使用菲斯克蓄能水箱和缓冲水箱箱咋样?

对于很多人来说膨胀罐、蓄能沝箱和缓冲水箱箱和蓄能水箱是3个既熟悉又陌生的名词,熟悉是因为越来越多的空气能供暖项目或多或少都要装上这些产品陌生的是对於他们之间的分歧和选型还是处于一知半解。

我们先了解膨胀罐、蓄能水箱和缓冲水箱箱、蓄能水箱定义及其性能

蓄能水箱和缓冲水箱箱其实就是串联在集中空调系统中增加小型系统的水容量,存储冷量或热量有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁的启动问題,从而达到延长设备寿命和节能省电的目的

其实大家在工程中都看到的膨胀罐,就是一个气囊加一个碳钢罐体和法兰组成当系统水壓力大于膨胀罐碳钢罐体与气囊之间的氮气压力时,系统水会在系统压力的作用下挤入膨胀罐气囊内

这样一是会压缩罐体与气囊之间的氮气,使其体积减小压力增大。二是会增加系统整个水的容纳空间使系统压力减小,直到系统水的压力和罐体与气囊之间的氮气压力達到新的平衡才停止进水

当系统水压力小于膨胀罐内气体压力时,气囊内的水会在罐体于气囊之间的氮气的压力作用下挤出补回到系統,系统水容积减小压力上升罐体与气囊之间的氮气体积增大压力下降,直到两者达到新的平衡水停止从气囊挤压回系统,膨胀罐起箌调节系统压力波动的作用

膨胀罐由于气囊的调节作用,广泛应用在水系统的小范围压力波动控制上膨胀罐应用在热水和供暖系统上,主要用来消除由于水温变化导致的压力波动避免损害其他的系统控制元件。

我们知道膨胀罐在供水系统中也有应用,可以消除因水閥打开引起的水锤效应免遭水锤的冲击,从而达到系统的动态平衡这个在供水系统中很常见,一般来讲膨胀罐的最大工作压力是八到┿公斤大小从两升到一两百升都有。

水是有膨胀的水在4℃时密度最大,当小于4℃和大于4℃水都会发生膨胀一吨水从10℃加热到90℃大概會增加36.5升的体积,如果没有膨胀罐的存在水就会把其他的连接件损坏,所以膨胀罐的作用是不可忽视的尤其在小系统中。

为了达到节能的目的在小型的集中空调系统中,加大蓄能水箱和缓冲水箱箱的储水量也就成为了一个蓄能水箱。总体来说蓄能水箱、膨胀罐和蓄能水箱和缓冲水箱箱这三者是没有本质区别的。

区别仅仅是从字面上的理解实际用到什么地方他们三个是有着相同点的。膨胀罐主要昰在小系统中在大系统中,蓄能水箱和缓冲水箱箱和蓄能水箱是完全相同的东西

另外,关于蓄能水箱和缓冲水箱箱我们再多介绍一些内容:

空气源热泵供暖标准工况下,主机的启停次数(也就是压缩机启动次数)是衡量主机使用寿命的重要参数类似家里灯具开关的使用寿命和开、关次数相关一样,增加蓄能水箱和缓冲水箱箱相当于系统能量储存增加系统温度变化平稳,主机的启停次数自然降低了使用寿命也就延长了。

在欧美一些国家蓄能水箱和缓冲水箱箱属于标准配置,部分厂家调试人员在无蓄能水箱和缓冲水箱箱机房工地甚至拒绝调试。

在长期的使用中发现蓄能水箱和缓冲水箱箱在除上述的优点外,还延伸出一些独特的功能:

1、系统中的强制自动排气功能

如果只要降低主机启停次数功能蓄能水箱和缓冲水箱箱安装在主机出水管路或室内回水管路皆可。当水箱处于系统回水管时会发現循环水从水箱上部进入,下部排出此时水中的气体会积存在水箱上部空间,闭式系统中的压力会自动强制将气体从上部排气阀排出鈈会出现在小管径管路上加装排气阀,需要排掉一小段水再排出气体而下部又会堵一段水体,排气效果极差现象

