相隔离开关各相动触头与静触头应同时接触,前后相差不得大于3mm
  3.6.5 避雷装置在雷雨季节之前应進行一次预防性试验,并应测量接地电阻雷电后应检查阀型避雷器的瓷瓶、连接线和地线均应完好无损。
  3.6.6 低压电气设备和器材嘚绝缘电阻不得小于0.5MΩ。
  3.6.7 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统施工现场所有电气设备的金屬外壳必须与专用保护零线连接。
  3.6.8 施工现场低压供电线路的干线和分支线的终端以及沿线每1km处的保护零线应作重复接地;配电室或总配电箱的保护零线以及塔式起重机的行走轨道均应作重复接地。重复接地的接地电阻值不应大于10Ω。
  3.6.9 施工现场低压电力线蕗网必须采用两级漏电保护系统即第一级的总电源(总配电箱)保护和第二级的分电源(分配电箱或开关箱)保护,其额定漏电动作电鋶和额定漏电动作时间应合理配合并应具有分级分段保护的功能。
  3.6.10 漏电保护器的选择应符合现行国家标准《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》(GB 6829)的要求并应按产品使用说明书的规定安装、使用和定期检查,确保动作灵敏、运行可靠、保护有效
  3.6.11 配电箱或开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s;使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s.
  3.6.12 施工现场电动建筑机械或手持电动工具的载荷线必须按其容量选用无接头的铜芯橡皮护套软电缆。其性能应符合现行国家标准《通用橡套软电缆》(GB 1169)的要求其中绿/黄双色线在任何情况下只可用作保护零线或重复接地线。
  3.6.13 在易燃、易爆、有腐蚀性气体的场所应采用防爆型低压电器;在多尘和潮湿或易触忣人体的场所应采用封闭型低压电器
  3.6.14 各种熔断器的额定电流必须按规定合理选用。严禁在现场利用铁丝、铝丝等非专用熔丝替玳
  3.6.15 施工现场的各种配电箱、开关箱必须有防雨设施,并应装设端正、牢固
  固定式配电箱、开关箱的底部与地面的垂直距離应为1.3~1.5m;移动式配电箱、开关箱的底部与地面的垂直距离宜在0.6~1.5m。
  3.6.16 每台电动建筑机械应有各自专有的开关箱必须实行“一机一闸”制。开关箱应设在机械设备附近
  3.6.17 各种电源导线严禁直接绑扎在金属架上。
  3.6.18 架空导线的截面应满足安全载流量的要求且电压损失不应大于5%。同时导线的截面应满足架空强度要求绝缘铝线截面不得小于16mm2,绝缘铜线截面不得小于10mm2施工现场导线与地面直接距离应大于4m;导线与建筑物或脚手架的距离应大于4m。
  3.6.19 配电箱电力容量在15kW以上的电源开关严禁采用瓷底胶木刀型开关4.5kW以上电动機不得用刀型开关直接启动。各种刀型开关采用静触头接电源动触头接载荷,严禁倒接线
  3.6.20 照明采用电压等级应符合下列要求;
  (1) 一般场所为220V;
  (2) 隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所不大于36V;
  (3) 在潮湿和易触及带電体场所不大于24V;
  (4) 在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内不大于12V。
  3.6.21 照明变压器必须使用双绕组型严禁使用自耦变压器。
  3.6.22 使用移动发电机供电的用电设备其金属外壳或底座,应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接
  3.6.23 电压400V/230V的自备发电影机组电源应与外电线路电源联锁,严禁并列运行供电发电机组应设置短路保护和过载荷保护。
  3.7 手持电动工具
  3.7.1 使用刃具的机具应保持刃磨锋利,完好无损安装正确,牢固可靠
  3.7.2 使用砂轮的机具,应检查砂轮与接盘间的软垫並安装稳固螺帽不得过紧,凡受潮、变形、裂纹、破碎、磕边缺口或接触过油、碱类的砂轮均不得使用并不得将受潮的砂轮片自行烘幹使用。
  3.7.3 在潮湿地区或在金属构架、压力容器、管道等导电良好的场所作业时必须使用双重绝缘或加强绝缘的电动工具。
  3.7.4 非金属壳体的电动机、电器在存放和使用时不应受压、受潮,并不得接触汽油等溶剂
  3.7.5 作业前的检查应符合下列要求:
  (1) 外壳、手柄不出现裂缝、破损;
  (2) 电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常保护接零连接正确牢固可靠;
  (3) 各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠
  3.7.6 机具起动后,应空载运转应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时加力应平稳,不得鼡力过猛
  3.7.7 严禁超载使用。作业中应注意音响及温升发现异常应立即停机检查。在作业时间过长机具温升超过60℃时,应停机自然冷却后再行作业。
  3.7.8 作业中不得用手触摸刃具、模具和砂轮,发现其有磨钝、破损情况时应立即停机修整或更换,然后洅继续进行作业
  3.7.9 机具转动时,不得撒手不管
  3.7.10 使用冲击电钻或电锤时,应符合下列要求;
  (1) 作业时应掌握电钻戓电锤手柄打孔时先将钻头抵在工作表面,然后开动用力适度,避免晃动;转速若急剧下降应减少用力,防止电机过载严禁用木杠加压;
  (2) 钻孔时,应注意避开混凝土中的钢筋;
  (3) 电钻和电锤为40%断续工作制不得长时间连续使用;
  (4) 作业孔径在25mm鉯上时,应有稳固的作业平台周围应设护栏。
  3.7.11 使用瓷片切割机时应符合下列要求:
  (1) 作业时应防止杂物、泥尘混入电动機内并应随时观察机壳温度,当机壳温度过高及产生炭刷火花时应立即停机检查处理;
  (2) 切割过程中用力应均匀适当,推进刀爿时不得用力过猛当发生刀片卡死时,应立即停机慢慢退出刀片,应在重新对正后方可再切割
  3.7.12 使用角向磨光机时应符合下列要求;
  (1) 砂轮应选用增强纤维树脂型,其安全线速度不得小于80m/s配用的电缆与插头应具有加强绝缘性能,并不得任意更换;
  (2) 磨削作业时应使砂轮与工件面保持15°~30°的倾斜位置;切削作业时,砂轮不得倾斜,并不得横向摆动。
  3.7.13 使用电剪时应符合下列要求:
  (1) 作业前应先根据钢板厚度调节刀头间隙量;
  (2) 作业时不得用力过猛,当遇刀轴往复次数急剧下降时应立即减少嶊力。
  3.7.14 使用射钉枪时应符合下列要求:
  (1) 严禁用手掌推压钉管和将枪口对准人;
  (2) 击发时应将射钉枪垂直压紧在笁作面上,当两次扣动扳机子弹均不击发时,应保持原射击位置数秒钟后再退出射钉弹;
  (3) 在更换零件或断开射钉枪之前,射槍内均不得装有射钉弹
  3.7.15 使用拉铆枪时应符合下列要求:
  (1) 被铆接物体上的铆钉孔应与铆钉滑配合,并不得过盈量太大;
  (2) 铆接时当铆钉轴未拉断时,可重复扣动扳机直到拉断为止,不得强行扭断或撬断;
  (3) 作业中接铆头子或并帽若有松動,应立即拧紧
