美的多联机型号地址清零后会自动分配地址吗?

2、PDF文件下载后可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单保存网页到桌面,既可以正常下载了

3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器或鍺360浏览器、谷歌浏览器下载即可。

4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩下载后原文更清晰   

美的多联机型号冷媒配管選型技术指引.doc

关于大多联冷媒配管选型原则修改的技术指引 第 1 页 共2页 关于大多联冷媒配管选型原则修改的技术问题,现就相关问题说明如丅 1、室内机主配管尺寸选定 下游内机容量A(100W) 主配管尺寸mm不得大于主管的尺寸 适用分歧管 气管 液管 A<168 Ф15.9 Ф9.5 FQZHN-01C 168≤A<224 Ф19.1 Ф9.5 FQZHN-01C 224≤A<330 Ф22.2 Ф25.4 FQZHN-05C 注意 1) A表示配管下游内机(从该段配管的至最后一台内机之间所有内机)的能力之和 2) 第一分歧管以外机总能力为准,其他分歧管不得大于第一个分歧管 3) 与主配管相连的分歧接口尺寸若与主配管尺寸不符,须作适当转接 2、室外机主管尺寸连接方法 室外机容量 所有配管等效长度<90m時主管尺寸 所有配管等效长度≥90m时主管尺寸 气侧(mm) 请根据上表选择室外机连接配管管径,如果超配出现主配管大于主管的情况,则按照就大原则选择较大值的主管和主配管; 编制/日期 审核/日期 审批/日期 关于大多联冷媒配管选型原则修改的技术指引 第 2页 共2页 例如三台外機161614并联(总容量为46HP),连接的所有内机总容量为1360W假设所有配管等效长度≥90m,则按照外机总容量为46HP查表4.4得其主管为Φ38.1/Φ22.2;根据所有内机总嫆量为1360查表4.3得其主配管为Φ38.1/Φ19.1按照就大原则,最终确定主管规格为Φ38.1/Φ22.2 3、室外机并联连接配管组件和并联管管径 室外机台数 图例 以上配管设计原则适用于MDV4、X系列整体式、模块式及侧出风系列产品。 编制/日期 审核/日期 审批/日期


}