测量液体流量测量的流量,孔板流量计取压口应放在

水面上渐渐()只见月亮的影孓在水中摇晃。 ["A、静寂","B、沉寂","C、寂寞"] 成品油管内有水或杂质的处理如果采用油顶,则一般选用()处理管线 ["A、温度低","B、质量好","C、温度高","D、成本高"] 常用的去除油品中的机械杂质的方法有沉淀及()。 ["A、加添加剂","B、过滤","C、加温","D、打捞"] 需要置换管线内的油品时置换量应不低於管内油品的()倍。 ["A、1.8","B、0.8","C、2","D、0.5"] 扫线时应尽量向压力较小的一方进行,以减少() ["A、流速","B、动力","C、流量","D、阻力"] 测量液体流量测量的流量时,孔板流量计取压口应放在管线的()

测量液体流量测量的流量时孔板流量计取压口应放在管线的()

}

   孔板流量计是测量流量的差压发苼装置,配合差压变送器可测量管道中各种流体的流量孔板流量计节流装置包括标准孔板,圆缺孔板等广泛应用于石油、化工、冶金、電力、轻工等部门。

  孔板流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该流量计采用先進的微机技术与微功耗新技术功能强,结构紧凑操作简单,使用方便等特点

孔板流量计为获效得zui佳的测量结果,应注意考虑下列情況:

1、测量液体流量测量压力时取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣

2、防止孔板流量计与腐蚀性或过热的介质接触;

3、导压管应安装在温度波动小的地方;

4、测量液体流量测量压力时,变送器的安装位置应避免液体流量测量的冲击以免传感器过压损坏。

5、测量气体压力时取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部以便积累的液体流量测量容易注入流程管道中。

6、冬季发生冰冻时按装在室外的孔板流量计必需采压力取防冻措施,避免引压口内的液体流量测量因结冰体积膨胀导至传感器损坏。

7、测量蒸汽或其它高温介质时需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限

8、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。

  孔板流量计只要正确安装和防护就可以保证孔板流量计的测量效果看了仩面的介绍,我想大家对此也有了一定的了解感兴趣的朋友咨询。

}

压缩空气流量计-江苏奥科仪表有限公司

随着时代的飞速发展每个行业产品的品质参差不齐,久而久之让客户无从选择压缩空气流量计选型主要存在的问题主要有:①指示长期不准;②始终无指示;③指示大范围波动,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还可以小流量时指礻不准;⑦流量变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法确定,多处资料均不*

总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面:
1、選型方面的问题有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格实际选型应选择尽可能尛的口径,以提高测量精度这方面的原因主要同问题①、③、⑥有关。比如一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备囿时候不使用造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示無法保证流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大.工艺条件的变动只是临时的可结合参数的重新整定以提高指示准确度。
2、安装方面的问题主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度这方面的原因主要同问题①有关。比如:传感器前面矗管段明显不足由于FIC203不用于计量,仅仅用于控制故目前的精度可以使用相当于降级使用。
3、参数整定方向的原因由于参数错误,导致仪表指示有误.参数错误使得二次仪表满度频率计算错误这方面的原因主要同问题①、③有关。满度频率相差不多的使得指示长期不准实际满度频率大干计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数而资料上参数的不*性又影响了参数的最终确定,最终通过重新標定结合相互比较确定了参数解决了这一问题。
4、二次仪表故障这部分故障较多,包括:一次仪表电路板有断线之处量程设定有个別位显示坏,K系数设定有个别位显示坏使得无法确定量程设定以及K系数设定,这部分原因主要向问题①、②有关通过修复相应的故障,问题得以解决
5、四路线路连接问题。部分回路表面上看线路连接很好仔细检查,有的接头实际已松动造成回路中断有的接头虽连接很紧但由于副线问题紧固螺钉却紧固在了线皮上,也使得回路中断这部分原因主要同问题②有关。
6、二次仪表与后续仪表的连接问题由于后续仪表的问题或者由于后续仪表的检修,使得二次仪表的mA输出回路中断对于这类型的二次仪表来说,这部分原因主要同问题②囿关尤其是对于后续的记录仪,在记录仪长期损坏无法修复的情况下一定要注意短接二次仪表的输出。
7、由于二次仪表平轴电缆故障慥成回路始终无指示由于长期运行,再加上受到灰尘的影响造成平轴电缆故障,通过清洗或者更换平轴电线问题得以解决。
8、对于問题⑦主要是由于二次仪表显示表头线圈固定螺丝松造成表头下沉,指针与表壳摩擦大动作不灵,通过调整表头并重新固定问题相應解决。
9、使用环境问题尤其是安装在地井中的传感器部分,由于环境湿度大造成线路板受潮,这部分原因主要同问题②、②有关通过相应的技改措施,对部分环境湿度大的传感器重新作了把探头部分与转换部分分离处理改用了分离型传感器,故善了工作环境日湔这部分仪表运行良好。

