该楼层疑似违规已被系统折叠
逐漸加快手柄转速使手柄转速达到120r/min,此时接地电阻指示的电阻值乘以挡位的倍数就是测量的接地体接地电阻值。如果检流表指针缓慢向咗偏转说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转调大仪表电阻指示值。
⑤ 如果缓慢转动手柄时检流表指针跳动不定,说明两支接地插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良此时应重新检查两插针设置的地面或各接头。
⑥測量静压桩的接地电阻时检表指针在0点处有微小的左右摆动是正常的。
⑦当检流表指针缓慢移到0平衡点时才能加快发电机手柄的旋转速度,手柄额定转速为120r/min严禁在检流表指针仍有较大偏转时加快手柄的旋转速度。
⑧ 测量仪表使用后阻值挡位要放置在最大位置即×10挡位。整理好三条随仪表配置的测试导线清理两插针上的脏物,装袋收藏
(3)接地摇表使用时的注意事项如下:
① 当检流计灵敏度过高時,可将电位探测针P插入土中浅一些;灵敏度不够时可沿电位探测针 P和电流探测针 C注水使其湿润。