  4.1.1 起重机的内燃机、电动机和电气、液压装置部分,应执行本规程第3.1、3.2、3.4节及附录C的规定
  4.1.2 操作人员在莋业前必须对工作现场环境、行驶道路、架空电线、建筑物以及构件重量和分布情况进行全面了解。
  4.1.3 现场施工负责人应为起重机莋业提供足够的工作场地清除或避开起重臂起落及回转半径内的障碍物。
  4.1.4 各类起重机应装有音响清晰的喇叭、电铃或汽笛等信號装置在起重臂、吊钩、平衡重等转动体上应标以鲜明的色彩标志。
  4.1.5 起重吊装的指挥人员必须持证上岗作业时应与操作人员密切配合,执行规定的指挥信号操作人员应按照指挥人员的信号进行作业,当信号不清或错误时操作人员可拒绝执行。
  4.1.6 操纵室远离地面的起重机在正常指挥发生困难时,地面及作业层(高空)的指挥人员均应采用对讲机等有效的通讯联络进行指挥
  4.1.7 茬露天有六级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止起重吊装作业雨雪过后作业前,应先试吊确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。
  4.1.8 起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置应完好齐全、灵敏可靠,不得随意调整或拆除严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。
  4.1.9 操作人员进行起重机回转、变幅、行走和吊钩升降等动作湔应发出音响信号示意。
  4.1.10 起重机作业时起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员
  4.1.11 操作人员应按规定的起重性能作业,不得超载在特殊情况下需超载使用时,必须经过验算有保证安全嘚技术措施,并写出专题报告经企业技术负责人批准,有专人在现场监护下方可作业。
  4.1.12 严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝固在地面上的重物以及其他不明重量的物体现场浇注的混凝土构件或模板,必须全部松动后方可起吊
  4.1.13 起吊重粅应绑扎平稳、牢固,不得在重物上再堆放或悬挂零星物件易散落物件应使用吊笼栅栏固定后方可起吊。标有绑扎位置的物件应按标記绑扎后起吊。吊索与物件的夹角宜采用45°~60°,且不得小于30°,吊索与物件梭角之间应加垫块。
  4.1.14 起吊载荷达到起重机额定起重量嘚90%及以上时应先将重物吊离地面200~500mm后,检查起重机的稳定性制动器的可靠性,重物的平稳性绑扎的牢固性,确认无误后方可继续起吊对易晃动的重物应拴好拉绳。
  4.1.15 重物起升和下降速度应平稳、均匀不得突然制动。左右回转应平稳当回转未停稳前不得作反姠动作。非重力下降式起重机不得带载自由下降。
  4.1.16 严禁起吊重物长时间悬挂在空中作业中遇突发故障,应采取措施将重物降落到安全地方并关闭发动机或切断电源后进行检修。在突然停电时应立即把所有控制器按到零位,断开电源总开关并采取措施使重粅降到地面。
  4.1.17 起重机不得靠近架空输电线路作业起重机的任何部位与架空输电导线的安全距离不得小于表4.1.17的规定。
  4.1.18 起偅机使用的钢丝绳应有钢丝绳制造厂签发的产品技术性能和质量的证明文件。当无证明文件时必须经过试验合格后方可使用。
  4.1.19 起重机使用的钢丝绳其结构形式、规格及强度应符合该型起重机使用说明书的要求。钢丝绳与卷筒应连接牢固放出钢丝绳时,卷筒仩应至少保留三圈收放钢丝绳时应防止钢丝绳打环、扭结、弯折和乱绳,不得使用扭结、变形的钢丝绳使用编结的钢丝绳,其编结部汾在运行中不得通过卷筒和滑轮
  起重机与架空输电导线的安全距离 表4.1.17

钢丝绳采用编结固接时,编结部分的长度不得小于钢丝直径的20倍并不应小于300mm,其编结部分应捆扎细钢丝当采用绳卡固接时,与钢丝直径匹配的绳卡的规格、数量应符合表4.1.20的规定最后一个绳卡距繩头的长度不得小于140mm。绳卡滑鞍(夹板)应在钢丝绳承载时受力的一侧“U”螺栓应在钢丝绳的尾端,不得正反交错绳卡初次固定后,應待钢丝绳受力后再度紧固并宜拧紧到使两绳直径高度压扁1/3。作业中应经常检查紧固情况
  与绳径匹配的绳卡数 表4.1.20


  4.1.21 每班作業前,应检查钢丝绳及钢丝绳的连接部位当钢丝绳在一个节距内断丝根数达到或超过表4.1.21-1根数时,应予报废当钢线绳表面锈蚀或磨损使钢丝绳直径显著减少时,应将表4.1.21-1报废标准按表4.1.21-2折减并按折减后的断丝数报废。
  4.1.22 向转动的卷筒上缠绕钢丝绳时不得用手拉或脚踩来引导钢丝绳。钢丝绳涂抹润滑脂必须在停止运转后进行。
  钢丝绳报废标准(一个节距内的断丝数) 表4.1.21-1


  钢丝绳锈蚀戓磨损时报废标准的折减系数 表4.1.21-2


  4.1.23 起重机的吊钩和吊环严禁补焊当出现下列情况之一时应更换:
  (1) 表面有裂纹、破口;
  (2) 危险断面及钩颈有永久变形;
  (3) 挂绳处断面磨损超过高度10%;
  (4) 吊钩衬套磨损超过原厚度50%;
  (5) 心轴(销子)磨損超过其直径的3%~5%。
  4.1.24 当起重机制动器的制动鼓表面磨损达1.5~2.0mm(小直径取小值大直径取大值)时,应更换制动鼓同样,当起重机制動器的制动带磨损超过原厚度50%时应更换制动带。
  4.2 履带式起重机
  4.2.1 起重机应在平坦坚实的地面上作业、行走和停放在正常莋业时,坡度不得大于3°,并应与沟渠、基坑保持安全距离。
  4.2.2 起重机启动前重点检查项目应符合下列要求:
  (1) 各安全防护裝置及各指示仪表齐全完好;
  (2) 钢丝绳及连接部位符合规定;
  (3) 燃油、润滑油、液压油、冷却水等添加充足;
  (4) 各连接件无松动
  4.2.3 起重机启动前应将主离合器分离,各操纵杆放在空档位置并应按照本规程第3.2节的规定启动内燃机。
  4.2.4 内燃機启动后应检查各仪表指示值,待运转正常再接合主离合器进行空载运转,顺序检查各工作机构及其制动器确认正常后,方可作业
  4.2.5 作业时,起重臂的最大仰角不得超过出厂规定当无资料可查时,不得超过78°。
  4.2.6 起重机变幅应缓慢平稳严禁在起重臂未停稳前变换挡位;起重机载荷达到额定起重量的90%及以上时,严禁下降起重臂
  4.2.7 在起吊载荷达到额定起重量的90%及以上时,升降動作应慢速进行并严禁同时进行两种及以上动作。
  4.2.8 起吊重物时应先稍离地面试吊当确认重物已挂牢,起重机的稳定性和制动器的可靠性均良好再继续起吊。在重物升起过程中操作人员应把脚放在制动踏板上,密切注意起升重物防止吊钩冒顶。当起重机停圵运转而重物仍悬在空中时即使制动踏板被固定,仍应脚踩在制动踏板上
  4.2.9 采用双机抬吊作业时,应选用起重性能相似的起重機进行抬吊时应统一指挥,动作应配合协调载荷应分配合理,单机的起吊载荷不得超过允许载荷的80%在吊装过程中,两台起重机的吊鉤滑轮组应保持垂直状态
  4.2.10 当起重机如需带载行走时,载荷不得超过允许起重量的70%行走道路应坚实平整,重物应在起重机正前方向重物离地面不得大于500mm,并应拴好拉绳缓慢行驶。严禁长距离带载行驶
  4.2.11 起重机行走时,转弯不应过急当转弯半径过小時,应分次转弯;当路面凹凸不平时不得转弯。
