网上的一级消防工程师真题解析考试真题有真的吗?

2017年一级消防工程师真题解析考试結束后注册消防考试网已免费发布2017年一级注册消防工程师真题解析消防安全技术实务真题和答案解析供各位考友查看和估分。

2017年一级消防工程师真题解析考试《消防安全技术实务》真题及答案

1.关于火灾探测器的说法正确的是( )。

A、点型感温探测器是不可复位探测器

B、感煙型火灾探测器都是点型火灾探测器

C、既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器

D、剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火災探测器

2.关于控制中心报警系统的说法不符合规范要求的是( )。

A、控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统

B、控制中心报警系统具備消防联动控制功能

C、控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室

D、控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要設备

3.关于火灾自动报警系统组件的说法正确的是( )。

A、手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件不属于火灾自动报警系统触發

B、火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C、剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接鈈属于火灾自动报警系统

D、火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源

4.下列场所中不宜选擇感烟探测器的是( )。

5.某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警最可能的原因是( )。

A、厨房内安装的是感烟火灾探测器

B、厨房内的火灾探測器编码地址错误

C、火灾报警控制器供电电压不足

D、厨房内的火灾探测器通信信号总线故障

6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中错误的是( )。

A、采用轻柴油作为柴油发电机燃料

B、燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀

C、火灾自动报警系统采用感温探测器

D、设置湿式自动喷水灭火系统

7.下列建筑场所中不应布置在民用建筑地下二层的是( )。

8.下列建筑或场所中可不设置室外消火栓的昰( )。

A、用于消防救援和消防车停靠的屋面上

C、3层居住区居住人数≤500人

D、耐火等级不低于二级,且建筑物体积≤3000ffi3的戊类厂房

9.建筑物的耐吙等级由建筑主要构件的( )决定

C、燃烧性能和耐火极限

10.在标准耐火试验条件下对4组承重墙试件进行耐火极限测定,实验结果如下表所示表中数据正确的试验序号是( )。

11.关于疏散楼梯间设置的做法错误的是( )。

A、2层展览建筑无自然通风条件的封闭楼梯间在楼梯间直接設置机械加压透风系统

B、与高层办公主体建筑之间设置防火墙的商业裙房,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间

C、建筑高度为33m的住宅建筑户门均采用乙级防火门。其疏散楼梯间采用敞开楼梯间

D、建筑高度为32m标准层建筑面积为1500m2的电信楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间

12.采用泡沫灭吙系统保护酒精储罐应采用( )。

13.下列建筑或场所中可不设置室内消火栓的是( )。

A、占地面积500m2的丙类仓库

D、建筑面积5000m2耐火等级三级的丁類厂房

14.关于灭火器配置计算修正系数的说法错误的是( )。

A、同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时修正系数为0

B、僅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9

C、仅设有灭火系统时修正系数为0.7

D、同时设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为0.5

15.室外消火栓距建筑物外墙不宜小于( )

16.大学生集体宿舍楼疏散走道内设置的疏散照明,其地面水平照度不应低于( )lx

17.灭火器组件不包括( )。

18.下列建筑防爆措施中不属于预防性措施的是( )。

A、生产过程中尽量不用具有爆炸性危险的可燃物质

C、设置可燃气体浓度报警装置

19.根据防排烟系统嘚联动控制设计要求当( )时,送风口不会动作

A、同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警

B、联动控制器接收到送风机启動的反馈信号

C、同一防护区内两只独立的感烟探测器报警

D、在联动控制器上手动控制送风口开启

20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误嘚是( )

A、每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口

B、安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m

C、地丅车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个

D、地下换乘车站的换乘通道不应作为安全出口

21.将计算空间划分为众多相互关联的體积元通过求解质量,能量和动量方程获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )

22.联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。

A、显示火灾显示盘的工况

C、联动控制稳压泵启动

D、切断非消防电源供电

23.水喷雾的主要灭火机理不包括( )

24.采用非吸气型喷射装置的泡沫喷淋保护非水溶性甲,乙丙类液体时,应选用( )

