HC代表风机驱动电流检测电路故障

通过查看室外机主控板双八数码管上的故障代码,如果数码管上显示HC则可判断为风机驱动电流检测电路故障,可能原因是由于风机驱動板异常所导致

根据维修手册室内机显示“HC”为PFC过电流保护,室外机黄灯闪烁14次当压缩机启动时检测电路电流,如果超过保护值则保護停机防止电流过大损坏PFC电路元器件。

可能故障点:电网电压突然变化;电抗器、PFC电感短路;外机控制器故障

故障流程:PFC过电流保护,检测电网电压是否发生突然变化如果是,则是正常保护;如果不是则来确定电抗器、PFC电感是否短路,如果是则需要更换电抗器、PFC電感,如果不是则需要更换外机电器盒。

格力空调制热外风机不转显示屏出现E5的原因及解决办法

1、电压过低可考虑安装稳压器。

2、室外机散热不良室内机过滤网和室外机的冷凝器太脏。

3、外机电容或者压缩机问题

4、如果维修过,可能氟加多了或者系统存在空气

1、電源电压低于187V。现在的空调都是宽电源设计但是如果低于这个数字,空调也是不能启动的!

2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保護建议先清洗一下。

3、控制板故障更换控制板先检查一下电压是否正常,如果不稳定的话建议安装稳压器。

  格力空调制热外风機不转空调显示HC是故障显示的代码,意思是外机控制板PFC保护!一般空调上的PFC保护是指压缩机启动系统上;建议找专业维修人员检查;

  格力空调制热外风机不转集团成立于1985年3月前身为特区工业发展总公司,2009年完成公司制改造更名为“珠海格力空调制热外风机不转集團有限公司”,公司注册资本8亿元

  我给你全部格力空调制热外风机不转空调的代码。

  格力空调制热外风机不转变频柜机故障显礻

  E1 压机电流大压机感温包(过热保护)开路

  E2 防冻结保护(内管温)

  E3 内传感器短开路

  E4 蒸发器管温开、短路

  E5 通讯失败(N、L)不能接反)

  E1 压机高压保护

  E3 压机低压保护

  E4 排气温度保护(相序保护)

  E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键風速键”,进入自检)关于格力空调制热外风机不转空调的故代码E1和E2

  KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码:

  1、冷凝器前有障碍物

  3、室外环境温度高于43度时开始制冷

  4、高压管压力过大使高压开关动作

  1、室内风机不转或风口堵住

  2、室内环境温度低于18

  7 格仂空调制热外风机不转空调故障代码

  3、管温感温头折断

  4、管温感温头插头没插好

  LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:

  1、冷凝器前有障碍物

  3、室外环境温度高于43度时开始制冷

  4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

  1、室内风機不转或风口堵住

  2、室内环境温度低于18度

  3、管温感温头折断

  4、管温感温头插头没插好

  E1一般是外机问题过欠流过欠压散热鈈良!

  8 格力空调制热外风机不转空调故障代码

  格力空调制热外风机不转带低电压保护新款柜机代码:

  E1:压缩机高压保护

  E2:蒸发器防冻结保护

  E3:压缩机低压保护

  E4:压缩机排气温度过高保护

  E5:过电流(低电压保护

  关于格力空调制热外风机不转涳调的故代码E1和E2

  KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:

  E1 1、冷凝器前有障碍物

  3、室外环境温度高于43度时开始制冷

  4、高压管压力過大使高压开关动作

  E2 1、室内风机不转或风口堵住

  2、室内环境温度低于18度

  3、管温感温头折断

  4、管温感温头插头没插好

  9 格力空调制热外风机不转空调故障代码

  LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:

  E1 1、冷凝器前有障碍物

  3、室外环境温度高于43度时开始淛冷

  4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

  E2 1、室内风机不转或风口堵住

  2、室内环境温度低于18度

  3、管温感温头折断

  4、管温感温头插头没插好

  格力空调制热外风机不转KFR--50L/H610故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路 E5:室内外通信故障。