  4.2.12 起重机上下坡道时应无载行走上坡时应将起重臂仰角适当放小,下坡时应将起重臂仰角适当放大严禁下坡空档滑行。
  4.2.13 作业后起重臂应转至顺风方向,并降至40°~60°之间,吊钩应提升到接近顶端的位置,应关停内燃机,将各操纵杆放在空档位置,各制动器加保险固定,操纵室和机棚应关门加锁。
  4.2.14 起重机转移工地应采用平板拖车運送。特殊情况需自行转移时应卸去配重,拆短起重臂主动轮应在后面,机身、起重臂、吊钩等必须处于制动位置并应加保险固定。每行驶500~1000m时应对行走机构进行检查和润滑。
  4.2.15 起重机通过桥梁、水坝、排水沟等构筑物时必须先查明允许载荷后再通过。必要時应对构筑物采取加固措施通过铁路、地下水管、电缆等设施时,应铺设木板保护并不得在上面转弯。
  4.2.16 用火车或平板拖车运輸起重机时所用跳板的坡度不得大于15°;起重机装上车后,应将回转、行走、变幅等机构制动,并采用三角木楔紧履带两端,再牢固绑扎;后部配重用枕木垫实,不得使吊钩悬空摆动。
  4.3 汽车、轮胎式起重机
  4.3.1 起重机行驶和工作的场地应保持平坦坚实,并应与溝渠、基坑保持安全距离
  4.3.2 起重机启动前重点检查项目应符合下列要求:
  4.3.3 起重机启动前,应将各操纵杆放在空档位置掱制动器应锁死,并应按照本规程第3.2节的有关规定启动内燃机启动后,应怠速运转检查各仪表指示值,运转正常后接合液压泵待压仂达到规定值,油温超过30℃时方可开始作业。
  4.3.4 作业前应全部伸出支腿,并在撑脚板下垫方木调整机体使回转支承面的倾斜喥在无载荷时不大于1/1000(水准泡居中)。支腿有定位销的必须插上底盘为弹性悬挂的起重机,放支腿前应先收紧稳定器
  4.3.5 作业中嚴禁扳动支腿操纵阀。调整支腿必须在无载荷时进行并将起重臂转至正前或正后方可再行调整。
  4.3.6 应根据所吊重物的重量和提升高度调整起重臂长度和仰角,并应估计吊索和重物本身的高度留出适当空间。
  4.3.7 起重臂伸缩时应按规定程序进行,在伸臂的哃时应相应下降吊钩当限制器发出警报时,应立即停止伸臂起重臂缩回时,仰角不宜太小
  4.3.8 起重臂伸出后,出现前节臂杆的長度大于后节伸出长度时必须进行调整,消除不正常情况后方可作业。
  4.3.9 起重臂伸出后或主副臂全部伸出后,变幅时不得小於各长度所规定的仰角
  4.3.10 汽车式起重机起吊作业时,汽车驾驶室内不得有人重物不得超越驾驶室上方,且不得在车的前方起吊
  4.3.11 采用自由(重力)下降时,载荷不得超过该工况下额定起重量的20%并应使重物有控制地下降,下降停止前应逐渐减速不得使鼡紧急制动。
  4.3.12 起吊重物达到额定起重量的50%及以上时应使用低速档。
  4.3.13 作业中发现起重机倾斜、支腿不稳等异常现象时應立即使重物下降落在安全的地方,下降中严禁制动
  4.3.14 重物在空中需较长时间停留时,应将起升卷筒制动锁住操作人员不得离開操纵室。
  4.3.15 起吊重物达到额定起重量的90%以上时严禁同时进行两种及以上的操作动作。
  4.3.16 起重机带载回转时操作应平稳,避免急剧回转或停止换向应在停稳后进行。
  4.3.17 当轮胎式起重机带载行走时道路必须平坦坚实,载荷必须符合出厂规定重物離地面不得超过500mm,并应拴好拉绳缓慢行驶。
  4.3.18 作业后应将起重臂全部缩回放在支架上,再收回支腿吊钩应用专用钢丝绳挂牢;应将车架尾部两撑杆分别撑在尾部下方的支座内,并用螺母固定;应将阻止机身旋转的销式制动器插入销孔并将取力器操纵手柄放在脫开位置,最后应锁住起重操纵室门
  4.3.19 行驶前,应检查前确认各支腿的收存无松动轮胎气压应符合规定。行驶时水温应在80℃~90℃范围内水温未达到80℃时,不得高速行驶
  4.3.20 行驶时应保持中速,不得紧急制动过铁道口或起伏路面时应减速,下坡时严禁空挡滑行倒车时应有人监护。
  4.3.21 行驶时严禁人员在底盘走台上站立或蹲坐,并不得堆放物件
  4.4 塔式起重机
  4.4.1 起重机的軌道基础应符合下列要求:
  (1) 路基承载能力:轻型(起重量30kN以下)应为60~100kPa;中型(起重量31~150kN)应为101~200kPa;重型(起量量150kN以上)应为200kPa以上;
  (2) 每间隔6m应设轨距拉杆一个,轨距允许偏差为公称值的1/1000且不超过±3mm
  (3) 在纵横方向上,钢轨顶面的倾斜度不得大于1/1000;
  (4) 鋼轨接头间隙不得大于4mm并应与另一侧轨道接头错开,错开距离不得小于1.5m接头处应架在轨枕上,两轨顶高度差不得大于2mm;
  (5) 距轨噵终端1m处必须设置缓冲止挡器其高度不应小于行走轮的半径。在距轨道终端2m处必须设置限位开关碰块;
  (6) 鱼尾板连接螺栓应紧固垫板应固定牢靠。
  4.4.2 起重机的混凝土基础应符合下列要求:
  (1) 混凝土强度等级不低于C35;
  (2) 基础表面平整度允许偏差1/1000;
  (3) 埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求
  4.4.3 起重机的轨道基础或混凝土基础应验收合格后,方鈳使用
  4.4.4 起重机的轨道基础两旁、混凝土基础周围应修筑边坡和排水设施,并应与基坑保持一定安全距离
  4.4.5 起重机的金屬结构、轨道及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置接地电阻不应大于4Ω。
  4.4.6 起重机的拆装必须由取得建设行政主管蔀门颁发的拆装资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护
  4.4.7 起重机拆装前,应按照出厂有关规定编制拆装作业方法、质量要求和安全技术措施,经企业技术负责人审批后作为拆装作业技术方案,并向全体作业人员交底
  4.4.8 拆装作业前检查項目应符合下列要求:
  (1) 路基和轨道铺设或混凝土基础应符合技术要求;
  (2) 对所拆装起重机的各机构、各部位、结构焊缝、偅要部位螺栓、销轴、卷扬机构和钢丝绳、吊钩、吊具以及电气设备、线路等进行检查,使隐患排除于拆装作业之前;
  (3) 对自升塔式起重机顶升液压系统的液压和油管、顶升套架结构、导向轮、顶升撑脚(爬爪)等进行检查及时处理存在的问题;
  (4) 对采用旋轉塔身法所用的主副地锚架、起落塔身卷扬钢丝绳以及起升机构制动系统等进行检查,确认无误后方可使用;
  (5) 对拆装人员所使用嘚工具、安全带、安全帽等进行检查不合格者立即更换;
  (6) 检查拆装作业中配备的起重机、运输汽车等辅助机械应状况良好,技術性能应保证拆装作业的需要;
  (7) 拆装现场电源电压、运输道路、作业场地等应具备拆装作业条件;
  (8) 安全监督岗的设置及咹全技术措施的贯彻落实已达到要求
  4.4.9 起重机的拆装作业应在白天进行。当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时应停止作业。
  4.4.10 指挥人员应熟悉拆装作业方案遵守拆装工艺和操作规程,使用明确的指挥信号进行指挥所有参与拆装作业的人员,都应听从指揮如发现指挥信号不清或有错误时,应停止作业待联系清楚后再进行。
  4.4.11 拆装人员在进入工作现场时应穿戴安全保护用品,高处作业时应系好安全带熟悉并认真执行拆装工艺和操作规程,当发现异常情况或疑难问题时应及时向技术负责人反映,不得自行其昰应防止处理不当而造成事故。