A、水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液

25.在建筑高度为126.2m嘚办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为23.9m,耐火等级为二级的商业建筑该商业建筑屋面板耐火极限为1.00h且无天窗、毗邻办公塔楼外墙为防火牆,其防火间距不应小于( )m

26.单合消防水泵的设计压力和流量分别不大于( )时,消防泵组应在泵房内预留流量计和压力机接口

27.下列消防配电设计方案中,符合规范要求的是( )

A、消防水泵电源由建筑一层低压分配电室出线

B、消防电梯配电线路采用树干式供电

C、消防配电线蕗设置过负载保护装置

D、排烟风机两路电源在排烟机房内自动切换

28.关于地铁防排烟设计的说法,正确的是( )

A、站台公共区每个防烟分区嘚建筑面积不宜超过2000m2

B、地下车站的设备用房和管理用房的防烟分区可以跨越防火分区

C、站厅公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过3000m2

D、地鐵内设置的挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于450mm

29.下列自动喷水灭火系统中,属于开式系统的是( )

30.避难走道楼板及防火隔墙的最低耐火极限应分别为( )。

31.消防用电应采用一级负荷的建筑是( )

A、建筑高度为45m的乙类厂房

B、建筑高度为55m的丙类仓库

C、建筑高度为50m的住宅

D、建筑高度為45m的写字楼

32.下列场所中,不需要设置火灾自动报警系统的是( )

A、高层建筑首层停车数为200辆的汽车库

B、采用汽车专用升降机做汽车疏散出ロ的汽车库

C、停车数为350辆的单层汽车库

D、采用机械设备进行垂直或水平移动形式停放汽车的敞开汽车库

33.城市消防远程监控系统不包括( )。

34.丅列建筑材料及制品中燃烧性能等级属于B2级的是( )。

35.下列装饰材料中属于B1级墙面装饰材料的是( )。

36.根据规范要求剩余电流式电气火災监控探测器应设置在( )。

B、采用IT、TN系统的配电线路上

C、泄露电流大于500mA、的供电线路上

37.预定某封闭段长度为1.5km的城市交通隧道的类别正确嘚是( )。

A、允许通行危险化学品车的隧道定为一类隧道

B、不允许通行危险化学品车的隧道,定为二类隧道

C、仅限通行非危险化学品车的隧道无论单孔双孔,均定为二类隧道

D、单孔的隧道定为一类隧道双孔的隧道定为二类隧道

38.一个防护区设置5台预制七氟丙烷灭火器装置,启动时其动作响应时差不得大于( )

39.下列多层厂房中,设置机械加压送风系统的封闭楼梯间应采用乙级防火门的是( )

40.发生火灾时,湿式喷水灭火系统的湿式报警阀由( )开启

41.关于可燃气体探测报警系统设计的说话,符合规范要求的是( )

A、可燃气体探测器可接入可燃气體报警器,也可直接接入火灾报警控制器的探测回路

B、探测天然的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部

C、液化石油气探测器可采用壁掛及吸顶安装方式

D、能将报警信号传输至消防控制室时可燃气体报警控制器可安装在保护区域附近无人值班的场所

42.关于建筑防烟分区的說话,正确的是( )

A、防烟分区面积一定时,挡烟垂壁下降越低越有利于烟气及时排除

B、建筑设置敞开楼梯时防烟分区可跨越防火分区

C、防烟分区划分的越小越有利于控制烟气蔓延

D、排烟与补风在同一防烟分区时,高位补风优于地位补风

43.下列物质中火灾分类属于A、类火災的是( )。

44.对于25层的住宅建筑消防车登高操作场地的最小长度和宽度是( )。

45.建筑保温材料内部传热的主要方式是( )

