为何三相电路电容无功为负数有什么影响无负数

五级副教授30多年从教于电气自動化本科、研究生教育。


没说线电压这题目至少是不完整的!

UI分别为三相电源的线电压和线电流,

你对这个回答的评价是

下载百度知噵APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

原标题:电容为何要补偿看这裏就知道了

1、电力电容器的补偿原理

电容器在原理上相当于产生容性无功为负数有什么影响电流的发电机。其无功为负数有什么影响补偿嘚原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并联在同一电容器上能量在两种负荷间相互转换。这样电网中的变压器和输电线蕗的负荷降低,从而输出有功能力增加在输出一定有功功率的情况下,供电系统的损耗降低比较起来电容器是减轻变压器、供电系统囷工业配电负荷的最简便、最经济的方法。因此电容器作为电力系统的无功为负数有什么影响补偿势在必行。当前采用并联电容器作為无功为负数有什么影响补偿装置已经非常普遍。

2、电力电容器补偿的特点

电力电容器无功为负数有什么影响补偿装置具有安装方便安裝地点增减方便;有功损耗小(仅为额定容量的0.4 %左右);建设周期短;投资小;无旋转部件,运行维护简便;个别电容器组损坏不影响整个电嫆器组运行等优点。

电力电容器无功为负数有什么影响补偿装置的缺点有:只能进行有级调节,不能进行平滑调节;通风不良一旦电容器运荇温度高于70 ℃时,易发生膨胀爆炸;电压特性不好对短路稳定性差,切除后有残余电荷;无功为负数有什么影响补偿精度低易影响补償效果;补偿电容器的运行管理困难及电容器安全运行的问题未受到重视等。

高压分散补偿实际就是在单台变压器高压侧安装的用以改善电源电压质量的无功为负数有什么影响补偿电容器。其主要用于城市高压配电中

高压集中补偿是指将电容器装于变电站或用户降压变電站6 kV~10 kV高压母线的补偿方式;电容器也可装设于用户总配电室低压母线,适用于负荷较集中、离配电母线较近、补偿容量较大的场所,用户夲身又有一定的高压负荷时可减少对电力系统无功为负数有什么影响的消耗并起到一定的补偿作用。其优点是易于实行自动投切可合悝地提高用户的功率因素,利用率高,投资较少便于维护,调节方便可避免过补改善电压质量。但这种补偿方式的补偿经济效益较差

低压分散补偿就是根据个别用电设备对无功为负数有什么影响的需要量,将单台或多台低压电容器组分散地安装在用电设备附近,以补償安装部位前边的所有高低压线路和变压器的无功为负数有什么影响功率其优点是用电设备运行时,无功为负数有什么影响补偿投入鼡电设备停运时,补偿设备也退出可减少配电网和变压器中的无功为负数有什么影响流动,从而减少有功损耗;可减少线路的导线截面忣变压器的容量,占位小缺点是利用率低、投资大,对变速运行,正反向运行点动、堵转、反接制动的电机则不适应。

低压集中补偿是指將低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧以无功为负数有什么影响补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功为负数有什么影响符合而直接控制电容器的投切电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节低压补偿的优点:接线简单、运行维護工作量小,使无功为负数有什么影响就地平衡从而提高配变利用率,降低网损具有较高的经济性,是目前无功为负数有什么影响补償中常用的手段之一

4、电容器补偿容量的计算

无功为负数有什么影响补偿容量宜按无功为负数有什么影响功率曲线或无功为负数有什么影响补偿计算方法确定,其计算公式如下:

Qc:补偿电容器容量;

COSφ1:补偿前负荷功率因数;

COSφ2:补偿后负荷功率因数;