2、对水系统中动力部件水泵的保护

蓄能水箱和缓冲水箱箱的底部出口接入水泵的吸水口,该吸入口进入的水是不含气体的(气体在水箱上部无法下来)水泵葉轮的气蚀现象会大大减少。吸入的水为纯水水泵循环出的水会将系统中的气体自然推动到系统出水口,然后进入蓄能水箱和缓冲水箱箱上部进水口系统出水带来的气体会被水箱顶部排气阀强制排除,进而成为一个良性循环而无蓄能水箱和缓冲水箱箱系统,水泵吸入含气的水叶轮会将气体打碎输进系统,造成系统中的气体到处存在排气难度更高。造成水泵的流量开关经常报警不断启停,大大增加了调试难度

进入主机板换的水是纯净(不含气)的水,能更好的交换能量增加换热效率。

4、调试更轻松末端效果出效果更迅速。

當系统补水一半时调试就可开始了。流入主机与水泵的水均是纯净不含气的,热量会很快输送到末端调试时间大大减少。笔者早期從事空调施工调试一户别墅,没有三到四小时不能结束因为水中含气太多,流量开关经常报警主机换热不够也会高压保护,风盘气堵后效果不明显,这些都让调试时间大大延长在有蓄能水箱和缓冲水箱箱的机房系统,一般一到二小时即可完成调试工作

5、系统排汙更彻底,防止系统阻塞排污更方便。

管路中的杂质在不断循环中因为经过了一个立式的大容量水箱后,许多杂质会积存在蓄能水箱囷缓冲水箱箱底部经过Y型过滤器的水质就要好很多,从而降低了清洗过滤器的次数蓄能水箱和缓冲水箱箱排污口设置在水箱底部并设囿手动排污阀,清洁更便捷

6、冬季供暖,系统运行更稳定

小型风冷热泵在严冬季使用时,除霜时间对室内温度影响是个头疼问题如果在主机设有辅助电加热辅助除霜,将大大降低主机COP值增加蓄能水箱和缓冲水箱箱后,当主机除霜时水箱内储存一定温度的水可满足末端循环,完全避免主机除霜时对室内温度的波动变化

7、开机后,使用效果来的更快

因为在第一次空调开机后,之前的冷量或热量会儲存在蓄能水箱和缓冲水箱箱中蓄能水箱和缓冲水箱箱的保温标准和热水水箱的标准是一致的(24小时±3℃),所以在下一次使用的时候效果自然会更快。举个生活中例子:下班前一小时关空调主机只依赖蓄能水箱和缓冲水箱箱的能量,通过水泵循环就完全可以满足峩们下班前的需求,第二天上班效果还是杠杠的

因各方面的原因我们也会遇到一些水系统的难处。比如该系统做完发现主机好像選小了,不能满足末端的热量使用

建议:改造时只需在回水管路中串联一个特殊蓄能水箱和缓冲水箱箱。

1、蓄能水箱和缓冲水箱箱增加電加热在能量不够情况下,通过辅助电加热来补充一部分能量满足末端使用。

2、条件允许使用一台锅炉、一块平板太阳能,或者废熱能源等对蓄能水箱和缓冲水箱箱(带盘管)进行能量补充

3、使用一台小型风冷热泵主机和蓄能水箱和缓冲水箱箱增加的循环口连接,來补充能量

1、水箱在系统中串联,进回水口径大小不合理会造成系统阻力增大过度。

建议:40升至200升蓄能水箱和缓冲水箱箱进回水口徑为DN40;300升至500升蓄能水箱和缓冲水箱箱,进回水接口改为双DN40口接入、双DN40口接出双DN40口径来代替大口径,千万别做DN50(水箱是圆弧的内部不锈鋼一般为1.2~1.5mm,水箱内部直径一般为470mm或600mm接口过大的焊缝在使用中会有隐患的,对安装扭力的要求也非常高)

2、蓄能水箱和缓冲水箱箱的补沝口位置不宜过低。

过低的补水口会较大的影响底部水箱温度,可能导致主机感应回水不准确造成系统运行不稳定(因为主机的回水ロ吸入的水是蓄能水箱和缓冲水箱箱底部的水,补水过程会造成水箱底部温度变化较大)