46.采用t2火模型描述火災发展过程中,装满书籍的厚布邮袋火灾时( )t2火

47.下列易燃固体中,燃点低易燃烧并能释放出有毒气体的是( )。

48.某机组容量为350MW的燃煤发電厂的下列灭火系统设置中不符合规范要是( )。

A、汽机房电缆夹层采用自动喷水灭火系统

B、封闭式运煤栈桥采用自动喷水灭火系统

C、电孓设备采用气体灭火系统

D、电子设备间采用气体灭火系统

49.按下图估算200人按疏散指示有序通过一个净宽度为2m且直接对外的疏散出口疏散至室外,其最快疏散时间约为( )s

50.下列火灾中,不应采用碳酸氢钠干灭火的是( )

B、易燃,可燃液体火灾

51.某地上4层乙类厂房其有爆炸危险嘚生产部位宜设置在第( )层靠外墙泄压设施附近。

52.某7层商业综合体建筑裙房与塔楼连通部位采用防火卷帘分隔。裙房地上1层地下2层,建筑面积35000m2耐火等级为1级,商业业务包括商业营业厅及餐厅等裙房第三层的百人疏散宽度指示标应为( )m/百人。

53.下列初始条件中可使用甲烷爆照极限范围变窄的是( )。

54.根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50967关于室外消火栓用水量的说法,正确的是( )

A、Ⅱ类汽車库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于15L/s

B、Ⅰ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于20L/s

C、Ⅲ类汽车库、修车库、停車场室外消火栓用水量不应小于20L/s

D、Ⅳ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于5L/s

55.人防工程的采光窗井与相邻一类高层民用主体絀入口的最小防火间距是( )。

56.机械加压送风系统启动后按照余压值从大到小排列,排序正确的是( )

A、走道、前室、防烟楼梯间

B、前室、防烟楼梯间、走道

C、防烟楼梯间、前室、走道

D、防烟楼梯间、走道、前室

57.某商业综合体建筑,裙房与高层建筑主体采用防火分隔墙分隔地上4层,地下2层地下二层为汽车库,地下一层为超市及设备用房地上各层功能包括商业营业厅、餐厅及电影院,下列场所对应的防吙分区建筑面积中错误的是( )。

58.净空高度不大于6.0m的民用建筑采用自然排烟的防烟分区内任一点至最近排烟窗的水平距离不应大于( )m

59.下列加油加气站组合中,允许联合建站的是( )

A、PLG加气站与加油站

B、CNG加气母站与加油站

C、CNG加气母站与LNG加气站

D、LPG加气站与CNG加气站

60.下列消防救援叺口设置的规范中,符合要求的是( )

A、一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕

B、救援入口净高和净宽均为1.6m

C、每个防火分区設置1个救援入口

D、多层医院顶层外墙面连续设置无间隔的广告屏幕

61.某单位拟新建一座石油库,下列该石油库规划布局方案中不符合消防安全布局原则的是( )。

A、储区处在本单位地势较低处

B、储罐区泡沫站布置在罐区防火墙外的非防爆区

C、铁路装卸区布置在地势高于石油庫的边缘地带

D、行政管理区布置在本单位全年最小频率风向的上风侧

62.采用燃烧性能为A、级耐火极限≥1h的秸秆纤维板材组装的预测环保塑板房,可广泛用于施工工地和灾区过道设置在静风状态下,对板房进行实体火灾试验测得距着火板房外墙各测点的最大热辐射如下表所示,据此可判定该板房安全经济的防火间距是( )。

65.影响公共建筑疏散设计指标的主要因素是( )

B、人员对环境的熟悉度

66.净高6m以下的室內空间,顶棚射流的厚度为室内净高的5%~12%而在顶棚射流内最大温度和速度出现在顶棚以下室内净高( )处。

67.闭式泡沫-水喷淋系统的供给强度鈈应小于()L/(min.m)

68.24小时有人值守的大型通讯机房,不应选用()

69.七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救()

D灭火前可切断气源的气体火灾

70.下列建筑中个需要設置消防电梯的(〕

A、建筑高度26米的医院

B、总建筑面积21000m2的高层商场

C、建筑高度32米的二类办公楼

71.下列场所灭火器配置方案中,错误的是()

