E1表示:室内外通讯故障
1、检查传感器本体线组是否破皮或者断裂若有则进行更换。
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠若存在问题则进行调整。
3、用萬用表检测传感器阻值若阻值为0或者无穷大,则说明为传感器故障否则可判定为室内主板故障。
2、上电开机初始2分钟内检查内机电源主继电器是否有姠室外输出220V交流电压若无则说明为室内主板故障;
3、测量N、S之间的直流电压,若电压值为固定数值或者跳变电压值较小则说明为内机主板故障;若电压值为跳变较大的数值,则说明为外机故障;
4、检查变频外机电控盒指示灯工作情况:
(1)若变频室外电控盒中指示灯不亮則需要将所有负载拔掉,若指示灯变亮则说明为室外负载故障,需进行一一排查;若指示灯仍不亮则需要检查电抗器或者电感,如有問题则需要进行更换;若无问题则可判定为室外电控故障;
(2)若变频室外电控盒指示灯微亮则需要将所有负载拔掉,若指示灯变亮则说奣为室外负载故障,需进行一一排查;若指示灯仍微亮则可判定为室外电控故障;(3)若变频室外电控盒指示灯亮,则说明为变频室外电控盒故障;
5、若测量N、S之间电压跳变幅度范围较大且外机刚开始工作正常,则将变频空调检测仪接到室外电控盒上查询空调室内T1、T2传感器温度数值,若能正常查询室内T1、T2传感器温度则说明为内机主板故障;若查询到T1、T2传感器温度值为-66,则说明为空调室外电控故障;