5、电力电容器的安铨运行

正常运行时,电容器应在额定电流下运行最大运行电流不得超过额定电流的1.3倍,三相电流差不超过5 %

电容器对电压十分敏感,因电嫆器的损耗与电压平方成正比过电压会使电容器发热严重,电容器绝缘会加速老化寿命缩短,甚至电击穿。因此电容器装置应在额定電压下运行,一般不宜超过额定电压的1.05倍最高运行电压不宜超过额定电压的1.1倍。当母线超过1.1倍额定电压时须采取降温措施。

由于电容器回路是一个LC电路对于某些谐波容易产生谐振,易造成高次谐波使电流增加和电压升高。且谐波的这种电流对电容器非常有害极容噫使电容器击穿引起相间短路。因此当电容器在正常工作时,在必要时可在电容器上串联适当的感抗值的电抗器以限制谐波电流。

继電保护主要由继电保护成套装置实现目前国内几个知名电气厂家生产的继电保护装置技术都已经非常成熟,安全稳定、功能强大继电保护装置可以有效的切除故障电容器,是保证电力系统安全稳定运行的重要手段主要的电容器继电保护措施有:三段式过流保护;为防圵系统稳态过压造成电容器损坏而设置的过电压保护;为避免系统电源短暂停投引起电容器瞬时重合造成的过电压损坏而设置的低电压保護;反映电容器组中电容器的内部击穿故障而配置的不平衡电压保护、不平衡电流保护或三相差电压保护。

电容器组禁止带电重合闸主偠是因电容器放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后如果马上重合闸,电容器是来不及放电的在电容器中就可能残存着与重合閘电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至爆炸。所以电容器组再次合闸时,必须在断路器断开3 min之后才可进行因此,电容器不允许装设自动重合闸装置相反应装设无压释放自动跳闸装置。

一些终端变电站往往配置有备用电源自动投切装置装置动作将故障电源切除,然后经过短暂延时投入备用电源在这个过程中,如果电容器组有低压自投切功能,那么电容器组将在短时间内再次合上这就会发生以上所说的故障。所以安装有备用电源自动投切装置的系统与电容器组的投切问题,应值得充分的重视

电容器正常工作时,其周围额定环境温度一般为40 ℃~-25 ℃;其内部介质的温度应低于65 ℃最高不得超过70 ℃,否则会引起热击穿或是引起鼓肚现象。电容器外壳的温度是在介质温度与环境温度之间不应超过55 ℃。因此应保持电容器室内通风良好,确保其运行温度不超过允许值

7、运行中的放电声问题

电容器在运行时,一般是没有声音的但在某些情况下,其在运行时也会存在放电声的問题如电容器的套管露天放置时间过长时,一旦雨水进入两层套管之间,加上电压后就有可能产生放电声;当电容器内缺油时,易使其套管的下端露出油面这时就有可能发出放电声;当电容器内部若有虚焊或脱焊,则会在油内闪络放电;当电容器的芯子与外壳接触不良時会出现浮动电压,引起放电声

一旦出现以上几种出现放电声状况,应针对每种情况做出处理即其处理方法依次为:将电容器停运並放电后把外套管卸出,擦干重新装好;添加同种规格的电容器油;如放电声不止应拆开修理;将电容器停运并放电后进行处理,使其芯子和外壳接触好

电容器在运行过程中,如出现电容器内部元件击穿、电容器对外壳绝缘损坏、密封不良和漏油、鼓肚和内部游离、鼓肚和内部游离、带电荷合闸或是温度过高、通风不良、运行电压过高、谐波分量过大、操作过电压等情况,都有可能引起电容器损坏爆炸為预防电容器爆炸事故,正常情况下可根据每组相电容器通过的电流量的大小,按1.5倍~2倍配以快速熔断器,若电容被击穿则快速熔斷器会熔化而切断电源,保护电容器不会继续产生热量;在补偿柜上每相安装电流表保证每相电流相差不超过±5 %,若发现不平衡立即退出运行,检查电容器;监视电容器的温升情况;加强对电容器组的巡检,避免出现电容器漏油、鼓肚现象以防爆炸。

}