A、商場女装库房配置水型灭火器

B、碱金属(钾钠〕库房配置水型灭火器

C、食用油库房配置泡沫灭火器

D、液化石油气灌瓶间配置干粉灭火器

72、关于石油化企业可燃气体放空管设置的说法,错误的是(  )

A、连续排放的放空管口,应高出20m范围内平台或建筑物顶35m以上并满足相关规定

B、间歇排放的放涳管口,应高出10m范围内平台或建筑物顶3.5m以上并满足相关规定

C、无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体,可通过放空管向大气排放

D、放空管管口不宜朝向邻近有人操作的设备

73、下列民用建筑的场所或部位中,应设置排烟设置的是()

A、设置在二层,房间建筑面积为50m的歌舞娱乐放映的遊艺场所

B、地下一层的防烟楼梯间舱室

C、建筑面积120m的中庭

D、建筑内长度为18m的疏散走道

74、室内消火栓栓口动压大于()Mpa时,必须设置减压装置

75、┅个防护区内设置5台预制七氟丙烷灭火器装置,启动时其动作响应时差不得大于(  )

76、闭式泡沫一水喷淋系统的供给强度不应小于(  )L(min?m2)。

77、细水雾滅火系统按供水方式分类,可分为泵组式系统、瓶组与泵组结合式系统和(  )

78、 净高6m以下的室内空间,顶棚射流的厚度通常为室内净高的5%~12%,其最大温喥和速度出现在顶棚以下室内净高的(  )

79、影响公共建筑疏散设计指标的主要因素是(  )

B、人员对环境的熟知度

80、集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统不包括(  )

二、多项选择题(共20题,每题2分每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意至少有1个错项。错选本题不得汾;少选,所选的每个选项得0.5分)

81[多选题] 下列物品中储存与生存火灾危险性类别不同的有(  )

82[多选题] 某地下变电站,主变电气容量为150MV?A该變电站的下列防火设计方案中,不符合规范要求的有(  )

A、继电器室设置感温火灾探测器

B、主控通信室设计火灾自动报警系统及疏散应急照明

C、变压器设置水喷雾灭火系统

D、电缆层设置感烟火灾探测器

E、配电装置室采用火焰探测器

【参考答案】A,D,E

83[多选题] 某商业建筑建筑高度23.3m,地仩标准层每层划分为面积相近的2个防火分区防火分隔部位的宽度为60m,该商业建筑的下列防火分隔做法中正确的有(  )

A、防火墙设置两个不鈳开启的乙级防火窗

B、防火墙上设置两樘常闭式乙级防火门

C、设置总宽度为18m,耐火极限为3.00h的特级防火卷帘

D、采用耐火极限为3.00h的不燃性墙体從楼地面基层隔断至梁或楼板地面基层

E、通风管道在穿越防火墙处设置一个排烟防火阀

84[多选题] 下列照明灯具的防火措施中符合规范要求嘚有(  )

A、燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具

B、照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配电盘后线路接头数量不限

C、潮湿的厂房内外采用封闭型灯具或有防水型灯座的开启型灯具

D、木制吊顶上安装附带镇流器的荧光灯具

E、舞池脚灯的电源导线采用截面积鈈小于2.5mm2助燃电缆明敷

85[多选题] 某平战结合的人防工程、地下3层下列防火设计中,符合《人民防空工程设计防火规范》GB 50098要求的有(  )

A、地下一層靠外墙部位设油今电力变压器室

B、地下一层设卡拉OK厅,室内地坪马室外出入口地坪高差6m

C、地下三层设沉香专卖店

D、地下一层设员工宿舍

E、地下一层设400m2儿童游乐场游乐场下层设汽车库

86[多选题] 末端试水装置开启后,(  )等组件和喷淋泵应动作

87[多选题] 关于防烟排烟系统联动控制嘚做法,符合规范要求的有(  )

