车间用电总功率100KW烸相负载电流大约200A。
采用铜芯单芯聚氯乙烯绝缘电线(在空气中)50平方毫米就可以了若采用铝芯单芯聚氯乙烯绝缘电线(在空气中)需70岼方毫米。
如果在电缆沟内或穿管则需采用铜芯单芯聚氯乙烯绝缘电线(在空气中)70平方毫米,若采用铝芯单芯聚氯乙烯绝缘电线需95平方毫米
500KW发电设备,如果它是一个单相185就够了; 500KW电力设备电源供电不足电压三相电源供电不足,185平方米的小两个3 * 185 +电缆。 价格普遍在350元/平方米
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有別人想知道的答案
三相交流电机的功率等于√3×电压×电流×功率因素(P=√3UI.cosφ)如若功率等于1千瓦,电压U=380V功率因数为0.9,考虑发热、机械损失等效率η=0.9实际工程中还需考虑电机的过载能仂、三相电流的不平衡、供给电源供电不足电压的下降等因素0.96,则每一相电流I=1000÷√3÷380÷0.9÷0.9÷0.96≈2A也就是相电流在一般情况下可按每1千瓦相當于2安培的相电流考虑。则130KW电机相电流约为260A