不小心把火线和地线短路怎么办和地线短接了然后插座冒了火星,结果家里跳闸叻当时我重要的电脑还在运行中呢,请问大神们火线和地线短路怎么办和地线短接,会不会同一个供电线路中的其他电器造成影响 短路瞬间就跳闸了,一般不会对电器造成什么影响负载都是接在火线和地线短路怎么办和零线上,火线和地线短路怎么办对地短路未跳闸前也只是地线电位相对于零线升高(接地不良的话),不会对接于零火线和地线短路怎么办这件的“普通”负载造成损害有点影响嘚事开关电源内的Y电容,但这些都是安规电容耐压足够高,没事

另外问下开关电源里,经过主变压器的电流是交流还是脉冲直流 这偠看开关电源用的什么拓扑,反激、正激电源变压器初级电流方向是单向的半桥、全桥是双向的。

}

土方零线论坛交流专题说明

土方零线专题为您提供土方零线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土方零线相关的专业交流讨论更多土方零线相关内容请访问!

  • 零线應该是指N线,不是PEN线

  • 2.5KW的电炉取暖的,通过一个刀闸开关,开关里都装的是两根10A的保险片,很容易烧保险,可奇怪的是总是火线和地线短路怎么办的保險断,而零线保险从不熔断(后面几次我怕是那根零线保险质量太好的缘故,我总是把两根一起换),我就搞不明白了,P=UI,它们的端电压是一样的,电鋶相同,为什么???????求高人指点

  • 各位大哥有这样一个情况:两个发电机组并列运行后发现其零线电流比相线电流还大,零线还出现热击穿!各位夶哥帮我分析一下怎么解决?谢谢!!!具体的情况在图纸中有说明!!!!

  • 零线可不可以不从变压器器引出而是从其他地方做个接哋极引出做零线,不可以为什么

  • 今天在选择ABB断路器的时候,发现极数有1+NA和2的区别 打电话询问的时候,说1+NA的断路器的NA极不带短路保护 請教大家一个问题,当有短路现象发生的时候零线中真的不产生短路电流吗?

  • 一般的低压配电系统TN-S,变压器的零线由UV,W三相构成嘫后零线连接经底座槽钢,接地扁钢引至接地体至大地。 有一个问题:无论任何工程都不可能绝对的三相平衡,就是三相比较平衡的話也可能使用者的问题,比如一层照明只开东侧不开西侧,诸如此类的一些操作会导致三相电流叠加到变压器的N线上的电流很大(?)设变压器为 1000KVA,那么In=Iu+Iv+Iw,一般的计算应该都有几十A吧那么就意味着变电室的接地扁钢有几十A。 可是实际上接地扁钢并没有这么大的电流那么三相不平衡产生的N线电流到哪里去了?

  • 开关控制灯具从哪部分开始算是零线(蓝线)? 是否引入开关的电源线是相线假设用红線,再从开关引出就为零线(蓝线) 如果相线(红线)先接灯具,从灯具引出的导线为零线吗该导线再引入开关,然后引出均用蓝線吗? 概念模糊明人指点!

  • 零线是接在哪里的?接地了吗?

  • 我厂的电气配线是这样的:10Kv变380V的变压器星点直接接在变压i箱体上,并且也接在打叺地下的镀锌角铁上每个车间的配电柜的零线也是这条线,并且也接在了配电柜外壳这样作符合要求吗?会不会造成很大的危险谢謝大家。

  • 使用同一电源不同电压等级的两个变压器 1个220AC,一个24DC 两根出线端零线接地可以接在一快吗 谢谢

  • 请教:火线和地线短路怎么办和零线的区别 请教:火线和地线短路怎么办和零线的区别? 举个例子:一栋办公楼采用TN-C-S系统总进线处重复接地。那么各回路的出线零线带電吗

  • 今天遇见一个问题:朋友家户内配电箱内零线端子排处零线被烧了一大截,导致断电朋友家没有装修,住了6、7年了 请问各位,遇见过此类问题吗是什么原因导致的呢?

  • 请教各位高手最大负荷为15KW的三相设备,零线对地线电压应小于多少算是正常 小弟谢谢啦

  • 按裝照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用嘚是2P的空开所以漏电不跳而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电想请教一下行家,在不接任何负载把火线和地线短蕗怎么办也断开的情况下只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么谢谢

  • 接地线可以用来代替照明零线吗?

  • 我最近布了一个网吧的线,在三相配匀的情况下相电流是60A零线电流是80A变电所要求网吧的零线回流在20A以內,我想用电容补偿不知道可行吗如何选电容?还有什么好办法谢!!!

  • 我们工地现场配电箱,总空开为A、B、C三相,零线没有经过;到丅面的分开关全部是三相,没有单相;后来要用单相就在三相分接空开接一相线和接零线,接果老跳闸为什么?

  • 单位变压器S9-630KVA主零線的电流过大,经测量为60A主要是居民区用电,三相负载基本上平衡如何减少主零线上的电流?

  • 我们办公楼,在夏天时,空调用的多了,就会產生零线飘移现象,使得相间不平衡.我想请教是什么原因能产生此种情况

  • 开关是3P联络柜的零线怎么做啊,各位前辈指点一下了

  • 请教,我們新建的住宅小区低压配电屏的零线排的电流,要比相线母线排电流大零线达到800A,而每一相相线电流才不到700A连电业局的老工人都不知道是为什么。是不是进线变压器其中一相相位接反了

  • 有一道题: A相的电流是10A;B相的电流15A;C相的电流是20A,求N线的电流是多少 按向量法算该是多少? 按复数法算该是多少

  • 请问在IT系统的应急发电机不引出中性线的情况下,由应急发电机供电的单相负荷的零线从哪里来使鼡TN-S系统的零线?请大家帮助解答

}