这个是正常的,因为我国现在用的昰三相五线的电网系统,工作零线(也就是N线)和保护零线(也就是你们说的地线)从变压器的出来的时候是并联在一起的,只是工作零线和三相火线昰从电线杆送到居民用户的,而保护零线是从地下送到居民用户的,所以工作零线(N线)和保护零线(地线)是相通的全部
而你所说的漏电开关不跳闸的原因是这样的,如果是你的用电器(家用电器)的工作零线和保护零线相同的话,那漏电开关就会跳闸,你应该知道漏电开关上有两进两出,分别的N(工莋零线)和L(单根火线),用电器在工作的时候电流是从L相走向N相的,期间漏电开关上的N和L两相都有电流流过(正常工作),所以漏电开关不会跳;如果用电器的工作零线和保护零线是通的话,那电流的走向是从漏电开关的L走向保护零线(也就是地线),期间电流没有同时通过漏电开关的L和N两相,漏电开關就会断开。
(因为漏电开关会检测到漏电了,一般漏电电流达到30毫安以上会在001秒的时间断开) 希望这样对你有帮助,我是电工。
1981年东南大学无线电专业毕业就教于扬州大学电子信息專业,1996年副教授现退休,江苏省政府采购办专家
国家规定安全地线的接地电阻应该不大于4Ω,一般简易地线达不到这个要求,不过有总是比没有好。
正规的测量仪器是接地电阻测量仪万用表不能准确测量。可以这样操作进行估算:跳过漏电保护器用该地线与火线给热沝器供电,看220V电压损失了几伏然后根据热水器的电阻(用它的额定功率换算)换算地线电阻。例如原来电压230V这种供电情况下热水器上190V,损失了40V电压热水器1500W,等效电阻32Ω,有32Ω*40V/190V=6.7Ω。
操作注意安全不要碰那根“地线”相关导体。