我装的格力一拖五的全屋中央空调调,想全屋联动,必须有红外控制,那咱们全屋中央空调调可以红外开关,调温度吗

超配了的你客餐厅71㎡×200/W的冷负荷=14200W,需要两台7100W的内机;主卧36㎡×180/W的冷负荷=6480W需要一台6500W的内机;三个卧室25㎡×180/W的冷负荷=4500W,需要三台4500W的内机;共计冷负荷=34200W;连接率最好是到120%或昰130%

你看错了,我说的客厅71主卧36,3个卧室 各25是 内机的型号

你对这个回答的评价是?

超配但是多房间满频同时使用可能性不大。客厅主卧,次卧合计制冷额定负荷为7.1+3.6+7.5=18.2KW大于外机输出额定制冷负荷14KW需要找格力官方售后确认一下,否则会有售后维修问题

你对这个回答的評价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

全屋中央空调调系统水容量—全屋中央空调调系统水容量的标准及计算

说到全屋中央空调调系统小编相信大家都是不陌生的,因为全屋中央空调调系统可以说是在我们的生活中随处都可见,在全屋中央空调调系统中全屋中央空调调系统水容量直接的关系到全屋中央空调调系统的产使用功能跟效果,对全屋中央空調调系统是有着很重要的作用的,那么,全屋中央空调调系统水容量是怎么计算的呢?全屋中央空调调系统水容量的计算又是怎么样的呢?下面小編来为大家介绍下全屋中央空调调系统水容量的标准及计算全屋中央空调调系统全屋中央空调调系统水容量—全屋中央空调调系统水容量作用全屋中央空调调系统水容量控制室温稳定性若干建议综合室内环境的舒适度、主机的使用寿命、空调系统造价和工程实施的可能性等因素,全屋中央空调调系统水容量—全屋中央空调调系统水容量标准夏季运行时,主机停机10min时,要求供水温度升高不小于5℃。冬季运行时,主机除霜时间为3min时,要求系统供水温度降低不小于3℃根据热平衡方程和热稳定性要求,可按下式分别计算冬、夏季空调系统对水容量的最小要求: G=Qt/(cp△t) 式中:G-为系统的最小水容量,kg;Q-末端设备的供冷或供热量;kW;t-热稳定性时间要求,夏季取10×60s,冬季取3×60s;cp-水的定压比热,4.187kj/(kg.℃)△t-水的温度波动要求值,夏季t=5℃,冬季t=3℃。冬、夏季系统水容量的计算结果中,数值最大的即为空调系统对水容量的最小要求系统的实际水容量为管道水容量与设备水容量之囷,即M=Mg+Ms式中M-实际水容量,kg Mg-为管道水容量,kg Ms-为设备水容量,kg.管道水容量按下式计算:式中qi-某管径水管每米长的水容量,kg/m,可按下表选取; Li-某管径水管的长度,m.常鼡水管单位长度水容量如果M<g,则应加大水管管径并重新计算其水容量,直到满足要求,或增加一个储水箱。全屋中央空调调系统全屋中央空调调系统水容量—全屋中央空调调系统水容量计算最小水容量的确定对于户式全屋中央空调调系统来说,要解决系统温度波动问题,获得良好的热穩定度,首先应尽量准确地确定空调负荷,并选用装机容量相匹配的主机;其次,系统的水容量越大,系统蓄冷量越大,则系统的热稳定性越好,反之,系統的热稳定性越差因此,水系统设计时,应校核计算系统水容量是否满足系统热稳定性要求,当系统实际水容量不能满足要求时,应加大系统主管管径或增设一个储水箱。当然,系统水容量也不是越大越好,水容量过大,其热稳定性毫无置疑是良好的,但是,较长时间停机后,再开机时将会延長空调预冷或预热的时间供冷运行时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3;热水锅炉供暖时,全空气系统1.25~2,空气-水系统1.2~1.9;热交换器供暖时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系統0.7~1.3循环水量的话,就是:负荷(kw)*0.86/5,流量单位是m3/h,温差是5度。上面就是小编介绍的有关全屋中央空调调系统水容量的一些知识,看了小编的介绍大家应该對全屋中央空调调系统水容量的标准及计算有一个简单的了解当然小编这里介绍的全屋中央空调调系统水容量知识还不够全面,大家如果想了解更多全屋中央空调调系统水容量知识的话,可以上shushi100网讯上面看看,那里有更多这方面的知识,希望可以更好的帮助到大家了解全屋中央空調调系统水容量。

}

我要回帖

更多关于 全屋中央空调 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信