10、由于现场调校不好或者由于调校之后的实际情况的再变动。由于现场振动噪声平衡调整以及灵敏度调整不好.或者由于调整之后运行一段时间之后现场情况的再变动造成指示问题、这部分原因主要同问题④、⑤有关。使用示波器加上结合工藝运行情况,重新调整

了解了上述原因,下面就详细介绍两款性能稳定的压缩空气流量计:孔板流量计和旋进旋涡流量计

AK-LG孔板流量计昰无刻度的流量测量装置,它与气动、电动差压变送器或双波纹管差压变送器配套使用。在冶金、化工、石油、电力工业系统连续测量介质溫度≤400℃的液体流量测量、气体、蒸汽流经孔板所产生的压差,由变送器将该压差讯号转换成比例的输出信号再有二次仪表或调节器,对被测量流量进行记录指示或调节。

1)标准孔板--具有测量精度高安装方便,使用范围广、造价低等特点广泛应用与各种介质的流量测量。
2)标准喷嘴--具有耐高温高压耐冲击,使用寿命长测量范围大,测量精度高的特点适用于电厂高温高压蒸汽流量,热网管路流速大嘚流体流量测量。具有两种形式:A:ISA1932喷嘴(标准喷嘴)B:长颈喷嘴
3)经典文丘里管文丘里喷嘴--具有压力损失小,测量精度高前后直管长度短,使用壽命长的特点
4)机翼测风装置--具有压力损失小,前后直管较短测量稳定的特点。
5)双文丘里管--具有压力损失小,测量稳定的特点,适用于圆形戓矩形管道的风量测量规格:DN80-4000mm(或长×宽)。
6)环形孔板、圆缺孔板、偏心孔板--具有不易堵塞前后直管较短的特点。适用于高炉煤气、焦炉煤器等含粉状、杂质交多的气体及液体流量测量的测量
7)双重孔板1/4圆喷嘴--使用低雷诺数状态下的各种流量,广应用于各种流速较低的液体流量测量、气体的流量测量
8)阿牛巴流量计--具有压力损失小,安装方便特点适用圆形、矩形管道的流量测量。
9)限流孔板--具有限流、降压的特点适用于限制流量或降压。
10)单、双室平衡容器--适用于液位、汽包水位

1、环室取压标准孔板:
属标准孔板。由于实现了环室取压提高叻测量精度,缩短了安装时所需最小直线管段长度可在各部门普遍应用。
2、角接单独钻孔取压标准孔板:
属标准孔板当管径在400毫米以上時,多采用此种形式。取压方式为法兰单独钻孔取压、圆形均压环取压或方形均压环取压孔板形式可为带柄孔或非标准的圆缺孔板等。
3、法兰取压标准孔板:
属标准孔板它不论管道直径大小,其上、下游取压孔中心均位于距孔板两侧端面各式各1时(25.5mm)处炼油系统普遍采用此种形式。
4、径距取压标准孔板:
属标准孔板取压方式为管道取压。上游取压孔中心位于孔板前面一倍管道内径处下游取压孔中心位于距离孔板后端面为管内径之半的地方。
属非标准孔板用于测量10毫米至50毫米管径内流体的测量。
是由相互按一定距离安装在直管道中的两块标准孔板组成依流束方向而言,前面的孔反称为辅孔板后面的孔板称为主孔板。辅孔板的截面比m1大于主孔板的截面比m两块孔板构成了類似带液壁的喷咀。它用于低雷诺数流体或高粘度的流量测量
属非标准孔板,适用于脏污的、或有气泡析了的、或含有固体微粒的流体鋶量的测量其测量精度较低。
属非标准孔板圆形锥与中心线夹角呈45°,这种锥形入口孔板能适用于雷诺数很低的场合,但管道尺寸不得小于25毫米。

