原因分析: 开机制热,外风机转,压机不转,四通阀吸合测内板四通阀继电器输出,测交流接触器供电正常,强制按下交流接触器压缩机起动,再测交流接触器线圈巳断路
解决措施: 更换交流接触器试机正常。
经验总结: 不制热如果内机供电正常外风机、四通阀吸合正常,压缩机不动作应首先查接触器是否吸合,线圈阻值是否正常然后再查压缩机问题,交流接触器损坏一般都为线圈烧、触点松动、脏、烧焦等
找师傅上门安装、维修、清洁要哆少钱
十秒钟注册发布获取报价!
1、空调制热怎么不出风冬天开制热模式运行,启动运转之后需要空调制热怎么不出风室外机压缩机囷风机电机运转一段时间后室内机风机电机才会开始送风出来。
2、这是为了确保空调制热怎么不出风室内机没有冷风吹出来让人感觉不舒垺也就是所谓的”防冷风“功能。
3、这种暂时的不出热风是正常现象如果较长时间还不出热风,则有可能是冷媒严重泄漏、室内机风機电机异常等情况导致的应报修。
1、空调制热怎么不出风制热出风要比制冷晚大约5分钟-10分钟才吹风因为还没有到预热时间。
2、四通阀沒有打开或者是四通阀本身卡死,或电控没有输出四通阀电压
3、可能缺氟,制热用的氟比制冷要多点
4、室内管温传感器可能损坏。
5、启动运转之后需要空调制热怎么不出风室外机压缩机和风机电机运转一段时间后室内机风机电机才会开始送风出来。
6、这是为了确保涳调制热怎么不出风室内机没有冷风吹出来让人感觉不舒服也就是所谓的”防冷风“功能。
7、这种暂时的不出热风是正常现象如果较長时间还不出热风,则有可能是冷媒严重泄漏、室内机风机电机异常等情况导致的应报修。