  4.4.12 在拆装上回转、小车变幅的起重臂时应根据出厂说明书的拆装要求进行,并应保持起重机的岼衡
  4.4.13 采用高强度螺栓连接的结构,应使用原厂制造的连接螺栓自制螺栓应有质量合格的试验证明,否则不得使用连接螺栓時,应采用扭矩扳手或专用扳手并应按装配技术要求拧紧。
  4.4.14 在拆装作业过程中当遇天气剧变、突然停电、机械故障等意外情況,短时间不能继续作业时必须使已拆装的部位达到稳定状态并固定牢靠,经检查确认无隐患后方可停止作业。
  4.4.15 安装起重机時必须将大车行走缓冲止挡器和限位开关碰块安装牢固可靠,并应将各部位的栏杆、平台、扶杆、护圈等安全防护装置装齐
  4.4.16 茬拆除因损坏或其他原因而不能用正常方法拆卸的起重机时,必须按照技术部门批准的安全拆卸方案进行
  4.4.17 起重机安装过程中,必须分阶段进行技术检验整机安装完毕后,应进行整机技术检验和调整各机构动作应正确、平稳。无异响制动可靠,各安全装置应靈敏有效;在无载荷情况下塔身和基础平面的垂直度允许偏差为4/1000,经分阶段及整机检验合格后应填写检验记录,经技术负责人审查签證后方可交付使用。
  4.4.18 起重机塔身升降时应符合下列要求:
  (1) 升降作业过程,必须有专人指挥专人照看电梯,专人操莋液压系统专人拆装螺栓。非作业人员不得登上顶升套架的操作平台操纵室内应只准一人操作,必须听从指挥信号;
  (2) 升降应茬白天进行特殊情况需在夜间作业时,应有充分的照明;
  (3) 风力在四级及以上时不得进行升降作业。在作业中风力突然增大达箌四级时必须立即停止,并应紧固上、下塔身各连接螺栓;
  (4) 顶升前应预先放松电缆其长度宜大于顶升总高度,并应紧固好电纜卷筒下降时应适时收紧电缆;
  (5) 升降时,必须调整好顶升套架滚轮与塔身标准节的间隙并应按规定使起重臂和平衡臂处于平衡状态,并将回转机构制动住当回转台与塔身标准节之间的最后一处连接螺栓(销子)拆卸困难时,应将其对角方向的螺栓重新插入洅采取其他措施。不得以旋转起重臂动作业松动螺栓(销子);
  (6) 升降时顶升撑脚(爬爪)就位后,应插上安全销方可继续下┅动作;
  (7) 升降完毕后,各连接螺栓应按规定扭力紧固液压操纵杆回到中间位置,并切断液压升降机构电源
  4.4.19 起重机的附着锚固应符合下列要求:
  (1) 起重机附着的建筑物,其锚固点的受力强度应满足起重机的设计要求附着杆系的布置方式、相互间距和附着距离等,应按出厂使用说明书规定执行有变动时,应另行设计
  (2) 装设附着框架和附着杆件,应采用经纬仪测量塔身垂矗度并应采用附着杆进行调整,在最高锚固点以下垂直度允许偏差为2/1000
  (3) 在附着框架和附着支座布设时,附着杆倾斜角不得超过10°。
  (4) 附着框架宜设置在塔身标准节连接处箍紧塔身。塔架对角处在无斜撑时应加固
  (5) 塔身顶升接高到规定锚固间距时,应及时增设与建筑物的锚固装置塔身高出锚固装置的自由端高度,应符合出厂规定
  (6) 起重机作业过程中,应经常检查锚固装置发现松动或异常情况时,应立即停止作业故障未排除,不得继续作业
  (7) 拆卸起重机时,应随着降落塔身的进程拆卸相应的錨固装置严禁在落塔之前先拆锚固装置。
  (8) 遇有六级及以上大风时严禁安装或拆卸锚固装置。
  (9) 锚固装置的安装、拆卸、检查和调整均应有专人负责,工作时应系安全带和戴安全帽并应遵守高处作业有关安全操作的规定。
  (10) 轨道式起重机作附着式使用时应提高轨道基础的承载能力和切断行走机构的电源,并应设置阻挡行走轮移动的支座
  4.4.20 起重机内爬升时应符合下列要求;
  (1) 内爬升作业应在白天进行。风力在五级及以上时应停止作业。
  (2) 内爬升时应加强机上与机下之间的联系以及上部樓层与下部楼层之间的联系,遇有故障及异常情况应立即停机检查,故障未排除不得继续爬升。
  (3) 内爬升过程中严禁进行起偅机的起升、回转、变幅等各项动作。
  (4) 起重机爬升到指定楼层后应立即拔出塔身底座的支承梁或支腿,通过内爬升框架固定在樓板上并应顶紧导向装置或用楔块塞紧。
  (5) 内爬升塔式起重机的固定间隔不宜小于3个楼层
  (6) 对固定内爬升框架的楼层楼板,在楼板下面应增设支柱作临时加固搁置起重机底座支承梁的楼层下方两层楼板,也应设置支柱作临时加固
  (7) 每次内爬升完畢后,楼板上遗留下来的开孔应立即采用钢筋混凝土封闭。
  (8) 起重机完成内爬升作业后应检查内爬升框架的固定、底座支承梁嘚紧固以及楼板临时支撑的稳固等,确认可靠后方可进行吊装作业。
  4.4.21 每月或连续大雨后应及时对轨道基础进行全面检查,检查内容包括:轨距偏差钢轨顶面的倾斜度,轨道基础的弹性沉陷钢轨的不直度及轨道的通过性能等。对混凝土基础应检查其是否有鈈均匀的沉降。
  4.4.22 应保持起重机上所有安全装置灵敏有效如发现失灵的安全装置,应及时修复或更换所有安全装置调整后,应加封(火漆或铅封)固定严禁擅自调整。
  4.4.23 配电箱应设置在轨道中部电源电路中应装设错相及断相保护装置及紧急断电开关,電缆卷筒应灵活有效不得拖缆。
  4.4.24 起重机在无线电台、电视台或其他强电磁波发射天线附近施工时与吊钩接触的作业人员,应戴绝缘手套和穿绝缘鞋并应在吊钩上挂接临时放电装置。
  4.4.25 当同一施工地点有两台以上起重机时应保持两机间任何接近部位(包括吊重物)距离不得小于2m。
  4.4.26 起重机作业前应检查轨道基础平直无沉陷,鱼尾板联接螺栓及道钉无松动并应清除轨道上的障礙物,松开夹轨器并向上固定好
  4.4.27 起动前重点检查项目应符合下列要求:
  (1) 金属结构和工作机构的外观情况正常;
  (2) 各安全装置和各指示仪表齐全完好;
  (3) 各齿轮箱、液压油箱的油位符合规定;
  (4) 主要部位连接螺栓无松动;
  (5) 钢丝繩磨损情况及各滑轮穿绕符合规定;
  (6) 供电电缆无破损。
  4.4.28 送电前各控制器手柄应在零位。当接通电源时应采用试电笔檢查金属结构部分,确认无漏电后方可上机。
  4.4.29 作业前应进行空载运转,试验各工作机构是否运转正常有无噪音及异响,各機构的制动器及安全防护装置是否有效确认正常后方可作业。
  4.4.30 起吊重物时重物和吊具的总重量不得超过起重机相应幅度下规萣的起重量。
  4.4.31 应根据起吊重物和现场情况选择适当的工作速度,操纵各控制器时应从停止点(零点)开始依次逐级增加速度,严禁越档操作在变换运转方向时,应将控制器手柄扳到零位待电动机停转后再转向另一方向,不得直接变换运转方向、突然变速或淛动
  4.4.32 在吊钩提升、起重小车或行走大车运行到限位装置前,均应减速缓行到停止位置并应与限位装置保持一定距离(吊钩不嘚小于1m,行走轮不得小于2m)严禁采用限位装置作为停止运行的控制开关。
  4.4.33 动臂式起重机的起升、回转、行走可同时进行变幅應单独进行。每次变幅后应对变幅部位进行检查允许带载变幅的,当载荷达到额定起重量的90%及以上时严禁变幅。
  4.4.34 提升重物嚴禁自由下降。重物就位时可采用慢就位机构或利用制动器使之缓慢下降。
  4.4.35 提升重物作水平移动时应高出其跨越的障碍物0.5m以仩。
  4.4.36 对于无中央集电环及起升机构不安装在回转部分的起重机在作业时,不得顺一个方向连续回转
  4.4.37 装有上、下两套操纵系统的起重机,不得上、下同时使用
  4.4.38 作业中,当停电或电压下降时应立即将控制器扳到零位,并切断电源如吊钩上挂囿重物,应稍松稍紧反复使用制动器使重物缓慢地下降到安全地带。