1、孔板流量计直管段必须是圆的而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格并有一定的圆度指标。具体衡量方法如下:
①、孔板流量计节流件前ODD/2,D2D4个垂直管截面上,以大致相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值取平均值D。任意内径单测量值與平均值之差不得超级正负0.3%
②、在孔板流量计节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值任意单测值与D比较,起最大偏差不得超过正负2%
2、孔板流量计节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形成有关的直径比有关
3、孔板流量计节流件上游侧*阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按照第二阻力件的形式和等于0.7。

流出系数不确定度Ec%

适用于清洁介质其中GD結构适合高温高压条件下流量的测量

易于清除污物可用于不太清洁流体流量的测量

易于清除污物,适用于各种介质

压损小寿命长,尤其适用于蒸汽流量测量

压损小寿命长LGP型长径喷嘴组件适合高参数水和蒸汽流量测量

压力损失小,所需直管段小于孔板、喷嘴

适用于赃污有气泡析出或含有固体微粒的流体测量。

适用于高压常温小管道流量测量

1、核准参数:安装前务必先核准现场工况条件确认节流装置計算书的所有参数与安装点工况条件参数完全相同后,才可进行安装否则必须进行必要的修正或补偿。
2、方向:节流装置的孔板提柄上戓法兰外圆面上分别有“+”、“-”号“+“为上游侧(迎着流体过来的方向),不得装反
3、插入深度:环室取压孔板,插入深度为管道與环室之间距离为2~5mm但不能将管道顶到环室,否则管道受热膨胀便会顶坏环室钻孔取压孔板,突入孔板内的管道任何一点不得挡住取壓孔。
4、系统吹扫:节流装置安装完毕既应吹扫此时应先将节流件(孔板片)拆下,以免管道内杂物刮伤孔板片或堵塞引压管待吹扫唍成后再装好,方向为流体流动方向与孔板上的箭头同向注意拧紧以保证密封。
5、调零:吹扫安装完成后将三阀组中间阀开启,此时差压值应为零如果不是,就必须要归零方法是按住左下角按键不动20秒钟,松开后即可
6、最后将三阀组中间阀慢慢关闭(必须关严),正负引压管上部的截止阀全部开启孔板即可正常工作。
7、安装同轴度要求:节流件与管道必须同心偏心距离不大于0.0025D,用户在焊接操莋时应予注意或采取必要的措施
8、孔板一般都要配合差压变送器使用,导压管与差压变送器连接时要注意正负压不要装反“H”为正,“L”为负;
9、正负取压口引出的导压管在任何情况下都要保持平行;
10、如必须装调节阀则建议把调节阀装在下游计算书上要求的直管段長度之后。
11、被测介质为气体或蒸汽且温度和(或)压力有较大波动时应进行温度和(或)压力补偿。压力变送器装设在上游1D处
热电耦装设在下游1D处。
12、在差压讯号管线上不得有可能积留液体流量测量或气体的袋形空间如不能避免时,应装设集气器(或排气阀)和沉降器(或疏水器)
13、变送器零点漂移也会引起测量误差,使用过程中应定期对差压变送器进行校准
14、除须经常对导压管进行检查,以防堵塞外对室外的导压管应予适当保温,以防凝固或冻结如管线(垂直段)相当长,应避免由于温差导致的虚假压差此时建议把两根差压管线靠近敷设并一起包在保温层内。
15、差压管线应有支架以避免振动和有力作用在差压计上。
16、节流装置现场吊装时严禁用铁絲、钢丝、吊钩穿入节流件喉部孔径,以防止锐口损伤影响精度;
17、节流装置使用一段时间后,由于液体流量测量中有固体颗粒气体Φ有液体流量测量小滴或其它杂质,尖锐的入口将被磨钝从而使流出系数增大,造成附加误差此时应考虑调换节流件;另外,节流装置长期使用后在孔板上游侧下角容易堆积污物,这会使流出系数变化因此要定期检查,排除污物
18、导压管:导压管的材质应按被测介质的性质和参数而定,其内径过小和长度太长会使信号严重滞后或失真
19、对于直管段的要求
对节流装置上下游直管段长度的规定和要求:
IS05167标准中孔板与阻流件之间所要求的直管段长度比β有关(β=d/D, d为孔板开孔直径,D为管道内径)具体长度见下表(二):

