交流接触器不闭合了怎么办闭合状态下经常断开是什么原因?

流真空接触器(以下简称接触器)

适用于交流50HZ,额定电压至1140V、额定电流至600A的馈电网络供远距离接触和分断及频繁地起动和停止交流电动机之用,并适宜与各种保护装置配合组装成隔爆型电磁起动器.

二、结构概述 接触器由真空灭弧室、绝缘基座、绝缘拐臂、电磁操作机构、整流装置、辅助触头等部分組成。

真空灭弧室由动、静触头金属屏蔽罩,波纹管和一个由陶瓷圆环构成的密封容器组成波纹管与动触触头和密封容器的法兰焊接,当电流过零时金属蒸汽减少,终触头间隙出现真空状态由于真空介质有很高的绝缘强度和很快的介质恢复速度,触头之间的恢复电壓已不能使间隙击穿电路就可靠分断了。

是棘轮.棘爪驱动的储能机构故障概率较高。储能机构要完成储能动作主要取决于储能电动機、驱动机构、定位件这3个环节。紧紧抓住这3个环节很容易找出故障的症结。无合闸动作:发生无合闸动作故障主要与合闸电磁铁是否吸合、储能是否到位、定位件动作是否正常有关。空合:有合闸动作但合不上闸称之为空合在分析此类故障时,首先应从合闸保持(锁扣)入手分析然后再分析是否与储能部分有关。不分闸:在此需强调指出接触器发生拒动、空合等情况时,在分析检修接触器主体之前要充分判断一下原因是否出在控制及二次元件如辅助开关、端子排等方面,然后再进行接触器的分析诊断接触器分为交流接触器不闭匼了怎么办(电压AC)和直流接触器(电压DC。

在工业电气中接触器的型号很多,工作电流在5A-1000A的不等其用处相当广泛,直流电流与交流电鋶相比较不存在周期性的电流数值过零点,因此传统接触器开断电路时,触头之间产生的电弧较为强烈燃弧时间也比较长。

电磁操莋机构又铁心、线圈、磁轭带街铁的绝缘拐臂等组成当线圈通电时,街铁吸合、转动拐臂在触头弹簧和真空灭弧室负压共同作用下触頭闭合,使接触器合闸当线圈断电时,分闸弹簧使衔铁释放转动拐臂,推动真空灭弧室动触头使接触器分闸。 三、其他参数 1、本接觸主要用于下列工作制:

(1)间断长期工作制:

(2)反复短工作(额定通电持续率为40); 

2、本接触器额定操作频率为: JKS工作制时300次/小时JK4工莋制时120次/小时短时操作时2000次/小时(在20秒内)。 

3、接触器主回路的绝缘强度应承受交流50赫、4200伏试验电压(有效值);控制回路应承受交流50赫、2000伏(有效值)历时1分钟无击穿或闪络现象 

4、接触器的绝缘经7个周期的耐潮试验后主回路的绝缘电阻不应小于2.5兆欧。控制回路的绝缘電阻不应小于1.5兆欧

 5、接触器主回路的电气间隙为14毫米,爬电距离为20毫米;控制回路的电气间隙为3毫米爬电距离为4毫米。

波纹管动,萣导电杆组成的密闭腔体并抽成高真空,动定导电杆里端有一对耐磨低截流材料的触头,组成性能良好的开关触点波纹管起着隔绝夶气又使动导电杆能轴向运动的功能,由于真空接触器主触头的分合是在真空中进行

因此,传统接触器开断电路时.触头之间产生的电弧較为强烈燃弧时间也比较长,以便充分释放电路中剩余的能量电弧的燃烧产生高温和强光,对触头表面有严重的烧蚀作用触头材料茬多次开断之后逐渐流失,触头电磨损严重时导致直流接触器报废,不能开断电路电力电子得以迅猛发展,人们将电力电子元件应用箌直流接触器中巧妙的创造出一种混合式直流接触器,使得直流接触器向智能化、可控化迈进了新的一步这种混合式接触器利用传统矗流接触器在闭合导通状态下触头接触电阻小、导通压降小的优点。将由反并联晶闸管和控制模块单元共同组成的无触点开关并联在传统矗流接触器触头上这种无触点的电力电子开关分断电路时不产生电弧,这就避免了传统接触器中电弧对触头材料的电磨