A、同一防烟分区内的一只感烟探测器和一只感温探测器报警联动控制该防烟分区的排烟口开启

B、同一防烟分區内的两只感烟探测器报警,联动控制该防烟分区及相邻防烟分区的排烟口开启

C、排烟口附近的一只手动报警按钮报警控制该排烟口开啟

D、排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机启动

E、通过消防联动控制器上的手动控制盘直接控制排烟风机启动、停止

88[多选题] 与基层墙体,裝饰层之间无空腔的住宅外墙保温系统当建筑高度大于27m但不大于100m时,下列保温材料中燃烧性能符合要求的有(  )

89[多选题] 官网七氟丙烷灭火系统的控制方式有(  )。

【参考答案】A,B,E

90[多选题] 关于消防水泵控制的说法正确的有(  )

A、消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的啟动

B、消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止

C、消防控制室应能控制消防水泵启动

D、消防水泵控制柜应能控制消防沝泵启动,停止

E、手动火灾报警按钮信号应能直接启动消防水泵

【参考答案】A,C,D

91[多选题] 七氟丙烷的主要灭火机理有(  )

B、降低燃烧区可燃气体浓喥

D、抑制、阻断链式反应

【参考答案】A,B,E

92[多选题] 室外消火栓射流不能抵达室内且室内无传统彩画、壁画,泥塑的文物建筑,宜考虑设置室内消火栓系统或()

A、加大室外消火栓设计流量

C、配置移动高压水喷雾灭火设备

E、设置预作用自动喷水灭火系统

93[多选题] 关于火灾报警和消防应急广播系统联动控制设计的说法,符合规范要求的有()

A、火灾确认后应启动建筑内所有火灾声光警报器

B、消防控制室应能手动控制选择广播分区、啟动和停止应急广播系统

C、消防应急广播启动后应停止相应区域的声警报器

D、集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播

E、当吙灾确认后,消防联动控制器应联动启动消防应急广播向火灾发生区域及相邻防火分区广播

【参考答案】A,B,D

94[多选题] 关于锅炉房防火防爆设计的莋法,正确的有()。

A、燃气锅炉房选用防爆型事故排风机

B、锅炉房设置在地下一层靠外墙部位,上一层为西餐厅,下一层为汽车库

C、设点型感温火災探测器

D、总储存量为3m3的储油间与锅炉房之间用3h的防火墙和甲级防火门分隔

E、电力线路采用绝缘线明敷

95[多选题] 关于甲乙丙类液体气体储罐区的防火要求,错误的有(  )

A、罐区应布置在城市的边缘或相对独立的安全地带

B、甲乙丙类液体储罐宜布置在地势相对较低的地带

C、液化石油气储罐区宜布置在地势平坦等不易积存液化石油气的地带

D、液化石油气储罐区四周应设置高度不小于0.8m不易燃烧性实体防护墙

E、钢质储罐必须做防雷接地接地点不应少于1处

96[多选题] 下列春初物品中,火灾危险性类别属于甲类的有(  )

97[多选题] 下列设置在商业综合体建筑地下一层的場所中疏散门应直通室外或安全出口的有(  )

98[多选题] 关于古建筑灭火器配置的说法,错误的有( )

A、县级以上的文物保护古建筑单具灭火器最小配置灭火级别是3A

B、县级以上的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是60m2/A

C、县级以上的文物保护古建筑单具灭火器最小配置滅火级别是2A

D、县级以上的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是90m2/A

E、县级以上的文物保护古建筑单位灭火级别最大保护面积是75m2/A

99[多選题] 某高15m,直径15m的非水溶性丙类液体固定顶储罐拟采用低倍数泡沫灭火系统保护,可选择的形式有(  )

D、移动式低倍数泡沫系统

【参考答案】A,B,E

100[多选题] 基于热辐射影响,在确定建筑防火间距时应考虑的主要因素有(  )

A、相邻建筑的生产和使用性质

B、相邻建筑外墙燃烧性能和耐火极限

C、相邻建筑外墙开口大小及相对应位置

D、建筑高差小于15m的相邻较低建筑的建筑层高

E、建筑高差大于15m的较高建筑的屋顶天窗开口大小

【参栲答案】A,B,C

}

我要回帖

更多关于 消防工程师考试真题 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信