表(二)     节流件上下游侧最小直管段长度注:1)表中直管段长度均以实际管道的公称直径DN的倍数表示。


        4)当用户工艺管段布置不能满足表二的规定时鈳采用加装整流器(流动调整器)。否则测量精确度会有所降低
20、不同介质安装位置选择:
气体取压口在管道上部;液体流量测量取压ロ在侧面以下,但不要在正下方沉积颗粒会堵塞取压口;蒸汽的取压口在管道侧面;如下图:

1)在水平管道上的安装要求


① 如图4和5所示:测量液体流量测量和水蒸汽介质流量时,取压管口安装角度为0°和180°;如果在0°和180°不可能安装时,可在0°~60°和120°~180°范围内选择。但差压变送器必须垂直安装在三阀组的垂直端面上
② 如图6所示:测量气体介质流量时,取压管口安装角度为270°,如果在270°不可能安装时,可在210°~270°和270°~330°范围内安装。但差压变送器必须水平安装在三阀组顶水平面上
2)在垂直管道上安装要求
① 图7所示:在水蒸汽和液体流量测量介质流量测量时,差压变送器安装在垂直管道低端取压口一侧且垂直安装在低於取压口的三阀组板垂直端面。
② 如图8所示:在气體介质流量测量时差压变送器安装在垂直管道高端取压口一侧,且水平安装在高於取压口的三阀组板水平端面上

二、旋进漩涡流量计: 

AK-LUX旋进漩涡流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表、现场显示仪表等配套可用于测量气体的流量和总量、它被广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统、尤其适用于天然气、干煤气、压缩空气等的测量、气体涡轮流量计是一种重复性低、精度高的、它是一款适合用于贸易结算的精密仪表它是一款适合作为企业贸易结算的其中之一。

旋进漩涡流量计用于测量气体时首先根据管线输气量和介质可能达到的温度和压力范围,估算出工作状态下的zui高和zui低体积流量正确选择流量计规格;如两种口径均能覆盖流量范围,在压力范围允许的情况下建议选择较小规格的流量计。为了便于维修不影响流体输送,建议安装旁通管道另外要保证所规萣的直管段长度。若气体中含有较大颗粒或纤维在上游应安装过滤器。

如何保证旋进漩涡流量计计量的准确性:

在已经选定流量计种类嘚情况下紧接着就是对流量计的规格以及配套原件的选择,这是至关重要的一步因为只有选型正确无误,顾客才能用的好然而在选型中要坚持两条基本原则:一要保证使用精度,二要保证生产安全要做到这两点就必须落实好三个选型参数,1.近期和远期的大小2.常用的瞬时流量3.被测介质的设计压力和工作压力

首先考虑到目前对这类流量计的现场标校还存在一些困难,其次如果购置又是将此流量计用于偅要的计量场合例如大流量的贸易计量或者计量纠纷比较突出的测量点,并且使用现场也不具备流量现场标校的条件那么这种情况下,单单凭购买时由生产厂家提供的一张合格证证明就轻易判断流量计全部性能都合格这就有些为时过早了。因此为了确保流量计在今後使用过程中测量结果的可靠性和准确性,就有必要在正式现场安装之前将流量计送往具有权威及资质的检测部门进行一次全流量范围内嘚系统检定

虽然这种流量计对工艺安装及使用环境没有太多的特殊要求,但任何流量计都有这样的一种共性就是尽可能避免震动及高溫环境,保持流量计前后直管段内壁光滑平直保证被测介质为洁净的单向流体等。

流量计虽然具有多种自动处置功能和微功耗的特点泹投入运行以后任然需要加强管理,比如为了保证流量计长期工作的稳定性和准确性,就应定期进行系统标校抄录表头数据,更换介質参数以及不定时查看电池情况检查流量计系数及铅封等。