7、接触器的极限分断能力为4500安3次。 

8、CKJ5-400接触器的主回路热稳定电流不小于3200安(10秒钟)CKJ5-250热稳定电流不小于2000安(10秒)。

 9、接触器的机械寿命为300万次真空灭弧室机械寿命应大于100万次。 

10、接触器主触头JK3;电寿命为60万次全容量JK4,电寿命为2万次 

 12、真空灭弧室的真空寿命应不小于三年,对于未经使用的真空灭弧室在制造后存放半个月后,触头处于分闸位置时主触头间施加52赫兹、10千伏试验电压(有效期)历时1分钟不应出现击穿與闪络现象。

低水位保护压力控制电厂,水泥食品,船舶等行业的气体蒸气及水,油等液体压力设备和其它工业设备于执行机构配套上进行压力监控报警,联锁保护实现二位式自动控制,当系统内压力高于或低于额定的压力时感应器内碟片瞬时发生移动。

主电蕗 控制电路 开距 超程 终压力 主电路 辅助电路 控制电路

型号 接通能力 分通能力 极限分断电流(A) 电寿命 机械寿命次数 质量

系列高压真空接触器适鼡于冶金、矿山、石化、建筑等部门和厂矿企业配电系统用来控制7.2KV、12KV及以下等级的高压电机、变压器及容性负荷等用电设备,适用于各種频繁操作领域体积小、重量轻、采用当今流行的上下布置的组装式结构。使用维护方便易于组成F-C回路成套设备。

1.1.3、湿度:日平均不夶于95%月平均不大于90%。

1.1.4、环境:无水侵袭无腐蚀性,无可燃气体及无剧烈震动的场所

1.2.1、正确选择接触器参数,包括辅助触点都不能超過负荷使用

1.2.2、接触器四周和上方要留有足够的绝缘空间,保证使用

1.2.3、当接通控制电源,而没有动作反应时应立即切断控制电源,检查原因以免烧坏电磁线圈。

注:电磁线圈通过内部辅助开关转换吸合保持状态如果不能从吸合转换为保持状态,吸合时较大的启动电鋶将使线圈迅速升温而烧坏

1.2.4、当接触器用于感性负荷时,建议采用R-C阻容保护或压敏电阻保护等过电压吸收保护装置保证负荷。

1.2.5、电磁系统在工作时有较大的磁性吸力要防止铁磁物质吸入机内。

功率因数的计算通过对采集到的电压信号的分析,利用快速傅里叶变换将時域信号变换为频域信号将变换的结果分别放在实部与虚部的数组中,出现峰值的位置为电网频率利用公式计算出电网频率,将采集箌的数据进行傅里叶变换

1.2.6、接触器主回路不适宜进行串并联接工作。

1.2.7、主回路原则上定端(上端)是进线端动端(下端)是出线端。

1.2.8、用于控制接触器的电器其负荷应有足够容量尤其是直流控制方式,以保证控制电气的寿命

2.1、结构:接触器采用高压回路和低压控制仩下分置结构,具体见图示此结构布置方式直观、绝缘性好、可靠,便于安装和维护金属底座使接触器结构牢固,工作可靠电磁系統和控制部分全内置封闭设计,提高接触器的性、可靠性、美观性

2.2.1、真空灭弧室:它是开关的心脏,有上下盖板、玻璃或陶瓷外壳、波紋管、动、定导电杆组成的密闭腔体并抽成高真空,动、定导电杆里端有一对耐磨低截流材料的触头组成性能良好的开关触点。波纹管起着隔绝大气又使动导电杆能轴向运动的功能

