3p+N和4p漏电保护开关和4P的断路器同样屬于四极(有四对输入/输出端子)的断路器它们的区别在于零(N)线端子上。
其中3p+N和4p漏电保护开关的端子内部有的是直通不断开的有的是鈳以断开,但没有保护元件其中没有保护元件的可能是引进产品,在上世纪九十年代以前是直通不断开的接线时必须注意区分相线和零(N)线,特别是对于漏电保护断路器来说零(N)线必须准确接入该端子。
4P的断路器是四个端子内部都是可以断开的而且都有保护元件。一般情况下可以不分零(N)线和相线随便接但漏电保护断路器如果有标注“N”的端子就必须将零(N)线接入该端子。
3p+N和4p漏电保护开關的断路器一般用在零(N)线不能断开的场合如TN-C系统中零(PEN)线用于安全保护的前端,以保证零(PEN)线始终贯通
4P的断路器则用于零(N)线允许断开的场合,也就是零(N)线不用作安全保护的场合如住宅(商住)小区TN-C系统中入户后的总开关以及后面(或终端)的分开关、TT系统中的总开关等。这里用4P断路器主要是(维修时)拉开开关后保证零(N)线不引入危险电压以防出现意外
用于城市道路照明的箱变Φ,TN-S系统3p+N和4p漏电保护开关更好一些还是4P的更安全一些?
你对这个回答的评价是
用于路灯TT系统 就近接地
你对这个回答的评价是?
3p+N和4p漏电保护开关的漏电开关可以防护外壳带电
你对这个回答的评价是