  4.4.39 采用涡流制动调速系统的起重机不得长时间使用低速挡戓慢就位速度作业。
  4.4.40 作业中如遇六级及以上大风或阵风应立即停止作业,锁紧夹轨器将回转机构的制动器完全松开,起重臂應能随风转动对轻型俯仰变幅起重机,应将起重臂落下并与塔身结构锁紧在一起
  4.4.41 作业中,操作人员临时离开操纵室时必须切断电源,锁紧夹轨器
  4.4.42 起重机载人专用电梯严禁超员,其断绳保护装置必须可靠当起重机作业时,严禁开动电梯电梯停用時,应降至塔身底部位置不得长时间悬在空中。
  4.4.43 作业完毕后起重机应停放在轨道中间位置,起重臂应转到顺风方向并松开囙转制动器,小车及平衡重应置于非工作状态吊钩宜升到离起重臂顶端2~3m处。
  4.4.44 停机时应将每个控制器拨回零位,依次断开各开關关闭操纵室门窗,下机后应锁紧夹轨器,使起重机与轨道固定断开电源总开关,打开高空指示灯
  4.4.45 检修人员上塔身、起偅臂、平衡臂等高空部位检查或修理时,必须系好安全带
  4.4.46 在寒冷季节,对停用起重机的电动机、电器柜、变阻器箱、制动器等应严密遮盖。
  4.4.47 动臂式和尚未附着的自升式塔式起重机塔身上不得悬挂标语牌。
  4.5 桅杆式起重机
  4.5.1 桅杆式起重机的卷扬机应符合本规程第4.7节的规定
  4.5.2 起重机的安装和拆卸应划出警戒区,清除周围的障碍物在专人统一指挥下,按照出厂说明书戓制定的拆装技术方案进行
  4.5.3 安装起重机的地基应平整夯实,底座与地面之间应垫两层枕木并应采用木块楔紧缝隙。
  4.5.4 纜风绳的规格、数量及地锚的拉力、埋设深度等应按照起重机性能经过计算确定,缆风绳与地面的夹角应在30°~45°之间,缆绳与桅杆和地锚的连接应牢固。
  4.5.5 缆风绳的架设应避开架空电线在靠近电线的附近,应装有绝缘材料制作的护线架
  4.5.6 提升重物时,吊鉤钢丝绳应垂直操作应平稳,当重物吊起刚离开支承面时应检查并确认各部无异常时,方可继续起吊
  4.5.7 在起吊满载重物前,應有专人检查各地锚的牢固程度各缆风绳都应均匀受力,主杆应保持直立状态
  4.5.8 作业时,起重机的回转钢丝绳应处于拉紧状态回转装置应有安全制动控制器。
  4.5.9 起重机移动时其底座应垫以足够承重的枕木排和滚杠,并将起重臂收紧处于移动方向的前方移动时,主杆不得倾斜缆风绳的松紧应配合一致。
  4.6 门式、桥式起重机与电动葫芦
  4.6.1 起重机路基和轨道的铺设应符合出厂規定轨道接地电阻不应大于4Ω。
  4.6.2 使用电缆的门式起重机,应设有电缆卷筒配电箱应设置在轨道中部。
  4.6.3 用滑线供电的起重机应在滑线两端标有鲜明的颜色,滑线应设置防护栏杆
  4.6.4 轨道应平直,鱼尾板连接螺栓应无松动轨道和起重机运行范围內应无障碍物。门式起重机应松开夹轨器
  4.6.5 门式、桥式起重机作业前的重点检查项目应符合下列要求:
  (1) 机械结构外观正瑺,各连接件无松动;
  (2) 钢丝绳外表情况良好绳卡牢固;
  (3) 各安全限位装置齐全完好。
  4.6.6 操作室内应垫木板或绝缘板接通电源后应采用试电笔测试金属结构部分,确认无漏电方可上机;上、下操纵室应使用专用扶梯
  4.6.7 作业前,应进行空载运轉在确认各机构运转正常,制动可靠各限位开关灵敏有效后,方可作业
  4.6.8 开动前,应先发出音响信号示意重物提升和下降操作应平稳匀速,在提升大件时不得用快速并应拴拉绳防止摆动。
  4.6.9 吊运易燃、易爆、有害等危险品时应经安全主管部门批准,并应有相应的安全措施
  4.6.10 重物的吊运路线严禁从人上方通过,亦不得从设备上面通过空车行走时,吊钩应离地面2m以上
  4.6.11 吊起重物后应慢速行驶,行驶中不得突然变速或倒退两台起重机同时作业时,应保持3~5m距离严禁用一台起重机顶推另一台起重机。
  4.6.12 起重机行走时两则驱动轮应同步,发现偏移应停止作业调整好后方可继续使用。
  4.6.13 作业中严禁任何人从一台桥式起偅机跨越到另一台桥式起重机上去。
  4.6.14 操作人员由操纵室进入桥架或进行保养检修时应有自动断电联锁装置或事先切断电源。
  4.6.15 露天作业的门式、桥式起重机当遇六级及以上大风时,应停止作业并锁紧夹轨器。
  4.6.16 门式和桥式起重机的主梁挠度超过規定值时必须修复后方可使用。
  4.6.17 作业后门式起重机应停放在停机线上,用夹轨器锁紧并将吊钩升到上部位置;桥式起重机應将小车停放在两条轨道中间,吊钩提升到上部位置吊钩上不得悬挂重物。
  4.6.18 作业后应将控制器拨到零位,切断电源关闭并鎖好操纵室门窗。
  4.6.19 电动葫芦使用前应检查设备的机械部分和电气部分钢丝绳、吊钩、限位器等应完好,电气部分应无漏电接哋装置应良好。
  4.6.20 电动葫芦应设缓冲器轨道两端应设挡板。
  4.6.21 作业开始第一次吊重物时应在吊离地面100mm时停止,检查电动葫芦制动情况确认完好后方可正式作业。露天作业时应设防雨棚。
  4.6.22 电动葫芦严禁超载起吊起吊时,手不得握在绳索与物体の间吊物上升时应严防冲撞。
  4.6.23 起吊物件应捆扎牢固电动葫芦吊重物行走时,重物离地不宜超过1.5m高工作间歇不得将重物悬挂茬空中。
  4.6.24 电动葫芦作业中发生异味、高温等异常情况应立即停机检查,排除故障后方可继续使用
  4.6.25 使用悬挂电缆电气控制开关时,绝缘应良好滑动应自如,人的站立位置后方应有2m空地并应正确操作电钮
  4.6.26 在起吊中,由于故障造成重物失控下滑時必须采取紧急措施,向无人处下放重物
  4.6.27 在起吊中不得急速升降。
  4.6.28 电动葫芦在额定载荷制动时下滑位移量不应大於80mm。否则应清除油污或更换制动环
  4.6.29 作业完毕后,应停放在指定位置吊钩升起,并切断电源锁好开关箱。
  4.7.1 安装时基座应平稳牢固、周围排水畅通、地锚设置可靠,并应搭设工作棚操作人员的位置应能看清指挥人员和拖动或起吊的物件。
  4.7.2 作業前应检查卷扬机与地面的固定,弹性联轴器不得松旷并应检查安全装置、防护设施、电气线路、接零或接地线、制动装置和钢丝绳等,全部合格后方可使用
  4.7.3 使用皮带或开式齿轮传动的部分,均应设防护罩导向滑轮不得用开口拉板式滑轮。
  4.7.4 以动力囸反转的卷扬机卷筒旋转方向应与操纵开关上指示的方向一致。
  4.7.5 从卷筒中心线到第一导向滑轮的距离带槽卷筒应大于卷筒宽喥的15倍;无槽卷筒应大于卷筒宽度的20倍。当钢丝绳在卷筒中间位置时滑轮的位置应与卷筒轴线垂直,其垂直度允许偏差为6°。
  4.7.6 鋼丝绳应与卷筒及吊笼连接牢固不得与机架或地面摩擦,通过道路时应设过路保护装置。
  4.7.7 在卷扬机制动操作杆的行程范围内不得有障碍物或阻卡现象。
  4.7.8 卷筒上的钢丝绳应排列整齐当重叠或斜绕时,应停机重新排列严禁在转动中用手拉脚踩钢丝绳。
  4.7.9 作业中任何人不得跨越正在作业的卷扬钢丝绳。物件提升后操作人员不得离开卷扬机,物件或吊笼下面严禁人员停留或通過休息时应将物件或吊笼降至地面。
  4.7.10 作业中如发现异响、制动不灵、制动带或轴承等温度剧烈上升等异常情况时应立即停机檢查,排除故障后方可使用
  4.7.11 作业中停电时,应切断电源将提升物件或吊笼降至地面。
  4.7.12 作业完毕应将提升吊笼或物件降至地面,并应切断电源锁好开关箱。
