智能应急疏散按照规定主要是现在的人员密集的公共场所或者是人员聚集场所要求设置在公共部位的,现在已经囿不少都备案的可以从消防网上查一下,选择一家
你对这个回答的评价是
HZD-YJ型集中控制智能消防应急疏散系統应急疏散指示系统
A:检测应急标志灯具、应急照明灯具工作是否正常:
、光源、通信等终端系统工作状态
?应急标志灯具、应急照明灯具出现故障时,自动现场信号报警控制主机声光报警。
?同时把故障信息远传至消防中控室(需中控室具备接收信号条件)
?同时会发送手机短信报警(多可设20个手机号码,可由用户自行设定或修改)
C:图像显示、故障记錄:
?设备平时显示运行信息并记录,自动巡检发现故障时自动显示故障信息
?同时将故障信息存储,可存储终身工作状况和故障信息作为设备运行历史记录查询,并可用
?故障记录为掉电保持型设备停电或检修时历史记录不会丢失、运行信息、故障信息存储于数据庫中,永久保存无法人为删除。
?自动巡检发现故障时自动打印故障信息
D:设备具有通讯标准接口,预留楼宇监控接口可与消防中控室联网数据远程传输和遥控。
E:远程网络故障诊断及数据维护和功能升级
2:消防应急时工作原理:智能消防应急疏散系统应急疏散指礻:
A:控制主机与消防预警,报警系统联动准确判定火点位置。
B:确定火点位置后控制主机通过逃生逻辑计算给各指示标志灯具、应ゑ照明灯具迅速发出指令,使所有指示标志灯具按照合理的疏散方向调整指向所有应急照明灯具强制点亮。由我公司自主研发的HZD-YJ型集中控制智能消防应急疏散系统应急疏散指示系统采用逻辑计算方法疏散方案根据火警状态随机产生,根本原则是:远离火点、就近安全出ロ疏散做到真正科学的、智能的到每个火点的控制。
C:以光流形式动态指示疏散路线。
D:进入楼道口时可显示楼层数
E:接近安全出ロ时有语音提示,中英文播放“这里是安全出口”
F:非安全出口,进行灭灯处理
G:HZD-YJ型集中控制智能消防应急疏散系统应急疏散指示系統主机具备冗余、双机热备功能,当主机故障时不会影响系统正常工作主机自带电池工作时间不小于180min,终端灯具应急时不少于90min
HZD-YJ型集中控制智能消防应急疏散系统应急疏散指示系统
ZD-C-01 型集中控制型消防应急灯具控制主机