带RS485通讯GA-R5ST温度模块怎么设定没说明书,温度寄存器地址怎么找?

RS485通讯功能 客户端为电脑时的连接方法及通讯参数的设定:

2、 从转换器定义的RS485端口引出两根导线(可用屏蔽双绞线)(DATA+ DATA-)用于连接温控器

3、 当连接多台温控器时,先将温控器对应RS485的脚位并联起来然后再连接转换器

4、 温控器电源脚位也采取并联方式连接。

5、 送电后修改参数:在温控器阶层选择界面找到“SPC”界面后确认进入然后调节通讯速率参数“Baud”(可根据需要调成2.4K、4.8K、9.6K(默认)、19.2K、38.4K)和站点参数“Addr” (多台控制器依次分别调为1、2、3... ,將分别对应电脑软件界面上的站点1、2、3...)

6、 在电脑上安装RS485通讯功能测试软件在电脑的设备管理器查看所连接的转换器在电脑上占用的COM点(假设为COM 3)。

7、 接下来双击打开软件“ ”在对话框“ ”

。8、 分别进入“ ”栏内点开温控器对应站点的开关即可进行通讯测试

RS485通讯功能 愙户端为人机界面时的连接方法及内部通讯设定:

温控器和人机界面进行485通讯是利用人机界面丰富的通讯口功能(一般可提供给用户3个COM接ロ)。举个例子 一个完整的控制系统大致如下:COM 1:通过RS232通讯方式与下位PLC连接,以进行生产工艺参数设置和读取;COM 2:RS485通讯方式与一台变频器连接可以进行给定频率设定,显示输出频率、输出电压、输出电流、报警信息及大致原因等参数同时还可以通过人机界面通讯控制启动、停止变频器;COM 3:RS485通讯方式与多台温度控制器连接,可以显示温度设定值、当前值还可以通过通讯设定这几台温控器的通讯站号、PID参数等內容值。大致连接图如下:

  下面只说明人机与温控器的连接操作:连接HMI和温控器时在连接方面,将人机界面定义RS485功能的通讯口与多囼温控器相连(温控器之间采取并联方式且脚位要对应)通讯方面,在人机界面中对通讯格式进行设定。我司生产的RS-485通讯功能控制器通讯协议符合标准的MODBUS RTU模式资料结构为8N1。连接遵从人机界面为主、温控器为从的主从关系此外通讯软体要通过HMI自带的编程软件进行编写。应用COM端口连接多台温控器除了实时读取相应槽位SV、PV值,采用PID温度控制方式达到准确控温效果也可以通过人机界面分别设置P、I、D相关參数以及实现通讯协议自动同步功能。

关于人机界面通信协议的编写要根据ModBus RTU协议编写:首先下载人机界面的组态软件下载安装好软件之後,新建一个工程文件型号对应的是公司出产产品型号,

然后点击下面的通道选择ModBus RTU协议:

可以通过[新增]扩展通讯接口设置 扩展数量由硬件决定人机界面串口既可以做RS232,又可以做RS485根据需求接线(这里做485的接线),通讯协议对应的就是Modbus rtu协议然后要给各通道指定一个寄存器地址,方法实现如下:所有的通道都设置好后把工程下载到人机界面显示屏里(或在线模拟)即可

1、 连接:将触摸屏定义RS485功能的通讯ロ与我司温控器相连(多台温控器时,温控器之间采取并联方式且脚位要对应)

2、 触摸屏通讯格式设定为标准的MODBUS RTU模式,资料结构为8N1

3、 通信速度Baud请设定跟温控表一致。

4、 站号Addr请勿重复

5、 参数位址 请参考对照表 。

下面以HITECH人机与我司温控器通讯的应用为例说明通讯设定和连接操作:

本例应用中使用一款5.7寸单色HITECH人机,型号为PWS6600S-P来跟温控器通讯

一、人机软件中的通讯设定

首先在HITECH人机编程软件ADP中,选定人机型号忣所连接的控制器类型如下图:

软件中PLC种类选择Modicon 984(RTU;Slave),这就是标准MODBUS协议温控器作为从站。(注意此处将控制区和状态区地址都删掉否则會影响通讯。)

二、温控器中的通讯设定

将温控器送电后在阶层选择菜单下找到SPC阶层确认进入后可通过参数“Addr”来决定通讯的站位地址,然后通过“Baud”参数来决定传输速率(默认为9600)要注意的是,为了确保通讯畅通必须将人机模组参数项通讯口通讯协议、通讯格式(標准的MODBUS RTU模式。

}

