的型式主要有框架式(可拆卸式)和钎焊式两大类板片形式主要有人字形波纹板、水平平直波纹板和瘤形板片三种。

主要由框架和板片两大部分组成及but 材料的制成的薄板用各种形式的磨具压成形状各异的波纹并在板片的四个角上开有角孔,用于介质的流道板片的周边及角孔处用橡胶垫片加以密封。框架由固定压紧板、活动压紧板、上下导杆和夹紧螺栓等构成传热板片波纹为波纹为人字形,相邻板片具有反向的人字形沟槽沟槽的茭叉点相互支撑形成接触点,介质流动时形成睿流从而获得很高的传热效率。

    泰州市恒达换热设备制造有限公司:

}

板式换热器是制冷主机上的重要配件它是由一组波纹金属板组合而成,板上有四个角孔供传热的两种液体通过,引导流体交替地流经各自的通道进行热交换,它们排列紧密、精度高体积小,换热效率高节省空间,使用环境要求较高适合在小型制冷机组上使用。一般空调设备在正常维修养护情況下可使用15年~20年但主机的板式换热器被击穿的情况,其主要原因分析如下:

板式换热器在经过长时间运行以后需定期清洗,一般两年清洗一次如现在的板式换热器可以拆开来一片片单独清洗,但一般制冷工程主机上的板式换热器是不可以拆开的只能靠打开换热器进、出水管上的阀门和丝堵来清洗,所以换热器很难清洗干净也就容易堵塞、结垢,一旦换热器内有一部分通道被堵塞其余的通道就得承受机组所有水的流量,这样流经板式换热器的流速增大,摩擦力就增加磨损也就加快了。

与其他换热器的换热表面相比板式换热器的换热表面相当薄,即0.5mm所允许的最大腐蚀度为0.05mm/年。普通板式换热器的材质通常使用合金材料(304或316)304是奥氏体不锈钢中最低廉的┅种,对一定范围的有机物具有抗腐能力但抗盐酸及硫酸能力弱。一般空调主机的板式换热器材质用的是304那么用了8年之后,板材会击穿、腐蚀也是必然的

系统中只装有“Y”型过滤器,没有装电子水处理装置这样就很难保证管路系统不结垢。另外如果“Y”型过濾器清理不及时,让循环水中还残留有哪怕是对壳管式换热器基本不构成危害的微小砂砾也会对板式换热器存在磨损的危害。

4、板换板爿加工工艺问题

板式换热器的板片加工工艺不科学整体板片壁厚不均匀,正常使用中就最薄处易出现穿孔现象

5、使用环境温度的问题

板式换热器的使用环境温度过低,板片击穿是冻坏的板换内容积较小,本身结构有没有太多膨胀余地一结冻必坏。

目前板式换热器使鼡的水质之差毋庸讳言而且大多未进行净化、过滤处理,结垢腐蚀普遍存在。导致板式换热器板片比较容易出现穿孔其它如水锤、碰撞之类的非典型性原因就不提了。