补偿电容12组全部投入,电容补偿功率因数数0.94这个有什么问题吗?

来自科学教育类芝麻团 推荐于

这種现场比较常见就是电容器的单路容量偏大。当前用电较小时导致补偿一路,就出现过补偿了不补,电容补偿功率因数数又不达标

很好,没有问题你的无功补偿是在低压侧。在高压计量那里看并没有过补偿因为变压器也会消耗无功。

你对这个回答的评价是

单組电容容量太大了 过补了。一般到0.9就可以了

你对这个回答的评价是?

}

随着补偿电容的投入控制器上嘚电容补偿功率因数数表指针不向正常方向移动,应是取样电流信号和取样电压信号不当引起的

若取样电压为220V时,取样电压必须与取样電流同相;取样电压为380V时取样电压必须接非取样电流相的其它两相。

有时控制其参数设置正确电压电流采样信号正确,手动投时电容補偿功率因数数为/usercenter?uid=f">爱来AL
 

你不投入只是让控制器采样,如果控制器显示正常然后再打开投切旋钮,手动投切一路一路的投切,电容补償功率因数数逐渐上升就说明接线和控制器没有问题。如果都投上之后电容补偿功率因数数反而降低了那就是过补。否则就是其他的問题

你对这个回答的评价是

(1)检查电容补偿功率因数数控制器的电流电压接线是否正确。如果接反了会计算不正确

(2)看电容补偿功率因数数控制器说明书看设置问题

你对这个回答的评价是?

查一下控制器是否有反向开关,应该是正反向开关反了

你对这个回答的評价是?

}