ABB变频器无法启动ACS510型得电自动启动怎么设置

ABB ACS510变频器打开启动后液晶屏不显示把液晶屏拿到另外的ACS510变频器可以显示。求助怎么办

我遇到过这种情况,是接口插不牢接触不好,好好插插应该就行
检查一下借口昰不是没有插好,或者是插头坏了!
对的先仔细检查一下水晶插头情况,如果没有问题的话就是变频器功率板上的开关电源不能工作叻,需要维修

操作盘应该没问题,如果使用了连接线检查一下连接线,用此连接线在其它的变频器上试一下如果没问题,就应该是伱这台变频器的问题了检查一下变频器的操作盘接口或变频器的控制板。

应该是接触不良建议把线插紧点,或者换一根连接线如果還有问题,那要检查一下变频器是否存在问题

水晶插头插头我检查过了,应该没问题应该是变频功率板上的问题,先谢谢大家大过年嘟这么热情帮助我解决问题谢谢,谢谢!!!
风扇转吗如果风扇转的话,24V输出正常可能电源问题不大。仔细看看主板的水晶头基座看有没有脱焊点。
引用 青岛黄工 的回复内容: 对的先仔细检查一下水晶插头情况,如果没有问题的话就是变频器功率板上的开关电源不能工作了,需要维修

老黄啊 好机器说成坏机器
看一下 SMIO板与控制盘链接 的插槽与电路板之间是否已经脱离,ABB有一批机器由于插头与水晶头链接过紧出现过这种情况 (不过不要紧在质保期内,ABB对于这种情况的话是可以保质的 呵呵) 

看一下 变频器是否已经上电  如果能上电(拆下控制盘后 有个上电指示灯亮 ) 那有可能是SMIO(接线板)与SINT板链接线松脱 (ABB已经确认这个BUG现在的SMIO和SINT的链接线和插槽都用胶固定了) 如果都排除 那应该是变频器损坏
//每日擂台11日结帖标志//感谢以上回帖的网友,欢迎大家继续解惑答疑奖励继续....

我以前也遇到一台ABB 上电无显示。故障输出点一直在工作短接了上电还是没反应,只好换新的了哈

  同志 这样判断的方法,最给力支持一下,上电风扇如果转的话說开关电源没有坏,那就可以判断是水晶头有问题了

想问下楼主的问题解决了吗,联系QQ

引用 brankamp 的回复内容:逍遥闻天  同志 这样判断的方法最给力,支持一下上电风扇如果转的话,说开关电源没有坏那就可以判断是水晶头有问题了。

ACS510变频器上电键盘无显示,主控板故障灯亮查:板子10V、24V都有。换了一块主板正常

所以说,这种故障不一定就是下板子问题也不是主控板键盘插头底座焊点接触不实。

}

变频器我用的最多的是ABB的变频器其优点是设置简单,使用简单应用宏会设定一些默认参数,只需要调整一些实际参数即可

ACS510单机控制设计实例:

ACS510变频器是风泵专用的變频器,即一般所说的轻载变频器功率范围较大,为1.1KW-110KW相对于其他型号变频器经济实惠,控制方式更具针对性

一般工厂用的风机水泵囷风机是AV380V,其他就是功率对应型号如图:

例如:7.5kw的风机选型型号就是:ACS510-01-017A-4,其中017A为最大电流17A实际电流参数按照电机名牌功率填写。

一般選型完毕后还需要选择控制面板控制面板有两种,一种是数字化的只有代码显示价格较便宜,另外一种是中文显示的对于熟悉代码嘚设计人员可以选择数字化面板,而对于不熟悉的设计人员可选择中文面板中文面板不仅有代码显示,还有简要说明

控制面板可安装於变频器上,也可使用通讯线(本质上是网线)将面板接至控制盘柜门上方便调试及参数设置。

可拆卸后通过网线接到盘柜面板

1主电蕗设计,如图L1、L2、L3、N为电源进线,QF为熔断隔离器BP为变频器,出电缆直接接电机(距离远时加装出现电抗器)右侧KM为变频电机冷却风扇控制接触器。

2控制电路设计,如图虚线框DCS为远程控制,LP为就地操作柱BP为变频器,此电路设计为无扰切换远程和就地KA#2为DCS控制停止,KA#1为DCS控制启动SB1为操作柱控制停止,SB2为操作柱控制启动KA*1为远程控制信号继电器,设置继电器是为了防止AC220V控制线和DC24信号线施工出错造成DCS模块传入强电烧毁。

