1、原因分析:精密机房空调機组室、内外机垂直落差(正落差)不宜超过30米总管路长不宜超过60米。但本工程精密机房空调机组室内机和室外机垂直落差达到50米冷媒管总管路长度达到120米左右,即冷媒管管路超长问题(包括室内外机垂直落差大、总管路超长)造成冷量衰减较大及回油困难问题

1、机組气管的管径至少放大两个规格以减少气管的阻力,对于室外机放在屋面的空调机组(高落差)液管要缩小一个规格以增加液管阻力抵消制冷剂因高度差造成重力因素的影响,平衡整个制冷系统的压力对于只有水平管路超长的机组,气管和液管的管径均需放大;

2、在机組冷媒管的气管上每升高4~5米制作一个存油弯;

3、在机组排气管增设油分离器油分离器建议购买进口产品;

4、对于13KW的机组要增加储液罐;(由厂家解决)

5、在机组冷凝器的进气汇集管处安装一个“反U弯”或者加装一个液压单向阀阀,其目的是防止机组压缩机停机时冷凝器Φ的制冷剂液体反向回流到排气管管中影响压缩机的下一次开机;

6、在机组制冷系统液管上在进室内机之前需安装一个电磁阀,电磁阀嘚作用是解决机组冬季启动问题;

7、机组超长管路的系统均需另外补充冷冻油;

8、机组制冷剂选用知名品牌的产品

机组冷量衰减问题:超限管路的空调系统经过以上措施弥补后,冷量衰减可控制在10%以内

}

产品/公司名称:深圳联科众能科技股份有限公司

宣传语:成为一家值得信任的中国智能网络能源制造商

经营项目:UPS不间断电源、铅酸免维护电池、智能配电系统、机房精密空调系统、动力环境监控系统、微模块数据中心

所在区域: - - - 广东省深圳市光明新区大岗路腾鸿兴科技园2栋7楼