建议:蓄能水箱和缓冲水箱箱的补水口在水箱Φ部附近。

3、蓄能水箱和缓冲水箱箱选型要适当

}

蓄能水箱和缓冲水箱箱、储能水箱、膨胀罐有什么区别

      对许多人来说,胀大罐、和蓄能水箱是3个既了解又生疏的词汇了解是由于越来越多的空调体系需求加装这种配套产品,生疏则是由于对它们之间混杂的概念尽管三者在暖通空调体系中一向充任副角,可是业内人士没有谁会忽视它们对体系完整性發挥的重要效果

蓄能水箱和缓冲水箱箱其实就是串联在中央空调体系中添加体系的水容量,存储冷量或热量有效地处理体系过小所带來的负荷动摇和主机频频的发动问题,然后到达延伸设备寿数和节能省电的意图的一种容器胀大罐      其实咱们在实践工程中都曾看到过胀夶罐,就是由气囊、碳钢罐体和法兰组成当体系水压力大于胀大罐碳钢罐体与气囊之间的氮气压力时,体系水会在体系压力的效果下挤叺胀大罐气囊内       这样一是会紧缩罐体与气囊之间的氮气,使其体积减小压力增大。二是会添加体系整个水的包容空间使体系压力减尛,直到体系水的压力和罐体与气囊之间的氮气压力到达新的平衡才中止进水      当体系水压力小于胀大罐内气体压力时,气囊内的水会在罐体于气囊之间的氮气的压力效果下挤出补回到体系,体系水容积减小压力上升罐体与气囊之间的氮气体积增大压力下降,直到两者箌达新的平衡水中止从气囊挤压回体系,压力罐起到调理体系压力动摇的效果

      压力罐由于气囊的调理效果,广泛运用在水体系的小范圍压力动摇操控上压力罐运用在热水和供暖体系上,首要用来消除由于水温改变导致的压力动摇避免危害其他的体系操控元件。      咱们知道胀大罐在供水体系中也有运用,能够消除因水阀翻开引起的水锤效应免遭水锤的冲击,然后到达体系的动态平衡这个在供水体系中很常见,一般来讲胀大罐的最大作业压力是八到十公斤巨细从两升到一两百升都有。      水是有胀大的水在4℃时密度最大,当小于4℃囷大于4℃水都会发作胀大一吨水从10℃加热到90℃大概会添加36.5升的体积,假如没有胀大罐的存在水就会把其他的连接件损坏,所以胀大罐嘚效果是不行忽视的尤其在小体系中。蓄能水箱为了到达节能的意图在小型的中央空调体系中,加大蓄能水箱和缓冲水箱箱的储水量也就成为了一个蓄能水箱。蓄能水箱和缓冲水箱箱别再纠结      有许多用户问询究竟自家的空调体系要不要装蓄能水箱和缓冲水箱箱?编者以為蓄能水箱和缓冲水箱箱是体系的必需品不能短少,由于它对整个体系的效果是至关重要的      榜首,假如不运用蓄能水箱和缓冲水箱箱将导致主机频频启停。由于环路中的循环水量有限那么就会引起主机在很短的时刻内到达规划温度,主机就会中止作业然后又会在佷时刻短的时刻内,水温到达主机的发动条件主机又开端发动,这样频频的发动就会大大削减主机的运用寿数和糟蹋电能由于主机在發动时最费电,加上蓄能水箱和缓冲水箱箱就相当于体系能量添加了体系的温度改变平稳了,主机的发动次数也天然削减运用寿数也僦大大延伸。      第二:加装蓄能水箱和缓冲水箱箱能够高效除霜在严冬时,尤其在-3℃~5℃之间这时主机结霜很明显,除霜对室内温度的影响是个很扎手的问题由于机组在反向制冷时需求耗费管道内的热量,假如水体系的水量少那么除霜时刻就会大大添加,并且会形成管道内水温度偏低导致除霜效果欠好。      假如加装了蓄能水箱和缓冲水箱箱那么在除霜的过程中,由于水箱内有必定的温度这样就能夠在短时刻内完结化霜,并且耗费热量也小避免了由于主机除霜而形成室内温度的动摇改变,关于安稳体系的终端效果效果是很大的蓄能水箱和缓冲水箱箱的第三个优点就是能够确保体系的水流疏通,能完整地完结主动排气避免机组发作毛病。咱们知道当水箱放在回沝体系时循环水从水箱上部进入,下部排出这样水中的气领会积存在水箱上部空间,闭式体系内的压力会主动强制将气体从上部的排氣阀排出这样的话蓄能水箱和缓冲水箱箱底部出水口接入水箱的吸水口由于没有气体,所以不光能够维护水泵的叶轮并且能够让体系沒有气体,确保主机正常作业假如没有蓄能水箱和缓冲水箱箱,那么由于气体的存在会形成主机有时流量开关呈现毛病和高压报警等蓄能水箱和缓冲水箱箱的第四个优点是能够让体系的排污更完全,避免体系堵塞在咱们的体系中有很多的杂质,这些杂质会通过渐渐积存到蓄能水箱和缓冲水箱箱的底部通过Y型过滤器的时分,水泵的水质会变好然后削减Y型过滤器的清洗。因而说蓄能水箱和缓冲水箱箱昰一个必需品假如依据实践情况把蓄能水箱和缓冲水箱箱适当地做大,那么蓄能水箱和缓冲水箱箱又起到了蓄能的效果也就是咱们所說的蓄能水箱。总结一下蓄能水箱和缓冲水箱箱、胀大罐、蓄能水箱尽管本质上是一种东西,在巨细体系中有着不同的称谓可是编者哽倾向于把蓄能水箱弛蓄能水箱和缓冲水箱箱结合在一起,然后完成体系真实的节能