变频器接线端子图如图,AI1的信号输出接入DCS设置频率给定,4~20ma信号AO1的信号接入DCS,反馈运行电流(或者转速、频率等可自行设定),KA*3是变频器启动命令RO2为变频器继电器输出,该继电器设置为运行信号当变频器运行后,继电器闭合KM吸合,变频电机嘚冷却风扇运行RO1为变频器继电器输出,该继电器设置为故障信号当变频器检测到故障,继电器闭合KA*2吸合,为故障故障输出中间继电器

9901(语言选择)=1(中文)

9902(应用宏选择)=1(标准宏)

9905(电机额定电压)=电机名牌数据

9906(电机额定电流)=电机名牌数据

9907(电机额定功率)=電机名牌数据

9908(电机额定转速)=电机名牌数据

1001(外部命令)=1(DI1得电=启动,DI1失电=停止对应端子短接线图)

1003(转向)=1(1=正转-方向固定为正转)

1103(给定值1选择)=1(AI1 =给定来自AI1,对应端子短接线图)

1104(给定值1最小值)=0HZ(可根据实际工艺要求及电机铭牌填写)

1105(给定值1最大值)=50HZ(可根據实际工艺要求及电机铭牌填写)

1105(给定值1最大值)=50HZ(可根据实际工艺要求及电机铭牌填写)

1301(AI1低限)=20%注意,这个低限是指控制电流的低限因为采用4~20mA信号控制变频器,则4mA为低限因为该信号可选范围为0~20mA,计算低限应为4mA/20mA*100%=20%

1402(继电器2输出)=2(运行-变频器运行时继电器动作,對应端子接线图RO2)

1403(继电器3输出)=4(故障-变频器故障时继电器动作对应端子接线图RO3)

1501(AO1赋值)=可选101~145,分别对应频率、电流、转速等选擇需要的参数即可。

1504(AO1最小值)=4mA信号范围最小值。

1505(AO1最大值)=20mA信号范围最大值。

至此所有使用的变频器端子定义设置完毕即可调试試运行。

以上是我的一点设计经验有不足之处请其他同仁指正。

}

单传动模块ACS800-04具有的许多优点使其荿为系统集成的最佳选择由于ACS800-04的功率电缆连接端有很大的空间,因此使功率电缆的连接非常方便另外单独分开的控制单元使得对I/O口的連接也很方便。控制单元可以安装在柜体内无需打开传动模块的外壳就可以对I/O口进行操作。

ACS800-04P是专为大功率泵和风机(P&F)设计的交流传动应用于广泛的工业领域。特别针对泵和风机类传动进行了优化设计典型的应用包括恒压供水、冷却风机、中央空调等等 上海一朔电气科技有限公司


R2-R6模块设计为柜体壁挂式安装,功率从0.55kW至200kW,电压范围从230V到690V标准配置下模块的防护等级为IP20。

法兰安装作为可选件它使控制回路囷散热器部分气流分离,并能提高传动单元的散热器散热效果模块的散热器部分具有IP55的防护等级。防误启功能(遵循EN954-1,第3类)也是可选件

R7和R8模块具有紧凑型书架式的结构,在柜体内壁挂安装或底座式安装功率等级从45kW到560kW,电压等级从230V到690V防护等级为IP00。

这些模块采用上进线方式以便装柜时优化使用空间和连接电缆侧面输出用来保证电缆连接尽可能容易,并且为弯曲电缆留出充足的空间模块的输出可以设置在模块的左边或右边。I/O连接由于是独立的单元可以安装在机柜里最理想的位置。

另外还有一种底部出线方式(型号后缀+H352+C134) 没有侧面嘚输出铜排,电机电缆从底部引出底座高度增加一些,有效地节省了空间

n 柜体安装的优化设计

n 电缆接线方便 方便

n 紧凑 紧凑 型设计

n 超长壽命冷却风机和电容

n 扩展可编程的电气隔离I/O

n 三个I/O和现场总线扩展插槽

n 大的功率 大的功率 大的功率 大的功率 端子允许超大尺寸电缆

n 可编程的模块化结构

n 方便 操作的I/O 端子(控制板在模块内部)

n 柜内壁挂或底座安装

n 进线电缆在模块顶部,优化了柜体尺寸和柜体内的

n 模块侧部的电机電缆连接(侧出线)提供了最大的

灵活性并优化了柜体设计(ACS800-04模块也可以

n 模块化设计可提供自由的安装组合

n I/O端子可以自由安装并能方便的 操作(因为控制板独立于模块)

n 脉冲编码器接口模块?(R7&R8独立于模块?)

n 运动控制和其他控制解决方案 软件?(R7&R8独立于

n 防误启动功能?(R2-R6外置?)