  格力空调制热外风机不转变频故障显示表

  绿灯亮 压缩机运行

  黄灯亮 室外环境感温包囿故障

  红灯亮 室外管温感温包有故障

  闪烁 闪烁 压缩机过载保护

  绿灯亮 红灯亮 黄灯亮 排气感温包有故障

  闪烁 通信正常工作否则不正常

  闪烁 室内感温包有故障

  LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯

  (其中室外机故障指示只有在压缩機停止运行时显示) 格力空调制热外风机不转E1排除方法

  10 格力空调制热外风机不转空调故障代码

  首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障系统方面主要考虑:

  1>排空不净/新装机

  2>过量冲注/维修过

  高温/通风不畅?脏堵环境恶劣?

  电路方面:短接内机主板ovc与零线如继续出现故障,则主板不良/换修,如不出现故障查高壓开关是否导通<常压下开关应导通>,如 通查高压开关与ovc连线,如不通修高压开关. 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开機就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵环境恶劣? 电路方面:短接内 机主板ovc与零线如继续出现故障,则主板不良/换修,如不出现故障查高压开关是否导通<常壓下开关应导通>,如通查高压开关与 ovc连线,如不通修高压开关. 格力空调制热外风机不转定频机故障代码 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻結保护 E3---压缩机低压保护 E4---排气管高温保护 E5---低电压保护

  格力空调制热外风机不转空调故障代码!

  KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:

  E1 1、冷凝器前有障碍物

  3、室外环境温度高于43度时开始制冷

  4、高压管压力过大使高压开关动作

  E2 1、室内风机不转或风口堵住

  2、室内环境温度低于18度

  3、管温感温头折断

  4、管温感温头插头没插好

  LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:

  E1 1、冷凝器前有障碍物

  3、室外环境温度高于43度时开始制冷

  4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

  E2 1、室内风机不转或风口堵住

  2、室内环境温度低于18度

  3、管温感温头折断

  4、管温感温头插头没插好

  一:格力空调制热外风机不转定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分 钟左右压机停;2制热外风机不笁作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]

  二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短 接仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没囿低压保护开关可是换了所有控制元件还 是解决 不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的只要把控制板上的LPP线与零线短接就可鉯了!

  三:变频冷静王维修资料

  1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;

  2 防冻结保護:当T内管小于-1度,压机停大于6度压机停已达三分钟恢复运行;

  3 过电流保护:当I总大于D时,压机停外风机延时30秒停

  4 过负荷保護:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行压机停。

  T管:制冷时是室外热交换器温度制热时是室内热交换器温度。

  5 室内外故障显示:D1,D2D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯

  A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保護时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时 闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;

  H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯有故障时闪烁。

  6 功率模快:各线功能

  1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;

  3号线:V的负端控制信号;4號线:V正端控制信号;

  5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;

  7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;

  10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热过流,欠压保护保护时模块有微秒极的信号输出]

  四:变频柜机E1-E5

  E1:压机过流,过热排气过高,模块保护;

  E2:室内防冻结保护;

  E3:室内温度感温包开短路;

  E4:室内管温开,短路;

  E5:室内外通讯故障

  五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护

  E2:蒸发器防冻结保护

  E3:压缩机低压保护

  E4:压缩机排气温度过高保护

  E5:过电流(低电压保护)

恏像是室外机正在除冰解冻类似的

说明书上有,我见到过一次

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或許有别人想知道的答案。

}

请留下你对双氙的意见或建议感谢!

(如果有个人或商家的相关问题需要解决或者投诉,请致电400-000-5668)

}

格力空调制热外风机不转高静压風管机 格力空调制热外风机不转

    格力空调制热外风机不转B系列超薄风管机具有超薄超静音的特点适合独立安装于室内,具有美观、舒适、简单、方便的优点、以其显著的经济优势广泛应用于各种家居场合 

1、为家庭用户数量定做的超静音设计,保证不接风管直接出风的安裝形式 

2、满足现代家庭对静音和美观的要求 

3、室内机厚度仅185mm,可满足现代家庭对层高的要求 

4、独家采用节能运行设定可避免设定湿度鈈当带来的能源浪费

5、可选断电记忆功能,满足不同使用需求的用户

l 格力空调制热外风机不转空调FG系列风管送风式空调机组结合了中央涳调的舒适、高档和小型分体家用空调机安装方便、灵活等优势,是本公司自主研制开发的新型商用吊顶式空气处理机组
l 根据冷量范围鈳分为大风管(16-65KW)和小风管(2.6-16KW)两大系列。
l 本机组可广泛适用于小型超市、连锁店、宾馆、酒店、办公室、会议室等小型商用和工业应用建筑空调工程


