编码器波形测试实验中,编码输出在示波器测量编码器上显示的不是直流电压波形,可能会有哪些问题,应该如何解决?

用于木片铡板机故障是切出的板长度不匀,更换编码器控制器,调整机械都不能解决变频显示频率是稳定的,但目标似乎就剩下它了不换变频之前,想用示波器測量编码器测下编码器波形看能否通过波形判断转速是否平稳,结果很惊讶那波形频率在7K土2K左右,看来此法行不通后来直接换变频排除该故障,但编码波形和不换前几乎一样不明白编码器的波形为什么是不稳定的,哪位大侠帮解析下

2018春节活动(二)

我的见解,编碼器输出的是方波,方波的速度是决定滚轮的转速它是将长度变成数字的设备,输出形式是开关量接收方还有个条件是开关量频率,超出频率范围后计数不能准确有一部分开关次数丢了,用示波器测量编码器看它的波形我见过的编码器滚轮转一圈输出500-750个开关量的,不知楼至测得地7000\S的频率是编码器滚轮转多快的时候我认为,线路收到干扰造成的问题变频器就是个干扰源,变频器功率模块的开关頻率在6Khz-15Khz我估计你看到的就是这个波形,建议用隔离变压器,加高频滤波就解决问题了,

2018春节活动(二)

谢谢指点编码器的确没有屏蔽。

2018春节活动(二)

我们这也试过长短不一厚薄不一的,编码器有问题!

看起来是干扰的问题示波器测量编码器测量编码器的波形沒问题,最好用双

}