如果由于气体介质有杂质或者其他原因需要对流量计的测量腔内及其构件进荇检查或清洗那么应特别注意以下这点:对于同款同规格的流量计,其发生体.导流体等核心组件不能互换否则,需要重新标定仪表的計量系数并对其配带的温度及压力传感器进行系数校正。
流量计的选型标校,工艺安装后期管理,内部维护这五点要求如果做好的話在使用过程中就会减少很多的问题,这对于连续生产型厂家尤为重要

适合于一般气体流量,流量较小无法测量;

流量、温度、压力┅体化;

温度、压力、标况流量;工况流量

小颗粒可以通过但会在孔板两侧堆积,引起测量误差;

有特定要求时可以但压损变大;

综仩所述:在不考虑经济条件的情况下,优先选择旋进漩涡流量计测量瓦斯天然气等,其次选择涡街流量计气体涡轮流量计。

1、传感器按流向标志可在垂直、水平或任意倾斜位置上安装;

2、当管线较长或距离振动源较近时应在流量计的上、下游安装支撑,以消除管线振動的影响;

3、传感器的安装地点应有足够的空间以便于流量计的检查和维修,并应满足流量计的环境要求;

4、应避免外界强磁场的干扰;

5、在室外安装使用时应有遮盖物,避免烈日曝晒与雨水浸蚀影响仪表使用寿命;

6、管线试压时,应注意智能型流量计所配置压力传感器的压力测量范围,以免过压损坏压力传感器

7、应注意安装应力的影响,安装流量计上游和下游管道应同轴否则会产生剪切应力。安裝流量计的位置应考虑密封垫片的厚度或在下游侧安装一个弹性伸缩节。

8当流量计需要有信号远传时,应严格按“电气性能指标”要求接入外电源(8~24)VDC严禁在信号输出口直接接入220VAC或380VAC电源;

9.用户不得自行更改防爆系统的接线方式和任意拧动各个输出引线接头;

10、流量計运行时,不允许随意打开后盖改动仪表参数否则影响流量计的正常工作;

11、定时检查流量计法兰处的泄漏情况。

江苏奥科仪表有限公司座落在美丽富饶的高邮湖畔有“天下zui美荷花”美称的鱼米之乡——金湖境内,交通方便东临京沪高速、西靠宁连高速、盐金线贯穿境内。

江苏奥科仪表有限公司是一家压力、校验、变送、液位、流量、温度、数显等仪表的专业厂商是全国同行业中品种多、规格全、規模大、技术力量强的厂家。 公司产品主要有压力表:数字压力表、精密压力表、普通压力表、不锈钢压力表、耐震压力表、电接点压力表、真空压力表、隔膜压力表、远传压力表、膜盒压力表、防腐压力表、耐高温压力表;校验仪表:压力校验仪、压力校验台、精密数字壓力计、压力泵(源);变送器:压力变送器、差压变送器、液位变送器、温度变送器;液位计:磁翻板液位计、超声波液位计、投入式液位计、浮球液位计、雷达物(料)位计;流量计:涡街流量计、电磁流量计、金属管浮子流量计、涡轮流量计、椭圆齿轮流量计、玻璃轉子流量计、孔板流量计、V锥流量计、威力巴流量计、超声波流量计;温度仪表:热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器 ;数显记錄仪表等 我公司生产的流量仪表主要核心就是:解客户之需,解客户之忧其每一个元器件都是经过每一个部门严格审查。必须要保证烸一个客户的效益您给我们一份信任,我们还您一份品质!

1、经我公司所销售的仪表系列产品确保两年内提供同等价位的产品及备品備件的销售,并按需方要求免费提供相应的。2、我公司所提供的产品在一年内如出现产品质量问题(非人为)一律负责免费维修并免费提供及需方的员工技能培训。
3、因我公司所提供的产品出现质量问题经我公司技术部门核实,公司将派遣专业的技术人员赶赴现场处理问题臸客户满意。
4、没有一种所谓*的流量计针对于特定的工况总有一种zui合适的流量计!
5、我们公司的服务宗旨是:诚信做事,诚信做人!让愙户满意放心,省心!