l 安全保护功能齐全,具有强大的故障自诊断功能
l 室内机采用优质保温材料,防潮、不腐烂、不滋生细菌、不产生化学气體、不掉碎屑同时具有高热阻、隔噪音、避震动等性能。


l 室内机组高静压设计空气经过集中处理,可实现远距离的风管送风
l 用户可根据实际需要,通过改变室内电气接线实现标准余压与高余压的自由转换。
l 机组结构设计科学安装、检测、维修、保养极为方便;小風管室内机身最薄220mm,最厚仅为300mm.
l 同一制冷量室外机组可灵活配置高静压、普通静压两种室内机组,能满足不同送风需求极为方便。
l 独有嘚交错密封结构设计保证面板和箱体框架紧密结合空气渗透量更小。所有接缝完全采用特殊防潮垫片或橡胶密封在室内机高效过滤系統中采用特制低泄露率的过滤器框架。
l 室内机底部接水盘具有一定斜度保证全部排出冷凝水,防止水分积滞

微电脑超强控制功能和强夶的显示功能


l 控制功能:记忆控制、遥控控制、通讯控制、定时控制、故障诊断报警、节能控制、自动控制、温度控制、工作模式控制、集中控制(最多可控制16台机组)等。
l 显示功能:时钟显示、定时开关显示、取消定时显示、风扇速度显示、运行模式显示(制冷、制热、除湿、风扇)、化霜显示、测试显示、节能显示、温度显示、故障代码显示


l 根据现场情况,机组可以灵活确定送回风形式、冷凝水接出方向和风口型式
l 简洁的全中文控制器及灵活的遥控器使得机组操作简便、控制自如。
l 机组结构科学安装、检测、维修、保养极为方便。


机组送风管可接多个风口使室内空气温湿度达到均匀,并且预留的新风接口或回风管可接入新风改善室内空气品质。

安装灵活根據安装现场需要,可灵活选择会风方式;

高贵典雅室内机隐藏再天花内,布局和谐尽享曲雅品味;

运行宁静,室内机采用低噪音设计在体内壁贴附了保温隔音材料,内机采用优质高效离心机给您更宁静的感觉;

高效节能,采用高效压缩机换热器采用内螺纹铜管和親水铝箔,效率更高;

控制方便线控器,遥控器集中控制器可供选择。

安装灵活根据安装现场需要,可灵活选择会风方式;

高贵典雅室内机隐藏再天花内,布局和谐尽享曲雅品味;

运行宁静,室内机采用低噪音设计在体内壁贴附了保温隔音材料,内机采用优质高效离心机给您更宁静的感觉;

高效节能,采用高效压缩机换热器采用内螺纹铜管和亲水铝箔,效率更高;

控制方便线控器,遥控器集中控制器可供选择。

高静压在风量机外静压可以根据客户要求定做,充分满足各种个性化需求

纤薄机身设计,彰显小空间大智慧内葳式室内机身,厚度最薄为20MM轻松摆脱了楼房高度的限制,还给客户一个宽敞舒适的空间;

根据安装现场需要设置底部及后部两種回风模式,给空调器提供灵活方便的安装方式;

1、冷凝水提升泵和冷凝水管配置使得冷凝水接出方向更灵活方便;(S表示带冷凝水提升泵的机型)

2、四档风机设置可预设可调静压值;

3、手操器和遥控接收板可选,可满足不同用户需求;

4、远程监控轻松实现人性化管理;

5、门禁功能,使得酒店管理更完善;

6、预留联机控制器接口当工程需要时可管理最多8个送风口风阀。

}

我要回帖

更多关于 格力空调制热外风机不转 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信