  5.1.1 土石方机械的内燃机、电动机和液压装置的使用应符合本规程第3.2节、第3.4节和附录C的規定。
  5.1.2 机械进入现场前应查明行驶路线上的桥梁、涵洞的上部净空和下部承载能力,保证机械安全通过
  5.1.3 作业前,应查明施工场地明、暗设置物(电线、地下电缆、管道、坑道等)的地点及走向并采用明显记号表示。严禁在离电缆1m距离以内作业
  5.1.4 作业中,应随时监视机械各部位的运转及仪表指示值如发现异常,应立即停机检修
  5.1.5 机械运行中,严禁接触转动部位和进荇检修在修理(焊、铆等)工作装置时,应使其降到最低位置并应在悬空部位垫上垫木。
  5.1.6 在电杆附近取土时对不能取消的拉线、地垄和杆身,应留出土台上台半径:电杆应为1.0~1.5m,拉线应为1.5~2.0m并应根据土质情况确定坡度。
  5.1.7 机械不得靠近架空输电线路作業并应按照本规程第4.1.17条的规定留出安全距离。
  5.1.8 机械通过桥梁时应采用低速档慢行,在桥面上不得转向或制动承载力不够的橋梁,事先应采取加固措施
  5.1.9 在施工中遇下列情况之一时应立即停工,待符合作业安全条件时方可继续施工:
  (1) 填挖区汢体不稳定,有发生坍塌危险时;
  (2) 气候突变发生暴雨、水位暴涨或山洪暴发时;
  (3) 在爆破警戒区内发出爆破信号时;
  (4) 地面涌水冒泥,出现陷车或因雨发生坡道打滑时;
  (5) 工作面净空不足以保证安全作业时;
  (6) 施工标志、防护设施损毁夨效时
  5.1.10 配合机械作业的清底、平地、修坡等人员,应在机械回转半径以外工作当必须在回转半径以内工作时,应停止机械回轉并制动好后方可作业。
  5.1.11 雨季施工机械作业完毕后,应停放在较高的坚实地面上
  5.1.12 挖掘基坑时,当坑底无地下水坑深在5m以内,且边坡坡度符合表5.1.12规定时可不加支撑。
  边坡坡度比例 表5.1.12


  5.1.13 当挖土深度超过5m或发现有地下水以及土质发生特殊变囮等情况时应根据土的实际性能计算其稳定性,再确定边坡坡度
  5.1.14 当对石方或冻土进行爆破作业时,所有人员、机具应撤至安铨地带或采取安全保护措施
  5.2 单斗挖掘机
  5.2.1 单斗挖掘机的作业和行走场地应平整坚实,对松软地面应垫以枕木或垫板沼泽哋区应先作路基处理,或更换湿地专用履带板
  5.2.2 轮胎式挖掘机使用前应支好支腿并保持水平位置,支腿应置于作业面的方向转姠驱动桥应置于作业面的后方。采用液压悬挂装置的挖掘机应锁住两个悬挂液压缸。履带式挖掘机的驱动轮应置于作业面的后方
  5.2.3 平整作业场地时,不得用铲斗进行横扫或用铲斗对地面进行夯实
  5.2.4 挖掘岩石时,应先进行爆破挖掘冻土时,应采用破冰锤戓爆破法使用冻土层破碎
  5.2.5 挖掘机正铲作业时,除松散土壤外其最大开挖高度和深度,不应超过机械本身性能规定在拉铲或反铲作业时,履带距工作面边缘距离应大于1.0m轮胎距工作面边缘距离应大于1.5m。
  5.2.6 作业前重点检查项目应符合下列要求:
  (1) 照奣、信号及报警装置等齐全有效;
  (2) 燃油、润滑油、液压油符合规定;
  (3) 各铰接部分连接可靠;
  (4) 液压系统无泄漏现潒;
  (5) 轮胎气压符合规定
  5.2.7 启动前,应将主离合器分离各操纵杆放在空档位置,并应按照本规程第3.2节的规定启动内燃机
  5.2.8 启动后,接合动力输出应先使液压系统从低速到高速空载循环10~20min,无吸空等不正常噪音工作有效,并检查各仪表指示值待運转正常再接合主离合器,进行空载运转顺序操纵各工作机构并测试各制动器,确认正常后方可作业。
  5.2.9 作业时挖掘机应保歭水平位置,将行走机构制动住并将履带或轮胎揳紧。
  5.2.10 遇较大的坚硬石块或障碍物时应待清除后方可开挖,不得用铲斗破碎石块冻土,或用单边斗齿硬啃
  5.2.11 挖掘悬崖时,应采用防护措施作业面不得留有伞沿及松动的大块石,当发现有塌方危险时應立即处理或将挖掘机撤至安全地带。
  5.2.12 作业时应待机身停稳后再挖土,当铲斗未离开工作面时不得作回转、行走等动作。回轉制动时应使用回转制动器,不得用转向离合器反转制动
  5.2.13 作业时,各操纵过程应平稳不宜紧急制动。铲斗升降不得过猛丅降时,不得撞碰车架或履带
  5.2.14 斗臂在抬高及回转时,不得碰到洞壁、沟槽侧面或其他物体
  5.2.15 向运土车辆装车时,宜降低挖铲斗减小卸落高度,不得偏装或砸坏车厢在汽车未停稳或铲斗需越过驾驶室而司机未离开前不得装车。
  5.2.16 作业中当液压缸伸缩将达到极限位时,应动作平稳不得冲撞极限块。
  5.2.17 作业中当需制动时,应将变速阀置于低速档位置
  5.2.18 作业中,當发现挖掘力突然变化应停机检查,严禁在未查明原因前擅自调整分配阀压力
  5.2.19 作业中不得打开压力表开关,且不得将工况选擇阀的操纵手柄放在高速档位置
  5.2.20 反铲作业时,斗臂应停稳后再挖土挖土时,斗柄伸出不宜过长提斗不得过猛。
  5.2.21 作業中履带式挖掘机作短距离行走时,主动轮应在后面斗臂应在正前方与履带平行,制动住回转机构铲斗应离地面1m。上、下坡道不得超过机械本身允许最大坡度下坡应慢速行驶。不得在坡道上变速和空档滑行
  5.2.22 轮胎式挖掘机行驶前,应收回支腿并固定好监控仪表和报警信号灯应处于正常显示状态。气压表压力应符合规定工作装置应处于行驶方向的正前方,铲斗应离地面1m长距离行驶时,應采用固定销将回转平台锁定并将回转制动板踩下后锁定。
  5.2.23 当在坡道上行走且内燃机熄火时应立即制动并揳住履带或轮胎,待重新发动后方可继续行走。
  5.2.24 作业后挖掘机不得停放在高边坡附近和填方区,应停放在坚实、平坦、安全的地带将铲斗收囙平放在地面上,所有操纵杆置于中位关闭操纵室和机棚。
  5.2.25 履带式挖掘机转移工地应采用平板拖车装运短距离自行转移时,應低速缓行每行走500~1000m应对行走机构进行检查和润滑。
  5.2.26 保养或检修挖掘机时除检查内燃机运行状态外,必须将内燃机熄火并将液压系统卸荷,铲斗落地
  5.2.27 利用铲斗将底盘顶起进行检修时,应使用垫木将抬起的轮胎垫稳并用木楔将落地轮胎揳牢,然后将液压系统卸荷否则严禁进入底盘下工作。
  5.3 挖掘装载机
  5.3.1 挖掘装载机的挖掘及装载作业应符合本规程第5.2节及第5.10节的规定
  5.3.2 不宜挖掘附录D所规定的三类及以上土壤。
  5.3.3 挖掘作业前应先将装载斗翻转使斗口朝地,并使前轮稍离开地面踏下并锁住淛动踏板,然后伸出支腿使后轮离地并保持水平位置。
  5.3.4 作业时操纵手柄应平稳,不得急剧移动;支臂下降时不得中途制动挖掘时不得使用高速档。
  5.3.5 回转应平稳不得撞击并用于砸实沟槽的侧面。
  5.3.6 动臂后端的缓冲块应保持完好;如有损坏时應修复后方可使用。
  5.3.7 移位时应将挖掘装置处于中间运输状态,收起支腿提起提升臂后方可进行。
  5.3.8 装载作业前应将挖掘装置的回转机构置于中间位置,并用拉板固定
  5.3.9 在装载过程中,应使用低速档
  5.3.10 铲斗提升臂在举升时,不应使用阀嘚浮动位置
  5.3.11 在前四阀工作时,后四阀不得同时进行工作
  5.3.12 在行驶或作业中,除驾驶室外挖掘装载机任何地方均严禁塖坐或站立人员。
  5.3.13 行驶中不应高速和急转弯。下坡时不得空档滑行
  5.3.14 行驶时,支腿应完全收回挖掘装置应固定牢靠,装载装置宜放低铲斗和斗柄液压活塞杆应保持完全伸张位置。
