先来看一张设备被非标POE烧坏的图摄像对的网线接口全部烧黑了。经过测试此非标POE摄像已经被这个非标POE的交换机烧坏了
根本客户描述是打雷造成的,包括硬盘录像机攝像头,非标POE交换机全部烧坏了(客户自己在某宝上买的全套监控设备)。
还好摄像头不多就两个,只烧坏了一个客户那里还有一個新的没有用,
根据以上问题只有更换烧坏的摄像头和POE交换,以及硬盘录像机(由于监控被雷打坏了之后,客户自己在某宝上又买了┅个硬盘录像机)
由于客户不太懂以为只是硬盘录像机坏了,没有买POE交换机换上我们的标准POE交换机进行调试(下图)
所有的线插好之後,发现还是不亮灯摄像头是好的。当时就郁闷了为什么不行呀,难道真的是非标POE摄像头不能和标准POE交换机一起用
上面的方法行不通之后,我就做了一根这样的网线摄像头那头做水晶头,硬盘录像机这头做四蕊1236水晶头用个小监控电源接网线的4578,根据上面烧坏的非標POE交换机上写的
45是正.78是负。接好之后画面就正常显示了!
这是不用POE交换机能正常显示的画面。
经过以上测试得出的结论是:非标POE摄像頭不能和标准POE交换机设备连接
以上结论只是个人的观点,欢迎来位专业人事来留言评论,大家一起交换流下!
关于更多POE的文章请点击丅面的链接:
史上最全PoE供电知识认真看这一篇就够了!-弱电技术-网虫小王工作室