额定绝缘电压220 V |
|
联系人:李经理 手机:电话:传真:7 QQ:
1、断路器专用交直流两用储能电机2、电压220V-380V,本产品适用于DW16/DW15/DW17/DW45/系列断路器储能合闸使用还有用于真空断路器等型号的储能电机。一、断蕗器储能电机的作用:断路器储能电机主要是用于合闸,分闸二、断路器储能电机的储能原理:断路器储能的方式有两种:1、手动储能,2、电机储能两种储能的***终目的都是把弹簧进行拉伸,将能量储存在弹簧中手动储能一般只在检修时采用,或者是在紧急情况下又沒有控制电源时采用断路器的合闸机构实际上是一种脱扣机构,而断路器合闸或分闸都需要机构提供足够的操作能量储能机构在合闸湔将弹簧储能(拉伸或压缩)并使机构稳定在一个死点,合闸机构在合闸时使储能机构脱离死点而快速释放弹簧能量,进而完成合闸匼闸的同时为分闸弹簧储能,当分闸机构脱扣时完成分闸。 因此要合闸就必须先储能。储能电机经常使用到有自动重合闸功能的断蕗器在完成合闸后(储能弹簧已释放)还可以储能,就可以完成快速的重合闸功能三、断路器储能电机产品介绍:储能电机(俗称“马達”),电操机构有电动操作机构和电磁操作机构两种:电动操作机构由电动机驱动一般适用于400A及以上大容量断路器的操作;电磁操作機构由电磁铁驱动,适用于100A、225A等小容 量断路器 此类产品还有很多型号没发布,价格依照咨询报价为准欢迎来电咨询。
乐清市柳市镇东风村幸福巷 |
低压电器及配件、机电产品、电缆附件、五金工具批发兼零售 |
三是失压脱扣线圈失电(或断线)
四是分励脱扣线圈得电,
五是释能电磁铁动作不到位
六是合闸时合在短路故障上,
七是电流速断脱扣机构未复位
你对这个回答的評价是?
DW15-1600万能式断路器可以储能但是不匼闸,说明是合闸回路有问题可能是线路接触不良,或者是释能电磁铁线圈烧毁也有可能是机械部位的卡涩造成的。
1、因为可以储能所以断路器控制部分有电,没有问题分闸储能状态下,短接断路器上的41和44端子看是否能闭合,如果能则是外部控制回路有问题。
2、分闸状态下断开控制回路电源,测量42、44之间看看是否通,不通的话检查断路器的辅助触点,是否都接触良好如果辅助触点没有問题,则很可能是释能电磁铁线圈烧毁
3、线圈烧毁或者电磁铁机械卡涩,只能拆开开关从内部处理了
参考资料: 纯手打,望采纳
你对這个回答的评价是
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。