}

本发明涉及空调系统蓄能水箱的技术领域尤其是指一种适用于空调系统的可变体积蓄能水箱。

现有的空调热泵系统在机组进水口和末端出口之间装有蓄能水箱和缓冲沝箱箱、膨胀罐、水泵、过滤器、压力表、温度计等配件,其中蓄能水箱和缓冲水箱箱用来存储能量和维持采暖末端的舒适性,蓄能水箱和缓冲水箱箱顶部设有排气阀用来给水系统排空;膨胀罐用来存储系统热媒因热胀冷缩增加或减少的体积,维持系统压力稳定确保系统安全运行。但是在空气源主机和末端出口之间有很多元器件,特别像膨胀罐安装安装时需用支架固定,再用保温棉包扎以致水系统接口多,保温效果差安装难度大,安装成本高水路接处潜在漏水风险。

本发明的目的在于克服现有技术的不足提供一种适用于涳调系统的提高保温效果、降低安装难度和生产成本、减少设备数量和接口数量的可变体积的蓄能水箱。

为了实现上述的目的本发明所提供的一种适用于空调系统的可变体积蓄能水箱,包括有壳体以及设置于壳体内且呈上下布置的变容箱和蓄能箱其中,所述变容箱和蓄能箱的外部与壳体之间均填充有的保温层所述变容箱由变容腔和缓冲腔组成,其中所述变容腔与缓冲腔之间预设有一变形板以隔开变嫆腔和缓冲腔;所述壳体顶部设有与变容腔相通的调压阀和与缓冲腔相通的排气阀;所述壳体侧面由上至下依次设有进水组件、镁棒组件、电热组件、感温组件、出水组件和排污组件,其中所述进水组件、出水组件和排污组件与蓄能箱相通;所述镁棒组件、电热组件和感溫组件嵌入蓄能箱内;所述缓冲腔与蓄能箱相通。

进一步所述电热组件和感温组件位于壳体侧面中下部。

进一步所述排污组件的排污沝口设置于内胆底端。

进一步所述镁棒组件用于减少电腐蚀对蓄能箱和变容箱的腐蚀。

本发明采用上述的方案其有益效果在于:通过設置蓄能箱以便于蓄能水箱接入采暖系统后,提升采暖系统保温效果;通过在蓄能水箱上部设置有变容箱从而利用缓冲腔和排气阀便于排出蓄能箱和采暖系统的空气;通过多个部件设置成一体结构、具有一件多能、安装方便、占地面积小等优点。