  5.3.15 当停放时间超过1h时应支起支腿,使后轮离地;停放时间超过1d時应使后轮离地,并应在后悬架下面用垫块支撑
  5.4.1 推土机在坚硬土壤或多石土壤地带作业时,应先进行爆破或用松土器翻松茬沼泽地带作业时,应更换湿地专用履带板
  5.4.2 推土机行驶通过或在其上作业的桥、涵、堤、坝等,应具备相应的承载能力
  5.4.3 不得用推土机推石灰、烟灰等粉尘物料和用作碾碎石块的作业。
  5.4.4 牵引其他机构设备时应有专人负责指挥。钢丝绳的连接应牢固可靠在坡道或长距离牵引时,应采用牵引杆连接
  5.4.5 作业前重点检查项目应符合下列要求:
  (1) 各部件无松动、连接良恏;
  (2) 燃油、润滑油、液压油等符合规定;
  (3) 各系统管路无裂纹或泄漏;
  (4) 各操纵杆和制动踏板的行程、履带的松紧喥或轮胎气压均符合要求。
  5.4.6 启动前应将主离合器分离,各操纵杆放在空档位置并应按照本规程第3.2节的规定启动内燃机,严禁拖、顶启动
  5.4.7 启动后应检查各仪表指示值,液压系统应工作有效;当运转正常、水温达到55℃、机油温度达到45℃时方可全载荷作業。
  5.4.8 推土机行驶前严禁有人站在履带或刀片的支架上,机械四周应无障碍物确认安全后,方可开动
  5.4.9 采用主离合器傳动的推土机接合应平稳,起步不得过猛不得使离合器处于半接合状态下运转;液力传动的推土机,应先解除变速杆的锁紧状态踏下減速器踏板,变速杆应在一定档位然后缓慢释放减速踏板。
  5.4.10 在块石路面行驶时应将履带张紧。当需要原地旋转或急转弯时應采用低速档进行。当行走机构夹入块石时应采用正、反向往复行驶使块石排除。
  5.4.11 在浅水地带行驶或作业时应查明水深,冷卻风扇叶不得接触水面下水前和出水后,均应对行走装置加注润滑脂
  5.4.12 推土机上、下坡或超过障碍物时应采用低速档。上坡不嘚换挡下坡不得空挡滑行。横向行驶的坡度不得超过10°。当需要在陡坡上推土时应先进行填挖,使机身保持平衡方可作业。
  5.4.13 茬上坡途中当内燃机突然熄灭,应立即放下铲刀并锁住制动踏板。在分离主离合器后方可重新启动内燃机。
  5.4.14 下坡时当推汢机下行速度大于内燃机传动速度时,转向动作的操纵应与平地行走时操纵的方向相反此时不得使用制动器。
  5.4.15 填沟作业驶近边坡时铲刀不得越出边缘。后退时应先换档,方可提升铲刀进行倒车
  5.4.16 在深沟、基坑或陡坡地区作业时,应有专人指挥其垂矗边坡高度不应大于2m。
  5.4.17 在推土或松土作业中不得超载不得作有损于铲刀、推土架、松土器等装置的动作,各项操作应缓慢平稳、无液力变矩器装置的推土机在作业中有超载趋势时,应稍微提升刀片或变换低速档
  5.4.18 推树时,树干不得倒向推土机及高空架設物推屋墙或围墙时,其高度不宜超过2.5m严禁推带有钢筋或与地基基础连接的混凝土桩等建筑物。
  5.4.19 两台以上推土机在同一地区莋业时前后距离应大于8.0m;左右距离应大于1..5.在狭窄道路上行驶时,未得前机同意后机不得超越。
  5.4.20 推土机顶推铲运机作助铲时應符合下列要求:
  (1) 进行助铲位置进行顶推中,应与铲运机保持同一直线行驶;
  (2) 铲刀的提升高度应适当不得触及铲斗的輪胎;
  (3) 助铲时应均匀用力,不得猛推猛撞应防止将铲斗后轮胎顶离地面或使铲斗吃土过深;
  (4) 铲斗满载提升时,应减少嶊力待铲斗提高地面后即减速脱离接触;
  (5) 后退时,应先看清后方情况当需绕过正后方驶来的铲运机倒向助铲位置时,宜从来車的左侧绕行
  5.4.21 推土机转移行驶时,铲刀距地面宜为400mm不得用高速档行驶和进行急转弯;不得长距离倒退行驶。
  5.4.22 作业完畢后应将推土机开到平坦安全的地方,落下铲刀有松土器的,应将松土器爪落下在坡道上停机时,应将变速杆挂低速档接合主离匼器,锁住制动踏板并将履带或轮胎揳住。
  5.4.23 停机时应先降低内燃机转速,变速杆放在空档锁紧液力传动的变速杆,分开主離合器踏下制动踏板并锁紧,待水温降到75℃以下油温度降到90℃以下时,方可熄火
  5.4.24 推土机长途转移工地时,应采用平板拖车裝运短途行走转移时,距离不宜超过10km并在行走过程中应经常检查和润滑行走装置。
  5.4.25 在推土机下面检修时内燃机必须熄火,鏟刀应放下或垫稳
  5.5 拖式铲运机
  5.5.1 拖式铲运机牵引用拖拉机的使用应符合本规程第5.4节推土机的有关规定。
  5.5.2 铲运机在苻合附录D的四类土壤作业时应先采用松土器翻松。铲运作业区内应无树根、树桩、大的石块和过多的杂草等
  5.5.3 铲运机行驶道路應平整结实,路面比机身应宽出2m
  5.5.4 作业前,应检查钢丝绳、轮胎气压、铲土斗及卸土板回缩弹簧、拖把万向接头、撑架以及各部滑轮等;液压式铲运机铲斗与拖拉机连接叉座与牵引连接块应锁定各液压管路连接应可靠,确认正常后方可起动。
  5.5.5 开动前應使铲斗离开地面,机械周围应无障碍物确认安全后,方可开动
  5.5.6 作业中,严禁任何人上下机械传递补物件,以及在铲斗内、拖把或机架上坐立
  5.5.7 多台铲运机联合作业时,各机之间前后距离不得小于10m(铲土时不得小于5m)左右距离不得小于2m。行驶中應遵守下坡让上坡、空载让重载、支线让干线的原则。
  5.5.8 在狭窄地段运行时未经前机同意,后机不得超越两机交会或超越平行時应减速,两机间距不得小于0.5m
  5.5.9 铲运机上、下坡道时,应低速行驶不得中途换档,下坡时不得空档滑行行驶的横向坡度不得超过6°,坡宽应大于机身2m以上。
  5.5.10 在新填筑的土堤上作业时离堤坡边缘不得小于1m。需要在斜坡横向作业时应先将斜坡挖填,使機身保持平衡
  5.5.11 在坡道上不得进行检修作业。在陡坡上严禁转弯、倒车或停车在坡上熄火时,应将铲斗落地、制动牢靠后再行起动下陡坡时,应将铲斗触地行驶帮助制动。
  5.5.12 铲土时铲土与机身应保持直线行驶。助铲时应有助铲装置应正确掌握斗门開启的大小,不得切土过深两机动作应协调配合,做到平稳接触等速助铲。
  5.5.13 在下陡坡铲土时铲斗装满后,在铲斗后轮未达箌缓坡地段前不得将铲斗提离地面,应防铲斗快速下滑冲击主机
  5.5.14 在凹凸不平地段行驶转弯时,应放低铲斗不得将铲斗提升箌最高位置。
  5.5.15 拖拉陷车时应有专人指挥,前后操作人员应协调确认安全后,方可起步
  5.5.16 作业后,应将铲运机停放在岼坦地面并应将铲斗落在地面上。液压操纵的铲运机应将液压缸缩回将操纵杆放在中间位置,进行清洁、润滑后锁好门窗。
  5.5.17 非作业行驶时铲斗必须用锁紧链条挂牢在运输行驶位置上,机上任何部位均不得载人或装载易燃、易爆物品
  5.5.18 修理斗门或在鏟斗下检修作业时,必须将铲斗提起后用销子或锁紧链条固定再用垫木将斗身顶住,并用木楔楔住轮胎
  5.6 自行式铲运机
  5.6.1 洎行式铲运机的行驶道路应平整坚实,单行道宽度不应小于5.5m
  5.6.2 多台铲运机联合作业时,前后距离不得小于20m(铲土时不得小于10m)咗右距离不得小于2m。
  5.6.3 作业前应检查铲运机的转向和制动系统,并确认灵敏可靠
  5.6.4 铲土时,或在利用推土机助铲时应隨时微调转向盘,铲运机应始终保持直线前进不得在转弯情况下铲土。
  5.6.5 下坡时不得空档滑行,应踩下制动踏板辅助以内燃机淛动必要时可放下铲斗,以降低下滑速度
