同步浮球液位计浮球是什么?



WT-UQZ浮球液位计浮球结构原理:由液位传感器和智能HART板(电流转换器)两部分组成浮球与液位同步变化,控制干簧管吸合断开从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将電阻的变化转换成4~20mA标准电流信号并叠加HART数字信号输出

WT-UQZ浮球液位计浮球特点:

1、智能电子部件由一块主机板和一块液晶屏组成;

2、可就地按键调整*程和零点;

3、可用HART通讯手操器或微机与本智能仪表进行双面通讯而不中断输出信号,适合防爆或不方便拆装仪表场所对仪表的测量、过程参数、设备组态、校准、诊断信息通过HART协议访问或修改;      

4、在采用HART协议的分散控制系统中同主机进行双向通讯;

5、带有EEPROM不因断電丢失数据。

WT-UQZ浮球液位计浮球参数:

浮球液位计浮球产品选型表:

引颈长度(选01型时请注明)

浮球液位计浮球分以下四种安装方式

(订货时请用戶注明安装形式和引颈长度L值)

对于敞口或非金属容器,可以采用支架安装方式具体形式见图3。

WT-UQZ浮球液位计浮球接线方式: (见图4)

WT-UQZ浮球液位计浮球操作说明:

调零键[Z]、调整键[S]、功能键[M]

同时按下[Z]和[S]键5秒钟以上便可开锁(LCD屏幕显示:OPEN)。

将浮球直接置于零位上按键开锁后,再同時按下[Z]、[S]键2秒钟以上便可将当前PV值设置为0,(LCD屏幕显示:PV=0)

如果当前PV值与0值的偏差超出50%FSPV值清零无效,(LCD屏幕显示:PVER)

按键调零:将浮球置于零位按下[Z]键2秒钟,变送器将输出4mA电流完成调零操作。(LCD屏幕显示:LSET)

按键调满:将浮球置于满位按下[S]键2秒钟,变送器输出20mA电流完成调满操作。(LCD屏幕显示:HSET)

先按下[Z]键再接通电源,继续按住[Z] 5秒钟以上如果LCD屏幕显示OK,则说明已将变送器数据恢复到出厂时状态松开按键便可,若LCD显示FAIL则说明示未对变送器进行过数据备份,无法将变送器数据恢复到出厂时状态

如果2分钟之内没有任何按键按下,变送器按键自動锁住若要操作,需重新开锁以上操作,使用调零键【Z】、调满键【S】即可实现两按键变送器主板按键操作说明同上。不带表头显礻外接电流表也可实现调整

   测量参数设置时,连续按下功能键【M】将依次显示ZERO、SPRN、DPMP、DISP、FIX C *后按功能键确认并退出设置状态恢复显示状态

按[Z]键选择修改的数字或小数点

按[S]键调整数值或小数点位置

按[S]键选择显示模式(显示液位、电流、百分比)

}
一个浮球液位计浮球有智能数显儀表和一个干璜管(貌似没变送器)我按照接温度计的方法(三线制)接线,并在智能仪表端设置输入信号为/usercenter?uid=7bf05e799502">shk88888

正常情况下的连杆浮球液位计浮球(连续量)本身带很多个干簧管浮球实际上是个带磁铁的浮动腔体。它随着液面上升(下降)的时候会导通接近的干簧管

你掱里的所谓的干簧管 电阻能随着液位变化而变化??从你的设定 以及安排来看 你应该也懂的,我看你能成

我说的电阻随液位变化而變化就是你说的带磁铁的浮动腔体的浮球的上下浮动而使附近的干簧管接通。呵呵我提问的时候是上班时候用手机提问的,问题偷工减料了些我是想问,我这样设定能不能测量液位,也就是说我用智能二次仪表和一个能变化的电阻,而且在智能二次仪表设定输入信號为pt100的情况下能不能测量液位?
你问的详细了我才敢回答的简单:可以的你可以设定一下零点和满度就行了
 能的话能否告知原理啊,洳果智能二次仪表设定输入信号为PT100的话是不是二次仪表就会根据PT100的温度曲线显示数值?打个比方:干簧管的输入电阻为138欧姆智能仪表會不会根据PT100的温度曲线显示为数值100(PT100的0摄氏度对应100欧姆,100摄氏度对应138欧姆)
对这个原理还不是很清楚,忘指教

你对这个回答的评价是?

你是哪种的浮球液位计浮球啊 不带变送器显示的哪种

现在只有一个二次仪表和一个干簧管,没有转换成4~20ma电流的变送器。

你对这个囙答的评价是?

是用于直接指示各种敞开或承压容器 内液位高度的指针式仪表

你对这个回答的评价是?

}