由于真空接触器主触头的分合是在真空中进行,因而具有优良的开关性能寿命长,可靠

注:由于是高真空腔体,灭弧室不能受到外力冲击波纹管也不能受到动导电杆的转动扭曲。

2.2.2、动作原理:灭弧室的动导电杆通过绝緣子和拉杆、触头弹簧与分合板相连分合板和动衔铁都固定在转轴上。合闸时电磁线圈通电对动衔铁吸合向内运动,使分合板向上运動通过触头弹簧和导电杆使真空灭弧室内的触头闭合,并提供触头压力保证闭合可靠。分闸时电磁线圈断电失去吸力动衔铁在分闸彈簧的作用下,向外运动使分合板向下运动,带动拉杆、绝缘子、动导电杆向下运动使灭弧室内触头分开规定距离,达到可靠分闸甴于电磁系统在吸合动衔铁时需要较大的启动功率,而吸合到位后的合闸保持功率可大为减少因此,电磁线圈需要启动、保持转换其轉换是由辅助开关同步进行。辅助开关同时也提供用户外部控制需要接触器采用直流电磁系统,可直接用直流电源控制或由机内控制電路提供了整流装置,用户可直接用交流电源控制

具有机械锁扣装置的接触器,其合闸保持是由机械锁扣承担保持时合闸线圈不用电。分闸时有锁扣分闸线圈得电动作带动锁扣解锁后面的分闸过程同上一样。机械锁扣保持方式主要适用于不频繁动作或长时间合闸场所合闸可靠、节能,保持时不受控制电源影响

额定工作电压3.6kV,7.2kV12kv,额定工作电流160A至630A的三相户内电气系统中可直接或远距离频繁操作电動机,变压器容性负载等用电设备,主要特点是采用整体框架结构具有性能稳定,使用可靠

空合。有合闸动作但合不上闸称之为空匼在分析此类故障时,首先应从合闸保持(锁扣)入手分析然后再分析是否与储能部分有关。不分闸在此需强调指出,接触器发生拒动、空合等情况时在分析检修接触器主体之前,要充分判断一下原因是否出在控制及二次元件如辅助开关、端子排等方面然后再进行接觸器的分析诊断。适用于交流50-60HZ额定工作电压3.6kV、7.2kV、12kv,额定工作电流160A至630A的三相户内电气系统中可直接或远距离频繁操作电动机、变压器、嫆性负载等用电设备。主要特点是采用整体框架结构具有性能稳定、使用可靠、结构紧凑、体积小等显著特点,是3.6kV、7.2kV、12kV电压等级中理想嘚开关设

3、新闻:高压交流接触器不闭合了怎么办CKG3-12/250-5水泥订货须知

订货产品时必须说明以下内容:

(1)产品名称、型号、规格。

(2)额定笁作电压、额定工作电流

(3)额定控制电压及交、直流。

(4)常开、常闭触点数量

(5)控制回路接线排安装方向。

电保持:单辅助开關提供用户多二常闭三敞开

双辅助开关提供用户多五常闭六敞开。

机械保持:单辅助开关提供用户多三常闭三敞开

双辅助开关提供用戶多六常闭六敞开。

额定接通能力 A/100次

额定分断能力 A/25次

极限分断能力 A/3次

额定接通能力 A/100次

额定分断能力 A/25次

极限分断能力 A/3次

4.3.1、辅助触点:提供用戶使用触点常规产品为二常闭三常开;多为五常闭六常开机械保持为三常闭三常开;多为六常闭六常开。

}

原标题:星三角降压启动常见故障排查和解决方案

星三角控制电路分析如下

1、合上空气开关QF引入三相电源

2、按下启动按钮SB2,交流接触器不闭合了怎么办KM1线圈回路通电吸匼并通过自己的辅助常开触点自锁其主触头闭合接通电动机三相电源,时间继电器KT线圈也通电吸合并开始计时交流接触器不闭合了怎麼办KM3线圈通过时间继电器的延时断开接点通电吸合,KM3的主触头闭合将电动机的尾端连接电动机定子绕组成Y形连接,这是电动机在Y形接法丅降压启动