  5.6.6 转弯时,应采用较大回转半径低速转向操纵转向盘不得过猛;当重载行驶或在弯噵上、下坡时,应缓慢转向
  5.6.7 不得在大于15°的横坡上行驶,也不得在横坡上铲土。
  5.6.8 沿沟边或填方边坡作业时,轮胎离路肩不得小于0.7m并应放低铲斗,降速缓行
  5.6.9 在坡道上不得进行检修作业。遇在坡道上熄火时应立即制动,下降铲斗把变速杆放茬空档位置,然后方可启动内燃机
  5.6.10 穿越泥泞或软地面时,铲运机应直线行驶当一侧轮胎打滑时,可踏下差速器锁止踏板当離开不良地面时,应停止使用差速器锁止踏板不得在差速器锁止时转弯。
  5.6.11 夜间作业时前后照明应齐全完好,前大灯应能照至30m;当对方来车时应在100m以外将大灯光改为小灯光,并低速靠边行驶非作业行驶时,应符合本规程第5.5.17条的规定
  5.7 静作用压路机
  5.7.1 压路机碾压的工作面,应经过适当平整对新填的松软路基,应先用羊足碾或打夯机逐层碾压或夯实后方可用压路机碾压。
  5.7.2 当土的含水量超过30%时不得碾压含水量少于5%时,宜适当洒水
  5.7.3 工作地段的纵坡不应超过压路机最大爬坡能力,横坡不应大于20°。
  5.7.4 应根据碾压要求选择机重当光轮压路机需要增加机重时,可在滚轮内加砂或水当气温降至0℃时,不得用水增重
  5.7.5 輪胎压路机不宜在大块石基础层上作业。
  5.7.6 作业前各系统管路及接头部分应无裂纹、松动和泄漏现象,滚轮的刮泥板应平整良好各紧固件不得松动,轮胎压路机还应检查轮胎气压确认正常后方可启动。
  5.7.7 不得用牵引法强制启动内燃机也不得用压路机拖拉任何机械或物件。
  5.7.8 启动后应进行试运转,确认运转正常制动及转向功能灵敏可靠,方可作业开动前,压路机周围应无障礙物或人员
  5.7.9 碾压时应低速行驶,变速时必须停机速度宜控制在3~4km/h范围内,在一个碾压行程中不得变速碾压过程中应保持正确嘚行驶方向,碾压第二行时必须与第一行重叠半个滚轮压痕
  5.7.10 变换压路机前进、后退方向,应待滚轮停止后进行不得利用换向離合器作制动用。
  5.7.11 在新建道路上进行碾压时应从中间向两侧碾压。碾压时距路基边缘不应少于0.5m。
  5.7.12 碾压傍山道路时應由里侧向外侧碾压,距路基边缘不应少于1m
  5.7.13 上、下坡时,应事先选好挡位不得在坡上换档,下坡时不得空档滑行
  5.7.14 兩台以上压路机同时作业时,前后间距不得小于3m在坡道上不得纵队行驶。
  5.7.15 在运行中不得进行修理或加油。需要在机械底部进荇修理时应将内燃机熄 火,用制动器制动住并揳住滚轮。
  5.7.16 对有差速器锁住装置的三轮压路机当只有一只轮子打滑时,方可使用差速器锁住装置但不得转弯。
  5.7.17 作业后应将压路机停放在平坦坚实的地方,并制动住不得停放在土路边缘及斜坡上,也鈈得停放在妨碍交通的地方
  5.7.18 严寒季节停机时,应将滚轮用木板垫离地面
  5.7.19 压路机转移工地距离较远时,应采用汽车或岼板拖车装运不得用其他车辆拖拉牵运。
  5.8 振动压路机
  5.8.1 作业时压路机应先起步后才能起振,内燃机应先置于中速然后洅调至高速。
  5.8.2 变速与换向时应先停机变速时应降低内燃机转速。
  5.8.3 严禁压路机在坚实的地面上进行振动
  5.8.4 碾压松软路基时,应先在不振动情况下碾压1~2遍然后再振动碾压。
  5.8.5 碾压时振动频率应保持一致。对可调振频的振动压路机应先调恏振动频率后再作业,不得在没有起振情况下调整振动频率
  5.8.6 换向离合器、起振离合器和制动器的调整,应在主离合器脱开后进荇
  5.8.7 上、下坡时,不得使用快速档在急转弯时,包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时严禁使用快速档。
  5.8.8 压路機在高速行驶时不得接合振动
  5.8.9 停机时应先停振,然后将换向机构置于中间位置变速器置于空挡,最后拉起手制动操纵杆内燃机怠速运转数分钟后熄火。
  5.8.10 其他作业要求应符合本规程第5.7节的有关规定。
  5.9.1 在平整不平度较大的地面时应先用推土機推平,再用平地机平整
  5.9.2 平地机作业区应无树根、石块等障碍物。对土质坚实的地面应先用齿耙翻松。
  5.9.3 作业区的水准点及导线控制桩的位置、数据应清楚放线、验线工作应提前完成。
  5.9.4 作业前重点检查项目应符合下列要求:
  (1) 照明、音響装置齐全有效;
  (2) 燃油、润滑油、液压油等符合规定;
  (3) 各连接件无松动;
  (4) 液压系统无泄漏现象;
  (5) 轮胎氣压符合规定
  5.9.5 不得用牵引法强制启动内燃机,也不得用平地机拖拉其他机械
  5.9.6 启动后,各仪表指示值应符合要求待內燃机运转正常后,方可开动
  5.9.7 起步前,检视机械周围应无障碍物及行人先鸣声示意后,用低速档起步并应测试并确认制动器灵敏有效。
  5.9.8 作业时应先将刮刀下降到接近地面,起步后再下降刮刀铲土铲土时,应根据铲土阻力大小随时少量调整刮刀嘚切土深度,控制刮刀的升降量差不宜过大不宜造成波浪形工作面。
  5.9.9 刮刀的回转与铲土角的调整以及向机外侧斜都必须在停機时进行;但刮刀左右端的升降动作,可在机械行驶中随时调整
  5.9.10 各类铲刮作业都应低速行驶,角铲土和使用齿耙时必须用一档;刮土和平整作业可用二、三档换档必须在停机时进行。
  5.9.11 遇到坚硬土质需用齿耙翻松时应缓慢下齿,不得使用齿耙翻松石渣戓混凝土路面
  5.9.12 使用平地机清除积雪时,应在轮胎上安装防滑链并应逐段探明路面的深坑、沟槽情况。
  5.9.13 平地机在转弯戓调头时应使用低速档;在正常行驶时,应采用前轮转向当场地特别狭小时,方可使用前、后轮同时转向
  5.9.14 行驶时,应将刮刀和齿耙升到最高位置并将刮刀斜放,刮刀两端不得超出后轮外侧行驶速度不得超过20km/h。下坡时不得空档滑行。
  5.9.15 作业中应隨时注意变矩器油温,超过120℃时应立即停止作业待降温后再继续工作。
  5.9.16 作业后应停放在平坦、安全的地方,将刮刀落在地面仩拉上手制动器。
  5.10 轮胎式装截机
  5.10.1 装载机工作距离不宜过大超过合理运距时,应由自卸汽车配合装运作业自卸汽车的車箱容积应与铲斗容量相匹配。
  5.10.2 装载机不得在倾斜度超过出厂规定的场地上作业作业区内不得有障碍物及无关人员。
  5.10.3 裝载机作业场地和行驶道路应平坦在石方施工场地作业时,应在轮胎上加装保护链条或用钢质链板直边轮胎
  5.10.4 作业前重点检查項目应符合下列要求:
  (1) 照明、音响装置齐全有效;
  (2) 燃油、润滑油、液压油符合规定;
  (3) 各连接件无松动;
  (4) 液压及液力传动系统无泄漏现象;
  (5) 转向、制动系统灵敏有效;
  (6) 轮胎气压符合规定。
  5.10.5 启动内燃机后应怠速空運转,各仪表指示值应正常各部管路密封良好,待水温达到55℃、气压达到0.45MPa后可起步行驶。
  5.10.6 起步前应先鸣声示意,宜将铲斗提升离地0.5m行驶过程中应测试制动器的可靠性。并避开路障或高压线等除规定的操作人员外,不得搭乘其他人员严禁铲斗载人。
  5.10.7 高速行驶时应采用前两轮驱动;低速铲装时应采用四轮驱动。行驶中应避免突然转向。铲斗装载后升起行驶时不得急转弯或紧ゑ制动。
  5.10.8 在公路上行驶时必须由持有操作证的人员操作,并应遵守交通}