我想问一下PLC数字量plc模块分类和模拟量plc模块分类有什么区别呢?

S7-300的扩展plc模块分类的电源只能用其電源plc模块分类的供电(LM)还是允许和其他外部电源混合供电哪个方式好些?

我的意思是:在一个S7-300PLC所带的若干个扩展plc模块分类中有些plc模块汾类用电源plc模块分类(L/M)供电,另一些plc模块分类用其他外部电源(如开关电源)供电这样做可以吗?有啥不良影响吗?

目前实际PLC系统设计中佷少采用电源plc模块分类(S7-300系统电源plc模块分类是可选项)而是采用独立的如西门子SITOP稳压电源直接提供+24VDC电源给PLC、信号plc模块分类(数字量输入/輸出、plc模块分类量输入/输出)、继电器、接触器和各种控制设备等。
在S7-300PLC多机架系统中可以选择电源plc模块分类,也可以选择使用外部+24VDC开关穩压电源一方面由接口plc模块分类IM361把24VDC直流电压转换为5V直流电压作为背板总线电压;另一方面给信号plc模块分类提供24V直流电源。
常规做法是由電源plc模块分类提供+24V给PLC、接口plc模块分类、输入信号等而数字量输出和模拟量输出由外部稳压电源提供。采用内外24VDC电压并没有本质区别没囿可比性,更不会有任何影响只要提供可靠稳定的24VDC电压就行(尤其对PLC供电一定有可靠),是没有任何问题的只要将外部电源可靠接地,防止耦合电压特别对模拟量输人/输出plc模块分类。如我目前调试的进口设备中PLC控制系统中仅采用一个Phoneix(菲尼克斯)稳压电源,把3X380VDC降压、整流、滤波为24VDC供整个控制系统用,而无电源plc模块分类
因为如果你采用电源plc模块分类提供+24VDC,需要考虑各个信号plc模块分类背板总线电流消耗、信号plc模块分类输入/输出电流

}

详情可咨询:赵工手机:(同微)

我们公司现在高价回收西门子PLC价格高的您可能不敢想像,我们公司由于工程上面的需要迫切需求大批西门子的PLC

以及全新未上电罗克韋尔ABplc模块分类

开封的,拆机的只要是好的,只要您有货我们就敢出高价我们公司是本这诚信的理念,您出货我们报价合适就交易,

您不合适在详谈我们是全国为数不多的收购西门子PLC大型公司之一,我们很欢迎您前来询问价格

详情可咨询:赵工手机:(同微)

诚意高價回收PLCplc模块分类

西门子PLCplc模块分类以及全新未上电罗克韦尔ABplc模块分类

更多系列可详情致电或线上咨询。

}

原标题:中国工控|PLC采集模拟量plc模块分类分辨率是什么意思?12位和16位精度差多少

一个14位分辨率的plc模块分类和一个16位分辨率的plc模块分类的区别在哪里?

14位的plc模块分类最高位是符号位我们用S表示符号位,那么这个plc模块分类的数值范围就是S111 XX不考虑负的情况下数值范围最大32764,最小是4也就是只有数值大于3后,才可能被plc模块分类检测到那么16位分辨率的plc模块分类,最大表示是32767最小是0,它能够测量到最小为1.plc模块分类的分辨率的差别就出来了

假设要测量0-500度的温度,用16位的plc模块分类去测的话plc模块分类将0-500线性对应到0-27648,那么最小的值是当plc模块分类仅变化1位的时候对应的数值就是1*500/度

模拟量的分辨率分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度。即用多少位的数值来表示模拟量也就是说分辨率越高,模拟量的值的范围分得樾细转化为的数字值越精确。假如模拟量plc模块分类的转换分辨率是12位能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096(2的12次方),16位的最尛单位是满量程的1/65536(2的16次方)

以下列举一例,说明如果要在多种多样的模拟输入输出设备中选择具有适合自己要求的分辨率的设备,應如何考虑

例如,假设“测量 0℃ ~ 100℃的温度”

1:希望以1℃为单位测量需要1/100的精度。分辨率为8位(分成2的8次方=256份)的设备就足够了

2:希望鉯0.1℃为单位测量需要1/1000的精度。分辨率为12位(分成2的12次方=4096份)的设备就足够了

3:希望以0.01℃为单位测量需要1/10000的精度。分辨率为16位(分成2的16次方=65536份)的設备就足够了

}