图1为本发明的蓄能水箱的結构示意图

其中,1-调压阀2-壳体,3-保温层4-变容箱,4a-变容腔4b-缓冲腔,4c-变形板5-进水组件,6-镁棒组件7-蓄能箱,8-电热组件9-感温组件,10-排污组件11-出水组件,12-排气阀

下面结合具体实施例对本发明作进一步的说明。

参见附图1所示在本实施例中,一种适用于空调系统的可變体积蓄能水箱包括有壳体2以及设置于壳体2内且上下布置的变容箱4和蓄能箱7,其中变容箱4和蓄能箱7与壳体2之间均填充有保温层3,利用保温层3对变容箱4及蓄能箱7进行保温变容箱4由变容腔4a和缓冲腔4b组成,其中变容腔4a与缓冲腔4b之间预设有一变形板4c以隔开变容腔4a和缓冲腔4b;殼体2顶部设有与变容腔4a相通的调压阀1和与缓冲腔4b相通的排气阀12;壳体2侧面由上至下依次设有进水组件5、镁棒组件6、电热组件8、感温组件9、絀水组件11和排污组件10,其中进水组件5、出水组件11和排污组件10均与蓄能箱7相通;镁棒组件6、电热组件8和感温组件9均嵌入至蓄能箱7内;缓冲腔4b与蓄能箱7相通,从而通过缓冲腔4b以及排气阀12以便顺利排出蓄能水箱以及水路的空气;变容箱4内设置有变容箱4以及通过调压阀1调节作用鉯及变形版的形变作用,实现对变容腔4a的压力与容量进行调节从而有效缓解热媒因热胀冷缩所引起的体积变化,确保空调系统供暖的舒適性电热组件8和感温组件9位于壳体2侧面中下部,从而使得感温组件9靠近出水组件11提高水箱输出温度的检测准确性,通过电热组件8设置於感温组件9附近提高电热温控的有效性;为了便于排污排水,排污组件10的排污水口设置于内胆底端;通过设有镁棒组件6以减少电腐蚀对蓄能箱7及变容箱4的腐蚀

现结合具体空气源热泵采暖系统对本申请的可变体积的蓄能水箱作进一步说明。

在本实施例中将本申请的蓄能沝箱应用于空气源热泵采暖系统,与传统采暖系统相比较本采暖系统(机组由空气源主机、可变体积的蓄能水箱、水泵、末端等零部件組成,图中未示)不需要膨胀罐及管道加热器等部件从而降低安装难度和生产成本,减少设备数量和接口数量

在本实施例中,空气源采暖系统运行时首先,经主机换热后的热媒流向末端再次进行热交换热交换后热媒由蓄能水箱的进水组件5流入蓄能箱7,并且通过蓄能箱7底端的出水组件11流出即热媒在蓄能箱7内由顶部流向底部,通过上述的方式提高蓄能水箱的蓄能效果,减小水温分层使蓄能箱7内的溫度与采暖系统温度相近,同时利用设置于蓄能箱7下部的感温组件9对热媒进行检测,从而实现以检测出采暖系统的真是温度以及精确控淛

在本实施例中,当环境温度低于一定值时蓄能水箱的电热组件8启动,末端换热后的热媒由蓄能水箱的进水组件5流入蓄能箱7利用电熱组件8对热媒进行加热,经蓄能箱7底端的出水组件11流向空气源主机再次加热后高温的热美俄流向末端放热,确保用户正常取暖

在本实施例中,当空气源主机需要除霜时通过吸收蓄能箱7及整个采暖系统热媒热量来化霜,从而减少末端温度的波动提高采暖的舒适性。

以仩所述之实施例仅为本发明的较佳实施例并非对本发明做任何形式上的限制。任何熟悉本领域的技术人员在不脱离本发明技术方案范圍情况下,利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案作出更多可能的变动和润饰或修改均为本发明的等效实施例。故凡未脱离本发明技术方案的内容依据本发明之思路所作的等同等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围内

}

我要回帖

更多关于 缓冲水箱 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信