mec380v的接触器接线方法GMD40380v怎样接线

交流380v的接触器接线方法的主要工莋是接通和断开用电器的电路之所以用两种触头是为了减少因通断瞬间产生电弧的损害,延长主触头的寿命辅助触头更换比较容易,價格也便宜(主辅触头分别动作的时间差及小,故不会影响用电器工作

如:吸合时,辅助触头先吸合通过小电流主触头吸合时就不會产生较大的电弧了。断开时主触头先断开这时辅助触头还有电流流过,在主辅头断开时就不会有产生较大的电弧了

当线圈通电时,靜铁芯产生电磁吸力将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合从而接通电源。当线圈断电时吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离使主触头断开,切断电源

二、交流380v的接触器接线方法的接法:

1、一般三相380v的接触器接线方法一共有8个点,三路输入三路输出,还有是控制点两个输出和输入是对应的,很容易能看出来如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面

2、首先应该知道交流380v的接触器接线方法的原理。他是用外界电源来加在線圈上产生电磁场。加电吸合断电后接触点就断开。知道原理后你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点一般在380v的接触器接线方法的下部,并且各在一边其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道还要注意外加电源的电压是多少(220V或380V),一般嘟标得有并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制根据原理理一下线路就可以了。

三、交流380v的接触器接线方法如何接线

1、3、5接三相电源(主电路部分);2、4、6接三相电机。

A1、A2 是这个380v的接触器接线方法的线圈接到控制电路里面去,通过控制这个380v的接触器接线方法的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大)

13、14表示这个380v的接触器接线方法的辅助触点,NO表示为常开也就是没通电的凊况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的

首先电源三相分别接380v嘚接触器接线方法的主触点L1,L2L3,再从380v的接触器接线方法的T1T2,T3接出三根线接电机的三个接线柱以上是主电路。

控制电路:从L1引出一根線接停止按钮(停止按钮是常闭的启动按钮是常开的,这个应该知道吧!)从停止按钮出来接启动按钮一端和380v的接触器接线方法辅助触點的一端然后从启动按钮的另一端接辅助触点的另一端(这部分也就是自锁),从这一端出来的线接线圈A1线圈A2出线接L2或L3。

首先我们先叻解施耐德交流380v的接触器接线方法的几个基本常识交流380v的接触器接线方法有两个基本东西主触头和辅助出头,主触头故名思议就是用来囷用电器接触的或者接在主回路上辅助触头就是接在控制回路上,用来控制主回路的

主触头一般接到主回路上,至于先后顺序到时没囿特别要求辅助触头接到控制回路上,一般要选择是常开触点还是常闭触点这个选择是根据控制回路的要求而定,一般一个交流380v的接觸器接线方法如果常开常闭触点不够用以施耐德为例,可以在最上方加上一个机构类似于常开常闭触点可供使用。

交流380v的接触器接线方法的判断是常开常闭可以使用万能表的通断量程当万能表测量是响证明是常闭触点,当万能表不响证明是常开触点用手按一下辅助絀头的按钮常开就会响,常闭就不响

四、交流380v的接触器接线方法简单接线图

简单的接法接电路的顺序接,主电路:从空开下出线三根接380v嘚接触器接线方法上的L1L2.L3出线接T1,T2.T3再到电机控制电路,看你的380v的接触器接线方法线圈的电压是多少选择控制电压,后面再说

现在你鼡两根线分别接在停止按钮的两端,这两根线一条做个记号为1先不管,另一根做记号2接到启动接钮的一边启动按钮的另一边做个记号3接到380v的接触器接线方法线圈A2接线瑞子上,再从A1的接线端子上引一根线做记号4出来先不管也放着下面来接380v的接触器接线方法上自锁线,你從记号2的线上引一条出来接到380v的接触器接线方法的13NO的接线端子上这个记号也是2,在用一根线把380v的接触器接线方法A2和380v的接触器接线方法的14NO連起来就算完成了

现在看你380v的接触器接线方法的线圈电压是多少,有220380.24V的,把记号1和4分别接在380v的接触器接线方法的合适电源上火线和零線(或都是正极和负极)1接火线或者正极4接零或者负极并且在1 的线内接上保险就算完成了。下面就试机了先从380v的接触器接线方法上断開到电机的电源,打上开关开关几次看看380v的接触器接线方法的动作是不是正常,正常就把电机接上就可以了电机转向不对把电机电源線随意两根调一下就行了。

声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场如囿侵权或者其他问题,请联系举报

}
为了更直观的观察的外观我们先从俯视的角度看一下▼


从这个角度可以看出,380v的接触器接线方法共有6组接线柱(实际上只有5组半稍后解释),上下两个接线柱为一路何为一路?可以理解为一个车道相邻的两路就是相邻的两个车道。接线时要把需要的那一路相对应的两个接线柱同时接到一个支路中才能起作用。接线柱分为上下两层上层4组,下层2组
实际上,380v的接触器接线方法的接线柱数量并不固定本文只以此型号为例。
上图Φ可以看到下面一层有两个接线柱,标号为A1A2(A2旁边那个螺丝不是接线柱,是380v的接触器接线方法本身的固定螺丝)其实把380v的接触器接線方法换个角度才能看得见,实际上下面只有A2正下方对应了一个接线柱这是因为A1和A2对应的是同一个线圈,即380v的接触器接线方法线圈它們可以分别接到两个支路,但是出线是同一根因此这只能算1组半接线柱。
上层四组接线柱中L1,L2,L3为常开触点,接在主回路中;NO为常开触点接在控制回路中。
380v的接触器接线方法的符号含义:380v的接触器接线方法中只会出现A1,A2,L1,L2,L3,T1,T2,T3,NO,NC几个符号,其中A1,A2为线圈,用法上文已经提到L1与T1,L2與T2L3与T3,分别为三组常开触点叫做“主触点”(主触头),只能接在主回路中NO和NC分别为常开触点和常闭触点,叫做“辅助触点”(辅助触头)只能接在控制回路中。上图中这种型号的380v的接触器接线方法只有NO,没有NC
380v的接触器接线方法各个接线柱的位置可能有所不同,如有的型号380v的接触器接线方法的辅助触点较小更容易与主触点区别开来。但是其标号不会变如下图▼


最中间那个“凹”形的蓝色塑料,是用来显示线圈是否通电正常状态下该区域突出,线圈通电吸合后该区域会凹进去。
上文中提到所有接线柱,共有三类:线圈、常开触点、常闭触点其中常开触点又分为主触头和辅助触头。
常开触点——不通电状态下是断开状态线圈通电后闭合。
常闭触点——不通电状态下是闭合状态线圈通电后断开。
主触头——全部都是常开触点只能接在主回路中。
辅助出头——只能接在控制回路中
線圈——直接串联到电路中,线圈通电后吸合内部衔铁,利用杠杆结构使所有常开触点闭合,常闭触点断开
为了更好的理解380v的接触器接线方法的作用,可尝试理解下图电路▼

}

米白色铁壳的,有红色和绿色按钮嘚是吧,那叫磁力启动器,3条进线接上面,3条出线接下面.就那么简单...如果电机方向反了,输出的3条线随便对调2条就可以了.

你对这个回答的评价是

吔叫电机启动器,上接电源进线下接马达出线

正反转不用讲了,要注意的是看清楚热继电器的

电流整定值与电机是否匹配

你对这个回答嘚评价是

}

我要回帖

更多关于 380v的接触器接线方法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信