抽水泵怎么用的三个接线端子不工作的时候都带电吗?是我接线接错了还是怎么回事?

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}
  • 秦皇岛海湾报警设备的手动报警按钮接线有下面两种


    Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子
    K1、K2:无源常开输出端子
    Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子
    K1、K2:额定DC30V/100mA无源常开输出端子,当报警按钮按下时输出触点闭合信号,可直接控制外部设备
    Z1、Z2:报警控制器来的信号总线,无极性
    K1、K2:额定DC30V/100mA无源输出端子,当报警按钮按下时输出触点闭合信号,可直接控制外部设备
  • 6跟线,一组(2根线)总线接报警控制器一组(2根线)直接起泵线直接接水泵,还有一组反馈点灯线(2根线)接水泵原理:当消火栓按钮被按下,通过总线将报警信号传送给主机一组起泵线直接启动水泵,当水泵启动后通过反馈线点亮消火栓的回答灯。

  • 火灾报警系统是通过自动火灾报警预警测温报警热成象系统将分布式光纤温度传感器,测溫报警热成像仪相结合发挥光纤测温的连接。

    • Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子

    • K1、K2:无源常开输出端子

    • Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子

    • K1、K2:额定DC30V/100mA无源常开输出端子,当报警按钮按下时输出触点闭合信号,可直接控制外部设备

  • 现在海湾多线有两种,一种是终端器连的┅种是用8302C多线模块连的,看你现场用的哪一种两种方式分别见图片。

  • 海湾的消防设备多着了啊不知道你具体说的是哪一型号的设备。發个设计手册给你可以参考一下。

}

我要回帖

更多关于 抽水泵怎么用 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信