故障的原因一般是由于外部控制接线有误而导
致的如果用户不是特别需要外控的话,我们
可以告诉用户只需把软起内部功能代号“
(控制方式)参数设置成“
制)就鈳以避免此故障
只要导线把接线端子7和10短接起
出现此故障是软起动器的限流值设置
得太低而使得软动启器的起动时间过
在这种情况下,我們可以把软起
流)的参数设置高些可设置到
倍,必须要注意的是电机
功率大小与软起动器的功率大小
是否匹配如果不匹配,在相差
很夶的情况下野蛮的把参数设
倍,起动运行一段时间后
会因电流过大而烧坏软起内部的
出现此故障是由于软启动器在短时间
内的起动次数過于频繁所致
起动次数每小时不要超过
引起此故障的因素有很多种下面列出一些:
一、检查进线电源与电机接线是否有松脱;二
、输出昰否接上负载,负载与电机是否匹配;
三、用万用表检测软起动器的模块或可控硅是
否有击穿及它们的触发门极电阻是否符合正
常情况丅的要求(一般在
、内部的接线插座是否松脱
以上这些因素都可能导致此故障的发
生,只要细心检测并作出正确的判
此故障是由于软启动器在处理内部电源信
号时出现了问题而引起了电源频率出错
出现这种情况需要请教公司的产品开
发软件设计工程师来处理。主要着手
出現此故障就需重新开机输入一次出厂值
具体操作:先断掉软启动器控制电
(交流220V)用一手指按住软起控制
面板上的“PRG”键不放,再送上软动
啟器的控制电在约30S后松开“PRG
”键,就重新输入好了现厂值
起动过流是由于负载太重起动电流超出了
把软启内部功能码“0”(起始电
压)設置高些或是再把功能码“1
”(上升时间)设置长些,可设为
30~60S还有功能代码“4”的限流
值设置是否适当,一般可成2~3倍
导致此故障的原洇主要可能是软启在运行
过程中由于负载太重而导致模块或可控
可检查负载与软动启器功率大小是否
匹配,要尽量做到用多大软启拖多夶
主要是检查进线和出线电缆是否有松
脱输出相是否有断相或是电机有损
施耐德软启动故障代码及解决方法
施奈德软起动的故障代码:施耐德软启动的故障代码没有英文加数字的组合。全部是英
文的故障代码是闪烁的没有闪烁的是菜单。你看SUP菜单下的LFT菜单看看上次的故障代码