消防主机回路断路是什么意思手动状态下测试手报,同一回路中有一个误报火警,这样会触发所有回路声光警报器联动吗

、报火警后警铃、声光警报器為何不动作?

、消防主机回路断路是什么意思面板上的“远音联动”未打开(“远音联动”指示灯未点亮

按一次“远音联动”按键

“远音聯动”打开(“远音联动”指示灯点

、消防主机回路断路是什么意思上存在该被联动警铃或声光警报器的故障信息。

检查控制警铃的模块或智能型声光警报器的编码是否正确

电源没有供到相应的警铃或声光警报器。

电源是否供到相应的警铃或声光警报器将直流

、警铃的输絀模块类型没有设置成为远音或声光警报器。

处理方法:将控制警铃的输出模块的类型设置成远音或声光警报器

、在联动设置中没有设置警铃或声光警报器的相关联动输出。

处理方法:在联动设置中设置相应的联动关系目标指向警铃或声光警报器。

、报火警后为何没囿什么任何设备请求动作?

、消防主机回路断路是什么意思查面板上“一般联动”未打开(“一般联动”指示灯未点亮

按一次“一般联动”按键

“一般联动”打开(“一般联动”指示灯点

、联动设置中无联动设置数据,或联动数据中“注册”项没有选定

处理方法:进入消防主机回路断路是什么意思联动设置项,按安求设置联动关系并选定“注册”项。

、报火警后为何消防主机回路断路是什么意思上的多線联动模块没有任何联动请求或动作?

消防主机回路断路是什么意思上多线联动模块一般都是控制比较重要的消防设备

为防止误动作一股都有多重保护措施。

联动除受“一般联动”开关的控制外还受消防主机回路断路是什么意思上“禁止

允许”锁控开关和“手动

制。在“禁止”状态下任何操作都不能启动多线模块;只有在“允许”且“自动”状态才响应消防主机回路断路是什么意思的动

作请求。不论昰“手动”或“自动”状态下均可手动启停多线模块。同时还应检查相应联动关系是否设

}
消防主机回路断路是什么意思是噺的没有什么问题隔离器也没问题... 消防主机回路断路是什么意思是新的 没有什么问题 隔离器也没问题

仔细查看线路是不是N线和地线并通。