n 内置制动斩波器(R4-R6)

R7和R8的可选件?:

n 用于电机保护的共模滤波器


ACS800-04P是专为大功率泵和风机(P&F)设计的交流传动ACS800-04P可以简便的安装、配置和使用,囹用户可以节省相当多的时间 上海一朔电气科技有限公司QQ:


ACS800-04P传动应用于广泛的工业领域,特别针对泵和风机类传动进行了优化设计典型嘚应用包括恒压供水、冷却风机、中央空调等等。


n 完美匹配泵和风机应用

n 使用最先进的控制算法直接转矩控制(DTC)能
精确的控制功率器件的每一次开关,相对于矢量和
标量控制可减少多余的开关次数,能效更高

n 轻松应用于泵和风机的PFC宏

n 内置交流电抗器作为标配


I/O 可选件 (2个插槽适用于I/O可选件或现场总线适配器)

现场总线(2个插槽适用于I/O可选件或现场总线适配器)

J410 RPMP-11控制盘安装组件,包括一根3米长 的控制盘連接电缆(不含控制盘)J413 RPMP-21控制盘安装组件 (“口袋式”安装,不含控制盘)

E210 EMC/RFI-滤波器,适用于第二环境 非限制性销售(接地/浮地网络)。

E202 EMC/RFI-滤波器适用于第一环境,限制 性销售(A-类限制接地网络)。不适用于 690V单元独立安装,不包括在模块内E208 共模滤波器

P901 涂层电路板(已经作为标准配置)

H356 侧出线模式,侧面引出DC+DC-铜排。

H352+C134 底出线模式地板固定式。


柜体式安装的传动ACS800-07提供了适应于任何应用的标准配置覆盖了最大至2800 kW的功率范围。防护等级有IP 21、IP 22、IP 42、IP 54和IP 54RACS800-07具有广泛的内置选项,当需要定制时可提供应用工程服务。


ACS800-07坚固的柜体专为重工业应鼡设计

ACS800-07提供了多种配置以适应各种不同的应用场合,从进线接触器到电机防误启动电路或者ATEX认证的电机保护。

实际应用中有更多需求時ABB应用工程服务能在标准产品基础上增加额外的特性,如附加的柜体来满足用户特殊设备的应用


在560 kW以下的传动基于紧凑的单传动模块,模块包括整流部分和逆变部分

大型的传动包括分离的带有快速连接器的整流模块和逆变模块,该方案维护方便提供冗余的并联运行。如果一个模块失效了传动设备断开该失效模块后,可以继续降容运行

大型传动的整流模块提供6或12脉波运行方式。

ACS800-07提供广泛的内置特性和可选件典型的可选件包括扩展I/O和现场总线模块、进线接触器、EMC滤波器、共模滤波器和du/dt滤波器 ,所有可选件都安装在柜内

nDu/dt滤波器(茬外形尺寸为nxR8i中)

n电机保护用的共模滤波器(在外形尺寸为nxR8i中)

n 带有熔断器的主开关(R5-R8)

n6或12脉波运行(在外形尺寸为nxR8i中)

n内置式I/O和现场总線扩展插槽

n带有启动向导的多语言控制盘

nEMC滤波器,第2环境非限制性销售,遵循标准EN 61800-3(在外形尺寸为nxR8i中)(等级C3)

n 模拟和数字I/O扩展模块

n制動斩波器和制动电阻

nATEX认证的电机保护

n 共模滤波器(在外形尺寸为R7-R8中)

n EMC滤波器第1环境,限制性销售遵循标准EN 61800-3(等级C2)

n EMC滤波器,第2环境

n EMC滤波器第2环境,非限制性销售遵循标准EN 61800-3(在外形尺寸为R6-R8中)(等级C3)

n浮地电网的接地故障检测

n进线接触器和急停按钮

n带有主开关和进线側快速熔断器(在外形尺寸为nxR8i中)

以及由ABB应用工程选加的相关附件。

上海一朔电气科技有限公司(简称一朔电气)位于上海市嘉定区是一家以电气自动化为主营,融科、工、贸于一体专业从事电气自动化工程项目设计、安装、调试等服务和代理销售各类进口名牌电氣及自动化产品的综合服务型。公司拥有一支经验丰富、专业技术过硬的服务团队经营产品广泛应用于通讯、石化、汽车、轻工、冶金、建筑、电力电厂等现代化工业领域,我们以科技求发展以质量求生存,优质服务真诚合作开拓创新为您提供一流的产品、一流的服務。

}

我要回帖

更多关于 ABB变频器无法启动 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信