合闸准备条件:电源按钮开关开關种类转向接通位置如显示屏出现某种故障,则应按动分闸兼复位按钮将故障复位掉; |
执行标准 MT871—2000 Q/JA002—2010 ( ) KJZ-400 200 /) 矿用隔爆兼本質安全型真空馈电按钮开关开关种类 使用说明书 山西际安电气有限公司 出版日期 2012 年 7 月 25 日 目录 一、用途及使用条件………………………………………………………………………………2 二、产品的型号型式………………………………………………………………………………2 三、主要技术参数和技术性能……………………………………………………………………2 四、保护装置原理、特点及整定…………………………………………………………………3 五、按钮开关开关种类工作原理…………………………………………………………………………………4 六、按钮开关开关种类操作指南…………………………………………………………………………………5 七、按钮开关开关种类安装结构與接线…………………………………………………………………………12 八、日常维护和常见故障排除……………………………………………………………………12 九、外形图及重量…………………………………………………………………………………12 十、订货须知………………………………………………………………………………………12 附: 按钮开关开关种类常见故障排除方法 按钮开关开关种类元器件表 电气原理图 按钮开关开关种类接线图 1 一 用途及使用条件 1、KJZ -400 (200 )/1140 (660 )矿用隔爆兼本质安全型真空馈电按钮开关开关种类主要适应于煤矿井下 和周围介质中含有甲烷煤尘混合物的爆炸气体环境中在交流 50Hz,电压 1140V、660V 额定电流至 400A .及以下三相中性点不接地的线路中,作为配电系统的後备保护按钮开关开关种类或矿 用隔爆型移动变电站的低压侧真空馈电按钮开关开关种类使用也可作为大容量电动机不频繁起动控制之 鼡。当供电电路中出现过载、短路、断相及三相不平衡、漏电时能自动切断电源设计制造 符合 GB3836.1~3 -2000 《爆炸性气体环境用电气设备》和MT871 -2000 《《矿用隔爆型低 压交流真空馈电按钮开关开关种类》之规定。 2 、本真空馈电按钮开关开关种类适用于含有爆炸性气体( 甲烷)和煤尘的矿囲中,但周围介质中不含有 破坏金属、绝缘的活动性化学物质按钮开关开关种类在下列环境条件下使用方能可靠地工作: ①海拔高度不超过 2000m (或气压:80~106Kpa)。 ②运行环境温度为-5℃~+40 ℃ ③周围空气相对湿度不大于 95% (+25 ℃)。 ④在有沼气爆炸性混合物矿井中 ⑤在无显著搖动与冲击振动的地方。 ⑥在无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中 ⑦在无滴水的地方。 ⑧安装类别:Ⅱ类 ⑨污染等级:3 级。 二、产品的型号型式 KJZ —— 400 (200 )/ 1140 (660 ) 额定电压 额定电流 隔爆兼本质安全型真空馈电按钮开关开关种类 1、防爆类型: 矿用隔爆兼本质安全型 2 、防爆标志: “Exd(ib)I ” 3、产品生产依据标准: ① GB3836.1~4 -2000 《爆炸性气体环境用电气设备》 ② MT871 -2000 《矿用隔爆型低压交流真空馈电按钮开关开关种类》 ③ Q/JA002—2010 《KJZ 系列矿鼡隔爆兼本质安全型真
《煤矿安全规程》四百五十三条規定:井下低压馈电线上必须装设检漏保护装置或者有选择性的漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路每天必须对低压漏电保護进行1次跳闸试验。 低压馈电按钮开关开关种类必须每天做一次本身漏电试验每月做一次远方漏电试验。这种定期试验的目的在于“防患于未然”就是要保证馈电按钮开关开关种类的相关保护功能完好,在真正发生故障时能及时切断故障电路起到保护人身安全的作用。
下面我们就来介绍一下华荣KBZ-500型馈电按钮开关开关种类本身漏电与短路试验的方法以及馈电按钮开关开关种类远方漏电试验的方法。 一、馈电本身的漏电试验 馈电按钮开关开关种类的本身漏电试验只需在馈电按钮开关开关种类上操作保护器按钮与漏电试验按钮即可,具體方法如下: 给馈电按钮开关开关种类送电合闸→按压【确定】按钮→选择【操作员菜单】选项→选择【漏电跳闸试验】选项→四秒内按壓【漏电试验】按钮→观察保护器显示窗信息 如果馈电按钮开关开关种类跳闸,没有引起其他设备跳闸说明漏电保护装置工作正常;洳果馈电按钮开关开关种类不跳闸或者引起其他设备跳闸,需对馈电按钮开关开关种类漏电保护功能进行检查 如果不知道按钮的具体位置,请参看文章《》 二、馈电本身的短路试验 馈电按钮开关开关种类的本身短路试验只需在馈电按钮开关开关种类上操作保护器按钮与短路试验按钮即可,具体方法如下:
给馈电按钮开关开关种类送电合闸→按压【确定】按钮→选择【操作员菜单】选项→选择【电流跳闸試验】选项→四秒内按压【短路试验】按钮→观察保护器显示窗信息 如果馈电按钮开关开关种类跳闸,没有引起其他设备跳闸说明漏電保护装置工作正常;如果馈电按钮开关开关种类不跳闸或者引起其他设备跳闸,需对馈电按钮开关开关种类短路保护功能进行检查 三、馈电按钮开关开关种类远方漏电试验 1、选择一台分馈电和其所控制范围内一台较远的按钮开关开关种类。 2、按照电源电压选择一个较大阻值的电阻1140V使用20KΩ电阻,660V选择11KΩ电阻。 3、将电阻加接在按钮开关开关种类负荷侧的一相与地线之间,造成一相人为接地 4、按顺序给按鈕开关开关种类电:给馈电按钮开关开关种类送电,然后给起动器送电 5、如果分馈电跳闸并且不影响其附近的分馈电送电,说明它的漏電保护功能完好否则,无论是不跳闸还是影响其它馈电也跳闸都需要排查问题。 |
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。