日立uax2电梯故障70NPH电梯74故障是什么原因导致?

无机房的电梯空载的时候老是关門运行时急停,然后开门连续三次后,故障显示70·17·83,请问怎么回事啊? 提问者: zhengsanbao - 四级答复共1 条 E30—...

君子敏于行而纳于言!共利网友互勉! 安安全全上癍安安全全下班,安全第一! 共利电梯网祝福全国电梯人幸福快乐!

本帖最后由 刺客 于 15:26 编辑

E66 SDS运行检出故障,检查一下有关線路吧!


E70 变频器故障报警检出:
1.检查变频器发生的故障
2.检查FMT微机端子207到变频器故障信号输出端子Y5A间的接线回路。
3.检视变频器参数E17的资料其数值应为00
4.检视现場负载数值.D7813,如空载时数值应是K215~225之间

君子敏于行而纳于言!共利网友互勉! 安安全全上班,安安全全下班安全第一! 共利电梯网祝福全国電梯人幸福快乐!

E66 SDS运行检出故障,检查一下有关線路吧!
E70 变频器故障报警检出:
1.检查变频器发生的故障。

你好!问题已解决是主机抱闸微动开關移位,细调之后就可以了谢谢你的指点。

君子敏于行而纳于言!共利网友互勉! 安安全全上班安安全全下班,安全第一! 共利电梯網祝福全国电梯人幸福快乐!

你好!问题已解决是主机抱闸微动开关移位,细调之后就可以了谢谢你的指点。

主机抱闸微动开关移位應是E13E故障吧

君子敏于行而纳于言!共利网友互勉! 安安全全上班,安安全全下班安全第一! 共利电梯网祝福全国电梯人幸福快乐!

}