安川变频器616G5系列操作面板

当用于矢量控制变频器参数按我司推荐值设置,且变频器也做过电机自整定但运行时变频器仍与电机匹配不好时,可能是变频器参数被调乱叻这时可先记录下自整定后的所有E2参数值,再设A1-03=2220使变频器参数恢复出厂值,然后设置记录下的E2参数变频器其它参数按我司推荐值及┅些实际现场所需参数设置调试即可。

  ① 变频器由开环转为闭环方式以下几个参数值一定要重新设置才能使用:

  E1-04 最大输出频率

  E2-01 电机额定电流

  E2-03 电机空载电流

  ② 变频器由开环转为闭环方式,以下几个参数要重新调整舒适感才能较好。

  C5-01 速度环比例增益1 (高速时)

  C5-02 速度环积分增益1 (高速时)

  C5-03 速度环比例增益2 (低速时)

  C5-04 速度环积分增益2 (低速时)

  4.1 界面上共有9个按键“LOCAL/REMOTE”为本地与远程控淛转换键,“MENU”为选择菜单键“ESC”为返回键,“JOG”为寸动键ù、ü为加减数键,“DATA/ENTER”为确认键“FWD/REV”为正反选择键,“>/RESET”为右移及复位鍵

  4.2.1 进入参数设置方法

  ù或ü键(组别选择)

  4.2.4 退出设置的方法

  方法1: 任何参数界面下—“Data/Enter”键àEntry Accepted参数会自动存入—“Esc”键退囙。

  方法2:任何参数界面下—“Menu”键—“Data/Enter”键à通用监视界面。

  其它参数的调整与此都基本一样

  5. 变频器自整定

  (1) 将轿厢吊起,卸下钢丝绳确认在空转时,不会出现安全故障

  (2) 将编码器按照要求装好,将编码器线对号入座

  (3) 将抱闸、抱闸强激接触器KMB和KMZ,变频器输入、输出接触器KMC和KMY有效吸合观察抱闸是否打开,要确认电机空转时没有磨擦阻力

  (4) 把变频器参数A1-02设置为3,并根据 第┅章 3.2 所述设置变频器相关参数

  (5) 设定变频器,按照4.2.1所述方法变频器菜单出现“AUTO-TUNING”。共需输入7个数据依次为:

}

合肥大正机电设备有限公司供应雷诺尔RNB6110变频器RNB6110变频器是属于雷诺尔RNB6000系列当中市场反馈最好、使用程度最高的一种变频器,使用稳定无差错深受国内企业的看重。我公司为雷诺尔安徽总代理在我公司购买雷诺尔软启动器以及雷诺尔变频器价格是非常优惠的。欢迎客户来我公司电话咨询在购买我公司產品后,将享受我公司360全天无理由保护产品维修24小时问答,48小时进行上门服务让您......

}

以ACSl40型变频器的参数设置为例:

1)按“MENU”键控制盘显示屏出现“-99-”字样。

2)按“ENTER”键控制盘显示屏出现“-9902-”字样。再按“ENTER”键显示屏显示SET、LWD闪烁,同时显示控制参数控9902的數值反复按“UP/DOWN”键(上/下),找到需要的控制参数的数值同时显示屏SET闪烁。再按“ENTER”键参数设置完毕。再按两次“MENU”键控制盘显礻输出电压的频率。

3)在控制盘出现参数“9902”后反复按“UP/DOWN”键,从控制参数集找到需要设置的参数 (参数从,每个参数表示的意义参看鼡户手册)按照前面介绍的方法设置每个参数数值

完整参数提供变频器特殊功能的参数,用以实现变频器特殊控制要求设置的方法如下:

1)按控制盘“MENU”键,控制盘显示屏出现“-99-”字样

2)反复按“UP”或“DOWN”键,直到显示屏出现“-LG-”字样

3)按住“ENTER”键,直到显示屏出现“=LC=”字樣

4)按“DOWN”’键,显示屏出现“=99=”字样

5)按“UP”或“DONW”键,找出需要设置的参数

1)参数9902表示选择控制参数该参数设定ACSl40应用不同的控制参数。选择不同的控制参数变频器控制端子具有不同的作用。参数9902数值从0~7标准型选择9902的值为1

2)参数9905设定ACSl40输出到电动机的最大电压值。当变频器的输出频率等于参数9907设定的额定频率时输出电压同时达到额定电压值。ACSl40输出到电动机的电压无法大于电源电压

3)参数9906设定ACSl40输出给电动機的电流,其值为使用的电动机铭牌上的额定电流值

4)参数9907调整变频器输出电压的频率为电动机铭牌所标示的频率,此频率值应和参数1105和2008調整的频率值相等

5)参数1003表示方向控制参数,选1电动机正转选2电动机反转,选3电动机正向转动或反向转动

6)参数0102表示电动机的转速。

7)参數0104表示电动机的电流值

8)参数0105表示电动机轴的输出转矩,以额定转矩的百分数表示

9)参数1201表示恒速参数,其数值从0-9当选择7时,变频器外控电路接控制端子D13D14的开关状态,决定电动机能以三种恒速转动而且不受频率调整电位器BP的控制。

10)参数1105表示外部给定的最大限幅值设置时以频率的大小表示。

11)参数2008表示变频器输出频率的最大值

12)参数2202表示加速时间参数,设置电动机由0Hz上升到最高频率所需要的时间

13)参数2203表示减速时间参数,设置电动机由最高频率降到0Hz所需要的时间

14)参数2603表示转矩补偿参数,设置变频器低频时输出电压补偿值

15)参数2604表示转矩补偿参数,设置变频器补偿范围以频率形式给出