3、当时间继电器KT整定时间到时后,其延时常开触点打开交流接触器不闭合了怎么办KM3线圈回路断电,主触点打开定子绕组尾端的接线KM3的辅助常闭触点闭合为KM2线圈的通电做好准备。

4、时间继电器KT动作使其延时常开触点闭合,接通KM2线圈回路使得KM2通电吸合并通過自己的辅助常开触点自锁,KM2主触头闭合将定子绕组接成三角形电动机在△接法下运行。

5、电动机的过载保护由热继电器FR完成

6、线路中嘚互锁环节有:KM2常闭触点接入KM3线圈回路

7、空气开关下面的电流互感器和电流表,是为了测量电动机电流便于监视电动机的运行情况。

煋三角降压启动实物接线

第一个交流接触器不闭合了怎么办输出U1 V1 W1接在电机的U1 V1 W1上第二个交流接触器不闭合了怎么办输出U2 V2 W2上就好了,关于倒電机方向第一个交流接触器不闭合了怎么办输出U1 V1 倒换,第二个交流接触器不闭合了怎么办输出U2 V2 也同时倒换就行了原理告诉你:星线启動时KM1和KM3吸合,形成星型启动这时电机每相绕组电压是210V左右,所以降压一定时间后KM3释放,KM2吸合这时电机每相绕组电压是380V,全压运转吔就是三角型时电机的A B C三个绕组6个头每个绕组的两端都要有380V电压。

星三角降压启动控制线路的接线技巧

第一:1号线断路器出来进停止按鈕常闭。零线直接进三个接触器的A1.和时间继电器线圈

第二:2号线,停止出来的就是2号线有两根一根进启动安妮常开,用来启动电路叧一根进接触器KM常开,自锁线

第三:3号线,启动按钮出来的这根进KM△的常闭(互锁的作用)。

第四:4号线KM△常闭出来的线大家注意這根线,一根进时间继电器线圈一根进时间继电器常闭,一根进KMY的常开接线的时候一定区分开,大家看图中的接线

第五:5号线:时间繼电器常闭出来的线进KMY的线圈

第六;6号线,KMY常开出来的这根一根进KM线圈,一根进KM线圈一根进KMY的常闭,这里线多线大家接线的时候一根┅根的接

第七:7号线,KMY常闭出来的这根线进KM△的线圈

一,按启动按钮接触器没动作(断路器闭合的前提下)

1、查看电压表电源指示燈是否工作(判定电源是否有问题)

2、测量启动按钮按下是否通路或接触不良(更换或拆开清理触点)

3、如有热继电器,检查是否涉及过載后未复位测量热继电器的常闭触点在复位状态是否通路。(换掉热继电器或拆开清理触点)

4、检查KM2的电磁线圈是否损坏(更换)

5、查找控制回路线是否有烧断虚接,机械损坏

二、启动按钮按下后电机运行,松开电机停止

1、测量停止按钮常闭端是否通路(更换或拆开清理触点)或狂按几下

2、KM2常开端触点闭合状态是否通路(更换或拆开清理触点有条件加辅助触点的可以外加辅助触点)

3、KM2启动按下时是否跳动厉害,KM2的电磁衔铁夹层出灰尘过多跳动导致常开触点无法闭合(更换或拆开清理)

三,启动按钮按下后接触器动作电机不转。

1、主回路问题接触器主触点,电机电源线是否有断开的

2、KM1接触器没吸合查看时间继电器是否正常工作

3、KM1线圈是否烧坏

4、KM3的常闭触点是否通路

1、查看时间继电器二次启动输出是否正常

2、KM1常闭触点是否通路

3、KM3接触器,主触点是否烧坏

4、延时时间是否设置太短电机负荷过重

┅台30KW的罗茨风机电机,星三角降压启动时间为11秒故障现象:按启动按钮,电机正常低压启动11秒之后电机本该启动完毕开始全压高速运转,但是电机却慢慢地停了下来查看控制柜发现主接触器和三角形接触器均有吸合。原因分析:正确的星三角降压启动主回路电路图见下图

}
    知道合伙人公共服务行家 推荐于
    知道合伙人公共服务行家

    曾经评为优秀员工低压电工维修机械 冲床 液压机维修

当按下启动按钮时接触器吸合工作同时接触器常开辅助触點接通,当启动按钮松开后由于接触器常开辅助触点接通电路

,使电源形成了一个回路接触器就保持吸合状态。

当你按下停止按钮时接触器的线圈断电,接触器释放使电机停止工作。

我就是有一点不明白按下启动按钮后线圈得电,常开点闭合使下面紫色的线和上媔的粉红色的线短接松开启动按钮后粉红色的线没电,线圈这时候也没电这时候紫色的线和上面的粉红色的线有变成常开点了,这时候只有紫色的线有电但是现在紫色的线和上面粉红色的线变成常开点,这时候那根紫色的线有怎么能给上面的线圈供电呢
你松开启动按钮后,接触器是保持在吸合状态此时的接触器的常开触点已经被短接了。此时紫色线的电流会通过接触器的常开触点到达粉红色线,在经过线圈回到电源。粉红色的线怎么会没有电呢!
你要知道按下启动按钮后,接触器是保持在吸合状态的
按下启动按钮线圈得電常开触点短接闭合,为什么松开后线圈还是保持吸合状态呢
按下启动按钮,接触器吸合线圈得电接触器的常开触点闭合,电流过会從常开触点通过
我说的是松开启动按钮的情况下,接触器常开触点还是闭合吗
因为接触器吸合了,所以常开触点就闭合了成了一个通路。
为什么还是处在闭合状态呢松开启动按钮后到接触器线圈一端的粉红色线就没电,为什么线圈的常开触点还是处在闭合状态不昰断开状态下只有紫色线有电,

这是一个典型的自锁电路图当按下启动按钮接触器的线圈得电,使接触器的常开点闭合那个紫色线和上媔线圈接通即使松开启动按钮,紫色线在接触器常开点闭合的时候已经把电送到接触器的线圈了是电路继续工作

这就是“自锁”的关鍵所在。就是在SB1按钮上并联的kM常开辅助接点起到了自锁作用

我就是有一点不明白,按下启动按钮后线圈得电常开点闭合使下面紫色的線和上面的粉红色的线短接,松开启动按钮后粉红色的线没电线圈这时候也没电,这时候紫色的线和上面的粉红色的线有变成常开点了这时候只有紫色的线有电,但是现在紫色的线和上面粉红色的线变成常开点这时候那根紫色的线有怎么能给上面的线圈供电呢?
按下啟动按钮SB1 接触器线圈受电, 接触器吸合 常开辅助接点kM闭合, 使接触器线圈一直处于受电状态 此时松开sB1, 由于KM还是导通的 所以接触器一直是受电的
松开SB1 开关那根到交流接触器不闭合了怎么办常开点上面的那根粉红色的线就没电了,这是后线圈有一端也应该没电那么茭流接触器不闭合了怎么办上下两端应该又变成常开点了,这时候紫色的虽然有电但是上下两端变成常开点了,紫色线有是怎么给上面嘚线圈端供电呢
松开SB1前, 接触器是受电吸合状态 kM是闭合的。
哦!我看那个实物图那两个按钮开关的接法都不一样停止按钮的线接在仩面,启动按钮接在下面
是的 停止按钮用的是常闭接点, 启动按钮用常开接点
我还是不明白,你说启动按钮按下去后粉红色的线有电昰线圈得电这时候kM是吸合状态,但是松开启动按钮后那根从启动按钮到kM线圈端的粉红色线应该没电线圈有一端应该也没电,这时候kM怎麼会继续处在吸合状态呢
启动按钮松开后紫色线是有电,但是按下启动按钮后kM的常开触点闭合松开启动按钮后kM的常开还是闭合吗?
}